Непрочитано 17.11.2010, 11:17 #1
Расчет металлической стойки
ENSmirnov
 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17

Нужен расчет металлической стойки. В роли стойкы выступает рельс, воспринимает нагрузку от междуэтажного перекрытия через прогон (прогон крепится к стойке на болтах) стойка опирается на кирпичную стену через металлический стакан. Заранее всем спасибо
Просмотров: 22950
 
Непрочитано 17.11.2010, 11:29
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Берете минимальный радиус инерции из справочника, например i=5 cм. Делите высоту стойки наприер 250 см, на эти 5 см, получаете гибкость 50. Из табл. 72 СНиП стальные конструкции для рельсовой стали берете фи, например 0,7. Умножаете площадь сечения рельса из справочника на Ry рельсовой стали, все это умножаете на полученное фи (0,7 например), и получаете критическую нагрузку. Например 100 тонн. Если Ваша нагрузка (например 10 тонн) меньше полученных (например 100 тн), то рельс проходит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 11:33
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=



Ильнур рулит
нет бы просто спросить нагрузку, тип рельса и высоту стойки

все популярно расписал.
Только справочник не указал....
и не спросил опорные узлы какие
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 11:37
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
...Только справочник не указал....
и не спросил опорные узлы какие
Опорные узлы на всякий случай шарнирные -кашу маслом не испортишь. Прогон надеюсь держит верх стойки вбок надежно.
Справочник - ГОСТ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 11:39
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если Ваша нагрузка (например 10 тонн) меньше полученных (например 100 тн), то рельс проходит
А если не проходит, то меняете фи до тех пор пока не пройдёт? ))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 11:45
#6
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


надо тогда 2-й пост поправить... расчетная длина будет не 250мм (условно) и будет
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 15:47
#7
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Всем спасибо буду пробовать!!
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 18:54
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А если не проходит, то меняете фи до тех пор пока не пройдёт? ))
Меняем на что? Не понял. Фи одно-единственное. Меняем рельс или схему закреплений.
Насчет расчетной длины - она будет 500, только если один конец свободен, другой защемлен. Защемить рельс в кирпичной кладке теоретически можно, но практически...сомневаюсь.
А прогон наверху вряд ли болтается - на нем же перекрытие лежит.
Ну давайте конкретные данные, если все так серьезно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 16:10
#9
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Из конкретных данных по месту:
- стойка рельс 4а по ОСТ 118 Редакции 1927г. (Вес-30.89кг на п.м., Момент инерции 751)
- высота стойки 2840мм;
- шаг стоек 3020мм;
- нагрузка приблизительно 10т.

А есть у кого подобный пример расчета? Просто наглядно хотелось посмотреть, был бы очень признателен.

При расчет значения радиуса инерции сечения по Х=5.1 см (как и советовали) по Y=2см, почему берем именно по Х???

Последний раз редактировалось ENSmirnov, 18.11.2010 в 16:27.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 22:26
#10
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


радиус инерции надо брать минимальный
тогда гибкость будет максимальной ...... фи минимальной... а напряжения максимальны...
а ваабще это стандартный расчет стойки который приведен в любом учебнике
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:42
#11
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


А что там за кирпичь в стенах, (надеюсь, что не дырчатый) да и ваще толщина стены? И ваще, тут еще надо говорить об общей устойчивости СТЕНЫ (высота, длина, нналичие пиляст). Стойки - совершенно плевый расчет. Во всяком случае, ИМХО, в местах опирания стаканов сделать монолитные ж/бет подушки, разобрав под них часть кладки. Тогда можно будет, и даже необходимо! анкеровать подпятник к подушке.
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:45
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ENSmirnov Посмотреть сообщение
Из конкретных данных по месту:
- стойка рельс 4а по ОСТ 118 Редакции 1927г. (Вес-30.89кг на п.м., Момент инерции 751)
- высота стойки 2840мм;
- шаг стоек 3020мм;
- нагрузка приблизительно 10т.

А есть у кого подобный пример расчета? Просто наглядно хотелось посмотреть, был бы очень признателен.

При расчет значения радиуса инерции сечения по Х=5.1 см (как и советовали) по Y=2см, почему берем именно по Х???
Почему именно по Х, я же сказал "минимальный". Просто случайно совпал с примером - 5 я брал с потолка .
Хиленький у Вас рельс-то.
Сталь там с не менее R=2т\кв.см. Несущая способность без учета устойчивости 38 кв.см (площадь сечения рельса)*2=76 тонн. Допустим, закрепление наихудшее, расчетная длина 568 см. Гибкость 568см/2см=284. Фи~0,1. 76*0.1=7,6 тн.
Это просто пример, для ознакомления с алгоритмом для расчета отдельно взятой стойки, работающей чисто на сжатие. На самом деле нужно убедиться, что реальная конструкция соответствует расчетной схеме. И уточнить сталь. Т.е. на самом деле возможно стойка понесет раза в три больше, или в разы меньше..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 23:49
#13
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Ильнур , да что про стойку, надо и о стене подумать.... Я там выше написал
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 00:10
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Ильнур , да что про стойку, надо и о стене подумать.... Я там выше написал
Да, общую ситуацию надо бы видеть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 11:24
#15
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Есть схема из ТЗ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 831
Размер:	34.6 Кб
ID:	48506  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo-0026.jpg
Просмотров: 965
Размер:	30.6 Кб
ID:	48507  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Photo-0006.jpg
Просмотров: 962
Размер:	21.4 Кб
ID:	48508  

Последний раз редактировалось ENSmirnov, 19.11.2010 в 11:36.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 17:54
#16
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Посмотрел фото. Я бы побоялся войти в это помещение. Ведь кроме понятия прочности, существует, как не странно, понятие "ощущение надежности кнструкций".
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 21:36
#17
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Поясните, за счет чего поперечная сила прогона передается на стойку. Узел оголовка стойки удивил. Такое ощущение, что этот узел на поток поставлен, а ведь его работоспособность и надежность вызывает сомнения.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 18:01
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Поясните, за счет чего поперечная сила прогона передается на стойку. Узел оголовка стойки удивил. Такое ощущение, что этот узел на поток поставлен, а ведь его работоспособность и надежность вызывает сомнения.
Это видимо только один такой узел. Но фото слева таких узлов вроде не видно.
Расчетная длина из плоскости возможно 0,7, но нужно для надежности считать 1. Тогда стойка несет не менее 15 тн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 20:01
#19
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Я имею ввиду, что стенка прогона в месте опирания вырезана полностью. Поперечная сила воспринимается верхним поясом? Из-за маленькой несущей способности узла балка будет сильно недоиспользована. Или я не понял работу узла?) Имеется ввиду 3-е фото.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:01
#20
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


По поводу узла если я правильно понял смущает нижний двутавр, на него не обращайте внимание типа "уселение".
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 10:33
#21
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Не видно вертикальных связей между стойками.
Устойчивость стоек обеспечивается конструкциями стен что ли?
Поперечные балки на схеме (мелковато написано) деревянные?
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:40
#22
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Балки деревянные (чердачное перекрытие)
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 11:06
#23
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


По деревянным балкам какие конструкции лежат?
Жесткого диска не получается, предлагаю коэффициент расчетной длины принять равным 2.
В обоих направлениях.

Последний раз редактировалось Сергей Е., 22.11.2010 в 11:11.
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 11:13
#24
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Все как обычно.
Конструкция перекрытия (чердачное):
- щитовой накат;
- шлак;
В некоторых местах стойки стропильной системы опираются на балки.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 11:18
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Сергей Е.
Цитата:
Жесткого диска не получается, предлагаю коэффициент расчетной длины принять равным 2.
Возражений нет - кашу маслом не испортишь. Но надо быть готовым обосновать свободность верхнего конца. Так же, как и защемленность нижнего конца.
Цитата:
Сообщение от ENSmirnov Посмотреть сообщение
...В некоторых местах стойки стропильной системы опираются на балки.
Это делает распределение нагрузок на стойки сложным, т.е. за счет подаливости балки произойдет перераспрееление нагрузки между стойкам - стойка, стоящая на стене, примет на себя больше, чем стойка, стоящая на балке.
В-общем, нужно обследование с полным расчетом всей системы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 11:18
#26
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


И еще конструкцию стен опишите, есть ли диафрагмы жесткости и надежное крепление к ним прогонов.
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 11:24
#27
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Стены кирпичные, выполнены из глиняного кирпича на цементно-известковом растворе, толщины стен 520-600мм, состояние "работоспособное", дефектов снижающих несущую способность нет.
Балки заведены минимум на 150мм в стены.
Все вроде тут нормально, беспокоиться не стоит.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 11:53
#28
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Для чего требуется расчет?
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 11:56
#29
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Понять хотят сколько одна стойка может понести.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 12:20
#30
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Вот пример http://www.nuru.ru/sopr/047.htm
Коэфф. расчетной длины стойки мюl в той или иной плоскости будет зависеть от раскрепления стойки вверху и внизу. Посчитайте при мюl=2, проверим, обсудим.
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 13:10
#31
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Вышло по расчету 433.9кН
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 13:15
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ENSmirnov Посмотреть сообщение
Вышло по расчету 433.9кН
43 тн, говорите...В примере:
Цитата:
для нашего примера m = 0,5
Вы "мю" сколько приняли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 13:51
#33
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


А почему рельс вообще?
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 14:12
#34
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


мю=2.
А рельс потому-что он является стойкой, а если еще глубже окунуться надо у того кто проектировал спросить)).
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:14
#35
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


2-согласен
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:25
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от ENSmirnov Посмотреть сообщение
мю=2..
Если мю=2, то расчетная длина стойки 284 см х 2=568 см. У Вас, как Вы говорите, i min=2 cм, значит гибкость 568/2=284. Т.е. очень гибко. По табл. 72 при стали с R=2 т/кв.см находим "фи"~0,14.
Площадь сечения рельса 39 кв.см. Итого 39*2*0,14=10,9 тн. У Вас 43 тн. Как так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:26
#37
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Придется обосновывать или обеспечивать раскрепление верха стойки.
Лучше обеспечить.

Последний раз редактировалось Сергей Е., 22.11.2010 в 14:33.
Сергей Е. вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:27
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Сергей Е. Посмотреть сообщение
Напишите нам:
-площадь сечения рельса;
-минимальный радиус инерции.
Проверим.
Площадь - из погонного веса.
Радиус был сообщен.
"Фи", если уточнить по ф.(10) СНиП, равен 0,1, а не 0,14, как я брал "в продолжение" таблицы.
Т.е. итого 7,8 тн.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2010 в 14:38.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 14:45
#39
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Решение
1. Расчет на устойчивость стойки из двутавра. Проверка устойчивости сжатых стержней производится по формуле (7.19). Из сортамента ОСТ 188 Редакция от 1927г выписываем необходимые дан¬ные для рельса 4а: F = 39,451х10в4 м2; i = 0,751 м.
Тогда из формулы (7.19) имеем:
Р =  F R . (7.20)
Для нахождения величины  нужно знать максимальную гиб¬кость стойки, которая определится из формулы
,
где l0  приведенная (свободная) длина стойки, l0 =  l. Здесь  коэффициент приведенной длины, зависящий от способа закрепле¬ния концов стойки (для нашего примера  = 0,5), l  длина стойки; imin  минимальный радиус инерции сечения стойки (в данном слу¬чае  радиус инерции относительно оси y). Таким образом,

.
По табл. 5 находим  при  = 55,76, интерполируя до третьего знака после запятой:
при  = 100  = 0,6;
при  = 110  = 0,52.
Поэтому при  = 108
=0.504
Подставляя значения F,  и R в формулу (7.20), получим допус¬тимое значение сжимающей силы с точки зрения устойчивости рассматриваемой стойки:
Р = 0.504х39,45х10в-4х1,7х10в5 = 338 кН

Пересчитал немного ошибся.
Все вставил некоторые символв не прочиталось((
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 14:49
#40
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Гибкость у Вас маленькая получилась, см. выше у Ильнура

Если взять данный момент инерции 751см4 и площадь 39,451см2, то больший радиус получится 4,36см, а не 5,1см.
Где-то в исходных данных ошибка.

Последний раз редактировалось Сергей Е., 22.11.2010 в 15:01.
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 14:53
#41
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Мог чтото наворотить со степенями но вроде все нормально перевел.
2х2.84/0.0525=108 взял радиус инерции относительно оси у.

Последний раз редактировалось ENSmirnov, 22.11.2010 в 15:03.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 15:11
#42
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


А сколько радиус инерции относительно x?
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 15:15
#43
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


по х=120.5х0.43=51.8
по у=100х0.2=20
Похоже тут и есть ошибка 2.84х2/0.02=284
Изображения
Тип файла: tif сортамент.TIF (40.3 Кб, 176 просмотров)

Последний раз редактировалось ENSmirnov, 22.11.2010 в 15:30.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 15:39
#44
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Радиус инерции отн. х - корень(751/39,451)=4,36см.
Радиус инерции отн. y - н.д.
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 15:48
#45
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


2х2.84/0.0436=130
фи =0.4
и того 268кН и это все равно не как у Ильнура хм...
и почему фи =0.14

Последний раз редактировалось ENSmirnov, 22.11.2010 в 15:57.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 16:05
#46
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ENSmirnov Посмотреть сообщение
2х2.84/0.0436=130
фи =0.4
и того 268кН и это все равно не как у Ильнура хм...
и почему фи =0.14
Нужно брать минимальный радиус инерции т.е. 2х2,84/0,02=284, потеря устойчивости быстрее произойдет относительно оси y
Кстати у ж.д. рельса Р33 минимальный радиус около 2см.
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 16:11
#47
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Тогда если Лямда =284, а у меня справочник со значением максимум 200, сколько тогда фи будет?
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 16:20
#48
Сергей Е.


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 90


Ильнур ведь посчитал, фи=0,1
Сергей Е. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 16:39
#49
ENSmirnov


 
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 17


Всем спасибо. Соберу нагрузку по факту и посмотрю что да как.
ENSmirnov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 22:35
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Если не проходит, можно уточнить мех. характерстики стали - они у рельсов в разы выше, чем мы тут приняли.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической стойки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. Engineer IA Металлические конструкции 40 19.10.2010 11:15
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36