Всем привет! Подскажите вправе ли пожарные требовать устройства шахты дымоудаления с торгового зала площадью 240м2 на 2 этаже здания.Вентиляция приточно-вытяжная существует, эвакуационные выходы и обычные есть.
Просмотров: 11918
 
Непрочитано 27.03.2006, 15:08
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Раньше проектировал магазины.. правда, одноэтажные, как правило. Делали окна дымоудаления с приводом автоматического открывания, радиус "действия" одного окна был 15 м. (вроде бы..) Площадь - 2кв.м. Площади торговых залов были в пределах 1000-1300 кв.м..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2006, 00:50
#3
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Вправе.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.08.02-89*
МОСКВА 2000


1.72. Торговые залы без естественного освещения должны быть обеспечены устройствами для дымоудаления.

ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 2.04.05-91*
Москва 1997


5.2.* Удаление дыма следует предусматривать:
д) из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: общественного или административно-бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; ...

Вопрос наверное не в "шахте", а в системе дымоудаления как таковой. Нужна шахта или нет - скажут инженеры. "Отопленцы-вентиляторщики" Приточно-вытяжная вентиляция в момент возникновения пожара выключается и включается система аварийной противодымной вентиляции (система дымоудаления). Не путайте - это разные системы. Дым и продукты горения не должны разноситься по всему зданию системой общеобменного кондиционирования, и она не должна создавать ненужный подпор в очаг возгорания, поэтому она и выключается автоматически. Ну а эвакуационные выходы и "обычные" вообще тут ни при чём:

ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 2.04.05-91*
Москва 1997


5.1. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (далее - «противодымную вентиляцию») следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений :roll:

Если бы у Вас было меньше 200м2 можно было бы отделаться спринклерным орошением. Увы. :?

А Можете сделать два магазина по 120м2 со спринклерной установкой. Хотя эта тема "та ещё" - неизвестно что дешевле. Для установки спринклеров нужна своя насосная, со своей автоматикой, со своей водой и прочими "пирогами".
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2006, 09:34
#4
Анела


 
Регистрация: 22.03.2006
Сообщений: 13


Спасибо большое за ответ, придется делать это чертово дымоудаление
Анела вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2006, 10:44
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
Для установки спринклеров нужна своя насосная, со своей автоматикой, со своей водой и прочими "пирогами".
и еще со своей канализацией (стоки от пожаротушения нельзя сбрасывать в хоз-быт.) Итого, дымоудаление гораздо меньше проблем создает и видимо, дешевле..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2006, 21:43
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть ...

СНиП 41-01-2003 введен с действие с 01.01.2004 г. взамен СНиП 2.04.05-91.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2006, 13:41
#7
Анела


 
Регистрация: 22.03.2006
Сообщений: 13


Спасибо за подсказки, но так не хочется эту шахту делать... А нельзя ли сделать проемы с жалюзийными решетками в существующей в этом зале шахте дымоудаления,которая идет из подвала через этот зал и вверх ????
Анела вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2006, 15:07
#8
Vook


 
Регистрация: 18.11.2004
Сообщений: 76


Нельзя..

Подвал и надземная чать являются разными пожарными отсеками и системы дымоудаления должны быть раздельными
Vook вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2006, 18:06
#9
Анела


 
Регистрация: 22.03.2006
Сообщений: 13


Мастеру спасибо за ответ. Надо так надо ,будем делать.
Анела вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2006, 18:23
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А что, прямо таки ни единого окошка нет? В вопросе это никак не прозвучало.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2006, 18:24 *
#11
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Системы дымоудаления возможно объединять одной шахтой, но этот вопрос лучше провентилировать со специалистами ОВ, которые будут разрабатывать этот раздел. Если сечение этой шахты проходит по параметрам, если вентилятор дымоудаления пройдет по дополнительной нагрузке. А установка клапанов дымоудаления и огнезащитных клапанов, это само собой разумеется.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2006, 21:14
#12
sakura

Проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Om81
Цитата:
Сообщение от Perezz!!
Для установки спринклеров нужна своя насосная, со своей автоматикой, со своей водой и прочими "пирогами".
и еще со своей канализацией (стоки от пожаротушения нельзя сбрасывать в хоз-быт.) Итого, дымоудаление гораздо меньше проблем создает и видимо, дешевле..
А где написано, что нельзя сбрасывать стоки от пожаротушения в хоз-бытовую канализацию?
sakura вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2006, 22:00
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sakura
А где написано, что нельзя сбрасывать стоки от пожаротушения в хоз-бытовую канализацию?
В том-то и дело, - где-то написано. Дополнительная нагрузка им не нужна на очистн. сооружения) Я не специалист но ВК, но коллега сказала, что положено в ливневку сбрасывать.. Да и все равно - трапы, разводка и т.п..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2006, 22:44
#14
sakura

Проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71


Om81
Полюбопытствуйте, пожалуйста, у коллеги, где всеж это прописано. Мы в данный момент проектируем гипермаркет. Там применена спринклерная система автоматического пожаротушения и дренчерные завесы. Воды будет, в случае чего, мама не горюй. Трапы и разводка присутствуют, но во первых предназначены для сбора технологических стоков (конденсат, мойки в зале и т.п.), во вторых - стоки отводятся естественно в хоз-бытовую канализацию. Ливневка присутствует.
sakura вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2006, 10:57
#15
Vook


 
Регистрация: 18.11.2004
Сообщений: 76


Отвод отработанных вод пожаротушения требуется проектировать только в подземных этажах здания. В надземных - необязательно - по желанию заказчика. Из подземной части можно сбрасывать в ливневку, если стоки условно-чистые (например из подземной парковки). В противном случае - отдельная система, очистные сооружения и в хоз-быт.
Vook вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2006, 23:06 Противопожарные нормы
#16
Electrik

Электроснабжение
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 1


Всем привет!!! Подскажите, пожалуйста, каким, по противопожарным нормам, должно быть расстояние между моей постройкой(гараж)
и линией границы с соседским участком. Сосед, гад, не дает строить вплотную.
Electrik вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2006, 05:49 Re: Противопожарные нормы
#17
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Electrik
Всем привет!!! Подскажите, пожалуйста, каким, по противопожарным нормам, должно быть расстояние между моей постройкой(гараж)
и линией границы с соседским участком. Сосед, гад, не дает строить вплотную.
правильно делает... минимальное расстояние от границы участка насколько помню 3 метра...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2006, 13:18
#18
Mzw

проектировщик ОПС, АУПТ
 
Регистрация: 05.04.2005
г.Омск
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Vook
Отвод отработанных вод пожаротушения требуется проектировать только в подземных этажах здания. В надземных - необязательно - по желанию заказчика. Из подземной части можно сбрасывать в ливневку, если стоки условно-чистые (например из подземной парковки). В противном случае - отдельная система, очистные сооружения и в хоз-быт.
С точки зрения пожарных норм отвод воды из подземных этажей является рекомендуемым требованием (п.4.67. НПБ 88-01*).
Сбрасывать огнетушаший состав, если это вода, можно в хоз.-бытовую канализацию (поправьте если ошибаюсь). А если это остатки пены или воды со смачивателем на основе пенообразователя, то должны быть разработаны мероприятия по сбору и утилизации этой «гадости» .
Mzw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2006, 23:30
#19
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Electrik->

Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 30-02-97




6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) - 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
от других построек - 1;
от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
от кустарника - 1 м

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
_______________________

Отступай метр и ставь свой гараж. Скат крыши на свой участок.
А с соседом я бы сел, выпил бутылочку чая, поговорил о том о сём... Не обязательно даже о гараже. И обычно всё решается само собой. Гараж - это ведь повод наладить дружбу. А ты всё никак не соглашаешься. :wink:
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2006, 16:30
#20
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


В дополнение к Perezz!!'у. Исключительно для Московской обл. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ТСН ПЗП-99 МО
Цитата:
5.19. В районах малоэтажной усадебной и садово - дачной застройки расстояния от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка должно быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев или на основе градостроительного регламента при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 13:09
#21
Vook


 
Регистрация: 18.11.2004
Сообщений: 76


Цитата:
С точки зрения пожарных норм отвод воды из подземных этажей является рекомендуемым требованием (п.4.67. НПБ 88-01*).
Дословная цитата такая:
Цитата:
4.67. В подземных сооружениях, как правило, необходимо предусматривать устройства для отвода воды при пожаре.
необходимо=требуется. Выражение "как правило" ни о чем не говорит
Vook вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 14:29
#22
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


все равно не стоит вплотную ставить даже по договоренности
сосед смениться или передумает а вам потом сносить,
да и когда твой участок затеняют не есть хорошо!
поступай с другими так ...
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 22:15
#23
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Анела -> Твой вопрос здесь:
http://www.dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7340
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 19:30
#24
ElenaAlex

архитектор
 
Регистрация: 15.04.2007
Москва
Сообщений: 1


Привет, может кто подскажет по следующему вопросу: занимаюсь планировкой офиса. Общая длина коридоров - порядка 80 метров. Обязательно ли должен быть доступ из этих коридоров к окнам, или это зависит от наличия и количества шахт дымоудаления?Заранее спасибо.
ElenaAlex вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 22:27
#25
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Это зависит от наличия и количества шахт дымоудаления.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2007, 17:38
#26
Makc


 
Регистрация: 23.11.2006
Москва
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Vook
Цитата:
С точки зрения пожарных норм отвод воды из подземных этажей является рекомендуемым требованием (п.4.67. НПБ 88-01*).
Дословная цитата такая:
Цитата:
4.67. В подземных сооружениях, как правило, необходимо предусматривать устройства для отвода воды при пожаре.
необходимо=требуется. Выражение "как правило" ни о чем не говорит

сорри, нету под рукой НПБ, а вот в

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 21-01-97

введение:
"В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой «как правило» и с условиями, при которых допускаются отступления."