Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни?

Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2011, 13:46 #1
Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни?
pbko
 
Алмазная резка, алмазное бурение
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 74

Смотрю чертежи здания, в котором запроектирована односкатная кровля , размер в плане 120*120м. Какие особенности могут возникнуть?

p.s. интересуюсь для общего развития, решение смутило.
Просмотров: 10351
 
Непрочитано 14.01.2011, 13:56
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


гыыыыыыыы. это какой же водосброс будет в дождь?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 14:04
#3
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


Мда. А в снег можно там на лыжах бегать
gendolf вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 14:52
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Какие особенности могут возникнуть?
Уклон.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 14:57
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а у него здание стоит на склоне :-) так что внутри можно полы сделать террасами и организовать внутренние рампы.
P.S. неужели это реальный проект?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 16:17
#6
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Какие особенности могут возникнуть?
Проблемы могут возникнуть и при более коротком уклоне. В этом случае следует предусмотреть отбойник, будь то нижележащая кровля или отмостка (невероятной ширины!). Но при таком уклоне даже организованный наружный водосток не спасёт - вся волна перелетает. Цунами, однако!
 
 
Непрочитано 14.01.2011, 18:08
#7
Pozimyanka

Архитектор
 
Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35


В институте надо мной посмеялись при 25-метровом скате - "водичка-то не замучается бежать?", интересно что бы сказали про такой проект ))))
Pozimyanka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 10:40
#8
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


Проект реальный, здание начинает строиться весной в средней полосе России. водосток наружный.
pbko вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 10:56
#9
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


За счет чего создается уклон? стяжка? тогда ее минимальная высота составит у конька 1800мм...И вообще есть определенный норматив площади водослива на одну водосточную трубу(придется трубы через 1м ставить?), или у вас сброс на отмостку?
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 11:14
#10
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


А какое покрытие кровли?
Мне на ум приходит только вариант с каскадной крышей.
Интересно посмотреть на планировку.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 11:28
#11
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобом и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной труби должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.
Это из кровельного СНиПа...
Подсчитайте-ка сечение одной трубы водостока....
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 13:51
#12
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


радиус единственной трубы водостока (120*120*1,5/3,14)^0.5 = 83см. Вполне реализуемо, ведь труба будет не единственной
pbko вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 14:03
#13
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


ЗДАНИЕ В СТУДИЮ! План, разрез и назначение - оч интересно! Даже при уклоне кровли в пять градусов ее высота привысит 10 метров - это три полноценных этажа. А если взять 15 градусов - то это 32 метра! Нехило, товарищщи.... Может, автор прочитал что не так на чертежах?

Ну или если чертежи в пдф сложно - то назначение хотя бы, плиииз!

А как решено естественное освещение монстрика? Фонарики шедовые? Остекленная кровля? %
sindarcha вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 14:04
#14
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Согласно старого СНиП 2.09.02-85*
Покрытия зданий.
2.46.*Отап*ли*ва*емые зда*ния, как пра*ви*ло, сле*ду*ет про*ек*ти*ро*вать с внут*рен*ни*ми во*до*сто*ками. *****До*пус*ка*ет*ся про*ек*ти*ро*вать отап*ли*ва*емые зда*ния вы*со*той не бо*лее 10*м без внут*рен*них во*до*сто*ков при ши*ри*не по*кры*тия (с укло*ном в од*ну сто*ро*ну) не бо*лее 36*м. *
Серега вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 14:07
#15
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


разница отметок - 15метров
pbko вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 14:16
#16
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
разница отметок - 15метров
что расположено в этих 15 метрах? Как это освещается? На ЧТО опирается пирог кровли? КАКОЕ назначение у здания? НАФИГА оно нужно, другими словами?
sindarcha вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 14:38
#17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


А что, проект уже экспертизу прошел?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 15:08
#18
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


83см водосточный желоб....
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 15:12
#19
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Я представляю, какие будут красивые сосульки)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 17:46
#20
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


Цитата:
что расположено в этих 15 метрах? Как это освещается? На ЧТО опирается пирог кровли? КАКОЕ назначение у здания? НАФИГА оно нужно, другими словами?
В каком смысле "что расположено" ? есть три пролета по 40 метров, колонны переменной высоты от 25 до 40 метров.

Цитата:
83см водосточный желоб....
Водосборный лоток сечением, если не изменяет память, 1х1м.

Покрытие - стальные листы с ребрами, сваренные продольным швом, другой гидроизоляции, вроде, нет (несколько километров шва ). Здание холодное.. Экспертиза пройдена с внутренним водостоком, строиться будет так, как указано в первом посте.

Ну, в общем, я правильно подумал, что здание не совсем правильное
pbko вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 17:48
#21
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
радиус единственной трубы водостока (120*120*1,5/3,14)^0.5 = 83см. Вполне реализуемо, ведь труба будет не единственной
Считаем еще раз - 120х120=14400м2 х1,5=21600см2, если возьмем трубу прямоугольного сечения тощиной 15см, то получим 960см, т.е. 64 трубы сечением 15х15см, (шаг труб 1.8м). Может автор не разглядел воронки? Хотя бы разрез выложите, интересно посмотреть на этот шедевр.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 05:26
#22
denveronly

п....ц городам и селам :)
 
Регистрация: 18.01.2011
Киев
Сообщений: 26


шайтанпроектстрой!
Присоединяюсь, Разрез бы увидеть
__________________
Бригада! Мы с первой захватки вместе !
denveronly вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2011, 02:45
#23
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Покрытие - стальные листы с ребрами, сваренные продольным швом
порвет, первой же зимой...

Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
другой гидроизоляции, вроде, нет (несколько километров шва ). Здание холодное
дорого варить - дешевле просто в нахлест, штампнастил до 12м делают

+ конденсат замучает - для холодных зданий таки желательно 50мм базальта
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 09:31
#24
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
порвет, первой же зимой...

дорого варить - дешевле просто в нахлест, штампнастил до 12м делают

+ конденсат замучает - для холодных зданий таки желательно 50мм базальта
Листы толщиной 10мм, поэтому только сварка встык. Уже есть опыт эксплуатации подобной кровли - полет нормальный.
pbko вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 11:10
#25
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Листы толщиной 10мм
скока, скока... вы там чо, к орбитальной бомбардировке готовитесь ? скоро вторжение с марса ?
maxara вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:19
#26
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


БСК
Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура >
Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни?
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:59
#27
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


144м3 металла на кровлю.... 1123тн....
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 13:11
#28
STEEL_LINER

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 14.01.2011
Собянин-Сити
Сообщений: 30


pbko скажите а всему этому есть ну хоть одно рациональное объяснение??? (кроме чьих-то хотелок). Ведь понятно что это очень дорого в сравнении с другими вариантами.
П.С. Конструкцию покрытия обязательно разорвите (сделайте уступ - ступень).
STEEL_LINER вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 14:08
#29
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Такое бывает, технический абсурд, ... нигелизм здравомыслию этому диагноз. Строят же здания куража ради и амбиций, типа того - крышей вниз, чем и становятся известны в миру.
Когда-то и фараоны отличались помпезностью сооружений - усыпальниц для себя, и что же? Затрат разных - немеренно. Ради чего?
Успокаивает только то что, подобные "продукты" не возникают сплошь и рядом, с постоянством длительной эпидемии.
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 14:18
#30
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


на крыше скапливается очень много тяжелой технологической пыли
pbko вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 08:31
#31
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
тяжелой технологической пыли
высокие штампнастилы типа Н75, с шагом прогонов 1.2-1.5м несут от 220кг/м2 - а с керамзитобетоном более 800кг/м2
maxara вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 12:23
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: и откуда же такое корявое название пошло - штампанстил?! не штампуют их, а прокатывают. и называют профилированный лист (профлист).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 12:28
#33
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
высокие штампнастилы типа Н75, с шагом прогонов 1.2-1.5м несут от 220кг/м2
Побяжал усилять все свои объекты
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 04:00
#34
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Побяжал усилять все свои объекты
я писал из межэтажных перекрытий - врятли смогут навалить технической пыли, больше чем несет стандартное перекрытие
maxara вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 10:37
#35
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


за 10% от съэкономленных денех уменьшу металлоемкость покрытия
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 17:05
#36
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ed-dy Посмотреть сообщение
за 10% от съэкономленных денех уменьшу металлоемкость покрытия
Все не поняли, в какой ветке они находятся? Причём здесь экономия металла? Вопрос задал даже не архитектор, а специалист по алмазному бурению?
Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Смотрю чертежи здания, в котором запроектирована односкатная кровля , размер в плане 120*120м.
Причём смотрит на чертежи аки ..... на ворота. С какой целью? Непонятно! Это бы надо в БСК! Там бы и оттягивались по полной. А то металл экономить! Да я и сам повёлся было... Бросьте отвечать, в самом деле!
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 13:09
#37
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


К проектированию отношение имею не последнее, поэтому и спрашиваю.

Алмазное бурение непричем, не обращайте на это внимание в контексте данной темы.
pbko вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 13:23
#38
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
на крыше скапливается очень много тяжелой технологической пыли
Сколько? нагрузка с учетом замачивания пыли во время дождя. Потом сразу морозец+снег.Посмотреть нагрузки на существующей крыше
valenok@yandex.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Односкатная кровля длиной 120метров. Какие подводные камни?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли смысл делать связку из TDMS + StdManager + SPDS + ShcematiCS +AUtoCAD 2010 какие подводные камни xsakabsx Прочее. Программное обеспечение 2 18.05.2010 09:17
Привязка 9 эт жилого дома (Полносборный по сер.10 000 м.куб.).Сложности ,ответственность, подводные камни. Он же Прочее. Архитектура и строительство 1 13.02.2010 17:25
Подводные камни производства "циркулярки" Us_piter Машиностроение 22 06.10.2008 11:42