Здравствуйте! Есть на форуме похожие темы, но у меня ситуация немного не такая, как обсуждалось, хотя очень похожа.
Имеется траверса отдельно стоящей опоры под трубопровод. Сечение траверсы коробчатое из двутавров. Надо проверить ее прочность.
Лира при проверке выдает, что не выполняется местная устойчивость стенки. Начинаю читать СНиП и возникают вопросы.
1. Траверса опоры - это элемент изгибаемый или внецентренно сжатый? По идее от действия боковых сил в траверсе возникает продольная сила (особенно в скользячках), следовательно внецентренно сжатый. Похоже на правду???
2. По идее сечение прокатное и местную устойчивость проверять не надо. Но если все-таки проверить, то получается, что не проходит... Если считать внецентренно сжатым, то по п. 7.16* стального СНиПа не проходим.
3. Если считать траверсу изгибаемым элементом, то вообще засада. По п. 7.3 СНиПа приведенная гибкость равна 1.64, и проверять по пунктам ниже не требуется... Но если все-таки проверить (что и делает Лира как я понял из справочника по ней), то по п. 7.5 СНиПа не идем, а по п.7.6* идем... По идее п.7.5 в моем случае неприменим, т.к. приведенная гибкость стенки меньше 2.2, но Лира-то применяет...

Надо ли проверять местную устойчивость стенки в прокатных сечениях? Подружите пожалуйста меня и Лиру.
В итоге если не проверять местную устойчивость, то 50Б1 вполне хватает, да даже двух швеллеров 40У хватает с большим скрипом.... А если учесть, то надо 50Ш4. При этом 60Ш2 уже тоже не идет, стенка слишком тонкая.... Взываю о помощи. Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось AVO, 19.01.2011 в 11:00.
Просмотров: 27885
 
Непрочитано 19.01.2011, 15:02
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Можно сделать такой упроещенный вывод, что если применять для сжато-изгибаемых, или сжатых элементов прокатные балочные двутавры, то устойчивость стенки вполне может быть необеспечена. В изгибаемых - обеспеченна.
Узнать считать вашу вашу траверсу изгибаемой, или сжато-изгибаемой можно найдя коэфициент mef из пункта 5.27* стального СНиПа. Если это mef>20 - траверсу надо расчитывать как изгибаемый элемент. Но. Я думаю, что нужно проверить несколько сечений, и в часть их надо считать как изгибаемые (mef>20), а часть - сжато-изгибаемые (mef<=20). В частности на прочность собственно и не надо, а вот устойчивость стенки надо бы проверить.
Вот какая из двух пластин, приведенных на рисунке устойчивее?
Лично я не знаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 560
Размер:	11.1 Кб
ID:	51938  
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 19:07
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


mef=9,7... Спасибо. Придется заменять...

То есть если бы элемент был изгибаемый, то я бы мог с чистой совестью оставлять сечение 50Б1, не обращая внимания на тревожные вопли Лиры????
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В изгибаемых - обеспеченна.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 19:37
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Думаю ЛИРА не просто так вопит. Значит он не совсем изгибаемый
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 19:55
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Приведите полные данные для проверки сечений, заданных в Лиру, поглядим.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 06:20
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674



Но он и для изгибаемого мне местную устойчивость не пропускает!!! Ну то есть она...
Привожу таблицы из Лиры СТК
AVO вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:53
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Но он и для изгибаемого мне местную устойчивость не пропускает!!! Ну то есть она...
Привожу таблицы из Лиры СТК
В приведенных таблицах не усматриваю "непропускания". Может, конечно, потому, что на Лире не работаю. Но если сечение 50Б1, работающее на изгиб, не проходит только по местной устойчиости стенки, то в расчете явная ошибка. Выполните ручной расчет и отошлите в лировскую поддержку. Если, конечно, у Вас лицензия
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:01
#8
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Таблица приведена не полностью. самое интересное как раз забыли показать.
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 10:29
#9
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Таблица приведена не полностью. самое интересное как раз забыли показать.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение

В приведенных таблицах не усматриваю "непропускания". Может, конечно, потому, что на Лире не работаю. Но если сечение 50Б1, работающее на изгиб, не проходит только по местной устойчиости стенки, то в расчете явная ошибка. Выполните ручной расчет и отошлите в лировскую поддержку. Если, конечно, у Вас лицензия
Как не усматриваете???? Наверно я просто плохо оформил, прошу меня извинить. Процент использования по УС красненький и больше ста... Это и есть местная устойчивость стенки...

Vavan Metallist помог мне разобраться, элемент все-таки сжато-изогнутый. Но почему Лира не пропускает его, даже если обозвать его балкой, для меня загадка. Обращусь сначала к справочникам...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:48
#10
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


из справки по лирс-тк:
Цитата:
Формула проверки выбирается в зависимости от:

1) Наличия ребер жесткости (для стенок);

2) Типа расчетной процедуры (центральное сжатие, внецентренное сжатие, изгиб);

3) Наличия в сечении пластических деформаций.

Таким образом, формула проверки зависит не только от конфигурации сечения и присвоенного элементу вида (элемент фермы, колонны, балки), но и непосредственно от РСУ, имеющихся в сечении. Например, элемент колонны, имеющий такое РСУ, что нормальная сила близка к нулю, а момент нет: N = 0; М <0, M>0, — будет проверен как изгибаемый элемент; при N<0 и М=0 — как центрально сжатый элемент
puma вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 11:21
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Vavan Metallist помог мне разобраться, элемент все-таки сжато-изогнутый. Но почему Лира не пропускает его, даже если обозвать его балкой, для меня загадка. Обращусь сначала к справочникам...
Ну, собственно, причину Вам разъяснили в сообщении 10: Лира самостоятельно анализирует НДС элемента, правда вопрос - насколько корректно. Задайте все-таки верный тип НДС и просчитайте еще раз, так как есть сомнения, что 50Б1 не проходит только по местной устойчивости стенки. Больше без полных исходных данных расчета ничего сказать не могу.

Пардон, не увидел расчета как колонны . При таком раскладе только исходные данные "в студию".

P.S. Вообще за такой вывод результатов расчета лировцам надо "руки отбить" На какие внутренние усилия считалось - тайна "за семью печатями" да еще "покрытая мраком".

Последний раз редактировалось IBZ, 20.01.2011 в 11:31.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 12:17
#12
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон, не увидел расчета как колонны . При таком раскладе только исходные данные "в студию".
бесполезно менять - колонна, балка - ей пофиг - сама что-то там считает и сам выбирает тип ндс - сталкивался с этим уже, немного поменял сечение (масса почти не возросла) - спать спокойней, да и сдавать надо было "вчера", хотя не очень согласен с ее расчетом, так как ручками все прошло.
Список проверок из справки по Лир-Стк:
Цитата:
№ Тип проверки Источник или пункт СНиП Примечания
1 Стенки изгибаемых элементов, не укрепленные ребрами 7.10 Подвижная нагрузка не учитывается. Пользователь выбирает именно эту проверку устойчивости стенки, когда отключает флажок ставить ребра жесткости
2 Стенки изгибаемых элементов при учете пластической работы балки 7.2, 7.5, Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* п.21.23 Устойчивость стенки, укрепленной только поперечными ребрами. Местная и подвижная нагрузка не учитывается, увеличение предельного значения [hef/t] за счет недонапряжения не учитывается. Для коробчатых сечений касательное напряжение вычисляется без учета влияния перерезывающей силы в другой плоскости
3 Стенки изгибаемых элементов при упругой работе балки 7.6, 7.9, 7.10 Устойчивость стенки, укрепленной только поперечными ребрами. Местная и подвижная нагрузка не учитываются, увеличение предельного значения [hef/t] за счет недонапряжения не учитывается. Для коробчатых сечений касательное напряжение вычисляются без учета влияния перерезывающей силы в другой плоскости
4 Стенки центрально и внецентренно сжатых элементов 7.14*, 7.16*, 7.17*, 7.18*, 7.20*, 7.21 При необходимости расставляются поперечные ребра жесткости. Если стенка работает в закритической стадии, процент использования по устойчивости всегда равен 100%. Для коробчатых сечений касательное напряжение вычисляются без учета влияния перерезывающей силы в другой плоскости
5 Устойчивость пояса изгибаемых элементов 7.22*, 7.24
6 Местная устойчивость свеса полки 7.22*, 7.23*, 7.26*, 7.27*
puma вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 12:31
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
бесполезно менять - колонна, балка - ей пофиг - сама что-то там считает и сам выбирает тип ндс - сталкивался с этим уже
Вот задал я неверный тип НДС (пусть изгиб), Лира сама поменяла его на верный (пусть сжатие с изгибом). А она при этом дополнительные данные (например, расчетную длину) запрашивает? Если нет, то "в топку" такую самодеятельность
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 12:42
#14
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


про это не скажу, начальству лень запрашивать. но, при вводе задается расчетная длина сжатого пояса для балки, а для колонн - 3 параметра в плоскости, из плоскости и для расчета фи балочного. Как она их конвертирует - данных я не встречал. Поэтому "ручками" и вперед.
puma вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 12:52
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Вообще-то, устойчивость стенок и полок для прокатных профилей не проверяется. Предполагается, что местная устойчивость проката обеспечена всегда (соотношение размеров, плавные переходы от стенки к полке).

Последний раз редактировалось bahil, 20.01.2011 в 12:59.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 12:55
#16
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
из справки по лирс-тк:
Но ведь тип расчетной процедуры - это и есть та галочка, которую мы выставляем ("балка", "колонна", и "третий тип забыл")...

bahil, я с этого и начал!!! Дело было так:
1. Я ручками проверил прочность траверсы и получил, что она проходит, да еще и с запасиком.
2. "Хм... Когда же я начну изучать Лиру-СТК???" - подумал я. Вооружился справочником и загнал в нее родимую исходные данные.
3. После доброго часа войны и разговоров с монитором я наконец-то получил Таблицу с результатами расчета.
4. Посмотрев таблицу, я немало удивился тому, что местная устойчивость стенки не обеспечена.
5. Почесав репу часика полтора, полез на форум советоваться с коллегами.

Последний раз редактировалось AVO, 20.01.2011 в 13:17.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 13:09
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
... при вводе задается расчетная длина сжатого пояса для балки, а для колонн - 3 параметра в плоскости, из плоскости и для расчета фи балочного. Как она их конвертирует - данных я не встречал. Поэтому "ручками" и вперед.
Поскольку расчетная длина в плоскости рамы может быть любой, то никакая автоматическая конвертация этого параметра в принципе невозможна. Х-о-р-о-ш-а-я программа

To bahil
Уже устал писать, что ни фига в общем случае не обеспечено - только для изгибаемых элементов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 13:28
#18
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
про это не скажу, начальству лень запрашивать. но, при вводе задается расчетная длина сжатого пояса для балки, а для колонн - 3 параметра в плоскости, из плоскости и для расчета фи балочного. Как она их конвертирует - данных я не встречал
По моему Лира раньше поступала предельно просто - какую вкладочку выберем, то и считает, т.е. в теории я мог для элемента со всеми факторами силовыми задать тип - ферменный, он тупо проверяется на центральное растяжение/сжатие и пишется, что проходит... все остальное отбрасывается. Таким образом многие избавляются от "неудобной им" нормальной силы при расчете тех же косоуров =)) Тот еще способ, правда?
з.ы. Проверил - так и есть =)
 
 
Непрочитано 20.01.2011, 13:40
#19
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Уже устал писать, что ни фига в общем случае не обеспечено - только для изгибаемых элементов.
Я скорее всего покажусь невеждой, но разве для изгибаемых элементов не надо проверять местную устойчивость под сосредоточенной силой? и в СНиПе почти все зависимости для местных устойчивостей -зависят только от типа НДС и геом. сечений, а не от значений усилий - или я снова что-то путаю?
Ал-й
При расчете по прочности и устойчивости - согласен. С местной устойчивостью что-то сильно там замутнено. Стараюсь руками просчитывать то, что не проходит и вызывает сомнения и при выводе вообще не показывать эти графы.
puma вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 13:46
#20
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
При расчете по прочности и устойчивости - согласен. С местной устойчивостью что-то сильно там замутнено
Однозначно можно сказать лишь то, что при расчете местной устойчивости в Лире не учитывается местная нагрузка (в отличие от того-же Microfe, где для этого задаются дополнительные параметры, как то: величина местной силы, ширина приложения + известны координаты сечения)...
Соответственно расстановка ребер влияет лишь на длину отсеков.
з.ы. Хотя и в microfe возможно местная сила учитывается лишь для п. 5.13 и 5.14 СНиП - сейчас уже не скажу, в свое время досконально не изучил =)

Последний раз редактировалось Ал-й, 20.01.2011 в 13:55.
 
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:19
2 | #21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
но разве для изгибаемых элементов не надо проверять местную устойчивость под сосредоточенной силой? и в СНиПе почти все зависимости для местных устойчивостей -зависят только от типа НДС и геом. сечений, а не от значений усилий - или я снова что-то путаю?
Есть еще условия, при которых проверка местной устойчивости стенки не требуется вовсе - пункт 7.3 СНиП. Именно исходя из него и сделан этот http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...IBZ#post674362 вывод (п 32).
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 10:37
#22
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приведите полные данные для проверки сечений, заданных в Лиру, поглядим.
Прошу прощения, не так сначала понял смысл высказывания (и такое бывает). Привожу исходные данные. Пролет траверсы 3,4 метра, опирается шарнирно во все стороны. На нее опираются два трубопровода. Если смотреть немножечко сквозь пальцы, то нагрузку можно считать симметричной. Разбил на загружения, просчитал вручную и в Лире, супер умным для этой операции быть не надо. Помимо этого учел действие крутящего момента, величину которого получил умножением горизонтальной осевой силы на 0,25 метра.
И вот, собственно.
Там в схеме ошибочка небольшая, правый шарнир тоже надо считать неподвижным.
Из всей этой истории я понял, что Лира все равно проверяет местную устойчивость по 7.5, даже если эта формула неприменима. Но хорошо что я попробовал в ней посчитать, так бы поставил хилое сечение)))
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Траверса.dwg (60.9 Кб, 2315 просмотров)
AVO вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:40
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Там в схеме ошибочка небольшая, правый шарнир тоже надо считать неподвижным.
Из всей этой истории я понял, что Лира все равно проверяет местную устойчивость по 7.5, даже если эта формула неприменима. Но хорошо что я попробовал в ней посчитать, так бы поставил хилое сечение)))
От ветра эпюра не соответствует показанной внешней нагрузке, но в любром случае (взято большее значение N по эпюре) по нашей программе вполне проходит сечение I35Б2 или I30Ш1 по АСЧМ. При этом сечение получается сжато-изогнутым, а соответственно для стенки это хуже, чем изгиб.

Если полагать, что считать надо как изгибаемый элемент, то сечение не входит в пластику (для 35Б2 напряжение прочности 2038 кг/см2). По этой причине использование пункта 7.5 считаю вообще некорректным, пользоваться надо пунктом 7.4. При этом при выполнении проверки по формуле (74) все должно быть ОК, хотя считать согласно п 7.3 и не надо вовсе. Попробуйте проверить вручную.

P.S. Применять неприменимую формулу - это сильно . Лишний раз убеждаюсь в правильнности решения о написании собственной программы...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 14:12
#24
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Применять неприменимую формулу - это сильно . Лишний раз убеждаюсь в правильнности решения о написании собственной программы...
Именно! Я вообще недавно только закончил институт, дак среди моих сокурсников бытует мнение, что нафиг все эти формулы, лира считает. Не среди всех конечно, но среди многих. Я вообще не согласен. Считаю сечения надо проверять по СНиП-ам ручками, или по собственной программе. В прграммировании не силен, так что выбор не велик))) Но то, что местная устойчивость не всегда обеспечена в прокатных профилях при внецентренном сжатии - это для меня очень полезный опыт.
Усилия Лира определяет правильно, тут не спорю.
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 06:22
#25
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


А вот интересно... Если я например применю для этой траверсы сварную коробку составную, меня поймут????
AVO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 10:37
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
А вот интересно... Если я например применю для этой траверсы сварную коробку составную, меня поймут????
Конечно поймут. Особенно если коробка обойдется в итоге дешевле. Симптомы имеются - листовой прокат намного дешевле двутавров. Но поясные швы придется варить.
И т.д....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 23:09
#27
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


в одной программе проверяется устойчивость стенки колонны при изгибе из плоскости в модуле конструктивных сниповских расчетов.Разве сниповская метода проверки устойчивости сжатых эл-в не для плоских схем? Какой смысл имеет такая проверка?

Последний раз редактировалось grozd62, 20.08.2011 в 12:55.
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 18:08
#28
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
в одной программе проверяется устойчивость стенки колонны при изгибе из плоскости в модуле конструктивных сниповских расчетов.Разве сниповская метода проверки устойчивости сжатых эл-в не для плоских схем? Какой смысл имеет такая проверка?
Простите ради Бога, я наверное чего-то не понимаю... В смысле в чем смысл??? Чтобы стойка не навернулась
AVO вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 10:50
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
... я наверное чего-то не понимаю...
Думается, grozd62 несколько путается: 1.
Цитата:
Разве сниповская метода проверки устойчивости сжатых эл-в не для плоских схем?
Сниповская методика предусматривает проверку в разных плоскостях, в т.ч. при одновременной работе в двух плоскостях.
2.
Цитата:
проверяется устойчивость стенки колонны
Общая устойчивость элемента и местная устойчивость стенки элемента - совсем разные вещи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 11:04
#30
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


поскольку тема наз-ся "местная уст-ть стенки" ,то я думал,что сомнений не будет
конечно,речь шла о местной устойчивости стенки и,соответственно,о сниповской методике проверки именно местной уст-ти её,ф-лы 90-92 СНиП,вот мне и не ясно,какой смысл в проверке местной устойчивости стенки при учете изгиба её из плоскости по методике СНиПа..

Последний раз редактировалось grozd62, 22.08.2011 в 12:59.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 06:05
#31
SSNSS


 
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563


есть в снипе так же пукнт 7.14 об устойчивости стенки сжато-изгибаемых элементов, обратите на него внимание
SSNSS вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 16:53
#32
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Считал колонну в ЛИРА-САПР 2011, результаты просто паразительны. Если считать по СП, стенка не проходит. Считаешь по СНиП, запас по стенке 70%. Просто песня.
Mikola_Lipetskoy вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 20:02
#33
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Mikola_Lipetskoy Посмотреть сообщение
Считал колонну в ЛИРА-САПР 2011, результаты просто паразительны. Если считать по СП, стенка не проходит. Считаешь по СНиП, запас по стенке 70%. Просто песня.
Mikola_Lipetskoy, для расчета по СНиП Лира учитывает повышающий коэффициент в зависимости от того, насколько нагружена Ваша колонна, по СП уже не учитывает. Плюс для прямоугольных и квадратных труб есть для СНиП косяк в расчете, который обсуждался в теме по ЛИРА-САПР 2012. Так что советую, если используете Лиру, сначала назначать толщины листов из конструктивных требований по гибкости стенок и полок, либо вручную каждый раз проверять.
frostyfrost на форуме  
 
Непрочитано 03.07.2014, 20:27
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Если сечение двутавровое, то СНиП допускает потерю устойчивости стенки. В этом случае проверяется на устойчивость сечение без части стенки. Расчёта труб, как такового, в СНиПе не было, появился в СП. (содран из еврокода 1 в 1).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 21:07
#35
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если сечение двутавровое, то СНиП допускает потерю устойчивости стенки
Дело не в том, что допускает, а в том, что величина редуцированной площади влияет на конечное значение по устойчивости. Допускается, кстати, и для квадратно-прямоугольных труб.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Расчёта труб, как такового, в СНиПе не было, появился в СП. (содран из еврокода 1 в 1).
А пункты 7.14-7.16 и 7.26 как-то не в курсе наверно, что про них забыли)))
frostyfrost на форуме  
 
Непрочитано 04.07.2014, 11:22
#36
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если сечение двутавровое, то СНиП допускает потерю устойчивости стенки. В этом случае проверяется на устойчивость сечение без части стенки. Расчёта труб, как такового, в СНиПе не было, появился в СП. (содран из еврокода 1 в 1).
Сечение как раз прокатный двутавр по СТО АСЧМ. Т.е. если допустить, что бог с ними, с требованиями СП, главное что бы стояло, расчету по СНиП можно довериться? Ведь стоит же все построеное при СССР...
Mikola_Lipetskoy вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 11:37
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Микола, а в чём собственно различие в расчётах двутавра между СНиП и СП?
По всей видимости ты что-то некорректно задал в Лире.
Или в Лире плюха.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:00
#38
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Микола, а в чём собственно различие в расчётах двутавра между СНиП и СП?
По всей видимости ты что-то некорректно задал в Лире.
Или в Лире плюха.
В Лире я просто сменил в настройках по какому документу считать. Ну еще пришлось сортамент поменять, там по СП и СНиП в лире они чуть разные. Усилия все остались одинаковые. Результаты по прочности и устойчивости все одинаковые. Только местная устойчивость по СП не проходит. Хотелось бы для себя понять насколько и в какой мере можно доверять Лире в этом вопросе. Торопят меня, и с ручным расчетом заморачиваться не хочется, ибо не быстро все это при отсутствии навыка.
А Лира пусть и студенческая версия, но лицензия с USB ключем. По идее это не часовая бомба (если под плюхой имеется в виду это).
Mikola_Lipetskoy вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:55
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Mikola_Lipetskoy Посмотреть сообщение
Ну еще пришлось сортамент поменять, там по СП и СНиП в лире они чуть разные.

Так в этом всё дело. Чуть разная высота стенки или толщина.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:28
#40
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение

Так в этом всё дело. Чуть разная высота стенки или толщина.
Нет, там при конвертации нестыковки по классу стали иначе идут. т.е. для расчета по СП можно задать просто сталь С245, а по СНиП приходится выбирать аналог из сортамента сталей скажем ВСт3пс6-1. Это чисто лировские прибамбасы.
Mikola_Lipetskoy вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 15:32
#41
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Mikola_Lipetskoy Посмотреть сообщение
по СНиП приходится выбирать аналог из сортамента сталей скажем ВСт3пс6-1. Это чисто лировские прибамбасы.
Выбираете сортамент с дополнением в названии "сокращенный", там есть классы сталей.
frostyfrost на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Местная устойчивость стенки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
Устойчивость стенки в ЛИР-СТК Muriy Расчетные программы 1 18.02.2008 22:06
устойчивость кирпичной стенки. Мирт Каменные и армокаменные конструкции 1 16.05.2007 10:52