Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента

Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2006, 23:18 #1
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента
MasterZim
 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183

Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента
Двухэтажный коттедж, без подвала, стены кирпич 250+утеплитель+облицовочный кирпич 120 мм. Ж.бет каркас, монолитные перекрытия. Геология приложена. Кто что думает? Хочу подтвердить свой выбор.
[ATTACH]1144091935.zip[/ATTACH]
Просмотров: 12732
 
Непрочитано 03.04.2006, 23:25
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Сваи напрашиваются, вроде.. Остальное, ИМХО, дороговато и громоздко.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2006, 23:49
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 Om81
Сваи хорошо, но ИМХО дорого, да и у строителей энтузиазма не вызывают
А как начсет сплошной фундаментной плиты?, размер дома в плане 25х27 м
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 00:19
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Ну.. дом монолитный.. Если учесть совместную работу - может очень даже ничего получиться.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 02:56
#5
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


вопрос Гуру?
Грунты , судя по всему - пучинистые...
Далее можно по методичкам (ВСН, ТСН)
Насчет плты?..как бы не разорвале ее неравномерностью..хотя..может быть и наоборот- лучший вариант...
Но..тут но..вопрос Гуру?...))))
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 04:47
#6
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Внимательно рассмотрел результаты инженерно-геологических изысканий и рекомендую принять свайное основание с забивкой их с отметки 129.45 до отметки 117.85 с заглублением свай в песчаные грунты слоя №4.
Трудно определить более рациональный вариант при высоком уровне грунтовых вод, периодической подтопляемости, чрезмерно-пучинистых и заторфованных грунтах.
Свайные фундаменты будут дешевле по сравнению с другими трудновыполнимыми и материалоемкими вариантами.
Жаль, что отсутствует информация о габаритах дома и расположении стоек каркаса на уровне нулевой отметки. Каков вес дома?
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 04:55
#7
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Отправил ответ и обнаружил ошибку.
Читать:
«…принять свайное основание с забивкой их с отметки 129.45 до отметки 121.85 с заглублением свай в песчаные грунты слоя №4.»
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 05:59
#8
Comunikabel

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58


[quote="Lev_37"]
Свайные фундаменты будут дешевле по сравнению с другими трудновыполнимыми и материалоемкими вариантами.

Расскажи пожалуйста какие трудности могут возникнуть при устройстве сплошной фундаментной плиты? [sm2604]
Comunikabel вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 06:34
#9
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Грунты сильнопучинистые. Дом двухэтажный, значит, нагрузки невелики. Если применять сваи, то с большой осторожностью - их могут выдернуть силы пучения по боковой поверхности свай (поскольку пригруз маленький).

По-моему - плита лучше. Только жесткость ее просчитать на возможность неравномерного пучения. Здание невысокое, поэтому расход материалов на плиту не должен получиться большим.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 06:41
#10
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Engineer IA
Цитата:
Только жесткость ее просчитать на возможность неравномерного пучения.
А как это сделать?..наверное легкий вопрос? :wink:
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 08:32
#11
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Грунты сильнопучинистые. Дом двухэтажный, значит, нагрузки невелики. Если применять сваи, то с большой осторожностью - их могут выдернуть силы пучения по боковой поверхности свай (поскольку пригруз маленький).
свай поменьше, ростверк помощнее, но

Цитата:
Сообщение от Lev_37
Жаль, что отсутствует информация о габаритах дома и расположении стоек каркаса на уровне нулевой отметки. Каков вес дома?
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 08:39
#12
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Грунты -не подарок.
Опирать на ИГЭ-2-нельзя.
Остаетсся опереть на ИГЭ-1 лучше ИГЭ-4, а как -решайте сами(сваи,подполье)
Не ясно,какая нагрузка,какой каркас.(планы,разрезы бы)
Все нужно считать.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 09:32
#13
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


MasterZim

Пройдите перекрёстными балками заторфованый слой, соответственно глубину промерзания.
При Ваших нагрузках, несущей способности, у ниже лежащего слоя вполне достаточно.
В уровне нуля, вместо, бетонной подготовки, постарайтесь сделать ж/б плиту минимальной толщины, это будет где – то на уровне 40 см выше уровня отмостки. По контуру плиты бортовую балку( цоколь), для опоры стен, не заглубляясь в грунт. Толщины прекрёстных балок и бортовой плиты, можно варьировать за счёт монолитных коротких вставок между ними. В сумме, это будет, что –то вроде окаймляющей балки Веранделя, что придаст дополнительную жесткость фундаменту.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2006, 12:22
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Дополнительные данные
Вес дома примерно 3560 тонн, площадь плиты 470 кв.м
Давление под плитой будет примерно 7,6 т/кв.м
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 13:22
#15
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Мое мнение - свайный ростверк. Если плиту делать лучше заменить грунт на песчаный до глубины промерзания. Оба варианта недешевы
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2006, 14:03
#16
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 NIPIOLEG
Я вообще-то склонялся к сплошной плите ниже глубины промерзания, так что заменять грунт не придется, можно в этом случае организовать подвал небольшой высоты с внешней гидроизоляцией, (ноль приподнят над планировкой на 650 мм) чтоб не засыпать, монолитные ж.б. стены подвала (наружные и внутренние) дадут необходимую жесткость плите, общая осадка в этом случае особой роли не играет, главное чтобы была жесткость и не было неравномерных осадок в разных частях дома, которые могут привести к трещинам. Сваи забивать стремно, так как там по соседству постройки, если там чего треснет оторвут башку сразу. Буронабивные можно попробовать посчитать, но я чувствую можно выйти на заоблачные суммы.
Покритикуйте вариант сплошной плиты ниже уровня промерзания грунта.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 15:14
#17
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Ваш вариант мало чем отличается, решать вам. По цене они приблизительно одинаковы (мой должен быть чуть дешевле), но я предпочитаю не делать подвалы где они не нужны тем более когда грунт водонасыщенный
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 21:24
#18
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115


вот не знаю... а буроопускные сваи дороже или дешевле буронабивных??? Их бить не надо, а диаметр можно делать меньший...
Miracle вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 02:10
#19
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


To MasterZim!
Скажите откровенно: Вы строите железобетонный бункер на случай атомной войны или коттедж!?
К таким мыслям я пришел после обработки приведенных Вами цифр: вес конструкций 3560т при площади дома в плане 470м2.
По моим расчётам: вес наружных стен - 300т, вес кирпичных перегородок около 200т(!), монолитные колонны каркаса около 40т и монолитные перекрытия - 3020т.
При весе тяжелого бетона на щебне 2.4т/м3 толщина каждого монолитного перекрытия составит более 1.3м!!!
Уточните вес и приведите схему размещения колонн монолитного каркаса. Это позволит всем нам более консруктивно давать советы, а может быть и рассчитать и законструировать плиту.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 03:09
#20
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Уважаемый wjea,
Цитата:
В сумме, это будет, что –то вроде окаймляющей балки Веранделя, что придаст дополнительную жесткость фундаменту.
Не могли бы указать ссылочку согласно названию балки?..или что-то близкое...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 07:08
#21
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Гоша
Балка Веранделя, это конструкция в виде лестницы стремянки, с параллельными тетивами, положенной на бок. Возьмите учебник по строительной механике, студенты по ней контрольные сдают.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 10:45
#22
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


действительно непонятно: размер в плане 25х27, а площадь плиты - 470. эт как? 7,6 т/кв.м. - очень много для двухэтажного здания. я бы сказал - нереально много. если прально собрать нагрузки думаю можно сделать плиту. идеальный вариант: сделать мегаподвал и опуститься до нормального слоя. тада ваще на ленты все можно поставить.
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 12:20
#23
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 rakshin
25 и 27 метров это максимальные размеры дома в плане, сам дом не прямоугольный в плане. Под каркасом подразумевалось что колонны в основном по наружному контуру здания, внутри несущие стены, высота 1 этажа 4,05 м, второго 3,6 м. Нагрузка большая получается потому что архитекторы задали толщину пола на нуле 550 мм, (для разводки коммуникаций) на втором этаже 200 мм. Спорить по этому поводу я с ними уже устал да и не намерен, так как мне дали просто орабочить уже согласованный (в том числе и со строителями) проект.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2006, 14:52
#24
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


To MasterZim!
Очень жаль, что Вы не можете выдать необходимую и достаточную информацию для принятия решения по конструкции фундамента.
Достаточно приложить фотоизображение плана первго этажа с нанесением размеров и одного разреза.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2006, 03:20
#25
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


wjea, спасибо за разъяснение, но как Вы представляете себе эту конструкцию в реале?.. (я о фундаментах)..может есть примеры?..не теоретические...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2006, 17:29
#26
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Всем спасибо. Все-таки решил делать забивные сваи. Как никак классическое решение при таких поганых грунтах
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2006, 18:38
#27
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Главное - в тоннель не попасть
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2006, 19:11
#28
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Сваи еще и подешевей будут, не говоря уже о надежности. Все остальные типы фундаментов при такой геологии могут быть до попры до времени фундаментами, потом превратятся в нечто, что потребует усиления. :!:
fund вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 19:03
#29
Maddog2003


 
Регистрация: 21.07.2005
Сообщений: 15


Я бы посоветовал не сваи, с ними связано очень много гемороя (доставка, забивка, оборудование) да и потом по ним нужно пускать ростверк.
В принципе для решения проблем с фундаментами любого 1-2 этажного дома можно поступить таким образом. Откапываем грунт на глубину до 60 см, дулаем подсыпку 20 см из песка, уплотняем, а дальше делаем фундаментную плиту толщиной 20 см с утолщением под стенами здания до 40 см и шириной примерно 120-150 см. А чтобы небыло пучения фундамента, вокруг плиты с заглублением в 50 см и уклоном укладываем утеплитель (шириной 150) типа ESPS аля типа пенополиуретан повыешнной полотности итолщиной в 50-100 мм, уклон обеспечивает отвод вехрних вод от фундамета в сторону, и защищает нашу плиту от пучения, т.к. путь промерзания грунта будет достаточно длинным и пучения не будет. По верх утеплителя делаем засыпку и отмостку. Данный вариант без лишних гемороев и оборудования. Только нужна арматура, цемент, песок, щебень, вода и бетономешалка. Я думаю в данном варианте меньше гемороя нежели со сваями, а бетон стоит дешевле, чем нанять машину и забить сваи, да и не забывайте что машину эту нужно еще и привезти, а это еще дохрена бабок, как раз хватит на весь этот бетон. Так что думайти.
А по поводу утепления фундамента могу сказать одно, по такой технолигии уже построено множество зданий от маленьких до пром объектов, откапывать глубоко не нужно и вывозить много не нужно, а это намного дороже нежели купить утеплитель. Скажу одно этот метод взят из финской практики.
Maddog2003 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 01:28
#30
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Maddog2003
укладываем утеплитель (шириной 150) типа ESPS аля типа пенополиуретан повыешнной полотности итолщиной в 50-100 мм,
А разве не лучше экструзионные пенополистиролы?.. (они наоборот, пониженной плотности и нулевого водопоглощения при огромной жесткости)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 01:01
#31
wyatt

автозвук
 
Регистрация: 18.04.2006
Питер
Сообщений: 4


А почему не поднять плиту на уровень земли или даже выше, да еще и щебнем подсыпать, от влаги избавимся?
wyatt вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2006, 19:41
#32
Leporella1

строительство
 
Регистрация: 14.10.2005
Красноярск
Сообщений: 17


Интересное решение с утеплителем. Только я немного не поняла пеноплэкс мы что под всей площадью плиты укладываем?
Leporella1 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2006, 21:03
#33
Maddog2003


 
Регистрация: 21.07.2005
Сообщений: 15


нет, не по всей площади плиты, а только по контуру плиты. Суть утеплителя в том чтобы не дать промерзнуть грунтам.
Maddog2003 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2006, 21:18
#34
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Зато если сделать плиту и монолитные стены , то получится дополнительная площадь.
favorite вне форума  
Ответ