Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе.
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 19706
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Другое дело что для ферм с малыми пролетами (до 24 метров) с легкой кровлей из профлиста сейсмическая нагрузка по Z не является определяющей. Фермы пролетом 24 и более всегда следует проверять на вертикальную сейсмику. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то VASYA Constr:
СНиП II-7-81: ... п.2.3. Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве. п.2.4. Вертикальную сейсмическую нагрузку следует учитывать при расчете: - рам, арок ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 метра и более. ![]() то MasterZim: А вы не подскажете, для каких сооружений или конструкций сейсмика по Z будет значимой. Считал пару каркасов в сейсмике, и почти везде усилия в элементах конструкций при вертикальной сейсмике незначительны. Задаю, в основном, только потому, что требует СНиП. А максимальные усилия возникают в основном при сейсмике по Х и У. Очень хотелось бы услышать еще мнения инженеров по поводу шарнирного опирания колонн на фундаменты! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Цитата:
Если хочешь знать из каких соображений - с точки зрения надежности. Например если сделаешь каркас с шарнирами внизу и жестким узлом вверху, то в случае аварийной ситуации например с фермой (обрушение от перегруза снегом, от пожара, взрыва и пр. - с очень большой вероятностью получишь прогрессирующее цепное обрушение всего каркаса, а не локально одной рамы. Ну и расчетные длины колонн в плоскости рам при шарнире внизу будут вдвое больше, соответственно колонны будут больше, что просто не экономично. Последний раз редактировалось MasterZim, 30.01.2011 в 10:10. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то MasterZim:
Спасибо за ответ. Теперь спокоен. Я вообще не хотел делать шарнир внизу, просто недавно в руки попали чертежи одного здания(правда, не в сейсмике) высотой 32метра, верх жесткий, фермы из двутавров колонных, низ шарнир. Проект делала одна очень известная организация, классные специалисты. На связевую схема не очень похожа! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Можно толщину опорной плиты под фрезерованную колонну изменить буквально на 2мм и перейти от "мягкого" узла к жесткому. ![]() Ферма имеет тоже свои тонкости в креплении к колонне. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то Ал-й:
Завтра на работе гляну чертежи. Сейчас уже не помню. Особо не вникал, но точно помню, что низ шарнир, высота свыше тридцати метров, ригеля к колонне - жестко(пояса и решетка из двутавров). И район ветровой там вроде А, на берегу Волги. Гляну, отпишусь вам! ![]() А критика будет? Неужели не за что покритиковать? ![]() Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 30.01.2011 в 21:29. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то Vasya constr:
Спасибо, вы правы. Просто привык по старинке все задавать элементами пятого типа и по концам втыкать шарниры! ![]() Хотя моменты-то копеечные, я их даже в расчет не беру! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Зато вы меня теперь точно убедили, что так делать быстрее и эффективнее!
![]() И еще небольшой вопросик по схеме. Высота сечения колонны - 800мм, то есть стропильная ферма получается не 36м, а 35,2. В расчете это не учтено. То бишь, колонна у меня центрально нагруженная, хотя это не так. ПРи больших нагрузках при таком эксцентриситете (400мм) может получиться значительный момент. Как можно учесть его в подобной схеме. Нагрузку в виде момента приложить неудобно - все фермы по разному нагружены. Как это можно выполнить конструктивно? Может, создать стержень в месте примыкания длиной 400мм(точнее, стержни), к которым жестко присоединить колонну? Правильное ли это решение? Есть ли смысл так делать? Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 31.01.2011 в 19:10. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то Vasya Constr:
А вы не могли бы подсказать, как правильно задать АЖТ? Трехмерное тело? А мастер узел - в моем случае это узел прикрепления к колонне или опорный узел фермы? Что подразумевает понятие "Мастер-узел"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
В вашем случае - трехмерное тело. Про задание жесткого тела, а также назначение мастер узла можно почитать здесь http://dwg.ru/dnl/5183 В вашем случае, думаю, мастер узел- узел колонны, хотя, вероятно, если назначить мастер-узлом узел фермы, то разницы не будет.
Забил простейшую тестовую схему колонны-прогон с эксцентриситетом опирания прогона в виде стержня из АЖТ. Положение мастер-узла на результаты расчета не повлияло. О Гуру строймеха и Скада, подскажите, на что и в каких случаях влияет выбор мастер-узла АЖТ? Ведь по идее АЖТ и в африке АЖТ, какой его узел не назначь мастер-узлом. Последний раз редактировалось Vasya constr, 02.02.2011 в 22:37. |
|||
![]() |
|
||||
Семенов Сергей,
Доброго времени суток, У Вас перемещения по оси Z большие (почти на 3 метра) И еще вопрос : Вы переводили площадную нагрузку от снега в линейную а потом в точечную - по какой формуле ? (каким образом из линейной в точечную ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
то Vasya Constr:
Спасибо за ссылку! то Viking: Я писал в первом посте, что эти три балки - не реальные конструкции. На самом деле там пространственные ригеля сечением метр на метр, я их проверял отдельно, прикладывал нагрузки, проверял на прогиб и перемещения. ПОтом подобрал балку почти с такой же массой и примерно такой же жесткостью по оси Х, дабы хотя бы приблизительно учесть и массу данных ригелей, и их жесткость поперек здания! Вот как-то так! ![]() ![]() Снег 120 кг/м2. Брал, например, на ферму по оси 3, грузовая площадь 6 метров. 0,12х6=0,72т/м. ПОтом в узел фермы с половины панели с каждой стороны 0,72х3=2,16т. Аналогично собирал на прогон, потом Q c двух прогонов в узел - никакой разницы! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна критика расчётной схемы SCAD | Евгений Д. | SCAD | 11 | 16.02.2011 19:48 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Нужна критическая оценка расчетной схемы металлоконструкции | HELP | SCAD | 22 | 13.01.2011 16:47 |
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе | Port | SCAD | 1 | 05.02.2007 12:03 |