Непрочитано 06.02.2011, 22:44 #1
Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

На рисунке "в" рассмотрен узел крепления вертикальных связей к нижнему поясу фермы в котором фасонка варится продольными швами по отношению к нижнему поясу фермы. Почему не желательно варить поперечными вроде бы понятно, - ослабляется сечение нижнего пояса в месте сварки. Вопрос в следующем:
1) Подскажите пож. литературу где конкретно сказано что варить поперек нельзя, и почему нельзя!
2) Если варить поперек то на сколько ослабляется сечение? (в %);

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел крепления связей на двг.jpg
Просмотров: 7583
Размер:	32.7 Кб
ID:	53107  

Просмотров: 66213
 
Непрочитано 07.02.2011, 05:11
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Не желательно варить поперечными швами - это когда монтажная сварка в нагруженном положении конструкции. Если речь идет о заводской сварке при изготовлении - никаких "поперечных" ограничений нет. Иначе, по вашему, как, например, привариваются поперечные ребра жесткости к растянутым поясам балок? Да и при реконструкции варят при монтаже поперек, при частично разгруженных конструкциях, а как иначе сделаешь? Так что варите ваши фасонки, не заморачивайтесь. Хоть и узел ваш не совсем удачный, такая сварка в стык годится для мелких павильончиков, а для серьезных большепролетных ферм, я не рекомендовал бы такое трубостыковое решение.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 09:06
#3
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Иначе, по вашему, как, например, привариваются поперечные ребра жесткости к растянутым поясам балок?
Не стал бы доводить поперечное ребро жесткости до растянутого пояса на 1-2 см - функцию жесткости для стенки оно выполнит и дополнительный концентратор напряжения для растянутого пояса не создаст.

Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
На рисунке "в" рассмотрен узел крепления вертикальных связей к нижнему поясу фермы в котором фасонка варится продольными швами по отношению к нижнему поясу фермы.
Уголок (фасонку) надо развернуть на 90 град - тогда швы можно сделать параллельно растянутому поясу, что конструктивнее и позволяет избавиться от некоторой "нервности" с поперечными швами.
Offtop: Конструктор он и в Африке - конструктор.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 10:18
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Не стал бы доводить поперечное ребро жесткости до растянутого пояса на 1-2 см - функцию жесткости для стенки оно выполнит и дополнительный концентратор напряжения для растянутого пояса не создаст.
Как вариант, но не значит, что это везде годится. При подвесе к балке снизу, например, крана, ребро уже обычно доводят до нижнего пояса. Есть типовой узел, когда балки соединяюся в одном уровне через разрезанный наполовину двутавр (тавр), он также вваривается полностью, к обоим поясам.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 10:24
#5
Tyler Durden

проектировщик
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 10


nikolay2, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=338331&postcount=106
Tyler Durden вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 10:28
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Tyler Durden Посмотреть сообщение
Избегание швов поперек полке - примерно такого же порядка избегание, как избегание ферм как решетчатых конструкций, имеющих больше шансов хрупко лопнуть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 10:50
#7
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Избегание швов поперек полке - примерно такого же порядка избегание, как избегание ферм как решетчатых конструкций, имеющих больше шансов хрупко лопнуть.
Простите, но я не понял иронии. В случаях, когда ферма и балка являются сопоставимыми решениями - мой однозначный выбор за балкой.В ряде источников приводящих статистику разрушения конструкций покрытия в СССР замечено, что разрушения ферм происходят вообще в разы чаще, чем балок, а уж мгновенные с человеческими жертвами, так, если память не изменяет, на порядок чаще. Поправьте, если я не прав.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 10:56
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
Простите, но я не понял иронии. В случаях, когда ферма и балка являются сопоставимыми решениями - мой однозначный выбор за балкой.В ряде источников приводящих статистику разрушения конструкций покрытия в СССР замечено, что разрушения ферм происходят вообще в разы чаще, чем балок, а уж мгновенные с человеческими жертвами, так, если память не изменяет, на порядок чаще. Поправьте, если я не прав.
Это не ирония.
Попрошу правильно понять.
Пролет 100 м балкой не перекроешь - соб. вес сожрет или прибыль или несущую способность.
Имеется ввиду, что если надо, то применяем фермы.
Аналогично: если надо, то ВАРИМ ПОПЕРЕК ПОЛКЕ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 11:44
#9
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


С возможностью применения не рекомендуемых решений, когда по другому "ну, никак" полностью согласен при обеспечивании запаса прочности.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 18:40
#10
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. nikolay2!

Посмотрите разд.9 и 10, прил. 8, табл. 83 СНиП II-23-81*
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 20:01
#11
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


для связей вполне хватит двух горизонтальных швов, всегда в км указываю два шва, а на площадке обнаруживаю, что уголок приварен 4-мя, что с заводами делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01457.jpg
Просмотров: 2638
Размер:	71.5 Кб
ID:	53186  
viqa вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 20:28
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
...уголок приварен 4-мя, что с заводами делать?
Заводам объявить благодарность с вручением ковра и телевизора за добровольное устранение недостатков в КМД в виде очагов щелевой коррозии.
С автора недостатка вычесть стоимость телевизора и ковра и разъяснить, что не стоить панически бояться поперечных швов
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 20:44
#13
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 677


Ильнур, Ваши слова да СНИПом бы подкрепить. А то по экспертизе уже перечерчивал "уши" для связей из-за поперечных швов. Эксперт ссылался на упомянутый тут пункт 12.3 нашего незабвенного "стального" СНиПа.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 21:26
#14
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


На заводах в порядке вещей делать, например, укрупнение полки сварной балки встык поперечным швом.
Если шов заводской, не заморачиваюсь насчет поперечных швов.
Но монтажных поперечных избегаю.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 22:07
#15
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Всем большое спасибо! Буду внимательней читать СНиП!
Понял что поперечных швов сильно бояться не стоит, тем более что в своих расчетах напряжения в элементах я принимаю не более 2000кг/см2 думаю такого запаса хватит.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 22:33
#16
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


такого "запаса" свободно может не хватить - напряжение "по расслою" металла Rth (сейчас сдуру убранное из СНиП) - было примерно 1800 для ст3. в Вашем конкретном случае - особо бояться не стоит - думаю, в связях усилия не велики - а в общем случае - см таблицу СНиП с группами конструкций по выносливости - или хотя бы не допускайте выход поперечного сварного шва на кромку растянутого нагруженного элемента - например - при креплении ребра жесткости к нижнему поясу балки - лучше, если ребро окажется уже половины ширины пояса на 20-30 мм. Любой поперечный шов может стать началом трещины и т. д.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 22:37
#17
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Вашем конкретном случае - особо бояться не стоит - думаю, в связях усилия не велики
И еще потому, что пояса ферм из ГСП далаются из стали С345-3
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 00:23
#18
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
И еще потому, что пояса ферм из ГСП далаются из стали С345-3
В серии принята сталь С345. А почему нельзя из 245стали сделать?? В моем случае принята сталь 245.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 00:30
#19
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
В серии принята сталь С345. А почему нельзя из 245стали сделать?? В моем случае принята сталь 245.
Из-за возможности расслоения. Узлы бесфасоночные.
Кстати, опорные раскосы тоже делаются из С345.
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 07:32
1 | #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ильнур, Ваши слова да СНИПом бы подкрепить. А то по экспертизе уже перечерчивал "уши" для связей из-за поперечных швов. Эксперт ссылался на упомянутый тут пункт 12.3 нашего незабвенного "стального" СНиПа.
Согласно п. 12.3 "следует исключать возможность хрупкого разрушения в результате СОЧЕТАНИЯ ...факторов".
Имеем такое сочетание:
1. Высокие местные напряжения (от распорки)
2. Резкие концентраторы, ориентрованные поперек растянутого пояса (поперечный шов)
Прим. Марка стали по табл.50, т.е. нержавейку и прочее не применяем.
Во исполнение п.12.3 начинаем исключать хотя бы один из имеющихся факторов.
1. Фасонку (уголок и т.д.) увеличиваем так, чтобы "размазать" усилие от распорки по поясу. В это мероприятие входит и удлинение швов, в т.ч. и добавлением поперечных швов. При этом проверку делаем по разд.10. Бету берем из табл. 84 для случая 18 по табл.83. Возможно при стенке до 10 мм имеем Бета=1, что соответствует духу разд.10 - см. последний абзац. Если бета<1, увеличиваем толщину - надежность превыше экономии.
Или 2. Исключаем поперечный шов как концентратор.
Далее начинаем исполнять п.12.4 по защите от коррозии, т.е. п.5.16 СНиП 2.03.11 и встречаемся с дилеммой - под уголком не можем нанести защитный слой.
Завариваем обратно.
Как-то так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 11:58
#21
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бета<1, увеличиваем толщину
Не понятна фраза.
Вроде если условие (118) не выполняется, то увеличивается толщина.
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 12:25
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Не понятна фраза.
Вроде если условие (118) не выполняется, то увеличивается толщина.
Я имел ввиду утолщение профиля, полученного по разделу 5 без учета хрупкого разрушения, после проверки на прочность по (118). Т.к. по прочности минимальный профиль получается по (6), то при Бета=1 профиль остается таким же.
Профиль, полученный по другим расчетам, всяко больше.
Для случая 18 по табл.84 минимальная бета для толщин до 20мм 0,85.
Гамма и=1,3.
Ru~1,5 Ry.
(1,5 Ry*0,85/1,3)~Ry.
А при толщинах до 10мм Бета=1 при любой температуре, и соответственно профиль тем более остается таким же.
Единственый случай утолщения - при толщине более 30 мм в Оймяконе
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 12:28
#23
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Из-за возможности расслоения. Узлы бесфасоночные.
Кстати, опорные раскосы тоже делаются из С345.
Не подскажете литературу где можно поподробней об этом прочитать!

Я выполнил узел так! Помоему это будет более правильней, и концентраторов меньше и с окраской проблем нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1111.jpg
Просмотров: 1205
Размер:	62.1 Кб
ID:	53266  

Последний раз редактировалось nikolay2, 08.02.2011 в 12:46.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 12:47
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Из Пособия к СНиП II-23^
Материал трубчатых поясов назачается как обычно, т.е. по табл.50.
Узлы примыкания раскосов к поясам проверяются на:
-продавливание (вырывание) участка стенки пояса, контактирующей с элементом решетки;
-несущую способность участка боковой стенки пояса (параллельной плоскости узла) в месте примыкания сжатого элемента решетки;
-несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу;
-прочность сварных швов прикрепления элемента решетки к поясу (по Rwf).
Здесь нигде не фигурирует расслой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 13:28
#25
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из Пособия к СНиП II-23^
Материал трубчатых поясов назачается как обычно, т.е. по табл.50.
Узлы примыкания раскосов к поясам проверяются на:
-продавливание (вырывание) участка стенки пояса, контактирующей с элементом решетки;
-несущую способность участка боковой стенки пояса (параллельной плоскости узла) в месте примыкания сжатого элемента решетки;
-несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу;
-прочность сварных швов прикрепления элемента решетки к поясу (по Rwf).
Здесь нигде не фигурирует расслой.
Эх ёлки ....
Нигде не нашел про обязательность выполнения поясов из С345.
В рекомендациях по проектированию ферм из ГСП и двутавров материал принимается по СНиП.
Был не прав, извините.
А во всех сериях на фермы из ГСП и фермах с поясами из двутавров их делают из С345 (или 09Г2С).

nikolay2, может проще горизонтальные связи положить на одну общую фасонку, приваренную снизу пояса и без вертикальных рёбер?
Узел вертикальных связей можно решить так (см. рис.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 664
Размер:	36.8 Кб
ID:	53284  

Последний раз редактировалось 024, 08.02.2011 в 13:43.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 14:11
1 | #26
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


из пособия к Снип:
п.18.3. В решетчатых конструкциях, особенно при эксплуотации в агрессивной среде, рекомендуется выполнять из труб как сжатые, так и растянутые стержни, при этом наиболее нагруженные (сжатые - при гибкости не более 60) выполнять из стали с пределом текучести 440МПа(4500кгс/см2) и более.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 14:14
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
...А во всех сериях на фермы из ГСП и фермах с поясами из двутавров их делают из С345 (или 09Г2С).
Про C345 написано в "Рекомендациях по ...фланцам": фланец может изготовляться из С345-3 (09Г2С-12).
Про материал рамных узлов (каковыми можно считать бесфасоночные) написано в п.2.1 СНиП: следует по ТУ 14-1-4431-88 (толстые листы с гар.свойств. попер. проката, в т.ч. Ст3).
В СП-53-102 это требование к свойствам поперек проката просто для толщин выше 25 мм ,без ссылки на ТУ или ГОСТ.
Подробнее про выбор сталей написано в СТО 02494680-0045-2005, раздел 4.
nikolay2
Цитата:
из стали с пределом текучести 440МПа
Это про круглые электросварные трубы по ГОСТ 10704. Такие трубы делаются максимум из Ст4. Но никак из 162ГАФ. Очепятка это скорее.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.02.2011 в 14:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 14:32
#28
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Про C345 написано в "Рекомендациях по ...фланцам": фланец может изготовляться из С345-3 (09Г2С-12).
Про материал рамных узлов (каковыми можно считать бесфасоночные) написано в п.2.1 СНиП: следует по ТУ 14-1-4431-88 (толстые листы с гар.свойств. попер. проката, в т.ч. Ст3).
Про фланец всё ясно.
Про ТУ: ГСП сделаны не из толстого листа.
024 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 14:44
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Про фланец всё ясно.
Про ТУ: ГСП сделаны не из толстого листа.
Вот именно. Нормы не требуют ничего.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 19:48
#30
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


в серии предусмотрен подвесной кран, поэтому нельзя С245, ну и чтоб ферма полегче была, применяю С245 в бескрановых зданиях постоянно при небольших (для фермы) пролетах
боятся поперечных швов не надо, но если они не нужны, то зачем?
"лучшее враг хорошему"
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 21:40
#31
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Ну да! я тоже нашел руководство по проектированию ферм из ГСП. Разработанное НИИ им.Мельникова. там есть пункт:
1.1.5. Применение сталей повышенной прочности увеличивает эффективность применения ГСП.

Также там рассматриваются в качестве материала для ферм стали с расчетным сопротивлением от 2100кг/см2 до 2900кг/см2.

Правда в моем случае краны тоже присутствуют(мостовые, 10т и 20т.). Ну я думаю это не сильно страшно.. всетаки это же не подвесные краны.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:28
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Нигде не нашел про обязательность выполнения поясов из С345.
В Беларуси есть такой стандарт - СТБ 1396-2003 "Фермы стропильные стальные для производственных зданий". Там есть такой пункт:
4.3 Стали для ферм из парных уголков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а для ферм из гнутосварных профилей — в соответствии с таблицей 2
А вот и таблица 2.
[IMG]http://s45.***********/i108/1102/28/b05742659fba.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 23:38
#33
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В Беларуси есть такой стандарт - СТБ 1396-2003
а поменял он ГОСТ 27579-88. Может в России он еще действует
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 01:11
#34
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


а табл. 50* СНиП для II группы конструкций для районов II4 и II5 допускает применение С245, если кран подвесной тогда группа I.
мостовые краны на ферму не опираются, в рассматриваемом случае имеют значение только подвесные краны
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 01:44
#35
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Уважаемый коллега, Если шов заводской с КК, то он равнопрочен с основным материалом профиля. А что касается почему "не рекомендуется" - если приваривать поперечным швом к растянутым элементам фасонку, уголок или еще что, то в швах возникает "плохо контролируемое" или "неучтенное" напряжение от деформации растянутого элемента при расчетном нагружении. А угловой шов плохо работает на сдвиг по стороне катета. Причем что любопытно, если шов замкнут по периметру, то все хоккей, а если только поперечный - то тогда "не рекомендуется".
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 09:03
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
В Беларуси есть такой стандарт - СТБ 1396-2003, а поменял он ГОСТ 27579-88. Может в России он еще действует
Применение ГОСТ 27579-88 прекращено на территории РФ с 01.01.2010. Взамен прекратившего действие стандарта рекомендовано использование ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" (Приказ Ростехрегулирования от 06.04.2009 N 125-ст):
В стандартах или технических условиях на конструкции конкретных видов должны применяться материалы для конструкций и соединений, требования к которым установлены в проектной документации, разработанной в соответствии со СНиП II-23.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:07
#37
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Почитайте в любом учебнике по металлоконструкциям раздел остаточные сварочные напряжения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Остаточные напряжения.jpg
Просмотров: 813
Размер:	23.5 Кб
ID:	53390
Вот, например, картинка из моего любимого Стрелецкого

Напомню про эпюры напряжений от нагрузки:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.jpg
Просмотров: 843
Размер:	65.2 Кб
ID:	53392

Методику расчета конструкций с учетом остаточных сварочных напряжений можно почитать в книге Серенко
Расчет сварных соединений и конструкций в примерах и задачах (что то типа того, не помню точного названия, в цифровом виде нет)

А если почитать еще книгу Винокурова
Сварные конструкции. Механика разрушений в разделе концентаторы напряжений, то станет совсем страшно
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:15
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
... Механика разрушений ...совсем страшно
Да, нужно сразу завернуться в белую простынь и ползти в направлении к кладбищу
Однако природа любит своих детей, и постоянно находит способ перераспределить "неровности", ими создаваемые
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:15
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


В свете обсуждаемой темы пересмотрел некоторые свои конструктивные решения по текущим объектам и решил кой чего подправить. Хотя может и зря, вынесу на ваш суд. Есть существующая главная балка из двутавра 50Б1 пролетом 12 метров с расчетной нагрузкой порядка 1.5 т/м.п. Мне нужно на нее закрепить другую балку, примыкающую перепндикулярно. Выкладываю узел, в котором изначально поперечное ребро главной балки приваривалось и к нижней полке, но вот решил этот шов убрать, да и само ребро укоротил.

[IMG]http://i038.***********/1102/64/b8e8d0f7984f.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:19
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Стало хуже (на первый взгляд) - вспомогательная балка сильно потеряла жесткость закрепления своего опорного сечения от кручения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:37
#41
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


2 Нитонисе: почему и швы крепления и ребра и накладки монтажные? Ребро я бы варил заводскими. От такого ребра поведет скорее стенку балки чем ее полки (шов длиннее). Я бы добавил ответное ребро с другой стороны балки. При таких нагрузках доводите ребро до нижней полки, не мудрствуйте.
Вы крепите накладку к балке на сварке, а накладку к ребру на болтах?

2 Ильнур: А если еще подумать о измениях в кристалличекой структуре металла в зоне термической обработки, то вообще волосы дыбом встают
Offtop: Любимая фраза одного из моих учителей: "Слава богу, что металл работает не так как мы его считаем"
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:44
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вспомогательная балка сильно потеряла жесткость закрепления своего опорного сечения от кручения
Да, есть такое дело, только в свете того, что вспомогательная балка малонагружена, думаю это и не так уж и страшно. На эту балку будут крепиться трубопроводы с водой, от которых нагрузки практически и нет. Но вот что касается устройства поперечных швов на растянутом поясе... есть документ - "Усиление стальных конструкций (П1-04 к СНиП II-23-81)", в котором есть такой пункт:

5.11 При конструировании усилений конструкций с применением сварки следует соблюдать следующие правила:
— монтажные сварные швы при сварке элементов усиления предусматривать в местах, удобных для выполнения сварочных работ, учитывая предельные габариты выступающих деталей, при кото-рых возможна сварка, избегать потолочных швов;
— исключить возможные пересечения и скопления швов, особенно при усилении конструкций, подвергающихся воздействию динамических нагрузок и низких температур;
— в конструкциях, работающих в агрессивных средах, сварные швы должны быть сплошными;
в конструкциях, усиливаемых под нагрузкой, не предусматривать сварные швы, расположен-ные поперек действующих усилий, особенно в растянутых элементах;
— сварные соединения должны назначаться таким образом, чтобы расстояние между существую-щими сварными швами усиливаемой конструкции и монтажными сварными швами было не менее 50 мм;
— для снижения опасности хрупкого разрушения сварных соединений при динамических нагруз-ках и пониженных температурах расстояние между новыми угловыми или стыковыми швами, а также швами крепления ребер, фасонок, накладок, расстояние до вырезов и изменений сечений должно быть не менее 100 мм;
— для установки элементов усиления под сварку в ряде случаев необходимо предусмотреть от-верстия для сборочных болтов, что позволит исключить процессы разметки и выноски осей, подгонки и фиксации элементов с помощью струбцин;
— выполнение сварки в нагруженных конструкциях должно производиться при температуре на-ружного воздуха на 15 °С выше, чем указано в 8.20 СНиП 3.03.01;
— форму сварных швов следует принимать в зависимости от толщины свариваемых элементов и типа шва в соответствии с ГОСТ 5264, размеры назначаются расчетом в соответствии с таблицей 38 СНиП II-23, причем катет сварного шва при одном проходе не должен превышать 6 мм.


Смущает выделенный фрагмент... Ильнур, вы считаете в данном случае допустимо привариться к растянутой полке главной балки? Приведу еще одну поясняющую картинку:

[IMG]http://s43.***********/i101/1102/5b/ae47071063a8.png[/IMG]

Желтым отмечены те самые главные балки из двутавра 50Б1 (шаг 6 метров). К ним перпендикулярно примыкают поперечины из двутавра 18Б1 (зеленые линии). К самим поперечинам крепится еще одна балка из двутавра 18Б1 (параллельная главным балкам), к которой, собственно, трубопроводы и подвешиваются.

============================================================================================================
Металлист
Цитата:
почему и швы крепления и ребра и накладки монтажные?
Балка существующая.
Цитата:
При таких нагрузках доводите ребро до нижней полки, не мудрствуйте.
Может быть довести, но не приваривать?
Цитата:
Вы крепите накладку к балке на сварке, а накладку к ребру на болтах?
Да.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 09.02.2011 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:58
#43
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Может быть довести, но не приваривать?
У вас ведь не динамическая нагрузка? Тогда не нужно, доводите и приваривайте, и не забудьте про ответное ребро.
Швы крепления накладки к меньшей балке тогда уж хоть заводскими сделайте. Возможную рихтовку на монтаже всегда можно обеспечить за счет овальных отверстий под болты в одном из стыкуемых элементов (это КМДшники сделают и без вас)
А по поводу сварки поперек усилия при усилении всегда можно максимально разгрузить усиляемый элемент (поддомкратить балку, остановить работу мостовых кранов, предусмотреть временное раскрепление на другие конструкции и т.д.)
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:02
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... Ильнур, вы считаете в данном случае допустимо привариться к растянутой полке главной балки? ..
Под нагрузкой, значит....
Но какая нагрузка? От собственного веса?
Не знаю... Конечно , нормы соблюдать надо.
Я бы на конкретный уровень напряжений смотрел. И учел бы, что пластина приваривается примерно на 2/5 ширины полки.
Т.е. возможно, опять же не надо бояться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:04
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
Не нужно, доводите и приваривайте, и не забудьте про ответное ребро
Это о каком ребре идет речь?

Цитата:
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
Швы крепления накладки к меньшей балке тогда уж хоть заводскими сделайте
Можно было бы, да никто не будет эти балки варить на заводе. Так как нагрузки небольшие, то не думаю что это уж столь важно. Меня больше беспокоит существующая балка.

Цитата:
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
А по поводу сварки поперек усилия при усилении всегда можно максимально разгрузить усиляемый элемент (поддомкратить балку, остановить работу мостовых кранов, предусмотреть временное раскрепление на другие конструкции и т.д.)
Разгружение предусмотрено не как альтернатива устройству поперечных швов в растянутых элементах, а как дополнение все тем же нормативным документом. То есть и разгрузить нужно и швов таких не следует устраивать. Посему и сомнения.

4.11 Усиление конструкций под нагрузкой с применением сварки производится при абсолютном зна-чении напряжений в усиливаемом элементе (конструкции) от действующих нагрузок G0, удовлетворяющих следующим условиям:
— для 1 группы сварных конструкций по таблице 50* СНиП II-23, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации и подвергающихся непосредственному воздействию динамических вибраци-онных или подвижных нагрузок (подкрановые балки для кранов режимов работы 7К, 8К, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, балки под краны гидротехнических сооружений и т. п.)
G0  0,2Ry0; для остальных элементов сварных конструкций этой же группы (подкрановые балки для кранов режимов работы 1К—6К, балки рабочих площадок, пролетные строения галерей и т. п.) G0  0,4Ry0;
— для 2, 3, 4 групп конструкций (по таблице 50* СНиП II-23), работающих при статических на-грузках, G0  0,8Ry0.
Если эти условия не выдерживаются, то перед началом работ по усилению необходима обяза-тельная разгрузка конструкций до указанных уровней напряжения в усиливаемом элементе или про-ведение дополнительных страховочных мероприятий.


То есть если напряжения составляют 80 процентов и более от несущей способности (для конструкций 2,3,4 групп) - конструкцию нужно разгружать и страховать.

===========================================================================================================
Ильнур
Цитата:
Но какая нагрузка? От собственного веса?
Основная нагрузка - снег. Кроме него только собственный вес, кровельные прогоны и профлист.
Цитата:
Я бы на конкретный уровень напряжений смотрел.
Напряжения под нагрузкой порядка 180 МПа, марку стали балки не знаю.
Цитата:
И учел бы, что пластина приваривается примерно на 2/5 ширины полки.
Одна треть) В нескольких местах балки.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 09.02.2011 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 17:55
#46
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это о каком ребре идет речь?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответное ребро.jpg
Просмотров: 1131
Размер:	25.3 Кб
ID:	53421
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 18:35
#47
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Металлист
а зачем оно там?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 20:50
#48
Захар


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 16


Данные узлы рассмотрены в типовой серии "Молодечно". Поперечные швы на нижнем поясе не накладывают, т.к. данный пояс в типовой серии - растянутый. Так и сообразили в типовой серии с продольными швами вдоль силового потока.
Захар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 22:15
#49
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


На мой взгляд это тот случай когда варить можно "как угодно"

- как мне кажется ответное ребро тут точно не нужно.
-на счет кручения тоже я бы не заморачивался, поскольку нагрузки на 16шв. небольшие.
- мне кажется поперечные швы и по нижнему и по верхнему поясу тут лишние, ввиду малых нагрузок тут вполне хватает вертикальных швов.
- 2вариант. Варить и поперечными швами и вертикальными. Но т.к. снег это основная нагрузка, то без таджиков тут не обойтись. Я бы написал в примечании чтобы загнали пару таджиков на крышу для очистки снега. Катет шва в этом случае принял бы не по толщине металла, а минимальный по расчету.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия 2.440-1.5 узы крепл.коммуникаций.JPG
Просмотров: 1340
Размер:	65.7 Кб
ID:	53436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия 2.440-1_1.jpg
Просмотров: 1015
Размер:	47.6 Кб
ID:	53437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия 2.440-1_1рис.2.jpg
Просмотров: 783
Размер:	58.9 Кб
ID:	53438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия 2.440-1_1рис.3.jpg
Просмотров: 737
Размер:	57.1 Кб
ID:	53439  
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 22:19
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


nikolay2
Интересные картинки, особенно первая) Что за серия? Швы здесь все заводские.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 22:27
#51
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
Данные узлы рассмотрены в типовой серии "Молодечно". Поперечные швы на нижнем поясе не накладывают, т.к. данный пояс в типовой серии - растянутый. Так и сообразили в типовой серии с продольными швами вдоль силового потока.
А раскосы к растянутому поясу привариваются в том числе и поперечными швами. Сообразилки в типовой серии не хватило?
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 23:34
#52
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Нитонисе, наведите на картинку и появится коментарий с названием серии! На первой картинке вообще швы ни
нарисованы. наверное на суперклее приклеено
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 00:55
#53
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


...

Последний раз редактировалось Нитонисе, 10.02.2011 в 15:42.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 10:35
#54
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Металлист
а зачем оно там?
1. Чтобы тонкостенную балку меньше вело от сварки
2. Чтобы сечение было симметричным (не так значимо в случае с ребрами, как в случае с элементами усиления имеющими некоторую протяженность)
Металлист вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 19:28
#55
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


вторая и третья картинки сери 2.4401_5 она 25 мег весит, и достаточно распространенная. если надо то потом тоже скину.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 20:06
#56
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
вторая и третья картинки сери 2.4401_5 она 25 мег весит, и достаточно распространенная. если надо то потом тоже скину.
Offtop: Спасибо, я уже нашел эту серию тут же в download, просто раньше задавал неправильный номер)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 10:32
#57
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Нашел пару интересных фотографий у себя в архиве, h~1.2 м tw ~ 16, C345, нагрузка динамическая. Яркий пример того как балки ведет от сварки
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7683.JPG
Просмотров: 1747
Размер:	53.9 Кб
ID:	53559Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7690.JPG
Просмотров: 1673
Размер:	53.5 Кб
ID:	53560
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2011, 01:51
#58
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


1.Любая сварка оставляет после себя растягивающие местные напряжения. Их учесть нельзя.
2.любая сварка это концентратор напряжения и причина изменения структуры стали в сварном соединении (околошовная зона).
Эти факторы (п.1, 2) влияют
на усталостную прочность элементов или их соединений. Их учесть нельзя.
В совокупности можно сделать вывод что лучше поперек не варить. Потому что влияние этих двух факторов в расчете учесть нельзя. ( если есть знакопеременные усилия то тем более)
В металлическом СНИПе есть таблица соединений для расчета на выносливость. посмотрите и сделайте выводы.
Почитайте Стрелецкого "Металлические конструкции"
vegas вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 14:46
#59
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


в продолжение археологических откопок

Ребята, я наверно говорю полную чушь, но была не была

Есть балка, к ней ввариваю ребро жесткости. Спор идет нужно ли накладывать шов у нижней полки (в данной ветки)

Сама нижняя полка растянута, но можно ли так рассуждать что верхние волокны у полки сжаты? И тогда ребро можно вваривать, не боясь поперечных швов
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 15:08
#60
rossecorp


 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47


Дак ребра жесткости в балках иногда идут по всей длине балки с частым шагом. И ребро "варят" к верхней полке, к стенке и к нижней полке. У самого ребра скосы в местах перехода полки к стенке. А к этому ребру можно ещё и балку "прилопатить". Открыл самую первую серию 2.440 дак там на листе 06КМ четки видны швы в нижней полке. На счёт сжатия верхних волокон - тут наверное дело в высоте балки и нагрузке на балку. (Хотя может и нет, может тольк ов высоте балки )
rossecorp вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 15:27
#61
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Толщина полки всегда больше толщины ребра, катет шва назначают по толщине ребра - не боясь повредить (пережечь) полку.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 21:38
#62
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Коллеги, простите, разговор про монтажные швы. с заводскими понятно
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 12:19
#63
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Сама нижняя полка растянута, но можно ли так рассуждать что верхние волокны у полки сжаты? И тогда ребро можно вваривать, не боясь поперечных швов
К сожалению, нет. Посмотрите в учебнике по сопромату распределение напряжений в сечении при изгибе. Верхние волокна у нижней полки менее растянуты чем нижние, но все-таки растянуты.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 17:23
#64
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Апнем тему.

К вертикальной трубе приварен фланец на который будет ветровая нагрузка и весовая.

Как я понимаю, варить лучше слева/справа, чем сверху/снизу?
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 16:39
#65
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,413


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Под нагрузкой, значит....
Но какая нагрузка? От собственного веса?
Не знаю... Конечно , нормы соблюдать надо.
Я бы на конкретный уровень напряжений смотрел. И учел бы, что пластина приваривается примерно на 2/5 ширины полки.
Т.е. возможно, опять же не надо бояться.
Здравствуйте, не могу сообразить, что значит на 2/5 ширины, откуда пять брать, откуда две? А если всё вот это "нагрузкой, не предусматривать сварные швы, расположен-ные поперек действующих усилий, особенно в растянутых элементах" И плюс динамика? Тоже не бояться?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 16:48
#66
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
К вертикальной трубе приварен фланец на который будет ветровая нагрузка и весовая.
Как я понимаю, варить лучше слева/справа, чем сверху/снизу?
Почитайте у Белени про лобовые и фланговые швы. В вашем случае, думаю, без разницы.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 17:53
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не могу сообразить, что значит на 2/5 ширины,...
Здравствуйте. А я тем более не соображу, о чем там 12 лет назад говорилось...деменция, склероз...к тому же уже не работают древние ссылки на эскизы - там видимо узел примыкания ВБ к ГБ...?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  