Предложили дополнительную работу: газонапорная станция. Есть технологи и генпланисты, нужны конструкторы и "что бы все было красиво". До этого участвовал в расчете и проетировании монолитных жилых домов, автозаправочной станции, фундаментов под 5-9 этажные строения, стен колонн балок в составе больших проектов.
Боязно начинать самостоятельное плавание. Да и объект незнакомый. Стоит ли связыватся и что такое вообще "газонапорная станция" с точки зрения конструкций?
Просмотров: 8866
 
Непрочитано 10.04.2006, 21:55
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Только взявшись за новую незнакомую работу будешь расти как специалист, расширять кругозор и т.д. :!:
Узнайте кто ГИП, были ли у него до этого подобные объекты, попросите взглянуть на аналог :!: :!: :!:
И решайтесь, решайтесь, решайтесь
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 22:57
#3
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Забавный вопрос. "Эй, мужики стоит ли мне трахнуть эту бабу? Смотрите какая! Она не знакомая и я её боюсь. Мужики, стоит ли мне вообще связываться с бабами? Я тут многого понаслышан... Она мне намекает, предлагает, а мне боязно - стоит ли браться за неё, как думаете?"
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 08:00
#4
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
Забавный вопрос. "Эй, мужики стоит ли мне трахнуть эту бабу? Смотрите какая! Она не знакомая и я её боюсь. Мужики, стоит ли мне вообще связываться с бабами? Я тут многого понаслышан... Она мне намекает, предлагает, а мне боязно - стоит ли браться за неё, как думаете?"
Забавный ответ. Вот строил человек гаражи 2х2, а тут ему дом предлагают 5-ти этажный, да ещё завязанный на специфическую технологию. И он в раздумьях - так ли страшна эта технлогия и так ли много отличий. А рядом стот чел который ваще ничего никогда не делал и готов просто похохмить и потрещать типа: "Когда наши космические корабли бороздят просторы мирового океана..." , вместо того что бы ответить что-то путное связанное хотя бы с этой самой газонапорной станцией.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 09:09
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Да это самое обычное промздание. Невысокое, одноэтажное, скорее всего. Единственные нюансы-это категория А по взрывл-пожаро-безопасности. Нужно будет посчитать площадь легкозбрасываемых покрытий. Ну и возможно доп. фундаменты под оборудование
str02 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 10:25
#6
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Откуда у Перца столько энергии?
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 19:37
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Откуда у Перца столько энергии?
ВЕСНА...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 20:19
#8
Danilin


 
Сообщений: n/a


Автор темы!
Приложи сюда чертёж, и мы тебе точно скажем, браться ли тебе за эту работу, а может и сами всё сделаем.
 
 
Непрочитано 11.04.2006, 20:22
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Danilin:
Цитата:
Автор темы!
Приложи сюда чертёж, и мы тебе точно скажем, браться ли тебе за эту работу, а может и сами всё сделаем.
Клёвое предложение! Человек ещё не знает браться ему за эту работу или нет, а ты уже чертёж у него просишь :twisted:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 21:56
#10
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от str02
Да это самое обычное промздание. Невысокое, одноэтажное, скорее всего. Единственные нюансы-это категория А по взрывл-пожаро-безопасности. Нужно будет посчитать площадь легкозбрасываемых покрытий. Ну и возможно доп. фундаменты под оборудование
На данный момент это уже газозаправочная станция. Поговорил с технологом. Т.е. навес и операторная, плюс емкости под газ под землей, каналы и колонки. Вроде никаких легкосбрасываемых покрытий нет. На будуще вроде как объект побольше. Раз так в 10. Надюсь будущее будет не слишком скоро.
За объект берусь. Теперь вот надо терроризировать кого-нить насчет - сколько за это брать денег!!??
А Перец вечно веселый - ибо архитектор - что ему печалится. Твори и радуйся.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 23:40
#11
Леонид


 
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от StoroG
Цитата:
Сообщение от str02
Да это самое обычное промздание. Невысокое, одноэтажное, скорее всего. Единственные нюансы-это категория А по взрывл-пожаро-безопасности. Нужно будет посчитать площадь легкозбрасываемых покрытий. Ну и возможно доп. фундаменты под оборудование
На данный момент это уже газозаправочная станция. Поговорил с технологом. Т.е. навес и операторная, плюс емкости под газ под землей, каналы и колонки. Вроде никаких легкосбрасываемых покрытий нет. На будуще вроде как объект побольше. Раз так в 10. Надюсь будущее будет не слишком скоро.
За объект берусь. Теперь вот надо терроризировать кого-нить насчет - сколько за это брать денег!!??
А Перец вечно веселый - ибо архитектор - что ему печалится. Твори и радуйся.
Операторные вроде надо делать во взрывозащищённом исполнении, покрайней мере я по своему Новоуренгойскому заводу ее делаю взрывозащищённой.
Леонид вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 07:54 Взрывозащита.
#12
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Когда вопрос шел о АЗС - ни о какой взрывозащите вопроса никто не ставил. Ни технолог, ни экспертиза.
Пока что я ориентируюсь именно на АЗС как на прототип.
Если не трудно, на основании каких нормативов проектируется "взрывозащита", и на основание каких принимается решение о её проектировании?
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 09:17 Re: Взрывозащита.
#13
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от StoroG
Когда вопрос шел о АЗС - ни о какой взрывозащите вопроса никто не ставил. Ни технолог, ни экспертиза.
Пока что я ориентируюсь именно на АЗС как на прототип.
Если не трудно, на основании каких нормативов проектируется "взрывозащита", и на основание каких принимается решение о её проектировании?
Норматив этот НПБ 105-03, НПБ 111-98
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 12:12
#14
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


легкосбрасываемую кровлю можно и не делать выйти за счет площади окон. Проблем никаких нет по конструкциям, единственное определится со степенью огнестойкости и соответсвенно привести все конструкции. дерзайте.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2006, 22:45
#15
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Ну чего в итоге то? Взялся?
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2006, 16:25 Ждем.
#16
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Ждем согласования генплана. Без него технолог ничего не дает.
Огнестойкость конструкций. Конструкции навеса что штукатурить придется что ли!!?? На АЗС ничего подобного не было.
StoroG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 08:30
#17
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Ну чего в итоге то? Взялся?
Взялся спустя 2 года. Предложили двухмесячную зарплату теже люди. Геологии пока нету - смотрю в общем, что делать с навесом и операторной.
Не подскажете на основании каких нормативов выбирается толщина кирпичных стен операторной, совмещенной с магазином, МТАЗ? По огнестойкости, я так понял, достаточно 250 мм кирпича. А по взрывочему-то там??
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 08:43
#18
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А по взрывочему-то там выбирается площадь остекления, а не толщина стен.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 09:57
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Не подскажете на основании каких нормативов выбирается толщина кирпичных стен операторной, совмещенной с магазином, МТАЗ? По огнестойкости, я так понял, достаточно 250 мм кирпича. А по взрывочему-то там??
На основании расчета на внешний взрыв. Как его делать для операторной см.#13.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 21:31
#20
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


НПБ 105-03. Максимально близкое по смыслу: "Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве." Но опять же даже посчитав импульс и избыточное давление - куда идти с ними дальше?? Откуда брать "масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг"?? Относятся ли эти расчеты к конструктивным? Или этим должен заниматься скажем технолог?
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 22:43
#21
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
НПБ 105-03. Максимально близкое по смыслу: "Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве." Но опять же даже посчитав импульс и избыточное давление - куда идти с ними дальше?? Откуда брать "масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг"?? Относятся ли эти расчеты к конструктивным? Или этим должен заниматься скажем технолог?
П. 5.9 [FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]СНиП 31-03-2001...[/FONT][/FONT]
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 23:24
#22
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


т.е. набрав площадь легкосбрасываемых покрытий, скажем окнами, я могу стенку хоть в 120 из кирпича городить?
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 00:35
#23
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
т.е. набрав площадь легкосбрасываемых покрытий, скажем окнами, я могу стенку хоть в 120 из кирпича городить?
120, 250,380 и т. д....
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 01:03
#24
andre_alex_stru


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 44


Разговор идет все-таки наверное о газокомпрессорной станции, которые устанавливаются на магистральных газопроводах для поддержания необходимого давления (где-то 50 атм.)
andre_alex_stru вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 17:13
#25
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


к окнам там внимательнее. обычный стеклопакет не пойдет.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2008, 17:52
#26
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от andre_alex_stru Посмотреть сообщение
Разговор идет все-таки наверное о газокомпрессорной станции, которые устанавливаются на магистральных газопроводах для поддержания необходимого давления (где-то 50 атм.)
Нет именно о операторной многотопливной автозаправки (МТАЗ). В операторной находится небольшой магазин. Перед операторной на расстоянии 8~9м раздаточные колонки. Над колонками навес. Слева "бочки" под бензин, чуть дальше "бочки" под газ. Заправка.
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
к окнам там внимательнее. обычный стеклопакет не пойдет.
В примере установлены индивидуальные окна. Т.е. дан чертеж размеров створок и открывания. Стелопакет или обычное остекление - не указано. Наверно и я так попробую выкрутится.
Пока нету геологии страдаю с планировкой которая напрямую зависит от толщины стены. Для 1-этажного здания с перекрытием из многопустотных плит вроде как достаточно кирпичной стены 250мм. Облицовка сендвич-панелями (с этим зверем тоже не работал). О! Видимо придется еще теплотех расчет делать для толщины сендвича.
Просто к слову чертежи марки АС.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2008, 21:58
#27
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Операторная с магазином... При чем здесь категории А и Б???
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2008, 08:03
#28
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Стелопакет или обычное остекление - не указано. Наверно и я так попробую выкрутится.
Не выкрутишся! Только одиночное остекление 3-4мм, никаких стеклопакетов. При приемке будет замечание №1.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 01:37
#29
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Не выкрутишся! Только одиночное остекление 3-4мм, никаких стеклопакетов. При приемке будет замечание №1.
Категорически не согласен!!!
Можно и двойное остекление в качестве легкосбрасываемых конструкций (см. п. 3.4 отмененного СН 502-77)...
Однозначный запрет прменения стеклопакетов для помещений категорий А и Б - см. п. 3.1.11 МДС 56-1.2000.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 21:03
#30
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Операторная с магазином... При чем здесь категории А и Б???
Этот вопрос меня мучает с самого начала Кто то сказал категория, потом ГИП ляпнул невнятно Б Т.к. Б неуверенно, то на всякий пожарный берем как для А.
Вот и интересно (в третий раз) кто должен считать категорию?
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 07:40
#31
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Этот вопрос меня мучает с самого начала Кто то сказал категория, потом ГИП ляпнул невнятно Б Т.к. Б неуверенно, то на всякий пожарный берем как для А.
Вот и интересно (в третий раз) кто должен считать категорию?
Вроде категория не считается, а назначается в зависимости от назначения помещения (сори за тафтологию).
shnn вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 11:27
#32
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Кто то сказал категория, потом ГИП ляпнул невнятно Б

Возможно под "Б" ГИП имел ввиду не категорию, а просто не договорил слово до конца.

Категорию обычно назначают:
1) Заказчик
При бессилии оного
2) ГИП (ГАП)
Если ГИП (ГАП) говорит "Б..."
3) Технолог.

Вот такая вот субординация принятия решения.
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 19:05
#33
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Точно не знаю, но "Base" ссылается на НПБ 105-03 при расчете категории.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 19:15
#34
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Все-таки. Категория помещения магазина не имеет никакого отношения к взрыву на бензоколонке. От этой категории зависит, что вы будете делать в магазине: сигнализацию или автоматическое пожаротушение.
Вам надо определиться с защитой этого помещения от внешнего воздействия.
OlegH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 14:12
#35
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Магазин совмещен с операторной. Т.е. если бы была операторная - то была бы категория? А если туда добавили магазин - то категория ваще не нужна уже?
И про защиту от внешнего воздействия. Ставить противовзрывные монолитные стенки перед выходами и противовзрывные двери на вход? Выход с опер.-маг. идет само собой прямо к колонкам. Расстояние до которых 8,5м.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2008, 15:54 *
#36
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


В операторной имеется достаточное количество горючей жидкости, чтобы присвоить этому помещению категорию А? По моему, там, кроме пульта управления, ничего больше нет. Магазин - это в зависимости от торговой площади и площади складов будет категории В3, В4. Эти помещения разной категории. Они не должны сообщаться, или сообщаться через противопожарную дверь в противопожарной перегородке. Эти категории назначаются технологией (инженером-технологом).
А по поводу взрыва на колонке или емкости с горючим? Опять-таки выполняется раздел "Технологический", откуда плавно будут выданы задания всем смежным разделам. На мой взгляд, раздел "Архитектура" - это смежный раздел.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2008, 19:12
#37
инженер Юлия

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2008
Барнаул
Сообщений: 31
<phrase 1=


Товарищи, чтобы посчитать толщину стен - нужен теплотехнический расчет - это во первых, во-вторых: если хотите быстро зделать колымную работу- позарез нужно найти проект-аналог.
инженер Юлия вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 21:48
#38
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


в первом стены из фбс t=400. Этот заказчик не готов к таким стенам. Во втором проекте стены 250+ утеплитель. Ориетируюсь на него.
Навесы везде разные. Самое геморойное место наверно.
Быстро это хорошо, только не разобравшись не интересно.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 02:06
#39
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Для обрамления островков заправочных - использовали нержавеющую сталь?? Все была 103-76*, а тут сказали делать нержавейку. А я что то даже ГОСТ не могу найти подходящий. Нашел пока 14918-80 "СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ". Но она под покраску. Не подскажете?
Poreth вне форума  