АЖТ в ЛИРЕ 9.6
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 17592
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Последний раз редактировалось ander, 16.02.2011 в 06:30. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Если Вам не нужно на АЖТ прикладывать нагрузки - тогда согласен. Однако если мне, к примеру, нужно задать момент эдак на 50 т*м на это АЖТ, то прикладывать его я должен именно к базовому узлу. И тогда этим базовым узлом должен быть именно тот узел, к которому я хочу приложить нагрузку.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Цитата:
Впрочем, задачи бывают разные, и в некоторых случаях может понадобится для того же объединения перемещений не "центральный" узел, а другой. Тогда именно он должен быть базовым. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
alexandrius, вобщем, совсем исключительные задачи могут потребовать специальной процедуры задания.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ander, 17.02.2011 в 20:14. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Подскажите пожалуйста! Задаю абсолютно жесткое тело.
Затем задаю жесткости всем элементам. АЖТ - жесткость не задаю, т.к по определению она абсолютная. При нагружении собственного веса программа пишет, что есть элементы с неопределенным типом жесткости. Как быть? В смысле стоит ли задавать жесткость для АЖТ, если да, то как. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
данный вопрос не относится к наличию-отсутствию ажт. проверьте жесткостные характеристики. Там не должно быть чисто нулевого объемного веса или параметра q=0(при задании готовых жесткостных характеристик). А ещё точнее: в выбранном списке кэ, для которых хотите автоматом назначить собственный вес не должно быть кэ в жесткостях которых указанное выше требование не выполняется .
Кэ описанные в узлах ажт могут вообще отсутствовать, их наличие необязательно. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Цитата:
То есть другими словами, как-то нелогично, получается что не тело абсолютно жесткое, а узлы. Судя по вашему сообщению, я вообще могу удалить эти стержни, и дело в шляпе! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2009
Сообщений: 12
|
Уважаемые коллеги, подскажите как в прилагаемой расчетной схеме смоделировать узел примыкания колонны к плите с помощью АЖТ, в прилагаемой схеме по армированию все вроде проходит кроме поперечной арматуры в зоне продавливания плиты, руками на продавливание считали, на пределе только одна колонна которую мы увеличим в сечении, пробовал делать колонны сечением 400х400 но результат поперечной арматуры плиты перекрытия в зоне продавливания тот же, и в связи с этим в эту арматуру поперечную которую выдает лира как то не вериться, тем более что по чужим расчетам много безбалочного в свое время делал и такой поперечки при такой конструктивной схеме никогда не видел, максимум 10-15см2 а тут же выходит под 150см2 и при колонне 300х300 и при колонне 400х400, и если рассматривать расчетную схему с колонной 400х400 то такого 100% не должно быть. Грешу на то что совершенно не знаю как вводить АЖТ, в справке к лире вычитал что надо в местах примыкания колонны и плиты перекрытия это сделать, посему вопрос может кто то на прилагаемой схеме в парочке мест примыкания колонны и плиты ввести АЖТ и выложить эту схему для просмотра в Лире 9.6 р8. Если ничего не выйдет из этого то думаю основное армирование буду принимать по лире, а поперечную арматуру в зоне продавливания центрально нагруженной колонны и колонны на ребре по формуле 3.178 СП 52-101. Заранее благодарю за помощь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
В Лире не рассматриваются наклонные сечения на действие Q.
При анализе нормального сечения на действие Q, Qb1=0,5*Rbt*b*ho. Прога не может расспознавать, находится ли это сечение у опоры или в пролете, поэтому не может применять повышающие коэф-ты, которые учитывают поперечную силу вблизи опоры. Отсюда большие значения поперечной арматуры. Поэтому на продавливание вручную. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Флаги рисования в Лире 9.6 | oleg_81 | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.11.2010 09:40 |
Нагрузки на группу элементов в Лире 9.6 | Saha | Лира / Лира-САПР | 2 | 17.07.2010 19:33 |
В Лире 9.6 R3 в Лира-СТК не активно расчёт по РСН (в ранних всё ОК) | Он же | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.07.2010 09:51 |
АЖТ в фундаментной плите с КЭ-51 в Лире 9.4 | Dmitij | Лира / Лира-САПР | 17 | 14.09.2008 23:36 |