Металлическая консоль 3.2м
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая консоль 3.2м

Металлическая консоль 3.2м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2006, 14:58 #1
Металлическая консоль 3.2м
vv_77
 
заказчик
 
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664

Нагрузка 8 т/м. Балки - широкополочные двутавры, колонны - колонные двутавры. Имеет ли право на жизнь такое решение, или сразу - "в бред"? Шарнир на другом конце ригеля для того, чтобы не зависеть от неравномерных осадок.
[ATTACH]1144753102.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 11057
 
Непрочитано 11.04.2006, 15:11
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Рамный узел гадкий, не люблю такие, люблю по серии 2.440. Консоль - да ради бога, в чем сомнения то?
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 16:14
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Я не металлист и смущает меня большой вылет консоли. Или это все же вылет небольшой?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 16:17
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Узел плохой с точки зрения расслоения проката в направлении его толщины...
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 16:20
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А если в месте стыка разрезать колонну? Так лучше или еще хуже?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 16:25
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


http://dwg.ru/dwl/272 + вторая половина. Не надо выдумывать, все уже выдумано. А для металла консоль небольшая. Неплохо бы конечно понимать схему в целом....
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 16:49
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Пристраиваемся к существующемуся зданию. Металлический каркас, характерный шаг 8.3х7.5м (но вобще-то он жутко нерегулярный). Перекрытие - сборные ЖБ плиты. 2 этажа. На главном фасаде второй этаж "нависает" над крыльцом. Вот, в кратце такое сооружение.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 16:52
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


И еще: стены - сендвич. Назначение - торговый центр. За ссылку большое спасибо.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 20:42
#9
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


В таких случаях я выпускаю консольно неразрезную балку покрытия, а перекрытие подвешиваю. Такая схема гораздо эффективнее, да и узлы легче. Все таки высокопрочные болты - это для крупных объектов, на мелких объемах никто их делать не будет, пришпандорят на сварке и получим тот самый расслой в поясе колонны.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 09:21
#10
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ух ты!! Очень интересно. AIK, стесняюсь спросить, но может поделитесь узелком, как лучше подвесить свободный край перекрытия к прогону покрытия?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 09:35
#11
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Какой прогон?!! :evil: Подвешиваться только к главным балкам (или ригелям рамы). Схему каркаса изобрази, может и аналог найдется.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 10:50
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


[sm2403] Прошу прощения. Конечно же не прогон, а консольно выпущенная неразрезная балка покрытия (самая главная). Никаких прогонов или второстепенных балок нет. Плиты перекрытия опираются напрямую на главные балки.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 10:55
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 vv_77
Можно ли придвмнуть колонну к существующему зданию чтобы уменьшить консоль?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 11:51
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


К существующему зданию придвинуть колонны как раз-то не проблема. Там у меня консоль небольшая. Большая консоль висит прямо с противоположной стороны (см. пост 7) это архитекрурная "фенечка".
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 11:52
#15
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


Такая схема имеет право на существование, но я бы лучше разрезал колонну а не балку.. стыковать элемент работающий на сжатие(или внецентренное сжатие с небольшим моментом) проще, чем стыковать элемент работающий на изгиб.
art вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 13:36
#16
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


У меня та же проблема. 3-х метровая консоль из 55Б1 в месте примыкания нового здания(торговый центр) к существующему. Невозможность придвинуть новые колонны к сущ. зданию обусловлена размерами фундаментов. Хочу разрезать колонны (35К1) только крайнего ряда и положить неразрезную балку L=11 м (8 м-пролет +3м-консоль). Но где взять узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой? В литературе я такой узел не нашел.
Может быть он отражен в какой-нибудь серии?
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 13:59
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Ах архитектурная фенечка, а палкой по крыльям архитекторам нельзя?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 14:32
#18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Палкой-то архитектора, конечно, можно. Только он из другой конторы, обидится и следущий раз для своих шедевров найдет других умников, а деньги платит хорошие и регулярно, потому и бить его не хочется. [sm2003]
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 14:32
#19
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Кстати, насчет разрезания колонны наразрезной балкой. Реальный случай из практики. Немного не в тему, но идею поймете.
Стоят рядом два панельных дома. Серия новая, не очень хорошая. При выполении стен подвала первого дома строители так их "раздвинули", что вертикальные швы между панелями были по 7см (по проекту 2см). И никуда не деться, не разбирать же все под ноль. Однако уже на 5-6 этажах все стыки пришли в норму. Т.е. здание чем-то сейчас напоминает усеченную пирамиду. Все бы ничего, но со вторым домом история повторяется. Только наоборот. Первые этажи - все тип-топ. Сейчас делают восьмой, вертикальные швы 5-7см... Хоть плачь, хоть смейся. Вот такой равномерный и целенаправленный случайный эксцентриситет...
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 17:22
#20
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


vv_77>
Неразрезность балки обеспечивается только сваркой в растянутой зоне, которая по полке работает на растяжение, а по стенке на момент в плоскости. Считали? Варить поперек полки колонны - не есть хорошо. При неквалифицированной работе подрезается рабочее сечение. Поэтому варить только вдоль. Для чего поставить треугольные косынки сверху и снизу консольной и пролетной балок, (тем самым, кстати, увеличив плечо момента).
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2006, 12:41
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


По мне, шов проверьте и вперед, советую момент воспринимается полками, перерезывающая сила стенкой. Можно конечно посчитать и геометрические характеристики шва по контуру, но тогда запаса не будет. А почему бы не попробовать фланцевое соединение с опорным столиком, на столик поперечная сила а фланец изгибаемый. Ну эт как вариант. Хотя я бы в данной ситуации делал бы сварную балку с переменной высотой стенки (по эпюре моментов). Кстати а сеченьица какие у колонн и балки не скажете, считать влом
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2006, 13:04
#22
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от vv_77
....может поделитесь узелком, как лучше подвесить свободный край перекрытия к прогону покрытия?
Мэйла куда узлы засылать я так и не дождался, отбываю в отпуск, всем привет!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2006, 13:21
#23
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


AIK, узлы можно слать сюда:

Последний раз редактировалось Bleach, 01.10.2014 в 23:15.
Bleach вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 10:57
#24
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Огромное спасибо всем за советы!!! Узнал много интересного. Решил в конце концов по совету AIK выпустить консольно неразрезные балки покрытия и на них вешать нижнее перекрытие. Делать так, как сам сначала собирался не решился - запугали расслоением проката в направленрии его толщины. [sm1502]
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 20:15
#25
Eugenio

Архитектурно-строительное проектирование
 
Регистрация: 05.04.2005
Московская область
Сообщений: 27


У меня очень похожая проблема. Одноэтажная пристройка к магазину. Металлический каркас, консоль. Вопрос к знающим людям: как крепить неразрезную консольную балку к поперечным балкам рамы? И вообще какие недостатки у данного решения? Чертеж прилагается.
[ATTACH]1146068103.dwg[/ATTACH]
Eugenio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2006, 09:26
#26
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от AIK
Цитата:
Сообщение от vv_77
....может поделитесь узелком, как лучше подвесить свободный край перекрытия к прогону покрытия?
Мэйла куда узлы засылать я так и не дождался, отбываю в отпуск, всем привет!
Извиняюсь, за назойливость, AIK. Из отпуска, Вы, видимо, прибыли. Может все-же зашлете узелки? ПЛИИИИИИЗ... [sm1400]
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2006, 10:31
#27
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я ж заслал в тот же день, возврата не было. Почту проверьте еще разок. Если что вечером повторю.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2006, 11:45
#28
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


AIK
Честное слово, ничего нет. Если нетрудно, повторите.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:10
#29
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


Уважаемый, AIK, а можно и мне узлов? спасибо. edvinluks@bk.ru
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 19:22
#30
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Доброго времени суток.
Друзья, поделитесь кто-нибудь жестким узлом (желательно без болтов).
Ситуация аналогичная сабжу, только мне нужно пропустить балку сквозь колонну.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Model.jpg
Просмотров: 252
Размер:	31.4 Кб
ID:	3748  
Liam вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 22:05
#31
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Спасибо что подняли ветку, я прочитал когда последний раз был в отпуске. На хрен все, на волю, в пампасы!!!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2008, 23:16
#32
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
В таких случаях я выпускаю консольно неразрезную балку покрытия, а перекрытие подвешиваю. Такая схема гораздо эффективнее, да и узлы легче.
Идейка интересная, но вот узелок получается слишком ответственный... AIK не поскупитесь - положите на форуме... Пасиба заранее.
Alex T вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая консоль 3.2м