Металлическая консоль 3.2м
заказчик
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664
|
||
Просмотров: 11057
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
http://dwg.ru/dwl/272 + вторая половина. Не надо выдумывать, все уже выдумано. А для металла консоль небольшая. Неплохо бы конечно понимать схему в целом....
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Пристраиваемся к существующемуся зданию. Металлический каркас, характерный шаг 8.3х7.5м (но вобще-то он жутко нерегулярный). Перекрытие - сборные ЖБ плиты. 2 этажа. На главном фасаде второй этаж "нависает" над крыльцом. Вот, в кратце такое сооружение.
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
В таких случаях я выпускаю консольно неразрезную балку покрытия, а перекрытие подвешиваю. Такая схема гораздо эффективнее, да и узлы легче. Все таки высокопрочные болты - это для крупных объектов, на мелких объемах никто их делать не будет, пришпандорят на сварке и получим тот самый расслой в поясе колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
Такая схема имеет право на существование, но я бы лучше разрезал колонну а не балку.. стыковать элемент работающий на сжатие(или внецентренное сжатие с небольшим моментом) проще, чем стыковать элемент работающий на изгиб.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36
|
У меня та же проблема. 3-х метровая консоль из 55Б1 в месте примыкания нового здания(торговый центр) к существующему. Невозможность придвинуть новые колонны к сущ. зданию обусловлена размерами фундаментов. Хочу разрезать колонны (35К1) только крайнего ряда и положить неразрезную балку L=11 м (8 м-пролет +3м-консоль). Но где взять узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой? В литературе я такой узел не нашел.
Может быть он отражен в какой-нибудь серии? |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Кстати, насчет разрезания колонны наразрезной балкой. Реальный случай из практики. Немного не в тему, но идею поймете.
Стоят рядом два панельных дома. Серия новая, не очень хорошая. При выполении стен подвала первого дома строители так их "раздвинули", что вертикальные швы между панелями были по 7см (по проекту 2см). И никуда не деться, не разбирать же все под ноль. Однако уже на 5-6 этажах все стыки пришли в норму. Т.е. здание чем-то сейчас напоминает усеченную пирамиду. Все бы ничего, но со вторым домом история повторяется. Только наоборот. Первые этажи - все тип-топ. Сейчас делают восьмой, вертикальные швы 5-7см... Хоть плачь, хоть смейся. Вот такой равномерный и целенаправленный случайный эксцентриситет... |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
vv_77>
Неразрезность балки обеспечивается только сваркой в растянутой зоне, которая по полке работает на растяжение, а по стенке на момент в плоскости. Считали? Варить поперек полки колонны - не есть хорошо. При неквалифицированной работе подрезается рабочее сечение. Поэтому варить только вдоль. Для чего поставить треугольные косынки сверху и снизу консольной и пролетной балок, (тем самым, кстати, увеличив плечо момента).
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
По мне, шов проверьте и вперед, советую момент воспринимается полками, перерезывающая сила стенкой. Можно конечно посчитать и геометрические характеристики шва по контуру, но тогда запаса не будет. А почему бы не попробовать фланцевое соединение с опорным столиком, на столик поперечная сила а фланец изгибаемый. Ну эт как вариант. Хотя я бы в данной ситуации делал бы сварную балку с переменной высотой стенки (по эпюре моментов). Кстати а сеченьица какие у колонн и балки не скажете, считать влом
![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Огромное спасибо всем за советы!!! Узнал много интересного. Решил в конце концов по совету AIK выпустить консольно неразрезные балки покрытия и на них вешать нижнее перекрытие. Делать так, как сам сначала собирался не решился - запугали расслоением проката в направленрии его толщины. [sm1502]
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 05.04.2005
Московская область
Сообщений: 27
|
У меня очень похожая проблема. Одноэтажная пристройка к магазину. Металлический каркас, консоль. Вопрос к знающим людям: как крепить неразрезную консольную балку к поперечным балкам рамы? И вообще какие недостатки у данного решения? Чертеж прилагается.
[ATTACH]1146068103.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86
|
Уважаемый, AIK, а можно и мне узлов? спасибо. edvinluks@bk.ru
__________________
двутавр тебе в печень.. |
|||
![]() |
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO