Скорость истечения природного газа из трубы в атмосферу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Скорость истечения природного газа из трубы в атмосферу

Скорость истечения природного газа из трубы в атмосферу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2011, 09:27 #1
Скорость истечения природного газа из трубы в атмосферу
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

Есть труба диаметром 89 мм с природным газом с избыточным давлением 2,5кПа. Какой объем газа выйдет в атмосферу за единицу времени при аварии? Я интуитивно умножаю давление на площадь поперечного сечения пи*8.3см^2/4 * 0.025кг/см2 = 1,35 кг. Умножаю на плотность и нахожу объем: 1,35*0,7=0,95 м3. Мне кажется, что ход мыслей ошибочен.
Просмотров: 57910
 
Непрочитано 18.02.2011, 10:53
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332


Давление на площадь? Довольно интересно, но получается от этого сила давящая на торцевую заглушку, а не расход газа. Плюс условия задачи совершенно не корректны - если газ просто свистит, то все будет зависеть от длины той самой трубы, бо давление при нулевом расходе ни о чем не говорит, может через полметра к этой трубе газгольдер приделан, а может трасса до самого Уренгоя Если же трассу заткнут, то выйдет весь газ в трубе содержавшийся, тут уж и вовсе все просто.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 11:08
#3
Marsikus

software quality engineer
 
Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435


Задачка для второго курса. Вот так после его окончания смотришь на задачки и думаешь "какой же я баран"
__________________
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 11:12
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Открываем любой учебник по гидравлике и читаем про "истечение".
Расход любой среды при истечении

Q=m*f*sqrt(g*h)

m - коэффициент расхода, зависящий от формы отверстия, f - площадь отверстия, h - перепад давления. Подробности в азбуке
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 11:56
#5
Marsikus

software quality engineer
 
Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435


Авария подразумевает полный разрыв трубы по всему сечению? Или это берется как худший случай?
__________________
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 13:58
#6
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Marsikus, беру как худший случай как полный разрыв трубы по всему сечению.

Из учебника по гидравлике Чугаева. Раздел Истечение жидкостей из отверстий и насадков.

Расход Q при истечении из насадка Q = m*w*sqrt(2*g*H), где

m- коэффициент насадка,
w - площадь отверстия,
H -превышение свободной поверхности жидкости в сосуде над осью насадка.

Никак не могу понять, чему равен коэффициент насадка, если у трубы перпендикулярный срез?
liik вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 14:33
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Никак не могу понять, чему равен коэффициент насадка, если у трубы перпендикулярный срез?
Если у трубы вертикальный срез, бери не истечение из насадка, а истечение через отверстие с тонкой стенкой.
Один вопрос, при разрыве трубопровода, давление в трубе упадёт и уже не будет равно 2,5кПа, может стоит для начала определиться с тем от чего всё таки питается труба? Fogel как раз об этом писал.
Ещё момент, может всё таки нужно подсчитать не расход, а объём газа вышедшего из трубы после срабатывания защитной автоматики?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 14:39
#8
Marsikus

software quality engineer
 
Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435


>>>чему равен коэффициент насадка

Коэффициент насадка - он еще называется коэффициент расхода. Максимальное значение - единица. Если нужно худший случай аварии брать во внимание, то пусть m=1.
__________________
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 12:54
#9
vallan


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 47
<phrase 1=


При таком далении (2,5кПа) не газ выйдет в атмосферу, а наоборот
может все-таки МПа?
vallan вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 12:51 Про скорость истечения из трубы и не только
#10
Boris_REZ


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 2


Расчетные формулы см. здесь:
  • Постановление Правительства Российской Федерации «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утв. приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. №404, зарегистрировано в Минюсте от 17 августа 2009 г. №14541).
  • На сайте ВНИИПО выложено "Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов" (Проект).
Рекомендую почитать. много полезной информации.
Boris_REZ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 12:41
#11
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


Меня тоже интерисует данный вопрос, я даже походу продублировала тему( за что прошу прощения, я брала скорость движения газа, при моем расходе, и умножала на время, а потом находила массу, но с грустью понимаю что это тоже неправильно(
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 16:30
#12
craz1983


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6


Вы чего прикалываетесь

Q=0.00368*v*((3.14*d^2)/4), сие в м3/час. Переводите с этого в любую единицу времени.
где v-скорость газа, d- диаметр трубы, давление можно не учитывать (очень мало) если учитывать то. умножте ещё на Pизб в атм.т.е на 1,025.
craz1983 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 19:26
#13
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


а как узнать скорость, и что это за коэффициент 0,00368?
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 19:56
#14
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от vallan Посмотреть сообщение
При таком далении (2,5кПа) не газ выйдет в атмосферу, а наоборот
Давление бывает либо абсолютное, либо избыточное. В данном случае - избыточное.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 11:00
#15
craz1983


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Масюня Посмотреть сообщение
а как узнать скорость, и что это за коэффициент 0,00368?
Сори не 0,00368 а 0,0036 сие перевод из секунд в часы, а скорость выбирается согласно нормативов в бытовых сетях при таком давлении помоему 8 м/с (чтоб шума не было).
craz1983 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 19:18
#16
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


Спасибо за разъяснение, а не будет ли снижаться скорость истечения газа, если при наихудшем варианте, как предложил автор полностью порвет трубу?
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 23:10
#17
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от craz1983 Посмотреть сообщение
Вы чего прикалываетесь

Q=0.00368*v*((3.14*d^2)/4), сие в м3/час. Переводите с этого в любую единицу времени.
где v-скорость газа, d- диаметр трубы, давление можно не учитывать (очень мало) если учитывать то. умножте ещё на Pизб в атм.т.е на 1,025.
Нет, дружище, это у тебя проблемы с пониманием ситуации, скорость истечения газа из отверстия при аварии зависит от давления в трубопроводе и от размера дыры. Гидравлика описана выше, повторяться смысла не вижу.
То что ты написал, это расход проходящий через трубу в штатном режиме, но никак не расход вытекающего из трубы газа при аварии.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 23:35
#18
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


у нас недалеко вот так газ при аварии истекал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sanbrunofire3.jpg
Просмотров: 818
Размер:	19.2 Кб
ID:	76360  
PL вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 11:00
#19
craz1983


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Масюня Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснение, а не будет ли снижаться скорость истечения газа, если при наихудшем варианте, как предложил автор полностью порвет трубу?
При таком давлении ничего практически изменяться не будет.

А по поводу того что:
скорость истечения газа из отверстия при аварии зависит от давления в трубопроводе и от размера дыры.
Никто и не спорит возми данную формулу и выведи отсюда скорость истечения, токо для этого тебе нужно знать расход в трубе и сечение дырки. А расход как ты дружище уже сказал берётся из штатной ситуации. . Не учёл одного ты, то что труба это, а не замкнутый сосуд с давлением. Газ не дурак и пойдёт куда ему легче будет. Тем более что давления по сути и нету то.
В третих вопрос стоит сколько газа выйдет за еденицу времини, расчёт вести можно и без учёта давления если считать в нормальных кубах всё.

Последний раз редактировалось craz1983, 14.03.2012 в 11:16.
craz1983 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 17:43
#20
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от craz1983 Посмотреть сообщение
Никто и не спорит возми данную формулу и выведи отсюда скорость истечения, токо для этого тебе нужно знать расход в трубе и сечение дырки.
Нет, знать расход не нужно, достаточно давления и размера дыры и формула такая:
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Q=m*f*sqrt(g*h)
другой не нужно.
Цитата:
Сообщение от craz1983 Посмотреть сообщение
А расход как ты дружище уже сказал берётся из штатной ситуации
Штатного расхода в трубе может не быть вообще, и считается он, кстати, по потребителям, а не исходя из штатной скорости в трубе.
Цитата:
Сообщение от craz1983 Посмотреть сообщение
Не учёл одного ты, то что труба это, а не замкнутый сосуд с давлением. Газ не дурак и пойдёт куда ему легче будет.
От того труба это или сосуд под давлением ничего не зависит, всё что имеет значение - это разница давлений атмосферного и давления в трубе. Напрямую от расхода в трубе расход через отвертие не зависит, от рахода в трубе зависит давление в трубе - это да.
Цитата:
Сообщение от craz1983 Посмотреть сообщение
В третих вопрос стоит сколько газа выйдет за еденицу времини, расчёт вести можно и без учёта давления если считать в нормальных кубах всё.
Нельзя, при давлении в трубе равном атмосферному расход будет 0, чем выше будет давление, тем выше и расход.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 18:07
#21
craz1983


 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Нет, знать расход не нужно, достаточно давления и размера дыры и формула такая:
Во первых здесь мы сейчас рассматриваем вопросы аэродинамики а не гидравлики.


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Штатного расхода в трубе может не быть вообще, и считается он, кстати, по потребителям, а не исходя из штатной скорости в трубе.
Ну ты вообще даёш, что значит расхода быть не может. Из трубы выйдет кстати столько сколько в ней счас в данный момент находится (расход). А насчёт расхода в трубе, так это вопрос к тому кто газопровод проектировал вся инфа у него. А про пректирование мне рассказывать не надо, десять лет в металлургии газоснабжение, сети воздуха и продуктов разделения воздуха проектирую, поверь чуть чуть знаю. Дальше даже доказывать ничего не хочу, спорить не вижу смысла.
craz1983 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 19:04
#22
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


у меня итуация, диаметр трубы 76х3,5мм давление избыточное 0,2 МПа есть расход 40,2 м3/час, из всего что я узнала сдесь , то получается что если брать из норм, по скорости движения то на свой расход я невыйду, обьясните мне глупой, сколько же тогда при аварии выделится газа?
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 19:58
#23
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680


Два года назад я работал в облгазе. В мои обязанности входило помимо прочего определение ущерба (потерь газа) при утечках (авариях и инцидентах) на газопроводе. Расчеты я выполнял по методике "ГипроНИИГАЗ", там была брошюрка с формулами, таблицами. В Сети я её не нашел. У меня остались только служебные записки на имя зам.гл.инж. с исходными данными и результатами расчета.
был произведен расчет потери газа в результате утечки при инциденте, произошедшем 02.12.2008 на газопроводе по адресу: ........, котельная (время утечки с 18:37 до 03:20, давление в газопроводе 0,54 МПа, диаметр отверстия 20мм). Общие потери за время утечки составили 12598.30 м3 (при расходе газа 1444,76 м3/час за время 8,72 часа)

По факту инцидента, произошедшего 06.08.2009 г. на газопроводе-вводе к дому № 128 .... ....был произведен расчет потерь газа.
Утечка происходила в промежутке времени с 12:45 по 13:45 при давлении 0,02 МПа из отверстия, равного полному внутреннему диаметру поврежденного газопровода ПЭ 63х5,8 (внутренний диаметр 51,4 мм).
Общие потери газа за время утечки составили около 250 м3

По факту инцидента, произошедшего 16.03.2010 г. на газопроводе по адресу: ..... - был произведен расчет потерь газа.
Утечка происходила в течение 1 (одного) часа при давлении 0,3 МПа из отверстия диаметром 30 мм.
Общие потери газа за время утечки составили около 1880 м3 .

Это для сравнения. Постараюсь достать эту методику и выложить, но не обещаю.
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 20:16
#24
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


Была бы Вам очень благодарна!
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 22:01
#25
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Масюня, а для каких целей Вам это нужно? Если для расчета пожарных рисков газопровода, то он считается так:

Vт - объем газа вышедшего из трубопровода, м3; Vт=V1т+V2т,

где V1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

V2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;
vlads вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 22:38
#26
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


Мне нужно это для идентификации обьекта повышенной опасности, там нужно расчитать массу газа которая выделится из трубопровода за время необхдимое для обнаружения утечки и закрытия отсекающей задвижки, условия для газопровода я описывала выше, вот мне нужно это посчитать........
Масюня вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 23:26
#27
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Если только для аварии трубопровода
Вложения
Тип файла: doc Масса газа.doc (31.0 Кб, 3552 просмотров)
vlads вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 20:24
#28
Масюня

Инженер - проектировщик (газоснабжение)
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44


Спасибо за помощь! Спасли просто!
Масюня вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Скорость истечения природного газа из трубы в атмосферу



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Ищу пример расчета выбросов от котельной при сжигании природного газа Domovoj Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.06.2009 19:40