Сейсмика 10 баллов в Скаде
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 19887
|
|
||||
А что, при 10 баллах можно строить капитальные здания-сооружения? В СНиПе, вроде, до 9 баллов. Впрочем не важно
![]() |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Вроде, строить при 10 баллов можно только с учетом согласований.
Я бы сделал так, если 10 баллов надо, там есть панелька категория грунта. С учетом этого баллы или увеличиваются или уменьшаются. Если задать 9 баллов и плохой грунт то и получим 10 баллов. Но в любом случае это прописано в СНиП "Стоительство в сейсмических районах". |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Как вариант, можно поробовать отыскать нормы Казахстана - у них, вроде, 10 баллов имеется. Напрямую их использовать, скорее всего, нельзя, но подход будет понятен. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Давно это смотрел, но там не все так просто. Выбор категории грунта не увеличивает автоматом балльность по табл. СНиП, а определяет тип графика для определения коэфтов динамичности, ну и + учет коэфта 0,7 на демпфирование при III категории грунта.
Поэтому 9 баллов и IIIкатегория не дадут 10 баллов. ИМХО, надо задавать категорию грунта как есть, сейсмику 9 баллов и поправочный коэфт = 2. Это и будет 10 баллов с учетом категории грунта. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
логика там (в нормах) проста. хорошие грунтовые условия снижают бальность на ступень, средние грунтовые условия оставляют бальность без изменения. плохие грунтовые условия повышают бальность на одну ступень. поэтому назначив бальность площадки равной 9 баллам и плохие грунтовые условия (III категории), мы автоматом получим сейсмическую нагрузку соответствующую 10 баллам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вообщем все как Older сказал в #7 |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
eilukha, я боюсь спросить, а где вы ставите данную конструкцию? Где эти 10 баллов? Это не ирония, а любопытство. Сахалин? Камчатка? Я надеюсь, что у Вас в Самаре ещё не ввели 10 баллов? Я сам с Иркутска, каждый день переживаю
![]() Ну а по сути вопроса, вверху правду сказали - поправочный коэффициент. Категория грунта ничего не поменяет, ЭЛММ. Хотя сам не испытывал. Но попробуйте оставить бальность девятку и задать поправочный. Мне так преподаватель по Лире говорил, что если нужно больше, чем есть в программе, или среднее, то задавайте коэффициентом. Offtop: в светодиодном экране, надеюсь никто жить не будя7 ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 19.02.2011 в 17:47. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
- постоянная - 0.9 - временная длительная - 0.8 - кратковременная -0.5 (снег, полезная) При этом ветер и крановое торможение не учитывается, а вертикальное крановое даление берется частично. Впрочем у Вас, видимо, из кратковременных - только ветер ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 24.02.2011 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
P.S. только спектральный метод - тоже не соответствует процессам при землетрясениям. всем расчетчикам теперь повесится? 8-) |
|||
![]() |
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
Samson8888
Ну насчет допустимости отражения грунтовых условий площадки в расчете через поправочный коэффициент можно поспорить. Разработчики SCAD, например, вполне допускают такую возможность (изъято из стандартной справки): Поправочный коэффициент задается для корректировки исходных данных, если имеется необходимость полнее учесть требования СНиП. Этот коэффициент может принимать любое положительное значение, и на него умножаются результаты расчета инерционных сил от сейсмического воздействия. В качестве примеров, когда необходимо применять значение поправочного коэффициента, отличное от единицы, можно указать на такие ситуации: а) Категория грунта требует изменения сейсмичности площадки (например ее уменьшения на один балл), что приводит к необходимости задания 6-бальной сейсмики (см., например, таблицу 1 СНиП II-7-81*). Учитывая то, что повышение сейсмичности на один балл приводит к удвоению результата, можно указать сейсмичность площадки как 7-бальную и задать значение поправочного коэффициента равным 0.5. б) Необходимо проверить расчетом реально существующую конструкцию на воздействие землетрясения интенсивностью 8.5 баллов. Достаточно указать сейсмичность площадки в 8 баллов и задать значение поправочного коэффициента равным 28,5/28 = 1.414. в) "Нормы проектирования атомных станций" ПН Г-5-006-87 (пункт 3.3) требуют учета специального коэффициента Кэ, с помощью которого учитываются особые условия эксплуатации атомных станций. Это можно сделать, задавая соответствующие значения поправочного коэффициента в окне Сейсмика. Так что теория теорией, а на практике такой подход вполне допустим!
__________________
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.08.2011 в 23:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69
|
Меня вполне устраивает, что мы говорим о разной сейсмике. Я говорю о той, которую Айзенберг положил под себя более30 лет назад. А вы говорите то о сейсмике в Скаде, то в Лире, то в нормах атомных станций, при этом в практике делаете допущения, в нарушение теретических догм Айзенберга и К. Никого выводить из приятного для вас заблуждения не собираюсь. Насчет вешаться или подождать это ваши проблемы. Выкладывать что-либо под очередную задницу нет смысла. Ничего общего у меня с вами нет и быть не может. Пока.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.02.2011
Хабаровск
Сообщений: 3
|
Меня эта тема тоже заинтересовала.
только всё круче: грунты III категория и баллов 10 а прога считает только 9 и грунты II, по остальному кричит обратитесь в московский институт о целесообразности строительства в данном районе, (прога лицензионная). Строительство на о. Шикотан Крабозаводское и Малокурильское, а как выкрутится не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Считал как то Сейсмику в 10 баллов (Камчатка), база ВМФ РФ...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 27.02.2017 в 17:43. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмика по акселерограммам в СКАДе | Nastya.Ti | SCAD | 26 | 09.02.2012 20:30 |
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики? | Семенов Сергей | SCAD | 47 | 05.08.2011 14:55 |
Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А)) | viking1963 | Расчетные программы | 46 | 17.07.2010 22:10 |
Комбинированные фундаменты и сейсмика (9 баллов) | Летун-космический | Основания и фундаменты | 6 | 25.06.2010 13:22 |
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. | Ivanich | Расчетные программы | 15 | 05.05.2009 13:15 |