| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 20392
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 20
|
Как вариант - высверливать отверстия в торцах анкеруемых плит и вклеивать при помощи химических анкеров (HILTI например) арматуру для анкеровки как указано в серии (хотя извращение конечно). Лучше бы найти подходящие плиты по серии
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Слушай их, слушай. Химическими анкерами... В серии продольная рабочая верхняя арматура плиты выпущена без загиба, загиб по месту вокруг сейсмопояса, сейсмопояс в уровне плиты, а не под ней! А, там балка - тогда на картинке правильно. Сейсмические ускорения в вертикальной плоскости никто не отменял, и такое решение узла позволяет считать плиту с защемлением опор, с отрицательными моментами на опорах. Что в сейсмике весьма способствует восприятию. В случае применения обычных плит придется их укладывать с зазором 250-400 мм и вводить монолитные участки между плитами, заармированные соответствующим образом. Химанкер вырвет вместе с бетоном, не можно химанкер ставить! Никак!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
на данной ноте, автору вопроса следует уточнить, знал ли он о существовании серии ... и имеется ли возможность использования данных плит по серии, в части приобретения...
Вариант с анкерами может иметь место, здесь никто не дал проектного решения с анкерами, только общие фразы, требующие тщательной проработки... но поразмыслить на эту тему можно и уверен можно найти подходящее решение, без сомнения в надежности... что за балка? монолитная или нет что за конструктив здания? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
можно выставить панели с развижкой примерно на 100 мм с подшивом ее доской, вставить в раздвижку плоский каркас с заведением его в тело поясов домоноличивания. они в свою очередь имеют продольную арматуру и арматурно связаны с ригелями выпусками части хомутов ригеля в тело поясов. Каждая панель окажется в замкнутом кольце из армированного бетона.
Последний раз редактировалось mikel, 20.02.2011 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() ![]() Это где и кем надо работать, чтобы вааще не знать ничего по проектированию в родном регионе? (архива нет, проектного кабинета нет, в институте не обучают). Без главспеца и завгруппы можно допроектироваться до... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да ребят, эт стеб такой
Купили плиты по дешевке не по сейсмической серии вот и пробуют применить.... Ща какое то адекватное решение попробуют на форуме общими трудами найти, ну а потом применят у себя. Вообще то эт у Декстроныча стиль работы такой, он так за целый отдел проектные решения ищет, нормального главспеца не хочет нанимать на работу, вот и советуется на форуме.......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
еще вариантик:
можно использовать пустоты... ставим каркасы с заведением на четверть в пустоту и анкеровкой в пояс.. совместно бетонируем пустоты и пояс... кол-во пустот - по расчету, думаю через одну должно пройти... при необходимости для удобства (возможности) бетонирования, можно произвести локальные вскрытия пустот... чем вам не анкеровка... |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
отличное решение!
только как контролировать заполненость пустоты, и с другой сторовны у пустотки маленькие дырочки туда каркас не влезает
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
я бы сказал оригинально - применять узлы для усиления существующих зданий при проектровании нового здания :-)))))))))))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
Как я понимаю, они не могут найти плиты по серии для сейсмических районов... А вообще в проектировании главное это результат (соблюдение норм, обеспечение надежности и безопасной эксплуатации и т.д.), а не то как этого результата добиваться.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Ребят, а что никто не предложил самый обыкновенный и используемый метод использования несейсмической плиты в сейсмике и её анкеровку????
Да обыкновенно выпуски из балки варятся к петлям за которые пустотка устанавливается в проектное положение и вопросов у экспертизы никогда не возникало... Просто у нас в Одессе совсем недавно вввели сейсмику, вот и выкручиваемся |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Евгений Москва, а как этот узел выглядет если панель крайняя? и не развалиться ли плита пока мы ее отбойником будем прорезать?
РастОК, беспокоит что заржаветь может и оторваться, кстати Ф8 а1 сручивать?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
Для крайней плиты - каркасы короче и анкерятся в сейсмопояс. А отбойным молотком вообще запрещается пользоваться при пробитии отверстий в плитах - их надо высверливать .
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52
|
Цитата:
Спасибо |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD | DonMof | SCAD | 23 | 02.11.2011 22:08 |
техноллогическая карта на монтаж многопустотных плит перекрытия | Алпаткин Илья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.04.2011 14:40 |
Под каким углом возможна укладка многопустотных плит перекрытия? | Alexeychiк | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.08.2010 16:23 |
Анкеровка многопустотных плит перекрытий | rfkzpby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2008 01:10 |