Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс

Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2011, 20:20 #1
Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Сделали замечание сказали заанкериться, не могу найти типовой узел, каким образом заанкерить плиту?

[IMG]http://s52.***********/i135/1102/b6/26aa71a235b3t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 20392
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:00
#2
budim8


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 20


Должны быть использованы плиты для сейсмики, в них предусмотрены арматурные выпуски для анкеровки в сейсмопояс. Серия на плиты 1.141.1-40с1. Там же есть узлы анкеровки
budim8 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 07:17
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


budim8, а в данном случае что предусмотреть?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 09:43
#4
Doka


 
Сообщений: n/a


Казахстан всегда находился в сейсмоопасной зоне. Зачем изобретать велосипед колесо?
Неужели негде посмотреть?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 10:22
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Doka, ну не всегда же пошел в магазин и купил плиты по данной серии
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 13:21
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


А сейчас по проекту вообще никак плиты не анкерятся за опору?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 13:29
#7
budim8


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
budim8, а в данном случае что предусмотреть?
Как вариант - высверливать отверстия в торцах анкеруемых плит и вклеивать при помощи химических анкеров (HILTI например) арматуру для анкеровки как указано в серии (хотя извращение конечно). Лучше бы найти подходящие плиты по серии
budim8 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 13:42
#8
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


В ребра засверли арматуру и хомутами с поясом соедини...
softer вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 14:07
#9
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Слушай их, слушай. Химическими анкерами... В серии продольная рабочая верхняя арматура плиты выпущена без загиба, загиб по месту вокруг сейсмопояса, сейсмопояс в уровне плиты, а не под ней! А, там балка - тогда на картинке правильно. Сейсмические ускорения в вертикальной плоскости никто не отменял, и такое решение узла позволяет считать плиту с защемлением опор, с отрицательными моментами на опорах. Что в сейсмике весьма способствует восприятию. В случае применения обычных плит придется их укладывать с зазором 250-400 мм и вводить монолитные участки между плитами, заармированные соответствующим образом. Химанкер вырвет вместе с бетоном, не можно химанкер ставить! Никак!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 14:41
#10
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


на данной ноте, автору вопроса следует уточнить, знал ли он о существовании серии ... и имеется ли возможность использования данных плит по серии, в части приобретения...
Вариант с анкерами может иметь место, здесь никто не дал проектного решения с анкерами, только общие фразы, требующие тщательной проработки... но поразмыслить на эту тему можно и уверен можно найти подходящее решение, без сомнения в надежности...

что за балка? монолитная или нет
что за конструктив здания?
softer вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 15:07
#11
budim8


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
В серии продольная рабочая верхняя арматура плиты
Смотри вложение. Анкер ставится в районе нижнего армирования
Вложения
Тип файла: doc Анкеровка.doc (240.0 Кб, 470 просмотров)
budim8 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 15:14
#12
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


Так согласовывали проектировщики
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26aa71a235b3.jpg
Просмотров: 874
Размер:	63.4 Кб
ID:	54070  
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 15:34
#13
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


можно выставить панели с развижкой примерно на 100 мм с подшивом ее доской, вставить в раздвижку плоский каркас с заведением его в тело поясов домоноличивания. они в свою очередь имеют продольную арматуру и арматурно связаны с ригелями выпусками части хомутов ригеля в тело поясов. Каждая панель окажется в замкнутом кольце из армированного бетона.

Последний раз редактировалось mikel, 20.02.2011 в 16:42.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 16:39
#14
Stik


 
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 125


dextron 3!
Не позорь Казахстан! Плиты пустотки для сейсмики производятся и используются. Все узлы типовые. И не морочь людям голову!
Stik вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 16:43
#15
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
Не позорь Казахстан! Плиты пустотки для сейсмики производятся и используются. Все узлы типовые. И не морочь людям голову!

Это где и кем надо работать, чтобы вааще не знать ничего по проектированию в родном регионе? (архива нет, проектного кабинета нет, в институте не обучают). Без главспеца и завгруппы можно допроектироваться до...
 
 
Непрочитано 20.02.2011, 18:18
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да ребят, эт стеб такой
Купили плиты по дешевке не по сейсмической серии вот и пробуют применить....
Ща какое то адекватное решение попробуют на форуме общими трудами найти, ну а потом применят у себя.
Вообще то эт у Декстроныча стиль работы такой, он так за целый отдел проектные решения ищет, нормального главспеца не хочет нанимать на работу, вот и советуется на форуме.......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 06:04
#17
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


еще вариантик:
можно использовать пустоты...
ставим каркасы с заведением на четверть в пустоту и анкеровкой в пояс..
совместно бетонируем пустоты и пояс...
кол-во пустот - по расчету, думаю через одну должно пройти...
при необходимости для удобства (возможности) бетонирования, можно произвести локальные вскрытия пустот...
чем вам не анкеровка...
softer вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 09:13
#18
bahil


 
Сообщений: n/a


Нет, лучше сделать монолитную ж/б стяжку толщиной сантиметров 16 по плитам и все будет в порядке!
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 17:53
#19
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


отличное решение!

только как контролировать заполненость пустоты, и с другой сторовны у пустотки маленькие дырочки туда каркас не влезает
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 09:11
#20
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


анкерующий стержень например (соответствующего диаметра) вместо каркаса где отверстия (дырочки) маленькие...
а контролировать в соответствии с решением...
softer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 12:11
#21
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


[IMG]http://s15.***********/i189/1102/e0/426261f3c906t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 14:54
#22
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


По серии 0.00-2.96с в.0-1 "Повышение сейсмостойкости зданий" сопряжение перекрытия со стеной выполнено посредством каркасов, заведенных в пустоты. Вот скан из серии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединение плиты со стеной.jpg
Просмотров: 1649
Размер:	33.6 Кб
ID:	54218  
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 15:00
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений Москва Посмотреть сообщение
По серии 0.00-2.96с в.0-1 "Повышение сейсмостойкости зданий" сопряжение перекрытия со стеной выполнено посредством каркасов, заведенных в пустоты. Вот скан из серии.
я бы сказал оригинально - применять узлы для усиления существующих зданий при проектровании нового здания :-)))))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 15:11
#24
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Как я понимаю, они не могут найти плиты по серии для сейсмических районов... А вообще в проектировании главное это результат (соблюдение норм, обеспечение надежности и безопасной эксплуатации и т.д.), а не то как этого результата добиваться.
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 15:21
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а некоторые еще умеют одевать штаны через голову - но это не важно, главное ведь результат, правда?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 15:47
#26
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 796


см, серийные узлы (номер не помню.) на сайте покопайся найдешь.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 16:46
#27
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Ребят, а что никто не предложил самый обыкновенный и используемый метод использования несейсмической плиты в сейсмике и её анкеровку????
Да обыкновенно выпуски из балки варятся к петлям за которые пустотка устанавливается в проектное положение и вопросов у экспертизы никогда не возникало...

Просто у нас в Одессе совсем недавно вввели сейсмику, вот и выкручиваемся
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арм.jpg
Просмотров: 1230
Размер:	50.7 Кб
ID:	54222  
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 08:12
#28
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Евгений Москва, а как этот узел выглядет если панель крайняя? и не развалиться ли плита пока мы ее отбойником будем прорезать?

РастОК, беспокоит что заржаветь может и оторваться, кстати Ф8 а1 сручивать?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 10:56
#29
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
РастОК, беспокоит что заржаветь может и оторваться, кстати Ф8 а1 сручивать?
Ну извините, чтобы не заржавело можете либо окрасить либо сделать надбетонку (залить ведром бетона). Да, можно из Ф8 АI сделать анкера.
ЯТД это самый простой способ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 11:11
#30
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


"...Смотри вложение. Анкер ставится в районе нижнего армирования..." - Склероз однако...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 18:49
#31
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


РастОК, сколько петелей у одной плиты 1.2 на 6 метров?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 18:59
#32
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
а как этот узел выглядет если панель крайняя? и не развалиться ли плита пока мы ее отбойником будем прорезать?
Для крайней плиты - каркасы короче и анкерятся в сейсмопояс. А отбойным молотком вообще запрещается пользоваться при пробитии отверстий в плитах - их надо высверливать .
Евгений Москва вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 08:58
#33
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Евгений Москва, объясните каким образом будет сцепление с пустоткой каркаса, а то получается бетон по бетону на срез (скалывание)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 10:35
1 | #34
mustafa


 
Регистрация: 07.03.2009
Симферополь
Сообщений: 25
<phrase 1=


Симферопольский строительный институт рекомендует фирме "Консоль" анкерить экструзионные, то есть не сейсмические плиты вот так: см. вложение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.jpg
Просмотров: 866
Размер:	35.7 Кб
ID:	54306  Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка1.JPG
Просмотров: 2238
Размер:	52.6 Кб
ID:	54307  
Вложения
Тип файла: doc анкеровка.doc (35.0 Кб, 617 просмотров)

Последний раз редактировалось mustafa, 24.02.2011 в 10:51.
mustafa вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2013, 20:19
#35
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от mustafa Посмотреть сообщение
Симферопольский строительный институт рекомендует фирме "Консоль" анкерить экструзионные, то есть не сейсмические плиты вот так: см. вложение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: анкеровка.jpg Просмотров: 158 Размер: 35.7 Кб ID: 54306 Нажмите на изображение для увеличения Название: анкеровка1.JPG Просмотров: 227 Размер: 52.6 Кб ID: 54307
Приветствую! А случайно нету рекомендаций по анкеровке при опирании панелей на полки ригеля?
Спасибо
Campai вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 07:35
#36
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Если панель опирается на полки ригеля, то панель получается защемлена между двумя ригелями как в серии ИИС-04
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
техноллогическая карта на монтаж многопустотных плит перекрытия Алпаткин Илья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.04.2011 14:40
Под каким углом возможна укладка многопустотных плит перекрытия? Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 2 16.08.2010 16:23
Анкеровка многопустотных плит перекрытий rfkzpby Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2008 01:10