Помогите выбрать № двутавровой балки !
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 65661
|
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
А перекрытия не будет никакого на двутавре висеть? А нагрузка от кровли (снега)? 60Б2 - это шутка, хотя если запас нужен раз в 10, то....))) Двутавр 20 - хватит (почти впритык) если нагрузка действительно 1000кг/м, бери лучше двутавр №27 и спи спокойно)))))))))))))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Перекрытие будит деревянное брус и доска 40 ка. Площадь комнаты 25 м2. Нагрузка на тавру только от веса стены и кровли в основном .В общем Это будит комната на 4х колонах . А насчет Миколы 84 я из Севастополя ))
[FONT=Times New Roman]Спасибо мужики за советы в общем ставить тогда тавр №27 Да ?!?![/FONT] Последний раз редактировалось Микола84, 24.02.2011 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Вы имели ввиду двутавр №27 по ГОСТ 8239-89?
У него ширина полки - 125мм!!! А какова ширинатолщина Вашей стены? Последний раз редактировалось ERS10, 24.02.2011 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Стена шириной в пол камня 20 см ., местный камень ракушечник .Вес одного камня 12 кг. Думаю приварить сетку на верхнюю полку тавры и пролить пояс (прослойку) см 5-10 чтобы потом кладка к нему лутше "прилипла " –Это и обеспечит связь кладки с балкой ))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
При расчетной нагрузке в 1.1 т/м.п. (коэффициент надежности 1.1) и допустимом прогибе в L/200 проходят следующие профиля (марка стали С245 и коэффициент условий работы 0.9):
20Б1 (СТО АСЧМ 20-93) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 3.98 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 12.13 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 14.1 мм < 22.5 мм. 20Ш1 (СТО АСЧМ 20-93) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 5.99 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 13.10 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 9.6 мм < 22.5 мм. 20К1 (СТО АСЧМ 20-93) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 8.48 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 14.47 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 6.7 мм < 22.5 мм. 18 (ГОСТ 8239-89) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 3.09 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 10.11 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 20.1 мм < 22.5 мм. 20Б1 (ГОСТ 26020-83) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 4.20 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 12.36 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 13.3 мм < 22.5 мм. 20Ш1 (ГОСТ 26020-83) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 5.95 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 13.04 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 9.7 мм < 22.5 мм. 20К1 (ГОСТ 26020-83) Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 8.46 т*м. Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 14.40 т. Максимальный прогиб меньше допустимого, 6.8 мм < 22.5 мм. Общая устойчивость не проверялась. При этом в запас прочности идет то обстоятельство, что стена не передаст на балку 1 т/м.п. Сама стена будет сопротивляться изгибу, помогая балке. При стене из мелкоштучных материалов этот эффект хоть и не столь велик, как при монолитной стене, но тем не менее вполне существенен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Ну ,а если глубоко не углубляться в сопромат и сложные мат.расчеты ,что лучше в моем случае применить двутавру № 20 № 27 или два 16 швеллера сваренных коробкой, чисто практически ,что посоветуете ? т.к. мне завтра надо ехать на метало прокат и покупать чтото)))? ВЫНЕСИТЕ ВЕРДИКТ!)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Думаю, автор даже особо не будет вникать, чем отличается 20Ш1 от 20Б1 - для него есть понятие двутавр №20. Не то чтобы стандарт. Я выбрал Ш, потому что он широкий - стенку надо же выкладывать. У 20Б1 ширина 100 мм, у 20Ш1-150 мм. И он жестче. Если сварите коробку из двух швеллеров, вроде неплохо - короб не крутится, в отличие от двутавра. Но например равный двутавру 20Ш1 по весу короб из двух швеллеров 18 будет гибче, чем 20Ш1. И не шире. Таким образом, берите хоть что - о нужных сечениях сейчас у Вас полное представление. Не говорили о марке стали - наверно подойдет самая дешевая. Берите по деньгам - чем мощнее, тем лучше. На опоре нужно надежно поставить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Так может всё-таки будет перекрытие опираться на балку? А тут еще и кровля. а на кровле - снег?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Ну в Крыму у нас снега практически нет, а деревянное перекрытие будит опираться непосредственно на колоны .Лаги (брусья) будут идти параллельно двутаврам .Таким образом я планирую основную и временную нагрузку на перекрытие и вес самого перекрытие возложить непосредственно на железобетонные колоны . А двутавры будут нести лишь только стены и кровлю . Кстати при указанном мной весе 1000 кг. на метр пролета двутавра входит и кровля и вес камня и штукатурка и килограмм 200 я накинул на прочность округлил до 1000 ну на всякий пожарный )) И еще вопрос может через каждые 4 ряда проливать пояс 10 см с арматурой ,чтобы как сказали в посте выше разгрузить балку на прогиб за счет увеличения прочности на прогиб самой стены?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Это как так??? КАК можно опереть лаги(пролётом 5м) на колонны, причём параллельно двутаврам(балкам) Да, пожалуй, с двутавром №20 всё-таки поспешили... Зигзагов логики автора темы не учли... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 1
|
Прошу прощения, что лезу может быть не туда! Но не очень дружу со структурой форумов! Поэтому пишу там где вижу обсуждение похожей проблемы! Имею коробку 11 на 19! по середине по длинне проложен двутавровый профиль сечения 20! Опирал его на две колонны (свареный полками внутрь 16 швеллер!) Своими силами расчет на прогиб выполнить никак не получается! Плохо всегда с этим было, уж извините! Посему прошу вашей помощи! Планируется четырехскатная крыша с опиранием страпил на балки перекрытия! Двутавр вмурован в армопояс высотой 20 см! Вообщем можно накрывать! Но хотелось бы услышать объективное мнение специалистов! Мансарда будет нежилая! Хотелось с этим двутавром чувствую ничего не выйдет! Вообщем развейте мои опасения или подтвердите! Выдержит ли двутавр такую нагрузку! Шаг балок перекрытия 60 см! Заранее спасибо! Приблизительная схемка опирания ниже!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() И сообщите - двутавр цельный на всей длине? (19м) Если нет (хлыстов 19 м не бывает), то как и где организовано соединение?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Здравствуйте, коллеги!
Что делают конструктора, когда по расчету достаточно Швеллер 22, а нужно ставить двутавр - балка же всё-таки, на неё прогоны опираются. ГОСТ 8239-89 больше не действует? Принимать двутавр 25Б1 (по ГОСТ Р 57837-2017 или СТО АСЧМ 20-93) или делать из сдвоенных швеллеров 22 ? Последний раз редактировалось casemsot, 22.08.2019 в 13:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Не надо 25Б Вам вроде как 20Б2 или 20Ш1 должно хватить. Последний раз редактировалось TK, 22.08.2019 в 14:56. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Тогда подбираете такое сечение, которого достаточно.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
В ГОСТ после 20Б0 идут 20Б1, Б2, Б3. Высоты от 198 до 208. После 20Ш0 идут 20Ш1...20Ш6, высоты от 190 до 228. И да - на рынке полно двутавров 22 по отмененному ГОСТ 8239. Зделайте сварную, если прокатные Вас не удовлетворяют. Будут такие размеры какие Вам надо.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Весьма благодарен, но то что ГОСТ 8239-89 не действует - я сначала сам посмотрел, потом удивился, а потом начал переспрашивать.
Есть где-нибудь логика присвоения номеров в новых ГОСТах? Почему вместо 21, 22, 23, 24 идут 20Б1, Б2, Б3 ? (Я вообще арх, у меня эти ГОСТы раньше не лежали на столе) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Полное отсутствие какой-либо логики. Этот ГОСТ - свежайший, порождение соуременности. Понаписали всяко-разно, лишь бы и рыбку съесть (были же нормальные стандарты), и на хвост сесть - охватить все на свете. Не ищите логику, это печальная история...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот именно. Для конструктора определяющий параметр - высота двутавра, а для производителя - ширина вала стана.
Эти параметры конечно связаны меж собой, но музыку заказывает производитель. Мне бы было бы удобно, если бы число в маркировке ПРЯМО указывал бы на габарит, а лучше на два. Такие системы обозначений в мире есть, к слову... А что там под 20Б3 кроется...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Этот параметр позволяет удобно стыковать колонны по высоте, потому что он единый для Ш и К в пределах базового номера.
Это дело привычки. В том же сортаменте Скада можете поставить сортировку по любому интересующему параметру. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
А тут грамота китайская... 23 гендерных признака и однополые браки тоже обосновывают. Как то...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 756
|
20Ш1 и 20Б1 по расчету проходят. С запасом (вдруг какие-то нагрузки не учли) взять 23Ш1.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401
|
Вот ставят они стальную балку. Как-то сверху начинают укладывать кладку. Первые несколько рядов нагрузка минимальная и прогиб около нуля.
Но по мере увеличения нагрузки центральные блоки будут садиться на 2 см? Что с кладкой будет? И сами блоки, и скрепляющий их раствор вряд ли обладает достаточной эластичностью. В лучшем случае, получатся трещины. Конечно, тут всё будет хитрее из-за перераспределения усилий в кладке (на края нагрузка будет больше, чем в центре), но про это нигде не говорится. Тем более о высоте стены нигде не говорится. Нельзя слепо везде назначать 1/200 или 1/300. Иногда нужны свои, более жёсткие ограничения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Серия 1.440-1. См.примечания на листах.
Но при наличии сварки идёт ограничение непосредственно f/L. Это было гдето в конце серии. Но именно в этой серии я не нахожу. Последний раз редактировалось crossing, 06.02.2023 в 10:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
А какие прогибы у перемычек? Вы абсолютно правы с точки зрения констрпвктивной схемы. Но Вы скорее на вскидку для себя видите стандартные ж/б перемычки с опиранием на них простенков. Здесь же я в первом файле увидел 450см = 4.5 метра. Это существенный пролѣт. А если ещё балка опирается на кладку "жёсткоко" - то картина меняется.
П.с. Я в своё время "катил бочку" на Троицкого. Именно у него идёт ограничение по относительному прогибу для "жёстких" сопряжений приравниввемых к шарнирным. Вот здесь методика. Последний раз редактировалось crossing, 06.02.2023 в 13:24. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 01.09.2010 11:57 |
Помогите выбрать тему диплома по ПГС-САПР | B_A_H_E_K | Разное | 10 | 08.11.2009 08:00 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
Помогите в выборе балки | saab | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 22.07.2009 08:50 |