Армирование вогнутой полукруглой монолитной консоли свободно лежащей, как правильно?
Координатор
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 13000
|
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Не понял что нельзя плиты перекрытия на ж.б пояс с выпуском ложить или заливать консоль связывая ее с плитами? Плиты там еще не лежат хотелось бы както решить этот узел монолитом, и не связываться с металлическими или деревянными конструкциями. Там где лежат 2 плиты 36 и кажеться что нет места до конца стены, то по факту там есть 20см до края жб пояса и можно балку положить. В ТАКОМ монолите опыта вообще нет. Участок что опирается на 3 стороны залить вообще проблем не вижу, но может его завязать как то с выступающей консолью, потому что после установки плит остается половина толщина стены 12см. Прблем с домом не хочу . Строю себю поэтому и пришел на форум.
Последний раз редактировалось vira, 26.02.2011 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
монолитная часть перекрытия большей частью опирается на консольные выпуски плит перекрытия. тем самым Вы меняете схему работы сборной плиты, в ней изменяется схема распределения изгибающих моментов и поперечных сил, а плита не расчитана на подобные изыски. в итоге получаем неработоспособное перекрытие, а хрень полную. так понятней?
P.S. у Вас есть профильное строительное образование?! |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Образование есть правда техникум, ну практики на стройках тоже ,я понимаю что нельзя привязываться к плитам поэтому и сделаны закладные к которым можно закрепить швелер и распредилить между ними нагрузку, но смущает маленькая опрора 17см по жб поясу и вылет мах 1,5мбоюсь чтоб не повырывало от веса бетона. А плиты получается простот разрезают монолитный участок. А если убрать самую выступающую плиту или удлинить там кстати нарисовыны разные длины плит в этом месте.
|
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Я не считаю это сложным и ответственным местом, нарузки сама плита+пол просто сомневаюсь за него, фундамент, ригеля я сам расчитывал (проверял). Хотелось просто уйти от балок, остановившись на обьемном каркасе. А как Вам такое решение
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Вы не считаете, а я считаю, что так выполнить перекрытие нельзя. Поэтому участвовать в этом не буду. Ждите мнений иных инженеров.
P.S. как Вы собирались обеспечить сцепление монолитного бетона с торцом сборной плиты перекрытия - загадка. |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Цитата:
ПРОСТО хотелось более изящного решения этого участка менее материалоемкого |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Да в принципе не сильно много интересного пристройка с переди с несущей стеной на которую ложиться 5,1 и 6,3 метровая плита. Хотя все стены здесь несущие,Боюсь качество рисунка пострадает. Но попробую.Повторюсь плиты можно выдвигать, убирать, но выполнить эту зону не сильно хлипкой, скрипучей. это коридор второго этажа. на сложность формы тоже можно не обращать внимания сделать ее из прямых линий. Может выпустить плиты по максимуму и потом чемто подшить зашить ( не сильно хотелось бы)
Последний раз редактировалось vira, 26.02.2011 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
vira, если все стены несущие, то плиты ПК (которые не лежат) могут сломаться, т.к. подперты одной стеной в пролете. если вам действително не нужны проблемы с домом, то обращайтесь за помощью в какую нибудь проектную организацию.
если правильно разложите плиты, то можно будет устроить монолитный учаток по балочной клетке Последний раз редактировалось bap, 26.02.2011 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Хорошо может не понятно на чертеже, те 3 плиты что пока не лежат я их не буду выпускать внутрь помещения оборву по стенам с напуском 12см, будет только у одной правой торчать угол, который тоже можно отрезать и оставить напуск плиты на стену15см, левую что выступает подвинуть немного влево и взять короче размером2,9м как раз ляжет на стенку. Но как тогда решить с монолитным участком это реально или отказаться от жб бетона и сделать все из металла?
Я хотел максимально уменьшить монолитный участок PS там где ахтунг они не касаются этих стен расвор не подкладывается опираются на стену пристройки которая завязана в один фундамент с основным домом, плиты ложаться на 12 арматуру + расвор прогиб вроде не должен достать. |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
|
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Это смело, но в частном доме сложнова-то будет как по мне( вот чертеж может так лучше видно) Мне надо залить минимальный обьем.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80
|
Для Вас может и да, но сейчас оснавная масса заказчиков часных домов хотят полностью монолит, так как нет швов по потолку ну и не только по этой причине.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Причем тут швы все равно потом подшивают потолок для света и при индивидуальном строительстве монолитный вариант не лучшее и не дешевое решение для второго этажа если есть возможность положить плиты 22см и шума меньше и теплее(если монолит не с пустотами), Такой вариант я расматривал но он исполним только высококвалифицироваными рабочими какие очень редко встречаются в частном секторе.
PS Не заметил что из одессы, где на фонтанке3 или2 в районе пос. Котовского вы видели монолит?)) На фонтане может и есть. Моя стройка в Российской глубинке. Последний раз редактировалось vira, 26.02.2011 в 15:59. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 08.12.2006
Сообщений: 18
|
Вариант Rigel'я оптимальный при использовании ж/б.
Если хотите уменьшить использование монолита попробуйте забетонировать в пустоты плоские каркасы с верхней рабочей арматурой в пределах плит и нижней в пролетах. Пустоты, конечно, разбить предварительно на длину 1,0-1,5 м. |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
А левую сторону можно так решить? Короткий швелер притягивается (приваривается )к шпильке, длинный просто кладется на 2 стенки и между ними каркасы. Только вот плиту что выступает оборвать по стене или пусть выступает в тело монолита.
И такой вопрос можно ли использовать здесь керамзитобетон для облегчения веса или он уже не будет правильно работать? Вес монолитного жб здесь площадь закругленного места 9м2-3600кг с керамзитом в 2 раза легче. ps Интересное решение AnatolyCB !!! Последний раз редактировалось vira, 26.02.2011 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Арматуру не умею поэтому и спрашиваю про безбалочный вариант в балочном варианте предложеным бап получается 14 швелер(лучше 16) но я от него хотел отойти. К тому же плиты справа уже лежат и такой вариант Rigel не получиться. Не лежат плиты только в райне закругления. Вот думаю может пустотные керамзитные блоки для перекрытия как то применить но они выше плит на 2см (уйдут в стяжку).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Профиль я сам посчитал. Просто непонятно почему при армировании 2 рядами сеток из 12 арматуры с шагом 15х15 эта область должна обрушиться под собственной нагрузкой
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
можно те плиты оставить, все равно монолит сработает, если по пругу несущие кирпичные стены. Армирование - диаметр 16мм снизу и сверху с шагом 150 мм хватит с запасом даже без расчета. Только вот следует убрать одну плиту которая слева (над лестницей) пролетом 3,6м иначе ничего не получися.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 08.12.2006
Сообщений: 18
|
Цитата:
как-то эмоционально ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Цитата:
По всем стенам зделан ЖБ монолитный пояс 25см высотой, так что под швеллер наверно не надо подушку заливать. PS вообщем склоняюсь я вот к этому варианту как самого простого и надежного в исполнении, такое не упадет? Заливать или закладывать между швелерами, сверху сборную сухую стяжку. Последний раз редактировалось vira, 26.02.2011 в 19:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Не нравится что швеллер №22 опирается прямо в угол, протому и писал, что лучше соседнюю плиту пролетом 3,6м убрать и замонолитить монолитным участком. ЗЫ: но я бы замонолитил как писал выше |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 08.12.2006
Сообщений: 18
|
Цитата:
-плиту лучше купить короче ![]() -плиту, которая 1500мм взять 1000 мм; -вместо плиты, которая 1499 мм уложить две по 1200 мм (или 1,0м и 1,2м); -все выполнить или по посту №19 или №34 ![]() >>>Вместо каркасов в швах плит следует уложить двутавры в швы плит, примерно по той же схеме, например 25Б1 или больше, если этот не пройдет >>>(верхняя полка спрячется в полу) Согласен Последний раз редактировалось AnatolyCB, 26.02.2011 в 20:16. Причина: свои посты попутал... |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
|
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
А если залить бетоном М 200 между балками см 16 потом керамзитобетоном с сеткой довести до 22см Хватит, что не зыбко? Или швелер придется увеличивать там по нагрузкам у него вроде есть запас до 1,2 т и временная 0,3т, даже если добавить момент кручения 0,5т. Я там вроде плиты переложил все закончу выложу решение. Покритикуете. (22 тяжеловат будет без крана не положиш, а это все удорожает но если деваться некуда то?....отказаться от заливки зделать все деревом-))))
P/S программу посмотрю |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Нет его на металлобазе
Пока вот на этом этапе, что скажете за лестничный пролет? Нормальный вариант? Со швеллером заманчивей получается, можно не все сразу заливать а по участкам и не переживать успеют не успеют, доски через арматуру ставить для прерывания. Жиснеспособно? Последний раз редактировалось vira, 27.02.2011 в 22:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
О как..., дожили.
Пока тут проектируешь работяги на стройке давно бы монолитный участок залили. Поставили щиты, разбросали арматуру и плюхнули бетон. ВСЕ. Какие проблемы? А сейчас им надо будет покупать металл, резать, приваривать уголки к швеллеру, монтировать тяжеленные балки, раскладывать арматуру, приваривать ее к балкам, ставить опалубку, укладывать недостающие сборные плиты, замоноличивать швы между плитами, бетонировать монолитные участки, кроме этого курочить уложенные ранее плиты чтобы туда завести арматуру и потом снова все это бетонировать. ЖУТЬ. Пожалей работяг. |
|||
![]() |
|
||||
Координатор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 22
|
Цитата:
Кстати за арматуру я изначально спрашивал можно ли сеткой см. рис. почемут-то никто не поддержал сразу без расчетов сказали что не годиться ОБРУШИТЬСЯ чего он обрушиться? Толщину заливки довести до 20см опирание по периметру 12см на ж.б пояс есть выпуски из него. Может спросил неправильно? Балками это есть запасной вариант самый неудобный. один сомнительный плюс заливка. Посчитал еще один плюс с балками дешевле чем при таком диаметре армирования с №18 швеллером одинаково по цене P/S. Плита над лестничной клеткой по двум сторонам придавлена мансардным этажом стена 1,2 толщиной 200мм, ну и крыша Последний раз редактировалось vira, 28.02.2011 в 09:42. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Сварное армирование консоли колонны | Леди Ди | Железобетонные конструкции | 7 | 25.05.2008 23:45 |