теплотехнический расчет входит в АР?
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 45999
|
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Вообще-то т/т расчёт обязаны делать архи, но я никогда в реальной жизни не встречал такого арха, который был бы способен это сделать: все эти "больные люди" - больше по "высоким материям", гламуру и заоблачным фантазиям, всё земное для них чуждо, сложно и непонятно.
olix, если Вам нужен т/т расчёт - давайте исходные данные - мне нетрудно это сделать в нормкаде. Последний раз редактировалось kalas_al, 22.03.2011 в 15:41. |
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
Вы не поверите...
Но не все производственные вопросы решаются при помощи норм и нормативов. И даже не всегда при помощи должностных инструкций. Хотя, именно в инструкциях должны быть прописаны должностные обязаности. Но .. иногда на предприятии просто свои "традиции" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
правильно! На конструкторов всегда все хотят навешать. У нас пару лет назад на конструкторов хотели перемычки повесить... Была война.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 702
|
Цитата:
Ляжте на диван и мечтайте о небесных кренделях!!!
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
повторюсь, попробуйте поискать должностные инструкции вашего предприятия ...
что то такое:http://www.rabotka.ru/job_description/141.php и вот http://www.rabotka.ru/job_description/24.php и уже на основании их доказывайте свою правоту - потому что в должностной инструкции прописано "за что вам платят зарплату" - и если там нет упоминания теплотехнического расчёта - то считать вы его не обязаны, т.к. вам за него не платят. Сейчас ведь "рынок" - за что не платят - делать не обязан. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
А конструкторы - что, умеют считать уголки?
Покажите мне таких конструкторов! По СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" расчёт балки(изгибаемого элемента из уголка) - не предусмотрен. <...> Не хами! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2011 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Всё верно. Но верно и то, что архи должны обязаны выполнять теплотехнические расчёты!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2011 в 18:28. |
|||
|
||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 N 427, от 21.12.2009 N 1044, от 3.04.2010 N 235, от 07.12.2010 N 1006)
13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать: г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; думаю на это можно попробовать сослаться
__________________
Вся гениальность – в простоте |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ага, ещё сошлись на п. 14:
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;". Вот кто должен разрабатывать раздел 4 "Констрруктивные и объёмно-планировочные решения"? Да все! В том числе и инженерники с пожарниками и санитарными врачами. Всегда считали архи, пусть и дальше считают! Последний раз редактировалось Doka, 23.03.2011 в 16:17. |
|||
|
||||
Цитата:
архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;
__________________
Вся гениальность – в простоте |
||||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Вообще-то он себя позиционирует как Агамемнон.
<...> Не хамим /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2011 в 19:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 23
|
Тема уже закрыта, но не могу молчать...
Перемычки, отделка, полы и даже перегородки сборные - однозначно в разделе АР т. за архитекторами -см. ГОСТ 21.105-93 (http://www.**************/lib/%D0%93%...A2%2021.501-93). На практике часто архитекторам удается прикинувшись валенками, перекладывать это всё на безотказных конструкторов. Так что - как себя поставишь... |
|||
![]() |
|
||||
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Сообщений: 98
|
Теплотех расчет АР должен делать совместно с ОВ и Констр.
Например, если архи заложит 250 кирпич, 150 утепл, 20 гранит + это сеисм зона, сможет ли архи пропустить такой пирог?...нет, а почему... С ОВ ведь утеплитель можно уменьшать или увеличивать в зависимости от мошьности котла, слабый котел - увеличить толщину, сильный - оставить норм. Насчет перемычек, вот проектирую храм стены 0.51 окно или дверь шириной 2.5, высота над перемычкой 20м, мне нужно сделать расчет в лире? или на глазок... А может конструктор начнет рендер изучать)
__________________
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
|||
![]() |
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Есть умное дополнение к умной программе "Архикад", называется "ЭкоДизайнер".
В этой программе именно архитектор назначает "пирог" ограждающих конструкций и немедленно получает результат теплотехнических расчетов, включая количество вырубленных деревьев на Планете. В этой программе архитектор может менять свой "пирог" согласно заданий технологов и сантехников. Окончательное решение о составе "пирога" - за архитектором. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Кроме того, в СНиПах нет еще много чего. Но это не значит, что какие-то необходимые расчеты не производятся. Есть разные источники знаний. А так же есть расчетные программы, способные моделировать работу конструкций любой сложности максимально близко к реальному поведению. Уголок с достаточной достоверностью на устойчивость можно просчитать даже в Лире.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 19
|
Теплотехнику всегда должен делать архитектор. Кстати, архитекторы тоже подразделяются на технических и ГАПов. Вот ГАПы - это как раз те, кто концепцию продумывает и дизайн, и складывается впечатление что они вообще ниче не считают, а только формы рисуют. А на технического архитектора сваливается вся головная боль с планировками, с пожарной безопасностью, с теплотехникой и прочими делами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Цитата:
Или Ильнур, возможно, слышал где-то краем уха, что в "Кристалле"(а там - расчёт по СНиП) - расчёт балки из уголка не предусмотрен? |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Цитата:
А теплотехнический расчет должны делать архитекторы, но большинство строителей этим видом расчета владеют, учили нас и этому.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
Действительно,
теплотехнические расчеты ограждающих конструкций (стена, кровля, пол) должны выполнять архитекторы, но... Я в проектировании уже 12 лет, и на моей памяти архи только два раза делали что то, отдаленно напоминающее теплотехнический расчет (потом мне все равно пришлось самому пересчитывать теплотехнику за архитекторов) Обычно я считаю в программе, и контрольно перепроверяю вручную (там не сильно сложно, расчет в принципе простой, если без учета паропроницаемости, и воздухопроницаемости)... Проблемма в том, что просто, повсеместно принята система "стрелочников" - то есть архи попросту "спрыгивают", когда дело касается ответственности, или просто необходимости принятия технического решения..., или технично переводят стрелки данной проблеммы на конструкторов..., или же просто с хитрыми мордами "включают" "дурика" - "а я не знаю, а я не умею..., а нас не учили..." : ![]() Поэтому практически во всех проектах приходится считать теплотехнику самому и выдавать для ОВ-шников Ro (просто "архи" элементарно боятся за возможные разборки и наезды на них со стороны ОВ-шников, - то есть, если архи ошибутся - ведь потом ОВ-шникам пересчитывать всю гидравлику и теплопотери...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 25.04.2011 в 20:27. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
у нас архи только интерьер делают и фасады раскрашивают (раскладки панелей, окна, двери не к ним. не умеют...). Все высит на инженерах, выпускающих конструктив. Все расчеты выполняет инженер, выпускающий КЖ, АР, АС. Для КМ, если это необходимо, тоже расчеты делает инженер, выпускающий архитектурно-строительные чертежи по объекту (утеплитель в воротах, например), уточню: расчеты по металлу, конечно же металлист выполняет.
П.С. всегда(!) пересчитываю чужие расчеты. лучше семь раз пересчитать, чем один раз переделать.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35
|
блин, возьмите меня туда работать, где архитекторы окна-двери не подбирают и т/т расчет не делают! Мы вот ещё и ПБ сами описываем, про все системы дымоудаления и пожарную автоматику... и т/т, и акустику само собой... и 3-дэшки строим заодним, в фотошопе подмалевываем. Ещё и под..опники получаем, если все за неделю не сделаем.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Набрал в поисковике "...", вот почитайте.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21841 |
|||
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
чувствую себя уникальным ![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
Делаем расчеты по температурным полям и расчитываем плоские констуркции и с коэф теплотехнической однородности, с учетом лоджии, светоограждающие кострукции, фонари, перекрытия над отапливаемыми и неотапливаемыми подпольями.... и как угодно можем. АРХИТЕКТОРЫ)))
Собираем все расчеты в книгу и прикладываем к проекту вместе с КЕО и звукоизоляцией, называем АР.РР Делаем это потому, как нам надо стены подбирать, констуркции, а потом разделу ОВ выдать фактические сопротивления теплопередаче. Потом глаз да глаз за констуркторами чтоб они нам мостиков холода не понаделали)) И перемычки подбираем. Увольняте их нафиг и набирайте дру архов))))))))))))) |
|||
![]() |
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Какое отношение имеют специальности ОВ, КЖ, КМ к теплотехническому расчету здания? Технологи выдают задание архитекторам на все характеристики помещений в здании. Далее технологи, согласно встречного задания архитекторов выдают задания другим специальностям. Технологи и архитекторы контролируют выполнение выданных заданий. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Да что Вы мусолите... Теплотех - дело 15 минут... И не трепите друг другу нервы. Перемычки подобрать? Тоже не проблема... Просто если архитектор где-нибудь накосячит (архи бывают разные) и что-нибудь завалится (появится трещина) - спрашивать будут именно с конструктора. А потом отвечать за чужие косяки не радует. Поэтому, как говорили в одном фильме "Пилите, Шура, пилите..."
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Цитата:
Только не забывайте что гре-то архитекторов много, а гдето нет. Там конструктор - архитектор))) Все это конечно очень утрированно. Бывает всяко.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
![]() |
|
||||
пока еще архитектура...видимо... Регистрация: 14.11.2010
Алтайский край
Сообщений: 13
![]() |
Ну вы господа и полили тут всем архитекторов!!!! Если у вас касячат архи не надо свалить на всех!!!! Нормальный архитектор и посчитает теплотехнику и свою архитекторскую работу выполнит, да еще и конструкторов блюсти будет чтобы они всякую хрень не заложили "на всякий случай". "Планчики рисуют"...вот вы попробуйте-ка их наваять а??? да так чтобы никто не докапался!!!!!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Теплотехнический расчет должны делать теплотехники. Архитекторы принимают какой то вид конструкции стены, в простецких программках прикидывают толщину утеплителя и передают далее, если что то не проходит по расчету, то обсуждается и меняется. Ни один архитектор, которого я видел правильно расчет сделать не сможет, да ему и не надо. Предел его интересов - это толщина ограждения, а тип он уже далее сам закладывает и тут ему помощники обычно не нужны.
Кроме того о чем тут вообще речь? Теплотехнический расчет это расчет толщины утеплителя с учетом теплотехнической однородности (неоднородности) или же энергетический паспорт здания? И ответ не однозначен: по результатам расчетов удельных расходов на отопление можно изменить и толщину утеплителя. Так что архитекторы назначают по элементарным соображениям исходя из ГСОП, а теплотехники просчитывают подробно и выносят вердикт проходит/непроходит |
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
Влад! Теплотехники подбирают отопление исходя из фактического сопротивления теплопередаче который и считают архи. А потом исходя из этого. а так же функционального назначения помещения и т. д. подбирают свое отопление. Но фактич цифру они всегда у нас брали. По крайне мере так работаю в крупных институтах.
Архитектурную физику и на специальности архитектура преподается. А звукоизоляцию и инсоляцию тоже считают не архи??? Ведь это все разделы архитектурной физики. Вот потом такие молодые спецы приходят на собеседовании и нифига ответить не могут и слова связать. одни картинки рисовать и могут , проблемма найти нормального грамотного архитектора! А потом начинается - все архитекоры идиоты. за них все делают другие специалисты. И в коридорах посмеиваются над нами. Ребята архи повышайте престиж, умейте больше..)))) |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Living2005, честь Вам и хвала! но червь сомнения мешает мне воспринимать сказанное вами адекватно. Скажите, какое смысловой наполнение Вы придаете понятию "теплотехнический расчет"? я все же склонен думать, что речь идет про расчет толщины утеплителя.
давайте на примере, стена : - бетон тяжелый - 200мм; - минплита 150 кг/м3 - 150мм; - воздушная прослойка - 60мм; - вент.фасад со стальными кронштейнами проходит ли для следующих условий: -минус 36 пятидневка; - 240 суток отопительный сезон; - плюс 21 внутренняя; - климат сухой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Ну а зачем указывать воздушную прослойку и стальные кронштейны? Вентилируемая прослойка в расчете не участвует, поэтому достаточно было сказать про вентфасад, а грамотный человек все поймет и правильно посчитает.
![]() А в понятие теплофизический расчет входит расчет не только толщины утеплителя, но и на воздухопроницаемость, паропроницаемость, перегрев в летнее время. Архитекторов этому учат, вот только они не хотят учится. Я это знаю, так как не первый год учу их теплофизике в университете ![]() |
|||
![]() |
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
Теплотехнический расчет - это расчет ограждающей конструкции. Следовательно, делать его должен конструктор. ограждающих конструкций. А вентфасад кто рассчитывает? Конструктор или архитектор?
Теплотехнический расчет несложный, его может сделать и архитектор(чем держать отдельного спеца). Если архиетктор не может сделать теплотехнический расчет и только рисует, то он не архитектор, а дизайнер. А помимо теплотехнического расчета, три вышеприведенных расчета (паро, воздухо, перегрев) делают в реальном проектировании?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
1. закладывают свои утеплители (если коротко, плохие и дешевые); 2. с расчетом у них тоже не всегда все гладко. - на вентфасад делается отдельный проект, который согласуется с генпроектировщиком - рисовать тоже очень непросто (с учетом всех норм, технологии, и т.д.) - с чем сталкивался на практике: утеплитель (толщина), звукоизоляция, КЕО, инсоляция (сам не умею). И еще всяческие пожарные расчеты: ширина эвакуации, количество эвак. выходов, расположение эвакуационных выходов (дистанция между ними, по очень подозрительной формуле - отдельная тема) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Есть некое здание. Цоколь обклеен гранитными плитами, выше до третьего этажа - вентфасад, 4 этаж - штукатурка. Среди всего этого витражи. Четыре конструктора будут делать пятнами теплотехнический расчет? Или к ним еще пятый подключится который КЖ со шпонками в перекрытиях и многослойную кладку стен делал? И на что при этом будет похоже здание в результате?
|
|||
![]() |
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
Цитата:
А я была на паре лекций у человека, что писал разделы эвакуации к СНиПам. Он ругался такими словами, как "теория игр" и "теория оптимизации". Цитата:
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) Последний раз редактировалось Mauriat, 02.05.2011 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
=== в жизни (не на форуме), у меня обычно хорошие отношения складываются с конструкторами, да и на форуме я достаточно спокойно (в большинстве случаев) слушаю выпады в сторону архитекторов. поскольку, как я уже убедился, не смотря на то что по образованию я архитектор-дизайнер, я все таки больше инженер (да простят меня инженеры за то, что я к ним примазываюсь) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Облицовку гранитом, вентфасад, мокрый фасад и витражное остекление делают разные фирмы и зачастую в разное время. Могут совмещать работы но обычно в перечисленном минимум две фирмы участвуют. Коробку здания сделала еще одна. На вентфасад и витражи делаются отдельные проекты. Чей из них всех один конструктор для всех посчитает их ограждающие конструкции?
Цитата:
Придумал это кстати архитектор. А сочетание двух-трех "облицовок" норма. Последний раз редактировалось twilight, 02.05.2011 в 18:04. |
|||
![]() |
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
Цитата:
Хотя мне кажется один конструктор может разработать все вышеназванные системы, ну остекление можно выделить отдельно. Хотя если разобрать ну пара расчетов стойки-прогоны подобрать, узлы - трудоемко. Тонкостей не знаю. А дальше напрямую к мотажной организации, заводу-изготовителю. Либо просто выдать требуемое R0 и согласовывать его со всеми фасадоделателями. Видимо, дорого, поэтому и раскидывают задачу на архов и конструкторов. Это просто мое ИМХО (и ничем другим быть и не может))) Кстати часто в подобных спорах заходить речь о кладочных планах. Никогда не видела и не знаю что это такое, просветите пожалуйста! Получается, что на архитекторов пытаются вешать все, что не требует серьезных расчетов, помимо остального прочего. Это же тоже неправильно. Вопрос организации. Это легко заказать проект, но действительно нужно согласовывать, значит нужен смежник. На то есть и есть проектировщик "собирать проект") Цитата:
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) Последний раз редактировалось Mauriat, 02.05.2011 в 18:20. |
|||
![]() |
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Теплотехники тут не причем они не знают материалов. Еще раз напоминаю, что разработчики Архикад (программа для архитекторов) внедрили расширение Экодизайнер, который позволяет немедленно рассчитывать эффективность применения конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
Практикующий теплотехник знает о материалах с теплотехнической точки зрения много больше архитекторов-конструкторов. Насчет архикада и прибамбаса к нему - повеселили. Попробуйте пройти экспертизу на энергоэффективность в стольном граде Москве с этим расчетом. Готовые теплотехнические расчеты... Тоже повеселили. Попробуйте просчитать сэндвичи, как положено. Почувствуете разницу. Как там дела с воздухопроницаемостью? С теплотехнической однородностью? С теплоустойчивостью? С теплоусвояемостью? Хе-хе. А есть еще и вентиляция естественная, которую тоже учесть надо в теплотехнике как нагрузку системы отопления. |
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
Влад! Теплотехнический расчет в моем понимании это расчеты огражэдающих конструкций зданий на энергоэффективность согласно СП 23-101-2004. не только плоская стена0, но и углы здания, узел крепления оконного блока, стена лоджии0, перекрытие над подвалом, и все этос учеьтом теплотехнической однородности и прочими условиями эксплуатации здания и клим особенностей района строительства.
Так же есть ТСН, СНиП теплотехника новый и старый, Климатология, пособия учебного характера. Новые рекламные показатели материалов стараемся не применять. т.к. эспертиза не верит им, да и мы тоже. Поэтому бере показатели согалсно СНиП и СП, ОДОБРЕННЫЕ ГОССТРОЕМ. Тем более когда у производителя спрашиваешь, а почему же у вас коэффициенты даны в Кельвинах а не в ватах, ответиьт не могут, говорят типа европейский стандарт. Ребята смотрим СП там все расписано и посылают куда надо. Просчитать сендвичи нет проблемм, смотрите примеры, если проблемма с ручным расчетом купите программу РОК2004. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Ну в общем - картина маслом: сколько попыток блеснуть, столько же и посадок в лужу...
Есть такая стадия недообразованности, что лучше уж ни как чем так, лучше вообще не видеть эти таблицы с "готовыми" расчетам, чем... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
Тем более, что Ваш оппонент правильно все сказал. Наличие воздушной прослойки в вентфасаде учитывается измененным коэффициентом теплоотдачи 10,8. И все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Ой блин, опередили. Не дали грамотностью блеснуть!!!
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
Очень мало. Тем не менее полагаться на рекламные данные от производителя и на программы я бы не стал. Сам тяну ОВиК, ТС, ТМ. Ну и теплотехнику всю, конечно. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
----------------------------- * неоднородность или однородность это одно и тоже |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Для того чтобы определить подходит или не подходит вам не хватает данных, в данном случае без температуры отопительного периода не посчитать ГСОП, а следовательно, не посчитать и требуемое сопротивление теплопередачи. А уж вентилируемый фасад со стальными анкерами или алюминиевыми анкерами без разницы, главное правильно учесть коэффициент теплотехнической однородности. А есть ли где в нормативной литературе этот коэффициент для вентфасадов точно не знаю. Если кто знает про это, рад бы получить ссылочку.
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Средняя температура отопительного периода приводилась ниже на один пост -8,5°С. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
Кажется, есть в СП. Причем в мосгорэкспертизе относят его к сопротивлению в целом, включая коэффициенты теплоотдач. Аналог запаса прочности. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Сам нашел ссылочку. СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий" таблица 8, где приводятся коэффициенты теплотехнической однородности для конструкции похожей на вентилируемый фасад. Что я и имел ввиду, разницы никакой, находите только похожий на свой и применяете этот коэффициент нужным образом. Без расчетов. Мне кажется, что коэффициент дает запас не только учетом стальных кранштейнов, но и неоднородностью температурного поля в углах и проемах, а то что-то слишком большой запас получается. Хотя я и не против, лучше сделать запас, чем в каком нибудь узле получить бяку.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
Как правило, например, сопротивления сэндвичей оказываются меньше, чем заявляют изготовители. И это нормально. А на предмет, скажем, воздухопроницаемости, - так вообще "ждите ответа, ждите ответа". За исключением одного случая, когда производитель честно сказал, что все зависит от монтажа. И был прав. 2 Vlad®. Согласитесь, однако, что весь теплотехнический расчет основан на проверенной опытом системе допущений и приближений. НИИСФ в свое время много сделал для этого, и советский старый СНиП был очень хорош. Последний раз редактировалось msi, 03.05.2011 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Vlad@, если вам нужна точность то вы обратились не в ту область. Вам надо в оптику, или математику например. В теплофизике точного ничего не может быть по определению, начиная от климатических параметров, которые определяются статистической и вероятностной обработкой данных за 30-40 лет наблюдений, и заканчивая теплофизическими параметрами материалов, которые, материалы имеются ввиду, являются сложной капиллярно-пористой системой с разбросом значений плотности, пористости, теплопроводности внутри даже одной партии. Даже коэффициенты теплопроводности определяются после определенной статистической обработки выборки образцов из одной партии. Так что за точностью вам не сюда
![]() В СТО, таблица 8, пункты 17-21 описывается конструкция состоящая из несущего железобетонного или кирпичного слоя, плитного утеплителя, ВЕНТИЛИРУЕМОЙ прослойки и облицовочного слоя, при разного рода количестве и материале кранштейна. Если это не вентфасад, то что по вашему является вентфасадом? Согласен что крепление утеплителя и кронштейны вентфасада влияют на приведенное сопротивление теплопередачи, только я предполагаю что это все-таки учтено в таблице, тем более крепление утеплителя сейчас делаются пластиковыми. Я не имею ввиду что там абсолютно все правильно, но это норматив как никак. А посчитать приведенное сопротивление такого сложного трехмерного узла не каждый сможет, так как вручную это нереально, да и не нужно. А программа для расчета температурных полей не у каждого есть. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
spok, куда мне нужно вам не решать и не судачить. Вывод я могу сделать только один - архитектор, как знающий немного обо всем может прикинуть, тепловой расчет, но делать его должен тот, кто знает все об одном, т.е. инженер теплотехник. Вы вот не знаете тонкостей и крутитесь ужом, а зачем? учитесь дальше, а потом раздавайте советы, в какую область мне податься
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Ну это вы начали давать советы, а я к вам присоединился в советчики. Ну скажите мне какие тонкости я не знаю? Какие теплофизические процессы я не доучил в университете, а потом в аспирантуре при написании диссертации на тему "Температурно-влажностный режим ограждающих конструкций", а потом на работе в университете на кафедре архитектуры и строительной физике, или в нашей лаборатории я что не так считаю когда проводим исследования теплофизических параметров материалов?
Мне все таки больше кажется что переливаем из пустое в парожнее и начинаем переходить на личности. Вот вы, Vlad@, хороший специалист в различных областях, судя по вашим сообщениям в других темах, но считаете что лучше разбираетесь в теплофизике чем человек который этим постоянно занимается. Надо эту тему закрывать, а если Владу так хочется, перенесем обсуждение чей пенис длинее в личку. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
толковые производители вентфасадов, к своей системе дают подробное описание по выбору этого коэффициента теплотехнической однородности
=== но редко получается применять токовые системы - мне еще не разу не получалось |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Чтобы точно определить приведенное сопротивление теплопередачи вентилируемого фасада надо провести исследование участка вентфасада в термокамере. Что есть термокамера, это здоровый такой термоизолированный ящик в одном конце которого поддерживается постоянная отрицательная температура, а в другом конце постоянная положительная, таким образом через конструкцию разделяющую эти части проходил стационарный тепловой поток. На внутренней поверхности конструкции должны располагаться куча термодатчиков, чтобы снять распределение температуры по поверхности. В итоге, нужна очень большая термокамера, много термодатчиков, много времени, так как на стационарный тепловой режим конструкция вентфасада внутри термокамеры перейдет только дней за 5-6, и толковый специалист чтоб это все посчитать. Только тогда можно получить точные данные о коэффициенте теплотехнической однородности фасада. На построенном здании таких точных данных не получить никогда, так как стационарного режима там не дождешься. Откуда они тогда получают такие данные? Может кто видел публикации какие по лабораторному исследованию вентфасадов?
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
spok, нет мне нужды спорить по персоналиям, мне Истина важна. Если все перечисленные регалии ваши, то честь вам и хвала! Однако, как то у вас все в декларативном порядке получается - объявили себя самым знающим но как это не подтверждается по факту, со студентами наверное так можно, но тут иная ситуация...
тему можно закрывать, жаль что некоторое вещи еще остались нераскрыты... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Для московской экспертизы - либо сертификат с протоколом испытаний, либо максимум 0,75.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
А кто настолько самоуверен, что может ответственно заявить, что у него 0,7, а не о,75? - Это 6% отклонения, а с какой точностью Вы определяете ту же теплопроводность? Это отличие 0,045 от 0,048. Да Рокволл гуляет в таких пределах.
Я, например, не возьмусь. И расчетов, окромя двумерных полей, не встречал. Но этого маловато будет, потому как мало кто может правильно их интерпретировать. Да и какой смысл? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
В какой то ветке ANKR писал что считал температурные поля вентилируемого фасада, или все таки я его неправильно понял. Вот ссылка http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=723318&postcount=14
Двухмерные температурные поля тут не подойдут, надо трехмерные, все таки система сложная, там и кронштейны и пластиковые анкеры. О чем спор не пойму, если у Влада получается 0,7 и приведенное сопротивление проходит то это даже хорошо, больше запас по сопротивлению получается, меньше теплопотерь, меньше расхода энергоресурсов, меньше людям платить за тепло. По какому приложению СП 23-101 считали, К, М или Н? Там постоянно мелькают фразы "по данным расчета на компьютере", "рассчитанные на компьютере". То есть кто-то считал температурные поля, а уже на основе расчета температурных полей и проводился расчет в этих приложениях. Последний раз редактировалось spok, 04.05.2011 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Ну и теперь суть, которая звучала раньше: архитектор посчитал Rо и получил 3.79, пришел теплотехник и "обрадовал" - Ro стало 2.93 [м2°С/Вт], а нужно было 3.878 ... и что? это проходит или не проходит? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Тут вопрос сложный. Откройте СНиП 23-02-2003 пункт 5.1. Устанавливаются нормами три показателя тепловой защиты здания: сопротивление ограждающих конструкций, санитарно-гигиенические к температуре внутренней поверхности, и удельный расход тепловой энергии. В общем, смысла большого пересказывать СНиП здесь не вижу, отмечу лишь главное, сопротивление наружных стен может быть ниже требуемого при обеспечении приемлимого уровня удельного расхода тепловой энергии. Однако чтобы посчитать удельный уровень расхода тепловой энергии и определить нормальный он или нет, нужно фактически посчитать энергетический паспорт на все здание. Тут надо быть очень осторожным, так как по новому закону все здания должны проходить энергетическое обследование, с проверкой фактических показателей ограждающей конструкции, и все косяки и просчеты обязательно вылезут. Так что лучше перебдеть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
У меня неоднократно получалось так, что какой-то элемент не проходит по нормативу, а удельное теплопотребление - ОК. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 44
|
Как преподаватель в строительном университете, сообщаю что никого не учат составлять энергетический паспорт, ни архитекторов, ни конструкторов. Может сетевиков учат, но что-то я сомневаюсь. Однако как человек умеющий считать энергетический паспорт, по секрету вам скажу, что ничего там сложного нет, в СП и СНиП все подробно расписано, за исключением некоторых тонкостей. Однако в связи с выходом новых законов, а именно ФЗ №261 я теперь не уверен умею ли я составлять энергетический паспорт
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143
|
Цитата:
мах. коэффициент теплотехнической однордности который был получен - не более 0,85 (1 кронштейн, 4 дюбеля+некоторые хитрости), минимальный - ниже 0,4! (для тяжелых экранов). В климатокамере "тупо" не испытаешь, надо куча доп. мер, которые в ГОСТ-е не прописаны. Да и все толщины материалов не перебирешь. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Грустно становится, коллеги, от мысли, что не будут больше возводить дома из кирпича, бруса или бревен,как делалось на Руси столетиями. Сам я живу в кирпичном доме и очень доволен. Соседей не слышу - межквартирные перегородки из кирпича толщ. 2х65 мм с воздушной прослойкой, стены массивные - резкие колебания температуры снаружи в помещении не ощущаются. И поменять свое жилье на жилье в доме с очень эффективной теплоизоляцией, просчитаной по всем правилам температурных полей с учетом неоднородности, что-то не хочется.
Температурное поле просчитывал вручную по методике начала 70-х годов прошлого столетия по принуждению экспертизы.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
![]() Последние двадцать лет показали, что все-таки бабло побеждает добро, а не наоборот. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2010
Сообщений: 13
|
Свои пять копеек. Я архитектор. Подбираю "пирог" стены и прочих ограждающих конструкций с расчётом толщины утеплителя, а ОВ-шникам отдаю Ro для составление раздела Энергоэффективность. Зато перемычки все подбирают конструктора. Это моё первое место работы, потому с другим положением не сталкивался.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
ОВшник, который не считает теплотехнику, не должен подпускаться к энергоэффективности. Кстати, как у Вас с расчетом однородности? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Теплотехнический расчет для Волгограда | Регишка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.08.2009 10:42 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Теплотехнический расчет, какие условия эксплуатации А или Б? | Пионер | Архитектура | 15 | 21.04.2008 16:13 |
Теплотехнический расчет стены (Киев) | SvetlyachOK | Архитектура | 2 | 03.04.2008 10:24 |