Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки

Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2011, 20:06 #1
Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки
OlegP
 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31

Как расчитать зональность ветрового потока действующего на самонесущую металлическую трубу?
Просмотров: 25837
 
Непрочитано 11.04.2011, 20:17
#2
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Ого как мудрено. А причем тут зональность? Можно тем же "ВЕСТом" воспользоваться
Yaroslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 17:50
#3
OlegP


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31


ВЕСТ считает трубу как защемленный с одного конца стержень, и выдает погонную нагрузку на стержень. Труба в SCADе задается как тонкостенная цилиндрическая конструкция и имеет различный по контуру коэффициент давления ветра, и этого ВЕСТ никак не рассматривает (схемы 13, 14 СНиПа «Нагрузки и воздействия»). Зональность многие не считают и не знают про такой расчет, а влияния зональности при определенном отношении геометрических размеров ДТ преобладает над равномерном ветровом давлении. Хочу узнать кто и как считает зональную ветровую нагрузку на металлические ДТ (высотой около 100 метров)….
OlegP вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 11:17
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Разве тонкостенная металлическая труба высотой 100 м может быть самонесущей? Она либо в объятиях стального каркаса, либо на растяжках. На растяжках такие высокие трубы я не встречал, только в каркасе. Для трубы в каркасе вообще не ясно, что считать соотношением геометрических размеров - размеры трубы или каркаса? Кстати, ВЕСТ считает по схемам 12а, 12б, 13, 14. Может, не стоит заморачиваться?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 19:24
#5
OlegP


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31


По расчету Вытяжных Башен литература есть, на этом сайте тоже такая имеется, что касается дымовых труб, то их ствол самонесущий, в последнее время почти все они проектируются по схеме «труба в трубе». К великому сожалению примеров расчета таких конструкций ничтожно мало. Хотелось бы пообщаться с теми, кто считал такие конструкции, т.к. вопросов по расчету хватает, а толковой литературы нет…Может на этот сайт заглядывают представители НИИ им. Кучеренко…
OlegP вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 11:42
#6
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


я давно занимаюсь ветром, защитился на эту тему, просчитал несчетно литературы, считал немало высотных и уникальных зданий....но так и не понял, что ИМЕННО вы понимаете под зональностью....Такого термина не применяют на практике расчетов. (где вы его услышали и от кого? `прочитать вряд ли где могли...)
Есть понятия взаимной корреляции нагрузок в зонах конструкции, есть ветровые зоны и тп. изменением давлений по окружности для расчетов высотных сооружений абсолютно разумно пренебречь.
Объясните, что вы хотите, собственно.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 12:37
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
но так и не понял, что ИМЕННО вы понимаете под зональностью....Такого термина не применяют на практике расчетов. (где вы его услышали и от кого? `прочитать вряд ли где могли...)

Справедливости ради должен отметить, что такой термин все-же иногда применяется, например, в книге М.Б. Солодаря "Металлические конструкции вытяжных башен" страница 106. Понимается под ним случайное распределение скоростей ветра по высоте и учитывается оно иногда для выявления худшего расчетного сочетания для элементов решетки. Здесь же автор говорит о самонесущей (как я понимаю без башни) дымовой трубе ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 12:47
1 | #8
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


OlegP
Позвольте полюбопытствовать, что это за такая самонесущая конструкция "труба в трубе" которая проектируется в последнее время и для которой в тоже время нигде нет примера расчета? Ссылку, что-ли дайте...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 10:01
#9
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Если труба самонесущая, то учет зонального действия ветра смысла не имеет. Если же она "в объятиях стального каркаса" или на растяжках, то зональность учитывать надо и это есть не только у М. Б. Солодаря, но и в Справочнике проектировщика Мельникова, и у Горева в третьем томе.
Roman DT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 19:40
#10
OlegP


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31


Как уже замечено, в книге Салодоря рассмотрен расчет вытяжных башен и зональность ветрового потока для данных конструкций, что же касается дымовых труб, СНиПы не приводят конкретного расчета. Данные «Нагрузок и воздействий», на сколько я знаю, в данный момент пересматриваются. В ближайшие время выйдет рекомендации по дымовым трубам. Хотелось бы узнать, по каким справочникам считают данные конструкции, а лучше примеры расчетов?
OlegP вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 16:49
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от OlegP Посмотреть сообщение
Труба в SCADе задается как тонкостенная цилиндрическая конструкция и имеет различный по контуру коэффициент давления ветра
Я так понимаю, речь идет о схеме 12б.
Расчет по этой схеме имеет смысл, если диаметр трубы достаточно большой и надо определить все компоненты напряжений в оболочке (кольцевые, меридиональные и т.д.).
Я делал такой расчет, свободно стоящей трубы, но эта его часть (анализ напряжений в трубе как в оболочке) была не определяющей.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 03:36
#12
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Клименко Ярослав
Тоже самое - пересчитал немало труб каркасно-башенного типа, как новых, так и проверочных - везде для усилий в каркасе и нагрузках на фундамент определяющей являлась схема 14. А по проверке ствола, как оболочки по схемам 12 всегда выходил многократный запас.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 10:22 Mr. Tuvok
#13
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


...подскажите, что делать дальше? вот расчитал я все W и получил соответствующие им значения... подскажите, что делать дальше? надо же как-то теперь проверить свалится эта труба или нет или все эти значения потом нужны конструкторам для того: какой фундамент и анкера для трубы и нужны или нет растяжки? в СП 20.13330 как-то не понятно!
Mr. Tuvok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 16:36
#14
OlegP


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31


Если труба построена в расчетной программе из пластин, необходимо проверить перемещения трубы и напряжения в стволе трубы.
OlegP вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 17:42
#15
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Я выполнил расчет Башни высотой 90 метров, Башня железобетонная, сложной конфигурации (ветровую задал несколько упрощенно (в одном из вариантов задания ветровой нагрузки))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_0229.jpg
Просмотров: 920
Размер:	32.3 Кб
ID:	69352  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Башня-1.jpg
Просмотров: 1206
Размер:	38.2 Кб
ID:	69353  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Башня-2.jpg
Просмотров: 800
Размер:	35.6 Кб
ID:	69354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Башня-3.jpg
Просмотров: 1279
Размер:	38.6 Кб
ID:	69355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Башня-4.jpg
Просмотров: 1072
Размер:	45.5 Кб
ID:	69356  

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 06:41
#16
raviluga


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 14


Скажите какое предельное отклонение металлической самонесущей трубы от ветровой нагрузки высотой 55 м.
Диаметр ствола 2400мм.
raviluga вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 15:36
#17
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


СНиП 2.09.03-85 п. 19.26. Предельное перемещение 55м/75=733 мм
Roman DT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 16:11
#18
aavorobyev


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 4


СергейД, добрый день!
Прочитал ваши дискуссии на предмет ветровой нагрузки и хочу попросить у Вас посильной помощи в этом вопросе).
Задача такая6
- опора радиосвязи 30 метров (круглая, сделана из металла разных диаметров).
Статическую ветровую нагрузку я задал, а как задать динамическую (в т.ч. пульсации ветра) не понял.
Не понял потому, что и образование не профильное, да и применительно к такой конструкции ничего подходящего (в плане литературы не нашел). Окажите пожалуйста небольшую консультацию что где прочитать и пр.
aavorobyev вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 16:46
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от aavorobyev Посмотреть сообщение
Статическую ветровую нагрузку я задал, а как задать динамическую (в т.ч. пульсации ветра) не понял.
я, конечно, не СергейД, но тоже в каком-то смысле Сергей, поэтому возьмусь ответить)

Во вкладке "Загружения" есть кнопочка, вторая после задания собственного веса. С буквой D. Вот жмем в неё, дальше - "Ветровые воздействия" - пульсации ветра (ведь они вам нужны?). Ставим галочку на "Преобразование статических нагрузок в массы" (если, конечно, не собираетесь отдельно задавать массы). Дальше переходим на вторую вкладку - там выбираем статическое ветровое загружение, на основе которого будет создано пульсационное. Остальные поля на второй вкладке вроде достаточно очевидны.
На каждое статическое - по одному динамическому обычно. Ну и чтобы лучше понимать, зачем Вы задаете те или иные цифры и как это потом будет работать - посмотрите соответствующие пункты в СНиП 2.01.07-85* или в СП 20.13330.2011
 
 
Непрочитано 04.04.2013, 15:53
#20
aavorobyev


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 4


С закладкой я определился). Мне непонятно следующее...выбрал пульсацию ветра, указал на статическую нагрузку, задал направление, нажал ок, а дальше что? Пульсация учтется в статическом ветре?
В РСУ статический ветер задать как кратковременный? Коэф-т 1.4? И...что касается ветра и вообще...не посмотрите?)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=374
aavorobyev вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 16:14
#21
aavorobyev


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 4


Arikaikai,
За кнопку D спасибо). Вопрос в том, что в дин. нагрузках я выбрал ветровую, у меня появились пульсации ветра и ветровые пульсации по МГСН. Ввел необходимые данные (указал на статическую ветровую нагрузку и пр.), нажал ОК, а что дальше? Пульсации учтутся в РСУ в статических? В РСУ ветровые (ую) нагрузку мне указать как кратковременную?
И вообще...посмотрите плиз, а то много вопросов)
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=374
aavorobyev вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 13:07
#22
-=BIG=-


 
Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 43


Добрый день!
У меня тоже вопросик по ветровой нагрузке на дымовую трубу, а точнее о том, как правильно учесть влияние от завихрений ветрового потока, срывающихся с задней поверхности трубы и раскачивающих трубу в направлении перпендикулярном к ветровому потоку?
Для уменьшения влияния от этого эффекта на трубы ставятся интерцепторы - пластинки закрученые по спирали. Соответственно влияние от данной нагрузки может быть значительным, раз так заморачиваются, тем более аэродинамический коэф. с интерцепторами увеличивается в 2 раза.
-=BIG=- вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 09:31
#23
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


А как это моделировать?
Цитата:
Сообщение от -=BIG=- Посмотреть сообщение
Для уменьшения влияния от этого эффекта на трубы ставятся интерцепторы - пластинки закрученые по спирали. Соответственно влияние от данной нагрузки может быть значительным, раз так заморачиваются, тем более аэродинамический коэф. с интерцепторами увеличивается в 2 раза.
forass вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:50
#24
-=BIG=-


 
Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 43


В СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 пишут, что резонансное вихревое возбуждение действует перпендикулярно направлению ветра, но точнее не расписано!
-=BIG=- вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:55
#25
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Кажется, для начала, надо вычислить скорость ветра при которой наступает резонанс в 75% случаев этого бывает достаточно.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:03
#26
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от -=BIG=- Посмотреть сообщение
В СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 пишут, что резонансное вихревое возбуждение действует перпендикулярно направлению ветра, но точнее не расписано!
Offtop: Точнее, это что такое перпендикуляр?
 
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:09
#27
PaPPaRaZZi


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14


Могу посоветовать посмотреть старый советский СН 40-58 "Технические условия расчета высотных сооружений на ветровую нагрузку" там все понятно прописано, и кстати один метод расчета решетчатых башенных конструкций мне помог при выполнении поверочного расчета рекламной вышки высотой 50 м, понять почему на высоте свыше 20 м выпучивает стенки круглого профиля.
PaPPaRaZZi вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:51
#28
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от -=BIG=- Посмотреть сообщение
В СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 пишут, что резонансное вихревое возбуждение действует перпендикулярно направлению ветра, но точнее не расписано!
Все там расписано.

Резонансное вихревое возбуждение действует перпендикулярно направлению ветра при действии ветровой нагрузки параллельной средней скорости ветра (Д.2.3)
При резонансе идет ветровое воздействие на объект в двух плоскостях.

кстати один метод расчета решетчатых башенных конструкций мне помог при выполнении поверочного расчета рекламной вышки высотой 50 м, понять почему на высоте свыше 20 м выпучивает стенки круглого профиля.
Нельзя ли поподробнее - как это?

Последний раз редактировалось forass, 15.01.2014 в 10:58.
forass вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 12:55
#29
Николай 15


 
Регистрация: 09.03.2015
Сообщений: 1


Друзья, прошу помочь. Задача стоит следующая: нужно запроектировать факельную вышку (точнее ее каркасную систему). На данный момент имеются две трубы диаметрами 1000 мм и 400 мм, высоты которых 100 м. Нужно было выбрать конструктивную схему. Сейсмика 7 баллов.
Сразу признаюсь, опыта в проектировании труб не имею. Поэтому почитав литературу на ум приходят две схемы (факельные вышки буду рассматривать как дымовые трубы): 1 - на растяжках, 2 - разработать пространственную ферму, которая будет поддерживать две трубы и воспринимать ветровую нагрузку. Какая схема лучше и вообще предложите вашу схему, которая уже проверена опытом, чтобы расходов по металлу была бы меньше. Спасибо большое.
Николай 15 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металлических дымовых труб на ветровые нагрузки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб Паша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 22:39
Ветровые нагрузки!!! asstic Конструкции зданий и сооружений 1 25.09.2006 15:48
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Ветровые нагрузки kotyar@ Расчетные программы 2 11.07.2004 12:30