| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Срок давности заключения технического обследования для проведения кап. ремонта
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 57869
|
|
||||
У нас на днях аналогичная ситуация образоавалась. Пришел заказчик с просьбой проверить смету, составленную по нашему техническому заключению на промышленное здание , которое выполнялось 5 лет назад. Объемы естественно отличаются, смету делал подрядчик, который будет выполнять работы.
Мы тоже естественно искали нормы по срокам действия техзаключений для ремонта, но безуспешно. Кроме простой логики ничего предложить в данном случае заказчику не смогли. Однако есть несколько моментов, которые все же можно использовать: 1. ВСН 58-88 - п. 5.10. Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет 2. ГОСТ 53778-2010 Периодичность обследования 5-10 лет Еще есть требования документов, регламентирующих опасные производственные объекты. Кроме того промышленные предприятия могут иметь собственные правила проведения капремонта, на подобие МДС 13-14.2000. Если кто-то еще найдет требования на эту тему, то было бы хорошо - проблема достаточно распространенная. Для изысканий сроки действия отчетов установлены, а для обследования нет. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Товарищи, есть ещё Гражданский Кодекс.
Дабы мне не повторяться, посмотрите пост # 772, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24244&page=39 Правда, из части 3 статьи 744 следует, что это придётся делать уже "постфактум". Удачи!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148
|
Тут дело не в подрядчике, до него еще дело не дошло, когда дойдет тот выполнить объемы старые со спокойно душой, а остальное на допработы(только где мне будет инвестиции изыскать), тут дело в том что например для разработки ПСД например срок годности геологических изысканий оговаривается, пересмотрел документы и требования для экспертизы, ничего не могу найти, есть похожий как указал Дмитрий звучит только "интервал между утверждением ПСД и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать трех лет", выходит копать надо на требования к исходным данным для проектирования, однако тут пока пусто.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
...Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации 9. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть предусмотрены: 1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей; 2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения; Глава 5. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа) Статья 36. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации 1. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения. 2. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 42. Заключительные положения 1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям: 1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований; 2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований; 3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований"... В дефектной ведомости на ремонтные работы должен стоять срок исполнения. В отчёте обязательно срок действия, и раньше (до этого закона) в отчёте срок действия ставили, типа: в связи с состоянием техконструкций...подлежит переосвидетельствованию через 5 лет (3 года) - в зависимости от состояния. Оценку состояния делает тот, кто выполняет обследование, потому срок, какой он поставит, зависит не от нормативов, а от состояния конструкций. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
4.2. Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.
4.3. Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также: - по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений; - при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения); - по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения); - по инициативе собственника объекта; - при изменении технологического назначения здания (сооружения); - по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора. ("ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.03.2010 N 37-ст)) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Если Вы и есть инвестор - зачем Вам нужен какой-то норматив? Мало ли...
Вот хочу я обследовать то, что мне дают! Я что, не имею права? Остаётся дело за малым: денежки отдать за экспертизу, и всё. А проектировщики? Ну те, которым Вы собираетесь отдать на разработку проект капитального ремонта? Они сами что, даже не придут и не посмотрят? Так это не проектировщики, это так... гнать их в шею...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Обследование и проектирование - вещи немного разные. Визуальное обследование с оценкой технического состояния и я могу провести. А вот правильно запроектировать усиление - не могу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
И в самом деле - "слона-то я и не заметил"!
![]() "6.2.5 Если по результатам приблизительной оценки категория технического состояния здания или сооружения соответствует ограниченно работоспособному или аварийному состоянию или если при повторном измерении динамических параметров здания или сооружения результаты измерений различаются более чем на 10 %, то техническое состояние такого здания или сооружения подлежит обязательному внеплановому обследованию". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Не может быть! Я думал, это одно и то же! А оказывается нет!
![]() Да нет, это-то всё понятно. Но вот будь я на месте проектировщика, которому дают заказ на разработку проекта кап. ремонта (ессно, если "я могу запроектировать усиление") - я бы обязательно вышел на объект и посмотрел там всё своими глазами. А то может там и ремонтировать-то страшно! ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148
|
Если бы от меня зависело, делать или нет, естественно я за, однако я бы не стал искать норматив потому как руководству надо показать, что выполнять обследование необходимо.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
То, что проектировщик чего-то посмотрит - это конечно, хорошо. Но недостаточно. Поэтому одни обследуют, другие проектируют. И на обследование специальный допуск получать нужно. Отличный от работ на проектирование.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Так, процитирую первый пост.
Цитата:
И я же не говорил вроде, что "проектировщик выйдет и обследует". Я же говорил, что "он посмотрит". Ну а перед разработкой ПСД можно для начала заказать обследование. Именно обследование. Чтоб "те, кто имеют на это лицензию, пришли и обследовали". Ну как ещё сформулировать, чтоб моя мысль была понята? Offtop: С применением ненормативной лексики, что ли?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Вот именно - посмотрит. Это фикция.
Не можно, а должно. Сперва обследование, потом проектировщик делает ПСД на капремонт на основании материалов обследования. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну вот и было обследование. Только очень давно.
Что-то я перестаю понимать, в чём заключается вопрос топикстартера? Ну закажи ты повторное обследование, тебе ж, как инвестору, проще потом будет! Зчем ещё какое-то обоснование, если ты инвестор (держатель денег, т. е. "хозяин положения"). Да вот левая задняя нога захотела заказать повторное обследование! Хоть ты чё со мной тут делай, а у меня левая задняя нога хочет! Это пускай тот, который против повторного обследования, доказывает, что оно на самом деле не нужно! Пускай нормативы какие-то приводит в доказательство. Что-то я сильно сомневаюсь, что хоть один норматив прямо говорит: "Обследование запрещено!"
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Поэтому инвестор предлагает пользоваться материалами старого обследования и не приставать к нему с новым. А топикстартер желает обосновать необходимость нового обследования. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Догнал... Спасибо.
![]() Ну тогда пускай топикстартер не парится и не обосновывает. А постфактум руководствуется Гражданским Кодексом. Ну когда фактические расходы вылетят из сметы... Или в Москве такое не прокатывает?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
Для жилых домов есть такое : МГСН 301.01-96 Положение о проведении капитального ремонта...", "4.3. Вместе с заданием на проектирование комплексного капитального ремонта с перепланировкой (встройкой, пристройкой, надстройкой, устройством мансардных этажей) заказчик выдает проектной организации:...п.4.3...- дефектная ведомость, составленная не позднее 1-го года к моменту оформления заказа..."
Я к тому, что, может, вам стоит посмотреть подобные нормы для вашего строения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 148
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 78
|
Цитата:
Т.е. то, что заказчик проектировщику выдает обследование для выполнения проекта кап.ремонта/реконструкции. Например про изыскания четко сказано в ст. 48 п.6 ГрК - заказчик передает проектировщику. Про обследование такой информации не могу найти. Последний раз редактировалось John-Silver, 05.08.2015 в 12:43. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Шишков В.С., уважаемый В.С. Вам как инвестору (а точнее как представителю, довольно не сложно провернуть сию процедуру - прежде всего вы обращаетесь в туже контору которая делала предыдущее обследование с просьбой провести уточнение данных и выполнить дефектную ведомость с указанием объемов и подтверждением тех сост. или собрать комиссию из проектировщиков, строителей, эксплуатационщиков и др. и так же составить дефектный акт с указанием объемов.
Тогда стоимость кап. ремонта не сильно подрастает, мы садикам делаем обследование, даем им форму ведомости дефектов, а они её заполняют по своим нуждам когда деньги появляются. это не касается конструкций находящихся в аварийном и ограничено работоспособном состоянии (там по другому все) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Ребята, заранее извиняюсь за свою некомпетентность.
Подскажите пожалуйста , если я провожу реконструкцию капитального объекта, я обязательно должен потребовать заключение о техническом состоянии строительных конструкций? Объект строился недавно, раздел КМ по объекту есть. Я увеличиваю нагрузки на сооружение. Где написано о том, что я обязан потребовать заключение о техн. состоянии конструкций? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2018
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 5
|
О давности обследования:
СП 22.13330.2016 табл.Д.1 Примечание 4: Результаты технического обследования сооружений допускается использовать при сроке давности выполнения технического обследования, не превышающем: три года для сооружений с категориями технического состояния I - нормативное и II - работоспособное и 1,5 года для сооружений с категориями технического состояния III - ограниченно-работоспособное и IV - аварийное. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
Тоже занимался этим вопросом. Получается следующее.
1. Если мы имеем дело с оценкой влияния нового строительства на окружающую застройку, то тут всё предельно ясно - таб. Д.1 прим. 4 СП 22.13330.2016: "Результаты технического обследования сооружений допускается использовать при сроке давности выполнения технического обследования, не превышающем: три года для сооружений с категориями технического состояния I - нормативное и II - работоспособное и 1,5 года для сооружений с категориями технического состояния III - ограниченно-работоспособное и IV - аварийное". 2. Во всех остальных случаях - сложно. 2.1. Единственным документом где указано прямо - это РД 22-01.97 - 5 лет. Но он давно отменён. Так что его применять нельзя. 2.2. Наш основной документ - ГОСТ 31937-2011 никаких сведений по этому поводу не дает. 2.3. Есть СП 13-102-2003 (действующий и применяющийся на добровольной основе), который гласит: "сплошное обследование осуществляется, когда возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без мероприятий по консервации". Здесь прямое указание на 3 года, но специфика в том, что это касается только прерванного строительства. 2.4. СТО 14258110-007-2015 - типа актуализация СП 13-102-2003. Но там сроков нет. 2.5. ГОСТ 27751-2014 п. 13.1. Там сроков нет. Но есть указания, что обследование требуется при реконструкции, ремонте, при истечении срока службы и т.д.. 3. Если я правильно понял ФЗ № 384, то в соответствии со статьей 15, 36 и 42 в заключении следует указывать: 3.1. В дефектной ведомости на ремонтные - срок исполнения. 3.2. В заключении - срок действия. 4. Вывод: правовой вакуум. Но скорее всего срок давности заключения по результатам обследования строительных конструкций - не более 3 лет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,326
|
Сроки между периодическими техническими обследованиями зависят от состояния сооружений, что косвенно и указано в п.1, и они соответствуют сроку годности этой документации. Есть ли в вашей отрасли отдельные правоустанавливающие нормы на это, не знаю. У нас эта процедура изложена в ведомственных нормах на паспортизацию сооружений.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
![]() |
Сроки возможного использования результатов тех обследования указаны в таб. Д.1 прим. 4 СП 22.13330.2016 (как уже писали выше). И (ИМХО) эти сроки касаются не только влияния нового строительства на окружающую застройку, т.к. других требований в нормах просто нет. Все зависит от ранее указанной категории тех состояния здания/сооружения. И в самом лучшем случае этот срок будет максимум 3 года.
Кроме того, есть сроки давности использования результатов инженерно-геологических изысканий (п.6.1.7, таблица 6.1 СП 47.13330.2016). И вполне может получиться так, что для здания/сооружения в нормативном тех. состоянии, которое расположено на застроенной территории, результаты тех. обследования по прошествии более 2-х лет уже использовать нельзя, т.к. результаты установленной категории тех. состояния уже будут недостоверны. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
ПЗ ПОС, ППР, ООС, ОПБ проекта кап. ремонта ремонта автодороги | Клаус390 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.11.2008 21:00 |
Обследование тех. состояния зданий и сооружений. Срок давности Заключений | SKYFOX | Обследование зданий и сооружений | 8 | 22.09.2008 12:52 |