Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?

Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2011, 22:30 #1
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?
Алекс80
 
КЖ,КМ
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 338

СТО 0051-2006
5.6.4 Для предотвращения самоотвинчивания гайки дополнительно закрепляют постановкой специальных шайб или контргаек. Для болтов, работающих на растяжение, закрепление гаек следует осуществлять исключительно постановкой контргаек.
Вопрос собственно в том, почему авторам СТО не нравяться пружинные шайбы при болтах работающих на расстяжение. СНиПы (СНиП 3.03.01-87,СНиП II-23-81), ничего подобного не содержат!

Последний раз редактировалось Алекс80, 17.04.2011 в 13:12.
Просмотров: 48571
 
Непрочитано 13.04.2011, 23:06
2 | #2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168


Если болты работают на растяжение, то пружинные шайбы могут только усиливать эти растяжения.
Авторы СТО - они умные (не сомневайтесь) - они запретили именно Вам применять пружинные шайбы на растягиваемых болтах - молодцы.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 09:02
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если болты работают на растяжение, то пружинные шайбы могут только усиливать эти растяжения.
Авторы СТО - они умные (не сомневайтесь) - они запретили именно Вам применять пружинные шайбы на растягиваемых болтах - молодцы.
Хмм... Интересно... И что, на много увеличивают? Ну может это критично, когда сечение болта использовано на 99%, а если есть некоторый запас по несущей способности? Подрядчики очень часто промахиваются с расположением болтов, даже при наличии анкерных блоков и кондукторов и установка пружинной шайбы порой единственный способ стопорения.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 10:07
#4
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
пружинные шайбы могут только усиливать эти растяжения
Тоже не могу понять, как они могут усиливать растягивающее напряжение... Причина, скорей всего, не в этом
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 12:02
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Тоже не могу понять, как они могут усиливать растягивающее напряжение...
Ну я-то как раз могу это понять, вроде ))))
В скоро вступающем в силу СП (СНиП) по металлу такой запрет не прописан, так что... Там вообще интересно про это написано.
Вообще мы всегда предписываем контргайки, пружинные шайбы отдельно согласовываем при необходимости.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 12:25
#6
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Я думаю пружинные шайбы просто перестают быть пружинными при растяжении болта...так сказать превращаются в просто шайбы
После снятия внешней нагрузки (предположим)...они уже не будут создавать усилия растяжения в болте
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 13:47
#7
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если болты работают на растяжение, то пружинные шайбы могут только усиливать эти растяжения.
Авторы СТО - они умные (не сомневайтесь) - они запретили именно Вам применять пружинные шайбы на растягиваемых болтах - молодцы.
Улыбнуло...

В ГОСТ 6402-70 нашел, что наибольшая расчетная упругая сила шайб из стали 65Г составляет для Особо Тяжелых Шайб - 1630кг - для болта ф36.

Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
почему авторам СТО не нравяться пружинные шайбы при болтах работающих на расстяжение
СТО это всего лишь Стандарт Организации (какой-либо). Ориентируйтесь на СНиП если очень нужно пружинную шайбу поставить. В любом случае за Ваши проекты отвечаете Только Вы, так что "думайте сами - решайте сами..."
СНиП II-23-81*:
12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек).
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 14:55
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Надежность контргайки намного выше гровера, если нет вибровоздействий.
Гровер (пружинная шайба) держит гайку от отвинчивания за счет постоянного трения в резьбе и упора зуба во вмятину, образуемой самим зубом. Естественно, минимум одна из двух вмятин получается неидеальной, т.к. обжатие шайбы происходит при взаимоперемещающихся деталях. Кроме того, закаленная шайба хрупко ломается.
Так что особых предпочтений не имеется.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 20:38
#9
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Я думаю пружинные шайбы просто перестают быть пружинными при растяжении болта...так сказать превращаются в просто шайбы
все верно, запрет на применение пружинных шайб для растянутых болтов и при овальных отверстиях был всегда в СНиПе 3.03.01-87
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 21:00
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
все верно, запрет на применение пружинных шайб для растянутых болтов и при овальных отверстиях был всегда в СНиПе 3.03.01-87
4.15. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при совместной установке с круглой шайбой
Про расстянутые болты там не упоминается!
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
СТО это всего лишь Стандарт Организации (какой-либо). Ориентируйтесь на СНиП если очень нужно пружинную шайбу поставить. В любом случае за Ваши проекты отвечаете Только Вы, так что "думайте сами - решайте сами..."
СНиП II-23-81*:
12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек).
Я бы сказал не "какой-либо", а довольно авторитетной организации! Кстати, в новой редакции СНиП II-23-81* п.12.20 (14.2.6 в новом СНиП) претерпел изменения и теперь необходимо ставить контргайки на высокопрочные болты.

Последний раз редактировалось Алекс80, 14.04.2011 в 21:08.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 16:32
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Кстати, в новой редакции СНиП II-23-81* п.12.20 (14.2.6 в новом СНиП) претерпел изменения и теперь необходимо ставить контргайки на высокопрочные болты.
Нет, не надо ставить контргайки на высокопрочные болты (если они с контролем натяжения используются). В указанном пункте нового СП говорится о болтах классов точности А и В, а это не высокопрочные болты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 18:59
#12
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Кстати, в новой редакции СНиП II-23-81* п.12.20 (14.2.6 в новом СНиП) претерпел изменения и теперь необходимо ставить контргайки на высокопрочные болты.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Нет, не надо ставить контргайки на высокопрочные болты (если они с контролем натяжения используются). В указанном пункте нового СП говорится о болтах классов точности А и В, а это не высокопрочные болты.
Ну вот... А я уже наставил... Шучу.
А что это за новый СП?... Номерок бы...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 20:27
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,451


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А что это за новый СП?... Номерок бы...
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/9377
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 22:18
#14
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168


Если промышленность выпускает пружинные шайбы - значит их применение (покажите Мне болты не работающие на растяжение и (+ на срез) - в болтовых соединениях всё-таки возможно.
Для #12.
Видимо СП 53-102-2004.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 23:21
#15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Видимо СП 53-102-2004.
СП 16.13330.2011. Вот. См. #13.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 00:19
1 | #16
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,168


Сейчас...
(Чрезмерное употребление пива)....
видимо уже повредило Вашему здоровью...

Последний раз редактировалось VVN59, 16.04.2011 в 01:02.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2011, 09:01
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если промышленность выпускает пружинные шайбы - значит их применение в болтовых соединениях всё-таки возможно..
Промышленность выпускает так же шайбы ж/д ГОСТ 21797-76 . И разумеется их их применение в болтовых соединениях очень возможно. Более того, их даже применяют .
А вообще-то замечено, что цивилизованный мир все больше потребляет самостопорящиеся гайки.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2011, 09:18
1 | #18
ALL


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
СТО 0051-2006
Для болтов, работающих на растяжение, закрепление гаек следует осуществлять исключительно постановкой контргаек.
Пружинная шайба создает гарантированную нагрузку в резьбовом соединении, обеспечивая фиксацию гайки и гарантированный натяг в контактных плоскостях деталей резьбового соединения. Но при растяжении болта могут возникнуть нагрузки, которые превысят предел текучести и болт получит остаточное удлинение, которое приведет к уменьшению усилия затяжки в резьбовом соединении, что может привести к отвинчиванию гайки.
ALL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 13:12
#19
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
Пружинная шайба создает гарантированную нагрузку в резьбовом соединении, обеспечивая фиксацию гайки и гарантированный натяг в контактных плоскостях деталей резьбового соединения. Но при растяжении болта могут возникнуть нагрузки, которые превысят предел текучести и болт получит остаточное удлинение, которое приведет к уменьшению усилия затяжки в резьбовом соединении, что может привести к отвинчиванию гайки.
Думаю не совсем так! Посмотрите на расчетные сопротивления к примеру стали фундаментных болтов они приняты с хорошим запасом. Есть предположение что данный запрет связан с нарастанием дефформации во времени(ползучестью) болтов. Может у кого-нибуть есть инфорация о ползучести сталей используемых для болтов?

Последний раз редактировалось Алекс80, 17.04.2011 в 13:20.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2011, 13:43
#20
ALL


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Думаю не совсем так! Посмотрите на расчетные сопротивления к примеру стали фундаментных болтов они приняты с хорошим запасом.
Может и так. Но война войной, а обед обедом. Одно дело то, что написано, начерчено и просчитано, другое дело то, что и как действительно сделано.
Это запрещение действует только для соединений без контролируемого натяжения.
5.6 Выполнение соединений на болтах без контролируемого натяжения

В случае, если контроль выполняется, такое требование не выдвигается, а это означает, что они боятся того, что какой-то из параметров затяжки (изготовления) болтов может быть нарушен.
ALL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 21:02
| 1 #21
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
В случае, если контроль выполняется, такое требование не выдвигается, а это означает, что они боятся того, что какой-то из параметров затяжки (изготовления) болтов может быть нарушен.
не правы! Если есть контролируемое натяжение то "меры от развинчивания" не нужны! На форуме было написано много странц по этому вопросу- посмотрите!

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Нет, не надо ставить контргайки на высокопрочные болты (если они с контролем натяжения используются). В указанном пункте нового СП говорится о болтах классов точности А и В, а это не высокопрочные болты.
Высокопрочные болты всегда были (и остались) класса точности "В" они даже в ГОСТ 22353-77 так и назывались
"БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В". По мне, так фраза "следует применять болты класса точности В и высокопрочные" -глупость! класс прочности и класс точности абсолютно разные вещи!

Последний раз редактировалось Алекс80, 17.04.2011 в 21:16.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2011, 21:30
#22
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Надежность и только она призывает ставить контрогайки там, где их возможно установить. ( Иногда невозможно контролировать все болтовые соединения в течении всего времени их эксплуатации...хотя есть варианты, при которых шайбы по ГОСТ 6402 не заменимы)
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 17.04.2011 в 21:38.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 08:22
#23
ALL


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
не правы! Если есть контролируемое натяжение то "меры от развинчивания" не нужны!
Вы прочли что-то отличное от того, что я написал.
Цитата:
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
#20
Это запрещение действует только для соединений без контролируемого натяжения.
5.6 Выполнение соединений на болтах без контролируемого натяжения
ALL вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 08:48
#24
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты всегда были (и остались) класса точности "В" они даже в ГОСТ 22353-77 так и назывались
"БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В". По мне, так фраза "следует применять болты класса точности В и высокопрочные" -глупость! класс прочности и класс точности абсолютно разные вещи!
Виноват. Просто в ГОСТ 52643;52644 вроде бы написано "класс точности С"?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 10:27
#25
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Дискуссия зашла в тупик... Предлагаю болты обваривать сваркой...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 10:42
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
..... Предлагаю болты обваривать сваркой...
Есть самоконтрящиеся гайки:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гайка.jpg
Просмотров: 182
Размер:	13.7 Кб
ID:	57824  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 12:30
#27
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть самоконтрящиеся гайки:
ГОСТ какой?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 12:57
#28
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть самоконтрящиеся гайки:
дак это скорее всего гайки М8...М12 не больше, стеллажи собирать. Еще есть специальные пасты для гаек, например у немцев WURTH, но что бы потом открутить гайку, надо ее нагреть градусов до 300. По моему мнению контргайка лучше гровера тем что ее видно из далека - не ко всем узлам можно подобраться и увидеть что там монтажник поставил: гровер или плоскую. Опять же с контргайкой комплект метизов будет дороже...наверное...
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 13:38
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
ГОСТ какой?
DIN985/ISO10511. ГОСТы еще не созрели, вернее уже не созрели.
http://www.zaklepka.ru/metrkrep/din985/
110ХЛ:
Цитата:
это скорее всего гайки М8...М12 не больше, стеллажи собирать
Это от М3 до М48.
Собирать и стеллажи, и громадные этажерки, и автомобили, и все-все...
В 1990 г. иностранцы применяли такие гайки при строительстве нефтеперабатывающего завода в России.
Если у Вас есть авто, то там непременно имеется такая гайка. И не в совсем безответственном месте.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 13:52
#30
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если у Вас есть авто, то там непременно имеется такая гайка. И не в совсем безответственном месте
я почему то думаю что порядочные иностранцы в авто вообще любой болт, саморез и тд. ставят с определенным крутящим моментом и не только для соединения стальных элементов. Насколько я понимаю в эту гайку запрессована пластиковая шайба, а как она себя ведет со временем? Перепады температур, окружающая среда и т.п.? Я помню раньше у наших саморезов для крепления профнастила (которые не самосверлящие) пластиковая уплотнительная шайба со временем трескалась и выпадала из под головки. Ну это так, мысли в слух.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 14:44
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
я почему то думаю что порядочные иностранцы в авто вообще любой болт, саморез и тд. ставят с определенным крутящим моментом и не только для соединения стальных элементов. Насколько я понимаю в эту гайку запрессована пластиковая шайба, а как она себя ведет со временем? Перепады температур, окружающая среда и т.п.? Я помню раньше у наших саморезов для крепления профнастила (которые не самосверлящие) пластиковая уплотнительная шайба со временем трескалась и выпадала из под головки. Ну это так, мысли в слух.
В принципе не только иностранцами не только в авто, но даже при прикрутке гисокартона регулятор шуруповерта ставится на определенный момент, иначе гипс лопнет .
Вот моей ВАЗ-14 7 лет. Крепления подвески, силового агрегата и прочее - на таких гайках. Ни одна еще не открутилась. Причем некоторые при ремонте были использованы вторично. У нас морозы бывают -40 и жара +30. Думаю, пластмасса там не та, которая идет на изготовление крышек для банок. При закручивании очущается мощное сопротивление. Такое приятно-ровное .
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 20:58
#32
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если у Вас есть авто, то там непременно имеется такая гайка. И не в совсем безответственном месте.
У меня на Итальянском велокресле такие гайки, и это для меня очень ответственное место.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 23:41
#33
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Автомобиль (велокресло?) и здание работают в несколько разных, мягко говоря, условиях. В первом случае - динамика и вибрация, во втором - этого всего может и не быть, а может и быть, в общем - случаем много может быть. Тем не менее, срок службы агрегата автомобиля, особенно современных помоек, несравнимо меньше сроков службы нормального советского здания.
Ильнур, не надо нам эфтих гаек! Нам достаточно контргаек.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 10:51
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Автомобиль (велокресло?) и здание работают в несколько разных, мягко говоря, условиях. В первом случае - динамика и вибрация, во втором - этого всего может и не быть, а может и быть, в общем - случаем много может быть. Тем не менее, срок службы агрегата автомобиля, особенно современных помоек, несравнимо меньше сроков службы нормального советского здания.
Вы хотите сказать, что нейлон скоро разложится?
А гайка не скоро проржавеет?
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ильнур, не надо нам эфтих гаек! Нам достаточно контргаек.
Эти гайки я вообще-то предлагал вместо приварки .
Берите их, а то начну предлагать корончатые со шплинтами
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 11:31
#35
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Берите их, а то начну предлагать корончатые со шплинтами
Согласен, и ещё конусные призонные болты - надежность 99,9999%! В каждом конкретном случае необходим выбор,( с учетом "общих рекомендациЙ" - это не панацея от всех бед). Не дай бог, еще одну Саяно-Шушенскую ГЭС.
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 19.04.2011 в 11:39.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 23:22
#36
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


“Для предотвращения самооткручивания гаек в болтовых соединениях работающих на сдвиг должны быть использованы упругие шайбы, а в соединениях работающих на отрыв - контргайки. Упругие шайбы не ставят, если диаметр отверстия превышает диаметр болта более чем на 3 мм. Также не ставят упругие шайбы при овальных отверстиях. Одновременное использование упругих и плоских шайб не допускается. т.к. их назначение является противоположным.
Должно быть не более 2-х плоских шайб под гайкой и не более 1 под головкой болта. Ограничение количествава шайб связано с явлением релаксации в болтовых соединениях”

Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 00:40
#37
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Есть требование в нормативном документе, которое нужно выполнять, лучше, если при этом ты понимаешь, по каким причинам это требование предписано. В этой теме пытались с переменным успехом в этом разобраться.
Я задаюсь другим вопросом, предположим, что разработчик КМ записал это требование в своей документации и, опять же предположим, что КМДшнику абсолютно ясно, где у него растянутые болты, как довести это до монтажника,и сможет ли он в этой заморочке разобраться, реально ли это?
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 08:25
#38
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


...как довести это до монтажника,и сможет ли он в этой заморочке разобраться, реально ли это?
3D-виды узлов
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 09:56
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
... как довести это до монтажника...?
Ну, как всегда - если мест с контргайками больше, чем с гроверами - применить ВЕЗДЕ контргайки. Если контргаек намного меньше, а везде гроверы, то места с контргайками описать отдельно (перечислить, если надо, схему расположения нарисовать).
Вообще в сложных системах нужна хорошая унификация.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 11:33
#40
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Реплика машиностроителя.
Поскольку болты крепятся затяжкой резьбы, то всегда есть растяжение. Пружинная шайба препятствует отворачиванию пока не выберет свой ход, а без неё ослабший болт (гайка) могут сразу отвинчиваться. Из своей практики скажу, что резьбы отворачивались с контргайкой, которая может ослабнуть, и даже с отгибной шайбой. Держала шплинтовочная проволока.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 15:19 Однако
#41
nichita2


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 17


Однако для немца наши стандарты- смерть просто.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-22_15-02-01.png
Просмотров: 604
Размер:	149.0 Кб
ID:	178025  
nichita2 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 15:33
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от nichita2 Посмотреть сообщение
Однако для немца наши стандарты- смерть просто.
Ну не смерть.. зачем перегибать?
Гровер тормозит одной точкой, сбоку от оси. Поэтому при поперечных сдвигах возможно шевеление. Практически это ничего не означает. немцы пунтуальны, и понаписали "в основном", "не эффективны" и т.д., т.е. не могли игнорировать в силу менталитета.
В авиации контрят проволокой за коронку. Давайте испугаемся и начнем корончатые гайки с проволокой применять..
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2024, 13:53
#43
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А под головку болта, то-же не допускается плоскую шайбу ставить с гровером?
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ?