пожарный гидрант и дорога с откосами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > пожарный гидрант и дорога с откосами

пожарный гидрант и дорога с откосами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2011, 11:01 #1
пожарный гидрант и дорога с откосами
SDream
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102

уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста! у меня дорога вдоль здания шириной 10 м, обочина, откос, канава для отвода воды, где мне поставить гидрант чтобы соблюсти все нормы? сеть сухотрубная, колодец с колонкой управления задвижками, глубина заложения трубопровода 1 м. как быть в этой ситуации?
для наглядности прикладываю фрагмент генплана)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ПГ.dwg (108.4 Кб, 4870 просмотров)

Просмотров: 18251
 
Непрочитано 26.04.2011, 23:10
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Ничего не понял, что за здание откуда трубы выходят, какие здания предполагается тушить из этих гидрантов?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 10:33
#3
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


трубы выходят из насосной, предполагается тушить 1 здание, вдоль которого и идет дорога шириной 10 м, я думала изначально поставить гидрант у дороги на расстояние не более 2,5 м, но там появилась обочина, откос и канава, если ставить за канавой то расстояние превышается. и я уже начинаю сомневаться где его лучше поставить - на откосе или на обочине?( и думаю может лучше сделать наземный гидрант? но опять же где его ставить сомневаюсь( и не могу найти по какому принципу выбирать подземную или наземную установку?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 20:09
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


SDream, вы же читали ветку на абоке? Чем плох совет с местным уширением?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 22:48
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части
А почему не расположить гидрант в проезжей части, там ведь есть полоса не ближе 5м к зданию и 2,5м к краю проезжей части?
Это если рассматривать только предложенный вариант, возможно есть и другие, но на этом куске не видно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 10:46
#6
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
SDream, вы же читали ветку на абоке? Чем плох совет с местным уширением?
читала, меня смущает что у меня сухотруб, с глубиной заложения 1 м, я думала подобрать по типовому колодец под гидрант, но у них только рабочая камера минимум 1,5 м! и я уже думала сделать наземный гидрант, но опять же нужен колодец, так как бесколодезная установка гидранта все-таки нежелательна, тем более еще колонка управления задвижкой нужна....и так как практики в проектировании этого у меня нет, я вообще запутываюсь окончательно((((((

KronSerg, это значит заложить свой колодец, где-то 1,2 м глубины, да? и в нем все расположить?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 22:15
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Найди ГОСТ на гидранты, посмотри их минимальную высоту, узнаешь минимальную глубину колодца.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 11:15
#8
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


500 с интервалом 250 мм)
соответственно для моего случая принимаю высоту 750 мм...
плохо то что я плохо представляю как это прочертить и прописать...колодец жб надо? и самим его разрабатывать, да? а диаметр колодца взять 1 м?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2011, 22:02
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


1. В обязательном порядке продолжать учиться, хотя бы по СНиПам и ГОСТам!!!
2. Колодец диаметром не меньше 1,5м, под гидрант - подставку или специальный тройник, до гидранта - запорная арматура для возможности его отключения при ремонте.
3. Если память мне не изменяет, картинок с установкой гидранта в колодце полно в нете.
4. ж/б колодец набирать из стандартных ж/б элементов, ну или заказывать в соответствии с требованиями ТУ, если колодцы не ж/б.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 14:14
#10
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


спасибо! учиться, учиться и еще раз учиться!)))
SDream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 11:53
#11
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


посмотрите пожалуйста, правильная ли схема?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ПГ.dwg (130.6 Кб, 4094 просмотров)
SDream вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 12:46
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Нет, есть ошибки, могла бы и сама примеров поискать, да ладно уж, лови.
Перед использованием, доработать напильником по-месту.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ПГ пример.dwg (53.9 Кб, 4677 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 13:02
#13
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


спасибо огромное!
буду разбираться с ошибками..
SDream вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 18:42
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
посмотрите пожалуйста, правильная ли схема?
Гидарнт на тупике? Зачем тройник вместо подставки? Неверный или недодетализированный переход с пэ на фланец задвижки. Гидрант д125? Переход? Даже если да, то на переход гидрант по гост не встанет.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:09
#15
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


вот по примеру KronSerg поправила, так?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ПГ.dwg (107.2 Кб, 3979 просмотров)
SDream вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 15:16
#16
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Раз уж спецификацию воткнула по ГОСТу так и заполняй её с массами, как положено и выноски по ГОСТу делай. Добавила в спецификацию колодец в сборе - укажи его высоту и серию по которой принимаешь, или распиши поэлементно. Если с этим идти в экспертизу, лучше образмерить.
А в общем и целом, нормально, единственно я не знаю подходит ли под втулку стандартный приварной фланец по ГОСТ12820, по идее подходит, но я всегда беру специальный прижимной.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 15:09
#17
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


скажите пожалуйста, а если ставить гидрант наземно, чем это нормируется и какие прикладывать чертежи?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 19:17
#18
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Надземно ставят пожарные краны.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64546
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 15:26
#19
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


нашла что надземно ставят гидрант Дорошевского...если у меня вот так выходят трубы из насосной , то вывести ее на землю и там приварить его? ну и укрытие поставить...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ПГ.dwg (121.0 Кб, 3739 просмотров)
SDream вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 21:36
#20
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Не разу не ставил гидрантов наземно, везде пишут что гидрант Дорошевского ставится на наземных сетях, судя по профилям, лучше взять таки гидранты подземной установки.
Если не забуду, завтра спрошу как это делается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 13:17
#21
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


буду очень признательна!
если подземную прокладку, то наверно надо заложить жб кольцо диаметром 1,5 м и высотой 1 м? и наверху сделать люк, макс диаметром, 870 мм....так, а гидрант будет высотой 500 мм...
SDream вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 22:38
#22
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


В общем очевидцев применения гидрантов Дорошевского я не знаю. Наружно народ ставит пожарные краны так:
из земли выводится вертикальный участок трубы с греющим кабелем, на него через фланец одевается конструкция с двумя пожарными кранами в тёплом пожарном шкафчике.
В данном конкретном случае, средства пожаротушения над землёй располагались чтобы пожар могли тушить охранники не дожидаясь приезда пожарных, другие примеры мне не известны.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > пожарный гидрант и дорога с откосами



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ли оборудовать пожарный резервуар площадкой 12х12 для подъезда пожарных машин senechka Инженерные сети 32 30.11.2012 08:43
Подземный пожарный гидрант NNN1982 Инженерные сети 4 11.04.2010 22:46