Как армировать такие монолитные участки перекрытий?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать такие монолитные участки перекрытий?

Как армировать такие монолитные участки перекрытий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2011, 21:20 #1
Как армировать такие монолитные участки перекрытий?
zaochnik
 
заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62

Доброго дня, господа!

Как выполнить армирование таких участков перекрытий?

левый верхний участок: На сколько мне понимается на пустотные плиты перекрытия в данном случае опираться нельзя. На что опереться тогда? Лично мне видится следующий вариант кинуть швеллер вдоль плиты перекрытия и приварить к нему арматуру. Правильно мыслю?

Правый нижний участок: плиты перекрытия опираются на ригель РМД-57.4 может у кого есть аналог поделитесь плиз

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: монолитl.jpg
Просмотров: 1765
Размер:	24.0 Кб
ID:	58772  

Просмотров: 18272
 
Непрочитано 03.05.2011, 21:31
#2
Valenok

Проектирование
 
Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53


А почему там монолитный участок такой странный получается? из за чего? почему бы туда не вставить питу ПП60-12-8?
Valenok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 21:57
#3
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Лестничный проем там будет
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 22:26
#4
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Бросить по края монолитного участка балки, это будет или двутавр Б или Ш, можно подогнать по высоте плиты или по высоте плиты с полом.
В пространство между балкоми уложить сетку с приваркой её на полки балок. Толщины плиты хватит и 80 мм. Вот такое решение.
з.ы. если марш сборный по косоуру, то между балкками уложить швеллер (в серии закладных есть хороший с крюком) и на него опирать марши
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 22:31
#5
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


т.е. опереть двутавр на плиту перекрытия? или пробросить на всю длину пролета? лестница деревянная.
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 22:37
#6
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Ну с эркером-то понятно: рабочую арматуру по длинной стороне - это будет продольное армирование, а поперечное - конструктивно.
А вот в левом верхнем углу по-любому надо какую-то балку вдоль плиты класть. Можете, в принципе, сделать монолитную. И монолитить её будут вместе с плитой. Т. е. плита с балкой "в одном флаконе".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 23:18
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
...Ну с эркером-то понятно: рабочую арматуру по длинной стороне - это будет продольное армирование, а поперечное - конструктивно....
Почему это по длинной стороне? там ведь есть ж.б. плиты, они опираются на какую-то балку, вот эта балка и будет опорой для монолитного участка
Можно конечно принять плиты пролетом прямо до стены эркера без промежуточной балки, посередине обычные, по бокам с косым резом торца
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 23:44
#8
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
...там ведь есть ж.б. плиты, они опираются на какую-то балку, вот эта балка и будет опорой для монолитного участка
Все правильно под плитами пойдет ригель РМД-57.4.


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Можно конечно принять плиты пролетом прямо до стены эркера без промежуточной балки, посередине обычные, по бокам с косым резом торца
Такие я как понимаю только на заказ?
Интересно, а если обычные плиты взять и отрезать по косой плита сразу обвалится или ей ни чего не будет?
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 00:07
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
....Такие я как понимаю только на заказ?...
ну так и обычные плиты тоже на заказ. За косой рез берут дополнительные деньги примерно 25% от стоимости плиты. И ширину плит прими 1200, наиболее ходовой размер (плиты шириной 1500мм - неотрезные)
Аккуратно только надо нарисовать раскладку и посмотреть какие резы получаются, а то при твоих радиусах можешь не вписаться.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 00:21
#10
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ну так и обычные плиты тоже на заказ. За косой рез берут дополнительные деньги примерно 25% от стоимости плиты. И ширину плит прими 1200, наиболее ходовой размер (плиты шириной 1500мм - неотрезные)
Так они на заводе готовые плиты что ли режут?
А если на самом деле взять и самому болгаркой отрезать? не тоже самое ли будет?
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 00:41
#11
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


zaochnik я бы за этой обрезкой болгаркой понаблюдал бы за тобой.
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 00:46
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
плиты шириной 1500мм - неотрезные
Поясните пожалуйста в чем отличие от плит 1200.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 01:11
#13
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
zaochnik я бы за этой обрезкой болгаркой понаблюдал бы за тобой.
Ну хорошие умелые руки Равшана могут многое
Думаю при желании можно сделать.

Вопрос в другом можно или нет? Сначала просто теоретически!

К тому же кустарное отрезание даст еще один плюс можно будет закруглить рез
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 07:39
#14
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Почему это по длинной стороне?
Ах, да, верно... Мы просто строили нечто подбное, так там раскладка плит была принята по поперечным стенам (дабы ригель не торчал из потолка). Вот у меня "глаз-то и замылился".
Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
Интересно, а если обычные плиты взять и отрезать по косой
Рассказывали мне про таких деятелей, которые во времена тотального дефицита из 63-й плиты делали 60-ю! И ведь сделали! И построили! И дом стоит!
Правда, с преднапряжённой арматурой плиты творилось нечто...
Заформовать на заводе косые плиты теоретически возможно. У нас, правда, не согласились бы. Но если у Вас согласятся - флаг Вам в руки! Только тогда
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
надо нарисовать раскладку и посмотреть какие резы получаются, а то при твоих радиусах можешь не вписаться.
И проверить все размеры/зазоры с точностью до миллиметра.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 07:54
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Никаких проблем с обрезкой плит на заводах жбк нет (хоть 1500, хоть 1200). Необходимо сделать опалубочные чертежи на ваши "резаные плиты" и указать места расположения новых строповочных петель (т.к. изменится центр тяжести плиты). В большинстве случаев этого достаточно. При желании и куче свободного времени можно армирование пересчитать (технолог завода вам только благодарен будет )

Последний раз редактировалось Alkor527, 04.05.2011 в 08:03.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 10:32
#16
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


zaochnik теоретически можно!! начинайте потом видео в студию.
а если говорить по теме то обрезали 63. и заказывали обрезку с завода только там была не 63 серия а плиты на новой линии сделанные по ТУ ЗАВОДА.
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 11:04
#17
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от LORD9999 Посмотреть сообщение
и заказывали обрезку с завода только там была не 63 серия а плиты на новой линии сделанные по ТУ ЗАВОДА
Не-не-не, это происходило ещё в Советсвком Союзе. Серия 1.141. Надо положить 60-ю. А на заводе не было таких, поэтому привезли 63-ю. Ну и обрезали на стройке в присутствии авторского надзора (который, собственно, и поделился со мной своим опытом). Обдолбят бетон вокруг одной арматурины. А она, зараза преднапряжённая, со звоном сжимается, раздавливая остатки бетона. Потом следующую арматурину так же.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 12:33
#18
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Понятно, в домашних условиях лучше не экспериментировать Хотя было бы занятно посмотреть

Звонил на наш завод ЖБИ на телефоне сидит манагер. Резы делают но надо чтоб смотрел технолог (подход в принципе правильный)

Подбирал, смотрел, получилась вот такая фигня с одним резом (первый рисунок), а вот делают ли два реза или нет как на второй картинке? Манагер сказала что не знает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резы1.jpg
Просмотров: 305
Размер:	11.2 Кб
ID:	58820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резы2.jpg
Просмотров: 207
Размер:	11.3 Кб
ID:	58823  
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:20
#19
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
манагер
Так и скажите: "Девочка, которая ничего не знает"
Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
Звонил на наш завод ЖБИ
Плиты на Вашем ЖБИКе производят "советские" или безопалубочные? Если второе - с первой картинкой надо что-то другое придумать, такой вариант нежелателен.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 13:51
#20
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Плиты на Вашем ЖБИКе производят "советские" или безопалубочные? Если второе - с первой картинкой надо что-то другое придумать, такой вариант нежелателен.
А черт его знает, знаю что непрерывного формования.
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 22:46
#21
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
А черт его знает, знаю что непрерывного формования.
Если непрерывного формования, то ширина плит 1200, а не 1500, поправь раскладку на ширину плит 1200 или 1000, и раскладывай симметрично относительно эркера. На 6мм опирание конечно недопустимо.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 23:33
#22
M@lush


 
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 26


Что там думать, левый верхний ты мыслишь верно но не много не так, у меня буквально пару дней назад был такой случай, человека квартира на 4 этаже а он купил еще оду над ним на пятом и захотел себе лесницу вот взяли за пол дня снесли полторы пустотки ПК 72.12 обрамили проем швелером №24(туго налазит на плиту) а где надо мон участок с одной и второй стороны по низу швеллера приварили 100*100*8 уголки поставили опалубку и замонолитили и все! В твоем случае с одной стороны обязательно швеллер а с другой если есть возможность проштробить в стене нишу поставить опалубку повязать сетку и все! На нижнем мон участке одну сторону операешь на прогон а другую делеешь нишу в стене... но хочу замететь что швелер не должен висеть на плите он должен операться на стены с захватом минимум 200 мм
Сори если звучал такой ответ чесно не читал...
M@lush вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 16:07
#23
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если непрерывного формования, то ширина плит 1200, а не 1500, поправь раскладку на ширину плит 1200 или 1000, и раскладывай симметрично относительно эркера
У нас делают и 1500
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 17:45
#24
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
непрерывного формования
Значит, скорее всего, безопалубочные.
Короче, заливают сразу линию метров 100. А потом аккуратно отрезают болгаркой, сколько надо. Вся фигня в том, что в плитах присутствует лишь продольная арматура. А поперечной распределительной нет. То есть такая плита работает как система балок, очень слабо скреплённых между собой. И вот поэтому для безопалубочных плит
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
На 6мм опирание конечно недопустимо
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если непрерывного формования, то ширина плит 1200, а не 1500
Что за ерунда? У нас делают на 1200 и на 1500. А вот на 1000 не делают. Но я ж не буду сейчас доказывать, что на 1000 никак нельзя...
Цитата:
Сообщение от M@lush Посмотреть сообщение
обрамили проем швелером №24(туго налазит на плиту)
Если проводить реконструкцию, то, конечно, да, Ваша правда: ниши в стенах оставлять, швеллера на плиты натягивать и т. д. Ну а если изначально строим, то зачем огород городить? Выставить опалубку, положить каркасы и залить бетоном цельный монолитный участок. И все дела!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 20:53
#25
M@lush


 
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Выставить опалубку, положить каркасы и залить бетоном цельный монолитный участок. И все дела!
А на что ты будешь обпирать правую сторону верхнего мон участка? Обязательно нужен швеллер и уголок...
M@lush вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 21:43
#26
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от M@lush Посмотреть сообщение
Обязательно нужен швеллер и уголок
Нет.
Цитата:
Сообщение от M@lush Посмотреть сообщение
А на что ты будешь обпирать правую сторону верхнего мон участка?
А вот смотрите (извиняйте за качество, редактировал в пэйнте): один единственный монолитный участок. Красным показано усиленное армирование с мощными арматурными каркасами, т. е. как бы балка. Серым - просто сетку кинуть. Естественно, эту сетку привязать к каркасам. Но повторяю: всё это хозяйство одной высоты. Хотя если архитектура не принципиальна, то "красное" можно и повыше. Вернее, наоборот: низ "красного" пониже, чем низ "серого". А верх - на одной отметке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: монолитl.jpg
Просмотров: 418
Размер:	57.6 Кб
ID:	59048  
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 08:01
#27
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А вот смотрите (извиняйте за качество, редактировал в пэйнте): один единственный монолитный участок. Красным показано усиленное армирование с мощными арматурными каркасами, т. е. как бы балка. Серым - просто сетку кинуть. Естественно, эту сетку привязать к каркасам. Но повторяю: всё это хозяйство одной высоты. Хотя если архитектура не принципиальна, то "красное" можно и повыше. Вернее, наоборот: низ "красного" пониже, чем низ "серого". А верх - на одной отметке.
т.е. "красный участок" тож в монолит? тогда сузится лестничный проем, что не есть хорошо.
Вариант с швеллером в этом отношении лучше.
Скидывал заявку на завод, сказали что резу под двумя углами не делают. Предложили сделать один рез, а второй допилить самостоятельно! Болгаркой! Технолог говорит хорошо режется болгаркой с алмазным диском. Несущая способность плиты не теряется, главное отбойником не долбить.
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2011, 09:27
#28
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
т.е. "красный участок" тож в монолит? тогда сузится лестничный проем
А что, там 20 см шириной его залить - уже нет места? Не знаю, не знаю... Мне кажется, Вам изначально следует убрать две плиты, чтоб лестничную клетку сделать шириной (хотя бы) 2200 мм. А так получается (1200-100)/2= всего-то 550 мм. Вы сможете ходить по такой лестнице? Вы-то может и сможете, но пожарники всё равно затребуют пошире. Потому что на их счастье есть
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м - для всех остальных случаев.

Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
Вариант с швеллером в этом отношении лучше.
Ну это, конечно, Ваше дело, смотрите сами. Ну возьмёте Вы швеллер с шириной полки под 100 мм. Или монолитный участок шириной 150-200 мм - особой роли, мне кажется, не сыграет. Мне просто кажется, что залить всё это хозяйство единым монолитом будет проще. А со швеллером сварщику придётся ещё канителиться, чтоб каждую арматурину приварить к этому самому швеллеру.
А про плиты Вам всё правильно сказали. Если их изначально режут болгаркой, так почему бы и не под углом? А отбойником будете долбить - бетон может отслоиться от арматуры.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2011, 14:09
#29
anton_sl79

инженер
 
Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25


Вроде бы такого варианта еще не предагали:
1. без балки вдоль плиты, монолитный участок опертый по двум сторонам
проверить на опрокидывание, добавить закладную в кладку (если кирпичные стены заложить ниже рядов на 5 уголок-сварка- арматрура закладушка в плите). h=150мм В15 диам12А400
anton_sl79 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 10:46
#30
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Товарищ anton_sl79, Вы хотите, чтоб этот монолитный участок "болтался" консольно?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 14:14
#31
anton_sl79

инженер
 
Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25


Да! в стены (кирпич 250, и 380) завести и кладка "зажмет".
А для покрытия уже лестницы не надо, там обычная сборная плита.
Сам делал всегда по схеме как у Вас в 26, но почему бы не предложить по другому?
(делал и так как предлагаю
anton_sl79 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 16:54
#32
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от anton_sl79 Посмотреть сообщение
но почему бы не предложить по другому?
Просто не люблю консоли. Не доверяю консолям.
Потому что регулярно хожу мимо домов с консольными балконами. В стенах трещины. Само состояние балконных плит тоже оставляет желать лучшего. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что эта "нелюбовь" к консолям скорее психологическая, нежели конструктивная, но поделать с собой ничего не могу.
Хотя почему бы и нет? Ведь эта консоль будет зажата в двух стенах - уже крепче. А если ещё под свободный угол поставить разгружающую стойку (чтоб частично переносила нагрузку на нижележащую плиту перекрытия) - так вообще нормальная конструкция.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 16:56
#33
M@lush


 
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А вот смотрите (извиняйте за качество, редактировал в пэйнте): один единственный монолитный участок. Красным показано усиленное армирование с мощными арматурными каркасами, т. е. как бы балка. Серым - просто сетку кинуть. Естественно, эту сетку привязать к каркасам. Но повторяю: всё это хозяйство одной высоты. Хотя если архитектура не принципиальна, то "красное" можно и повыше. Вернее, наоборот: низ "красного" пониже, чем низ "серого". А верх - на одной отметке.
Зачем с этим всем возиться.... бери швеллер и 100*100*8 уголок и все!
M@lush вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 19:54
#34
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Швеллер на устойчивость проверку выдерживает? А то 6 метров всё ж таки...
Цитата:
Сообщение от M@lush Посмотреть сообщение
Зачем с этим всем возиться
Это ещё вопрос, у кого возни больше.
Для непосвещённого в "стальные" дела кажется, что со сталью больше возни. Для непосвещённого в "бетонные" дела, кажется, что больше возни с монолитом.
Под моим руководством выполнялись и те, и другие работы. Так что теперь, государи мои, со всей ответственностью могу заявить: возни хватает и с металлом, и с монолитом. И не берусь утверждать, с чем больше. Но вот после того, как я поднатаскался в теории, могу сказать, что с металлом проблемы возникают потом. Вернее, не с самим металлом, а со сварными соединениями.
В любом случае, решать топикстартеру. Дерзайте, товарищ zaochnik!

P. S. Товарищ M@lush, если уж на то пошло, Вы какой швеллер брали: "У" или "П"?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 08.05.2011 в 20:13.
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 10:12
#35
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


После долгих раздумий, пришла в голову мысля, в верхнем правом участке положить плиту перекрытия, с верхней стороны под плиту построить кирпичную стену толщиной в кирпич.
если плиту положить на всю ширины стены (глубина опора плиты 250), то стенка рассчитывается как центрально нагруженная?

Последний раз редактировалось zaochnik, 14.05.2011 в 11:12.
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 12:37
#36
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
в верхнем правом участке
Может быть, в верхнем левом?
Как бы там ни было, сомнительная затея. В первую очередь, с денежной позиции.
А с чего вдруг такая мысля в голову пришла?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 15:34
#37
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Может быть, в верхнем левом?
точно верхний левый

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
В первую очередь, с денежной позиции.
ну купить 6м швеллер, двутавр, арматуры, бетон, не намного дешевле получится, кажется?


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А с чего вдруг такая мысля в голову пришла?
просто как вариант
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2011, 20:48
#38
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от zaochnik Посмотреть сообщение
ну купить 6м швеллер, двутавр, арматуры, бетон, не намного дешевле получится, кажется?
Зато под стену придётся ещё фундамент делать. Если фундамент свайный - то и туда придётся парочку свай загнать. Залить ростверк. А потом стену гнать: подсчитайте ещё эти работы. Не знаю, как у Вас, а у нас каменная кладка - один из самых дорогих видов работ.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 16:45
#39
zaochnik

заочник
 
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Зато под стену придётся ещё фундамент делать. Если фундамент свайный - то и туда придётся парочку свай загнать. Залить ростверк. А потом стену гнать: подсчитайте ещё эти работы. Не знаю, как у Вас, а у нас каменная кладка - один из самых дорогих видов работ.
фундамент выполнен в виде монолитной плиты и уже залит! можно в принципе стену выполнить из керамзитоблоков
zaochnik вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2011, 17:02
#40
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Ну ладно, ладно, уговорил...
На самом деле у меня разумные аргументы в пользу "монолита" (кроме извечного "это единственно верный выход" ) исчерпались.
Не забывайте только, что лестничный марш при опирании на стену даст боковую составляющую нагрузки. Примите меры.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать такие монолитные участки перекрытий?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем армировать монолитные стены подвала? AVS Железобетонные конструкции 32 24.01.2011 14:43
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
Монолитные участки в сборном перекрытии olganik Железобетонные конструкции 1 11.05.2009 18:27
Монолитные участки в сборном перекрытии в следствии заведения плит в тело столбов Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 19 12.03.2008 09:34
Монолитные участки DDlis Прочее. Программное обеспечение 2 15.09.2005 23:35