Деревянные прогоны по металлическим фермам
Мужайдинов
Буйнакск
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 12813
|
|
||||
нигде не запрещено. если соблюдаются условия пожарных нормативов.
только зачем? думаешь, деревянные прогоны дешевле стальных? Если шаг ферм даже 3 м, то прогон это уже брус 100х150. Или ты имеешь ввиду, что фермы у тебя из ЛСТК?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции??? Нет вроде, из спаренных уголков решил делать! Там обычные склады, пролет фермы 18м, шаг 6м! Sерж, хотите сказать, что разница в цене не значительна при использовании бруса и того же швеллера?
|
|||
![]() |
|
||||
дружище, да на 6 м у тебя прогон брус будет 200х200 с шагом 1000. а швеллер 18 с шагом 1500. Вот и сравни. А брус ещё нужно обрабатывать антипиренами, антисептиками. А способ крепления к фермам?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
А Вы подберите сечение деревянного прогона пролетом 6м. А потом прикиньте нагрузку от него. И, говорилось в старой рекламе, "почуствуйте разницу". (упс, не заметил ответ выше)
А крепить бакой брус (даже если сечением 200х200) можно через косынку на сварке к узлу фермы, а к прогону болтами. Тогда надо в продольном направлении крепить прогоны вразбежку и соединять совместно. Вот геморрой придумаете строителям... С мет. прогонами все становитсянамного проще. и дешевле, т.к. пилить дерево такого сечение оч. недешево.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
![]() |
|
||||
вообще то я такие прогоны делал бы неразрезные из досок 50х200, на гвоздях, в узле фермы крепил бы между двумя уголками на болтах.
Или рассмотрел бы вариант использования деревянных балок типа HIT, раз уж так не хочется сталь использовать.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
|
||||
поиск для чего придумали?
http://tkrusstail-st.ru/balka_dvutavrovaya http://koskisen.ru/process/stroitelstvo/dsp-laminat/ http://www.domma.ru/balki-domma.html ты хоть объясни причины, по которым не хочешь применять стальные прогоны?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Да дело не во мне! Просто скинули чертежи по мылу, смотрю там по мет. фермам идут деревянные прогоны, вот и решил, заранее, пока не состыкуюсь с чудотворцами узнать, приемлем ли такой вариант? Не хотел показаться глупым вот и все)))
Аааааа, эт оказывается былки двутаврового сечения ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123
|
1.Для начала шаг балок не 6м, а 5,2.
2. Прогоны, судя по разрезу, лежат в нижнем поясе ферм, т.е. не несут снеговых и др. нагрузок. 3. Чтобы рассчитать нагрузку на эти самые прогоны уж очень непонятный пирог перекрытия в нижнем поясе фермы(нет толщин, утеплитель непонятно на чем лежит...). А как это профнастил лежит прям на обрешотке? В проэкте ни слова о паро- и гидроизоляции. 4. На плане сечение прогонов 100х100, на разрезе 100х150(определитесь). ВЫВОД: это не чертежи, это халтура или на крайняк курсовой, разводят нас тут ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Какой еще курсовик???Я сам в недоумении от этих набросков!!И никто вас не разводит!!!! Красиво разложив по полочкам очевидные, и новичку заметные вещи, вы конечно же впечатлили меня, но от этого проблема то не решена! Вот поэтому-то я и выложил сие произведение сюда, чтобы накопив замечаний обратиться с ними к исполнителю, не считая вопросов по самой конструктивной части!
Дрюха, а почему это я ошибся?( |
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Замечания это мы любим) А этот проект - одно сплошное замечание. Поменять бы исполнителей советую вам.
1.Кровля. Назначение деревянной обрешетки? Кровельный профлист просто кладется на прогоны швеллеры Прогоны номер 14. Склад в сахаре? Снега нет?Пусть представят расчет Ферма опирается на нижний пояс. смешно. Она должна опираться в месте узла(сочленения распорок и стоек). Пусть представят расчет нижнего пояса в месте опирания |
|||
![]() |
|
||||
вообще то получилось, что эти прогоны и не прогоны совсем, а направляющие для подвесного потолка. Но всё равно не проходят, по крайней мере по прогибам. А если кто-нибудь залезет в межферменное пространство и наступит на брус? доступ для обслуживания ферм должен быть. сразу навернётся...
по конфигурации фермы на первый взгляд претензий нет, исключая опорного узла. На второй считать надо. В целом характер произведения позволяет предположить, что разрабатывали его люди, использующие автокад как кульман. (Повбивав бы усих.) На стадию проект не тянет. Как уже было сказано, либо курсовик, либо сделано "на отъе....сь" старыми маразматиками. При шаге 1700 швеллер 14, как мне кажется, не проходит.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Как бы вы(критики) не были недовольны той схемой, что предложена! Но выбора у меня как оказалось нет! ((( Склад как оказывается уже почти построили (ригеля тока не залили), и ща им ферму подавай! Причем как хочешь! Была у них до этого ферма, но вот они столкнулись с «огроменной» проблемой -она оказалась меньшего размера или что-то типа этого! А по поводу замечаний, которые вы мне отправили могу сказать следующее:
1) По поводу обрешетки по швеллерам. Устроили они ее оттого, что профнастил С21 не проходит по деформациям при шаге 1,5 м!!!(знаю что он не несущий а стеновой и вообще не рекомендуем для кровли, но другого в нашем городе нет!!! ) Вот они и решили обрешетку пустить! Но приемлем ли такой вариант!!! Sерж мне посоветовал многоэтажный пирог сделать, но боюсь они не согласятся, захотят попроще и шпренгельные пргоны тож не захотят!!!! 2)По поводу нижнего пирога(но нижнему поясу ферм)! Там прогоны установлены для того, чтобы пустить по ним потолок из досок!!! Еще одна нерешимая для моего ума задача!!! Кто, что может посоветовать! Кстати большое спасибо Sержу за оказанную мне помощь в личке)
__________________
УЧУСЬ!!!!! Последний раз редактировалось leon12, 06.06.2011 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
leon12, расстояние между краями элементов решётки и пояса надо принимать не менее 6t-20 мм, t-толщина фасонки, не более 80 мм, а у тебя в некоторых узлах меньше. У тебя фасонки по верхнему поясу приварены только по перу уголка? По обушку нет сварных швов? Не очень ясно.
Прогоны надо развернуть полками вниз по скату, иначе у тебя в швеллере будет скапливаться вода, пыль и грязь. Нет расстояний по осям фермы, привязки уголков к осям, центрировать стержни надо по центрам тяжести с округлением до 5 мм. Нет привязок фасонок к осям фермы. Не надо проставлять размеры каждого сухаря, поз. 33, это загромождает чертёж. Вообще принято приводить геометрическую схему фермы с указанием усилий в стержнях. Ты сварные швы на какие усилия рассчитывал? В узлах указывать угол между осями фермы не нужно. Можно указать на геометрической схеме. И при изготовлении фасонок гораздо точнее можно замерить линейный размер, чем угловой. Ну если только ты на автоматическом станке будеш их вырезать. Их гораздо проще на гильотине нарубить. ИМХО.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. Последний раз редактировалось Sерж, 22.06.2011 в 13:41. |
||||
![]() |
|
|||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Оффффигеееееть!!!!!!!!!! Стока старался и стока ошибок получилось???(((
Давайте поочередно Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
5) Ах да! И геом схему надо обяз-но выставить! 6) И последний вопрос как называть эти чертежи? Км или КМД, в чем принципиальная разница? Спасибо за замечания Sерж)
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
||||
![]() |
|
||||
А ты хотел с первого раза без ошибок? Все ошибаются, и новички, и матёрые проектировщики.
1) речь о размерах, которые на приложенном чертеже выделены зелёным цветом 2) вверх не надо выводить, посмотри в том файле, который я тебе скидывал, как начерчено. Нужно "утопить" фасонку и полностью проварить шов 3) зачем тебе лишнее место для скопления пыли? вода там будет стоять, больше корродировать материал, зачем тебе изначально устраивать место для скопления воды? 4) то, что ты ставил в соответствии с привязкой, это понятно. но это ты знаешь, а другие, кто будет пользоваться чертежом? 5) принципиальная разница КМ и КМД в том, что по КМ делают КМД, а по КМД изготавливают конструкции. Если ты будешь отдавать в цех свои чертежи, то КМД, но тогда нужно ещё некоторые размеры указать. То, что я тебе скидывал, это КМ. Ещё: диаметр отверстий где указан? не нашёл. фасонки поз. 20, и др. прямоугольные, отдельно их вычерчивать нет нужды, мы используем систему СПДС, а не ЕСКД. Узел 23. у тебя фасонка к одной из полок швеллера приварена? а швеллер ты считал на такой способ епредачи усилий?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. Последний раз редактировалось Sерж, 22.06.2011 в 15:05. |
||||
![]() |
|
||||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Забыл Цитата:
Нет тупо скопировал если честно)
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||||
![]() |
|
||||
1) ну и увеличь размеры фасонок. Увеличение расхода стали будет несущественным. Кроме того, ты считаешь минимальную длину шва, если она будет побольше, ничего страшного.
3) ну так уголок то небольшой длины, а швеллер размером в шаг ферм. на уголке меньше будут скапливаться грязи. 4) лишние размеры не нужно ставить, а необходимые обязательно. если не умещаются, выбери другой масштаб чертежа, увеличь в 2 раза, у тебя вполне есть куда. Кроме того, у тебя ферма состоит из двух отправочных марок? левая и правая половины симметричны? Зачем тогда вычерчивать вторую половину? полностью? или разбей на два чертежа - на одном одна марка, на другом другая, и увеличь масштаб. Все размеры и поместятся. Не помню, как в СПДС указано, но там ведь допускается не делать отдельный чертёж детали, если её можно образмерить на общем чертеже. Швеллер в связи посчитай, он у тебя на кручение будет работать нехило. Сварные швы стержней ты на какие усилия считал?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
|
||||
да, на расчётные надо) это я считаю на полные возможные усилия в стержнях) особенности производственного процесса в отдельно взятой конторе, так что для всех, кто это прочитает, тапками не кидаться))))
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлочерепица по металлическим фермам | StrikeStar | Металлические конструкции | 27 | 30.10.2020 17:54 |
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 23.05.2012 01:45 |
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки | Tatyana_M | Деревянные конструкции | 9 | 29.12.2009 14:32 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |