Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист

Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2011, 14:28 #1
Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист
ИванМС
 
инженер-технолог
 
Екатеринбург
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 22

Необходимо запроектировать настил для обслуживания запорной арматуры теплотрассы, расположенной на опорах, и вроде как все хорошо, но здесь задались вопросом, о том надо ли учитывать снеговую нагрузку на просечно-вытяжной лист или нет. У кого есть опыт или мысли какие, подскажите пожалуйста.
__________________
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
Просмотров: 24730
 
Непрочитано 27.07.2011, 14:43
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Из опыта - снеговую нагрузку на просечку не учитываем. В любом случае, полезная нагрузка (200 кгс/м2) будет больше снеговой (3й район), на нее и считать.
Из мыслей - снег, конечно, будет ссыпаться и сдуваться, но вероятность его накопления всё же есть. Тем не менее - либо обслуживание, либо снег.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 14:59 спасибо
#3
ИванМС

инженер-технолог
 
Регистрация: 24.05.2011
Екатеринбург
Сообщений: 22


спасибо за мнение, пожалуй с вами соглашусь. думаю тратить лишний металл на конструкцию, на которую раз в полгода заходит слесарь не стоит
__________________
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
ИванМС вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:00
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Т.е. как бы если полезут обслуживать - то реализуется полезная, а если не полезут - то будет снеговая которая все равно меньше полезной??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:04
#5
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Скорее когда полезут обслуживать снеговую просто продавят или обметут, я думаю.

Вопрос вот в чем. Не будут ли тепловыделения от теплотрассы являться причиной образования гололеда на настиле?
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:28
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Скорее когда полезут обслуживать снеговую просто продавят или обметут, я думаю.
Расчетная снеговая нагрузка - это почти метр снега (в 3м районе).
Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Не будут ли тепловыделения от теплотрассы являться причиной образования гололеда на настиле?
И что он нам даст?
Перед тем, как на нее лезть - посыпать солью с песком. ТБ, знаете ли.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:58
#7
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Гололед может благополучно забить отверстия в настиле. И тогда снег никуда уже не ссыпется.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 08:45
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Гололед может благополучно забить отверстия в настиле. И тогда снег никуда уже не ссыпется.
Это уже домыслы. Может, написать запрос в ЦНИИСК? Правда ответ, скорее всего, будет в том духе, что специальных исследований на этот счет не проводилось.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 09:05
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


какая разница забьет гололед отверстия или нет.
даже на обслуживаемые кровли не принимают одновременно нагрузку от снега 180 кг +полезную от людей 240кг.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 21:50
#10
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Ни в Евронормах ни в ASCE,ни в CAN/CSA не встречал,чтобы гололед учитывался вместе со снегом. Канадцы и Американцы прикладывают только гололедную нагрузку yподобного рода конструкции (снег не учитывают видимо из-за как раз малости площадей и схожести по смыслу этих двух нагрузок, в Евронормах удельный вес снега задается в пределах 1..4 кН/м3).
У меня тоже есть вопрос
Есть площадка маленькая (например 500х500 мм) и очень большой снег 11.25кПа,беда в том,что коэф-т сноса снега Се даже при ширине площадки равной 0, ветре 2м/с и коэф-те высоты k=1 даст 0.8,что неверно в принципе, получается столб снега выше размеров площадки и при этом еще и ветер максимальный.
СНиП в очередной раз не дает никаких объяснений.
Помогите,если у кого есть ссылки на офиц.источники,как понижать нагрузку в таких случаях и учитывать ли снег вообще,если уже гололед учитывается.
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 22:03
#11
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Камарады, немного не в тему, но где найти моменты инерции и сопротивления для расчета просечки?
Ну или грубо подскажите какие просечки эквивалентны рифленке 4мм 5мм и 6мм соответственно?...
ooze вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 22:16
#12
ИгорьФ

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47


Зачем Вам момент инерции листа? Вам скорее нужна толщина листа и момент инерции той несущей конструкции, на которую он опирается,а далее умножаете площадь поперечного сечения листа на квадрат расстояния до центральной оси всего сечения и складываете с моментом инерции сечения несущего каркаса,получите суммарный момент инерции всего сечения
ИгорьФ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 05:26
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Камарады, немного не в тему, но где найти моменты инерции и сопротивления для расчета просечки?
Ну или грубо подскажите какие просечки эквивалентны рифленке 4мм 5мм и 6мм соответственно?...
В справочнике Троицкого "Промышленные этажерки" есть таблицы с несущей способностью сплошного и сквозного (просечка) настила. Можете посмотреть там и сравнить.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 09:48
#14
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В справочнике Троицкого "Промышленные этажерки" есть таблицы с несущей способностью сплошного и сквозного (просечка) настила. Можете посмотреть там и сравнить.
Спасибо, посмотрю...


Цитата:
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Зачем Вам момент инерции листа? Вам скорее нужна толщина листа и момент инерции той несущей конструкции, на которую он опирается,а далее умножаете площадь поперечного сечения листа на квадрат расстояния до центральной оси всего сечения и складываете с моментом инерции сечения несущего каркаса,получите суммарный момент инерции всего сечения
Мне не нужен суммарный момент инерции.
если выражаться языком сортамента надо I и W самого листа
ooze вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 09:59
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
если выражаться языком сортамента надо I и W самого листа
а они имеют логический смысл, практическое применение?
может вам еще и надо I и W сетки рабицы?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 10:52
#16
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Хорошо, может я чего-то непонимаю, но как считать просечку свободно лежащую на 2-х опорах?
скажем есть ширина, пролет, нагрузка... что дальше?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 13:32
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Находим соответствующий просечке ГОСТ/ТУ/СТО (ГОСТ 8706-78; ТУ 36.26.11-5-89; СТО 23083253-001-2007) и внимательно изучаем..
..Находим все что касается предельной нагрузки на лист (таблицы и примечания к ним). Рабочее опирание на стороны (балки) параллельные направлению вытяжки (или перпендикулярные направлению просечки).

Последний раз редактировалось olf_, 01.09.2011 в 13:47.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 13:46
#18
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Хорошо, может я чего-то непонимаю, но как считать просечку свободно лежащую на 2-х опорах?
скажем есть ширина, пролет, нагрузка... что дальше?
Дальше в Руководстве по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций (Часть 2, Москва 1987).
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 16:06
#19
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Дальше в Руководстве по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций (Часть 2, Москва 1987).
ок, есть такая табличка.

Под шириной листа я так понимаю имеется ввиду пролет?
Не хило так получается: вес 1м2 для равных условий в 2,5 раза меньше по сравнению с рифленкой...

Только вот еще вопрос: раскрепляет ли этот настил верхний пояс балок или нет? Допустим приварена каждая полоска
ooze вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:42
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Где-то на форуме читал, что просечка раскрепляет сжатый пояс балок так же как и сплошной настил. Да же кто-то расчеты приводил.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 21:13
#21
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Раскрепляет конечно, а как иначе? Ну конечно не 50Ш1, но уж 18-20 швеллер точно ракрепит
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 23:03
#22
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я в этом не уверен на все 100%.
Просечку не стоит рассматривать как жесткий настил. Она работает скорее как растянутый элемент и требует определенной жесткости опорной конструкции "из плоскости".
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 23:14
#23
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


А чем работа плоского стального листа принципиально отличается от работы просечки? Или Выи его за раскрепление не считаете?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 23:38
#24
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Просечка чем-то напоминает сетку.
Если сетку из не очень толстой проволоки (допустим из 8-ки) положить на швеллер и приварить каждый стержень...
Можно будет считать всё это как раскрепление верхнего пояса балки при расчёте стенки из плоскости на фи-балочное?
Нет...
Об этом и речь.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 23:52
#25
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Если у Вас есть сомнения просчитайте конкретный случай, и они Вас покинут
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 00:03
#26
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Никогда не ставил экспериментов (особенно на людях)
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 05:11
#27
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Если есть сомнения раскрепляет/не раскрепляет, то приварите рёбра жесткости настила к балкам и тут уж точно будет надежно.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 06:08
#28
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


посчитайте условную силу и посчитайте просечку на нее
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 11:06
#29
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
посчитайте условную силу и посчитайте просечку на нее
Во во, и я о том же. Чего гадать то, вроде не гадалками работаем... Сел, посчитал, принял решение.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 21:24
#30
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


а какое расстояние необходимо для опирания просечки?например швеллер 14-полка 58мм, 10 мм на швы...получается по 24 мм с каждой стороны..как думаете хватит?)))
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 08:17
#31
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
а какое расстояние необходимо для опирания просечки?например швеллер 14-полка 58мм, 10 мм на швы...получается по 24 мм с каждой стороны..как думаете хватит?)))
А почему нет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 23:26
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Кто нибудь разобрался со снегом на просечно-вытяжном листе?

Как следует учитывать-в полной мере?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 00:37
#33
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Кто нибудь разобрался со снегом на просечно-вытяжном листе?

Как следует учитывать-в полной мере?
- о Вы таки знаете да, разобрались.. А где Вы хотите его применить?
Offtop: В общих чертах - в полной мере

Последний раз редактировалось olf_, 01.02.2013 в 00:45.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 00:57
#34
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Не понял Ваш ответ.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 14:28
#35
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Камарады, немного не в тему, но где найти моменты инерции и сопротивления для расчета просечки?
Тема старая, но все же.

У меня появилась похожая задача: Я подбираю лист для покрытия ячейки из уголков 500х500. Вот мое решение...

Я хочу подобрать просечку не только по прочности (т.е. по нагрузкам, указанным в ГОСТ 8706-78), но и по жесткости. В частности, чтобы прогиб от точечной нагрузки 1 кН был меньше 0,7 мм.

Приближенный метод. Имея значения предельной нагрузки из ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные" (Таблица №1), материал Ст3, коэффициент запаса 1,2 для 1й группы предельных состояний, и еще пару допущений, я определяю, что для листа 508, шириной 500 мм и длиной 1 м, характеристики такие:

W = 3.1 cm3
I = 2.61 cm4.

Для точечной нагрузки 1 кН получаем прогиб 0,5 мм, что меньше 0,7 мм...

Вывод - принимаю лист 508.

Если у кого есть точный метод определения прогибов для просечки - показывайте.

П.С. Гулял как-то по мосту (в сельской местности) с настилом из просечки. Пружинило и прогибалось - как на батуте..
__________________
Love & Peace
Strength & Stability

Последний раз редактировалось МЕТОД, 14.05.2013 в 08:16.
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 23:22
#36
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Это утверждение? Я рад за тебя! Подойти к такому выводу не каждый сможет! Но на самом деле - фигня. Не можешь сформулировать элементарный вопрос - тебе ДВОЙКА! И как тебя еще держат в твоем НИИСК? Я б тебя уволил бы через неделю таких измышлений.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 08:30
#37
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Спасибо, alex_bay, за внимание.

1. Мой пост №35 - это ответ на вопрос о геометрических характеристиках который задал ooze в посте № 11. Свой пост отредактировал. Посмотрите.

2. Вопрос к Вам - как вы определяете прогиб листа 508, пролетом 500х1000, свободно опертом по контуру, нагруженном сосредоточенной нагрузкой по центру 1 кН?

3. Да. В НИИСК я давно не работаю. Мое непонимание того, как в НИИСК можно финансово обеспечить свою семью - переместило меня из области науки в область проектирования. Исправил подпись.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 07:36
#38
YB1991

Студент
 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 21


Подскажите пожалуйста, где прописано что полезные и снеговые нагрузки вместе считать не стоит, и что , возможно , в просечке не надо учитывать всю снеговую нагрузку?
YB1991 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:20
#39
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Здравым смыслом прописано
Если, к примеру, кровля эксплуатируется, то ее чистят от снега. Если нет, то ее этим снегом заваливает.
И просечку может засыпать не смотря на её просечность.
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:11
#40
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Насчет снега - снег с дожем + последующий морозец = небольшое обмерзание, достаточное для закрытия ячеек.

Последующий снегопад - снег ложится как на гладкий сплошной лист, не проваливаясь вниз.

Имеем снеговую нагрузку - смотрим нормы по нагрузкам, рассчитываем.



Насчет сползания-сдувания. Неблагоприятное сочетание мокрого снега и мороза дает не пушистый легкий снег, а тяжелую смерзшуюся массу.

См. на фото - на узких балочках шапки снега по высоте больше, чем ширина. А на площадках тем более накопится.

На фото не просечка, но идея понятна. А теперь еще немного сырого тумана и мороз к утру - и ничего не сдуешь, пока не растает.

Слово есть такое -"наст".
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 09.12.2014 в 11:33.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 18:24
#41
miletoda


 
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от YB1991 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где прописано что полезные и снеговые нагрузки вместе считать не стоит, и что , возможно , в просечке не надо учитывать всю снеговую нагрузку?
Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы" пункт 4.2, примечание 4-в).

в) при учете вертикальной нагрузки от веса людей и ремонтных материалов на площадках и мостиках снеговая нагрузка на этих конструкциях не учитывается.
miletoda вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 14:57
3 | 3 #42
xSERx


 
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 6


для сомневающихся
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снег на просечке.jpg
Просмотров: 430
Размер:	209.8 Кб
ID:	185436  
xSERx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка в Нидерландах skolro Конструкции зданий и сооружений 1 16.06.2011 03:18
Просечно вытяжной лист DENBASS2004 AutoCAD 6 25.06.2009 00:43
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04