| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прогиб сборных железобетонных ребристых плит
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348
|
||
Просмотров: 13086
|
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
Цитата:
Все пперечисленнфые версии имеют возможны, но финал один. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
про ползучесть мне кажется (при желании) можно поспорить
Т.к. если плиты сборные, то сколько они пролежали на заводе без нагрузки? День; месяц; год; десять лет? Ползучесть со временем таки уменьшается.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
А сколько обнаружено таких плит - одна или много? И каково их местоположение (на коньке, в ендове, и т.д.)? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Скорее всего перегруз был либо изначальный дефект плит - по опыту даже с учетом т.н. ползучести от расчетных, а тем более от нормативных нагрузок(собственный вес, утеплитель, гидроизоляция, снег) такой прогиб не образуется. oleg_81 Для справки - при пролете 6м и прогибе 50мм трещин раскрытием 0,2-0,3мм должно быть около 20 штук на пролет. Либо 5-7 трещин раскрытием до 1мм. Замеры величины раскрытия производились? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
С одной половины сдувает снег на другую, образуется мешок треугольная наррузка с максимумом в нескольких метрах от конька.Если снег не убирать этот максимум постепенно смещается к опоре.Снег убрали или растаял, опять образуется такой же мешочек.Так и выходит , что максимальная нагрузка может оказаться вдоль конька.См бы не поверил, если бы не видел.Всб зиму по крыше лазил.А может там фонарь вдоль конька?
Последний раз редактировалось igr, 26.08.2011 в 23:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Цитата:
to Oleg_81 Попробуйте вскрыть кровлю над поврежденными плитами и уточнить ее состав. При наличии трещин и прогиба плиты все-таки нужно усиливать. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
То по нормам а по жизни может быть другое.Последние несколько лет снеговые нагрузки выше средних.Сколько аварий металлических покрытий.Кстати не знаем какой район по снегу, какая марка плит?Может запроектировано неверно?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Снеговой район III. 180 кг на м^2.
Предполагаемый прогиб я считал по фор.: для балки на двух свободных опорах, 5*q*L^4 / 384*E*J, Бетон класса B15, модуль упругости (E) принял из старого СНиП (84-го года*). Потом прочитал новый СНиП (извините привык к старому) там ссылка на СП 52-101-2003, а в этом СП четко написано, п.5.1.13, что при продолжительной действии нагрузки "E" уменьшается в 4,28 раза (для Москвы), т.е. учитывается коэф. ползучести бетона. Блин тогда и все сходится, т.е. без без учета ползучести прогиб - 11,0 мм, с учетом - 48,0 мм. как бы все сходится, НО что то мне не верится в эти формулы(((( Почему не верится - я отвечу, Обследовал много покрытий зданий, и промышленных в том числе, и ни где не видел такого, тогда бы бетон везде полз, но он не ползет, ну нет у железобетона такого свойства((( P.S. Кровлю вскрывали, утеплитель (керамзит) и стяжка сухие как пыль в Сахаре, правда толщина стяжки цементной достигает АЖ 85-90 мм. Да и такая бывает) Для "Лис", замеры трещин делали, куча трещи в середине пролете более 0,3 мм (силовые), самое страшное - у полок плит (при их пролете 1,25 м) прогиб достигает 35,0 мм, т.е. они как беременные. Правда ведь все эти прогибы 2-ое предельное состояние, т.е. пусть гнутся как хотят) Последний раз редактировалось oleg_81, 27.08.2011 в 01:59. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Тут на форуме есть несколько тем про "физическую нелинейность" бетона - там можно найти достаточно интересных материалов и выводов. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Что-то не помню, чтобы для предварительно-напряженных плит применяли бетон М 200.
В15 получили, возможно, на ребре, а если постучать полку... причем в верхней зоне( под утеплителем)?. Только не убирайте всю нагрузку-возможно обрушение. Бетон -- материал весьма подлый, особенно предварительно-напряженный. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ищу чертежи сборных ребристых железобетонных панель для крыш. | archis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.11.2010 12:38 |
способы усиления сборных ребристых ж/б плит | Юрок Bel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.06.2010 16:39 |
усиление железобетонных ребристых плит наращиванием сечений | tve | Железобетонные конструкции | 3 | 25.11.2009 19:32 |
Ищу серию 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий | malbig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.10.2009 16:36 |