Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе

Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2006, 09:40 #1
Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе
Pek
 
Проектирование
 
Москва
Регистрация: 11.04.2006
Сообщений: 257

Уважаемые коллеги, подскажите кто сталкивался с проектированием противопожарных стен в промах и складах. Высота 15м (свободная) шаг колонн в направлении стены -12м. Толщина 250мм. Маетриал кирпич. Какие могут быть решения?
Заранее благодарен.
Просмотров: 45308
 
Непрочитано 07.06.2006, 11:19
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


При такой высоте вы вряд-ли поставите стенку 250мм.. Это единственное, что могу сказать.. Не знаю, распространяются-ли требования кирпичного СНиПа на стены с пилястрами - т.е. можно ли строить высокие стены, если устойчивость обеспечена пилястрами(?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 12:16
#3
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Про устойчивость понятно, отсюда и вопрос как лучше сделать, чтоб велосипед не изобретать. Сейчас мысль о ж/б каркасе с кирпичным заполнением. Но может есть обкатанные варианты более простые??
Pek вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 13:22
#4
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Здравствуйте,а установка металл. импостов с шагом 5,5м,и разрезка металл. прогоном стены по высоте, с шагом 5м.С закреплением верха стены к стропильной конструкции.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 13:47
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Металл-то небось сгорит при пожаре.. и стенка может рухнуть(?) Как его не прячь и чем не покрывай, - огнестойкость-то нужна не 30 мин, а гораздо больше..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 13:57 Om81
#6
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Штукатурка t=6см по сетке имеет R150
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 14:06
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Ок, но разве противопохарная стена, разделяющая отсеки здания, не должна пересекать все конструкции здания и даже на какое-то расстояние выходить за них, т.е. выше крыши?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 14:21
#8
sergtsw


 
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61


Плюс ко всему она должна стоять при обрушеннии от пожара одного из примыкаемых отсеков. тобишь закрепить верх стены на покрытие - сомнительно.
При не горючем утеплителе покрытия - противопожарная стена может доходить только до уровня утеплителя покрытия.
sergtsw вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 15:46
#9
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Плюс ко всему она должна стоять при обрушеннии от пожара одного из примыкаемых отсеков. тобишь закрепить верх стены на покрытие - сомнительно.


Т.е. в месте противопожарной стены я должен делать "температурный шов",делить здание на 2 независимых отсека вместо 1 фермы делать 2,разрезать прогоны, профлист, утеплитель и кровлю?
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 15:55
#10
жертва нашизма

конструктором 3 года
 
Регистрация: 15.05.2006
Киев
Сообщений: 35


В металл. каркасе обычно ставим металл. стойки, усики правариваем и заводим в кладку. стойки раскрепляем вверху на балки и штукатурим
жертва нашизма вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 15:59
#11
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Да, металл не подходит, просто потому-что по предельной гибкости на 15м получается не слабое сечение (из плоскости стенки) и гораздо дешевле сделать Ж/б. Тем более, что основной каркас ж/б.
Однако, неужели никто не делает ничего подобного, опробованных вариантов нет?? Может альбомы какие есть??
Pek вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 17:15
#12
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Т.е. в месте противопожарной стены я должен делать "температурный шов",делить здание на 2 независимых отсека вместо 1 фермы делать 2,разрезать прогоны, профлист, утеплитель и кровлю?
Правильно мыслите коллега
СНиП 21-01-97* п.7.16 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
+ смотрите
http://www.snip-info.ru/Mds_21-1_98_k_snip_21-01-97.htm
Раздел II. п. 4
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2006, 14:09
#13
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Большое спасибог!
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 11:34
#14
Elizaveta


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 5


Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вопрос по противопожарной стене: как вы думаете об исполнении такой стены из сэндвич-панелей? естественно НГ с защитой всех металлических элементов? вот некий сайт о таких супер панелях http://www.armaxbio.com/index.php?page=wall_panels
в нашем коллективе мнения разделились, не можем выбрать между кирпичной 380 и из этих сэндвичей..
Elizaveta вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 12:07
#15
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


а сэндвичи в свою очередь к чему крепятся ?? или тоже как стена самонесущие ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 12:11
#16
Elizaveta


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 5


Сэндвичи крепятся к ж/б фахверкам.
Elizaveta вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 13:23
#17
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Прочтите внимательно противопожарные нормативы, противопожарная стена это серьезное сооружение, способное сопротивляться воздействию огня в течение 2.5 часов. Сэндвич панель отвалится от своего каркаса через 15 минут, да и ее оболочка из тонколистовой стали прогорит очень быстро и минвата просто вывалится...
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 16:24
#18
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Elizaveta, поддерживаю коллег,которые уже высказались раннее
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2009, 11:18
#19
Elizaveta


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 5


Спасибо большое всем!
кстати с наступающим днем строителя!
Elizaveta вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2009, 22:56
#20
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Если защитить места крепления сэндвича к каркасу огнезащитным составом - панель через 15 минут не отвалится . В сэндвиче оболочка крепится к утеплителю при помощи клея и если прогорит одна сторона - утеплитель будет держаться на другой. Да что там говорить - есть официальная сертификация стеновых сэндвичей от 120мм толщиной на EI150. Кстати говоря максимальная пожаростойкость у кровельных сэндвичей - RE30 даже если толщина панели 200мм. Так что пожаростойкость сэндвичей - это не толщина теплоизоляции, а то как он смонтирован.
То что касается противопожарных стен 1 типа.
Согласно СП 2.13130.209 "5.4.5 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на
всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
5.4.8 Противоположные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения, выполненные из материалов группы НГ и отвечающие следующим требованиям: - пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды;
- огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции.
5.4.10 Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.

Кстати говоря обратите внимание, что согласно выше приведенному СП п.5.4.1 теперь помещения с разной функциональной пожарной опасностью должны разделяться стенами и перекрытиями I типа

Последний раз редактировалось AVL2006, 07.09.2009 в 21:24. Причина: P.S.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2009, 19:45
#21
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


To AWL2006 И что Вы хотели этим сказать? Что применять сэндвичи в качестве противопожарных стен 1 типа можно? Ведь вопрос именно в этом.
Цитата:
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.
Это из СНиП 21-01-97* Предел огнестойкости противопожарной преграды 1 типа установлен в 150минут, т.е. 2,5 часа. Никакие огнезащитные составы и клеи по приклеиванию минватных плит ситуацию не спасут.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2009, 19:49
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Serafima
Ознакомьтесь с типами панелей, которые выпускают производители сэндвич панелей.
Есть панели с пределом огнестойкости 150 мин. с подтвержденными сертификатами....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2009, 22:01
#23
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Serafima
Видимо Вы несколько не в курсе мероприятий по огнезащите
Вот сертификат на сэндвич-панель с пределом огнестойкости EI150
http://prompanel.ru/images/sert2.jpg
А вот номер пож.сертификата огнезащитного состава СОШ-1
CCПБ.RU.ОП.032.В.00302 от 12.12.2007г. который обеспечивает огнестойкость металлоконструкций от 0,5 до 3 часов в зависимости от толщины слоя.

Касаемо темы противопожарных стен 1 типа - в нормах нет запретов на применение сэндвич-панелей в качестве материала для подобных преград. Именно это я и хотел сказать

P.S. И не нужно каверкать мой ник - в сети это считается хамством.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 23:05
#24
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Брандмауэр 1-го типа во взрывоопасном помещении (кат.А) из сэндвичей.
Прошу раскритиковать.
Кирпич делать не хотел бы.
Кстати,сэндвич 200 мм. однозначно дороже кирпича 380 мм. со штукатуркой и окраской с 2-х сторон (высота 10 м.) - оба в МК -каркасе - или нет? Прошу пардон за экономическую безграмотность.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2009, 23:46
#25
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Предел огнестойкости для сэндвича 120мм и 200мм обычно один и тот же - 150мин, так что смысла ставить 200 мм - нет. Для сэндвича не нужен фундамент, не нужны строительные леса, ну и скорость монтажа отличается в разы.
С точки зрения "взрыво-" - кирпич лучше, но если у Вас там хорошо бухнет (не дай бог конечно) - то и кирпичная стенка не поможет...особенно такой высоты. Ну а с точки зрения "пожаро-" - то сэндвич можно легко применять. Пожарные сертификаты есть. Единственно, что стальной каркас, на который вешается сэндвич, нужно защитить на 150мин.
Кстате говоря комплектные окрасочные камеры, имеющие категорию А, выполняются из сэндвича.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 01:35
#26
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Кстате говоря комплектные окрасочные камеры, имеющие категорию А, выполняются из сэндвича.
Это интересно!
А они взрывостойкие?
Цитата:
Предел огнестойкости для сэндвича 120мм и 200мм обычно один и тот же - 150мин
Ну не у всех производителей ..А у кого так?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 13:13
#27
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Это интересно!
А они взрывостойкие?

Ну не у всех производителей ..А у кого так?
Да помоему нужно спрашивать "А у кого не так?"
Чуть выше приведен пожарный сертификат по панелям - там посмотреть можно, и вот тут http://thermosteps-mtl.ru/content/view/105/25/ другой производитель панелей то же пишет, что панели от 120 до 200мм имеют один и тот же предел огнестойкости.

На счет того, взрывостойкие ли окрасочные камеры - у меня к Вам встречный вопрос: металлический каркас здания, в котором находится помещение категории "А", взрывостойкий?

Если смотреть нормы (СП 2.13130.2009 например) - там нет упоминаний о том, что брандмауэр должен быть взрывостойким, везде пишут только про огнестойкость.

Последний раз редактировалось AVL2006, 06.09.2009 в 13:19.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 16:21
#28
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Хочется напомнить...Сендвич-панели по сертификатам обеспечивают только EI, а для стены надо REI. В данном случае надо обсуждать огнестойкость несущего каркаса для панелей (и соответственно стоимость данных решений)
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 17:12
#29
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Serafima
Т.е. Вы уже не считаете, что...
Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Прочтите внимательно противопожарные нормативы, противопожарная стена это серьезное сооружение, способное сопротивляться воздействию огня в течение 2.5 часов. Сэндвич панель отвалится от своего каркаса через 15 минут, да и ее оболочка из тонколистовой стали прогорит очень быстро и минвата просто вывалится...


А на счет защиты стального каркаса - Serafima, Вы не внимательны. Я неоднократно писал о необходимости защиты стального каркаса и узлов крепления сэндвича на 150мин и даже цитировал п.5.4.5 СП 2.13130.209 где про это как раз говорится.

Ну а на последок могу привести пример из личной практики: проектировал три года назад автоцентр, торгово-административную и производственную части разделил противопожарной стеной из сэндвича по стальному каркасу.
Проект прошел экспертизу и сдан в эксплуатацию.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 17:55
#30
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Я проектировщик, и принимаю решения обдуманно, а не на основании заявления производителей.
Цитата:
Ну а на последок могу привести пример из личной практики: проектировал три года назад автоцентр, торгово-административную и производственную части разделил противопожарной стеной из сэндвича по стальному каркасу.
Вероятно речь шла все-таки не о брандмауэре.
Я консультировалась у пожарников, они ставят данный вопрос под сомнение. http://www.0-1.ru/discuss/?id=11025
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 18:22
#31
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Да помоему нужно спрашивать "А у кого не так?"
Чуть выше приведен пожарный сертификат по панелям - там посмотреть можно, и вот тут http://thermosteps-mtl.ru/content/view/105/25/ другой производитель панелей то же пишет, что панели от 120 до 200мм имеют один и тот же предел огнестойкости.
Да,Вы правы,но я до этого совсем недавно смотрел панели "Венталла" - http://dwg.ru/dnl/6665 там немного не так,EI150 начинается с толщины 180 мм...
Цитата:
Хочется напомнить...Сендвич-панели по сертификатам обеспечивают только EI, а для стены надо REI. В данном случае надо обсуждать огнестойкость несущего каркаса для панелей (и соответственно стоимость данных решений)
Абсолютно верно,вопрос тонкий,но мы уже с 4-5ю объектами проходили экспертизу..не скажу,что очень уж строгую,но все же..
В брандмауэре панели выполняют роль ограждающих конструкций,поэтому EI д.б. достаточно,а R должен обеспечить каркас брандмауэра.
Цитата:
На счет того, взрывостойкие ли окрасочные камеры - у меня к Вам встречный вопрос: металлический каркас здания, в котором находится помещение категории "А", взрывостойкий?
А как же! 5 кПа держит! При условии срабатывания вышибного фронта при Р>5 кПа..
Цитата:
Если смотреть нормы (СП 2.13130.2009 например) - там нет упоминаний о том, что брандмауэр должен быть взрывостойким, везде пишут только про огнестойкость.
Конечно Вы правы! Но в моем случае это брандмауэр,отделяющий взрывоопасное помещение,т.е.функции совмещены.

Вопрос был про то,как себя поведет панель при пожаре после взрыва ? Не было ли испытаний на взрывостойкость? (опасаюсь именно расслоения при импульсной нагрузке,т.к. нашел данные расчетов и испытаний,что при пролетах,рекомендованных для обычной нагрузки,панель начинает разрушаться при нагрузках более 6 кПа,но тут все же импульсная нагрузка..)
Каркас - весьма усиленный,шаг прогонов панели под нагрузку 5кПа,так что с пожарной т.зр. думаю вопросов не будет..

Цитата:
Я проектировщик, и принимаю решения обдуманно, на основании документов производителей.
может так лучше?

Цитата:
Я консультировалась у пожарников, они ставят данный вопрос под сомнение. http://www.0-1.ru/discuss/?id=11025
мне кажется ответ вполне ясный - не под сомнение,а панели д.б. только ограждающей конструкцией и крепеж д.б. огнестойким. -
Цитата:
Эти панели по сертификатам обеспечивают только EI, а для стены надо REI.
В этом случае все будет определятся конструктивным исполнением, пределом огнестойкости несущих элементов (к примеру колонн) и огнестойкостью узлов крепления панелей к несущим элементам.

Последний раз редактировалось Vlamos, 06.09.2009 в 18:31.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 23:20
#32
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Я проектировщик, и принимаю решения обдуманно, а не на основании заявления производителей.
Вероятно речь шла все-таки не о брандмауэре.
Рассмешили Любите Вы лозунгами говорить, Serafima.

Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Я консультировалась у пожарников, они ставят данный вопрос под сомнение. http://www.0-1.ru/discuss/?id=11025
Serafima, Вы только при пожарных не называйте их "пожарниками" - они обижаются.
Прочитал по ссылке - где именно Вы увидели сомнение в ответах "пожарников" ? Сомнения наблюдаются только у Вас, Kollega

Цитата:
Сообщение от Kollega
"Думаю, что правильнее применять в качестве брандмауэра, все-таки конструкции, не вызывающие вопросов, и давно опробованные, например кирпичные, железобетонные стены, Но, иногда, заказчик настаивает на применении, на его взгляд простых конструкций. Спорить очень сложно."

Последний раз редактировалось AVL2006, 07.09.2009 в 07:17.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 20:26
#33
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Рассмешили Любите Вы лозунгами говорить, Serafima.
Данный форум и существует для обсуждения программ и проблем проектирования. Сомнения у пожарников прочитываются достаточно явно. Не отрицаю преимуществ сэндвич-панелей для определенных задач, но пропагандировать их в качестве противопожарных стен считаю ошибкой. После воздействия пожара вся такая конструкция, будет нуждаться в замене, чего не скажешь, например, о кирпичных стенах. ваша точка зрения AVL2006 мне ясна. я имею полное право высказать свою. Чужих мнений не осмеиваю, в отличие от Вас.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 20:51
#34
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Думаю что тема исчерпана:
сэндвич-панель можно применять в качестве противопожарной стены 1 типа при условии защиты несущего каркаса и узлов крепления сэндвича на REI150. Данное решение не противоречит действующим нормам и даже обдуманно принимающая решения Serafima , отстаивавшая противоположную точку зрения, не смогла привести аргументов из действующих норм опровергающее данное решение.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 20:59
#35
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Я делал противопожарную стену первого типа из кирпича 250 мм на высоту 5,5 метров с пилястрами и перемычками, без дополнительного усиления фундамента(ну тойсть без изменения фундаментов в проекте - несущей способности плиты хватило). Все это для того чтобы отделить автомойку от кафе на автозаправочной станции(по нормам их вообще нельзя в одном здании).
У вас высота 15 метров, поэтому если решите делать стену из кирпича или газоблоков, внимательно рассчитайте ее по кирпичному снипу, и перемычки тоже
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 21:48
#36
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


AVL2006,
Цитата:
сэндвич-панель можно применять в качестве противопожарной стены 1 типа при условии защиты несущего каркаса и узлов крепления сэндвича на REI150.
Нет аргументов? Покажите пожарный сертификат на узлы крепления сэндвича с R150.
Да, сейчас многие инспекторы закрывают на это глаза, такие проекты проходят экспертизу. А может прийти другой инспектор со своим взглядом на эти вещи и заказчику будет дано предписание устранить недостатки. Как вы представляете себе строительство нового брандмауэра в готовом здании?
пст вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 23:07
#37
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Нет аргументов? Покажите пожарный сертификат на узлы крепления сэндвича с R150.
Узлы крепления, ( т.е. оголовки саморезов) защищаем например огнезащитным составом СОШ-1. Пожарный сертификат CCПБ.RU.ОП.032.В.00302 от 12.12.2007г.
Если Вы скажите, что это не достаточно и нужно получать пожарный сертификат на комплес саморез+огнезащитный состав+сэндвич+несущая конструкция - я предложу Вам отстраивать каждое новое здание в 2-х экземлярах, чтобы одно из них сжигать для получение пожарного сертификата

Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Да, сейчас многие инспекторы закрывают на это глаза, такие проекты проходят экспертизу. А может прийти другой инспектор со своим взглядом на эти вещи и заказчику будет дано предписание устранить недостатки. Как вы представляете себе строительство нового брандмауэра в готовом здании?
Во-первых пожарная инспекция не занимается экспертизой проектов. Представители данной организации появляются на этапе сдачи объекта в эксплуатацию.
Во-вторых любые замечания пож.инспектора базируются не на его личном мнении, а на нормативной документации. А нормы, повторяюсь очередной раз, не запрещают применение сэндвича в качестве противопожарной преграды.

И...что то я не встречал еще пожарных инспекторов "закрывающих глаза"...тем более на столь существенные вещи...да еще и бесплатно. А может мы с Вами в разных странах живем?

Последний раз редактировалось AVL2006, 07.09.2009 в 23:21.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 23:57
#38
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
я предложу Вам отстраивать каждое новое здание в 2-х экземлярах, чтобы одно из них сжигать для получение пожарного сертификата
Любите Вы лозунгами говорить, AVL2006.
Предлагайте не мне, а пожарным. Сертификата нет и смысла красить головки тоже нет, потому как R - это сохранение целостности конструкции. А у панели за 150 минут при температуре более 1000 градусов саморез нагреется на глубину больше чем толщина головки. За это время клей расплавится и наружний лист обшивки отойдет от утеплителя.
Цитата:
пожарная инспекция не занимается экспертизой проектов.
Да, сейчас такие проекты проходят экспертизу, многие инспекторы закрывают на это глаза - разница в построении фразы - не придирайтесь к словам.
Цитата:
И...что то я не встречал еще пожарных инспекторов "закрывающих глаза"...тем более на столь существенные вещи...да еще и бесплатно.
Собственно про это и речь. Заказчик попросит решить проблему или устранить недостатки (построить стену) проектировщиков.
пст вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 00:41
#39
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Предлагайте не мне, а пожарным. Сертификата нет и смысла красить головки тоже нет, потому как R - это сохранение целостности конструкции. А у панели за 150 минут при температуре более 1000 градусов саморез нагреется на глубину больше чем толщина головки. За это время клей расплавится и наружний лист обшивки отойдет от утеплителя.
Вы сами то поняли что написали, мой глубокоуважаемый друг?
Совершенно верно - за 150 минут сэндвич-панель потеряет свои огнезащитные свойства, именно по этому она имеет EI 150, а не ЕI 240 например.
И саморез защищенный на 150 минут после прошествия этих 150 минут тоже потеряет свое "R".
И стальной каркас защищенный на 150 минут после 150 минут потеряет свое "R". Все верно. Не понятно только, почему на констатации этих фактов Вы делаете вывод о непригодности сэндвича.

Цитата:
Собственно про это и речь. Заказчик попросит решить проблему или устранить недостатки (построить стену) проектировщиков.
Вы можете внятно объяснить каким образом может возникнуть данная проблема у проекта прошедшего гос.экспертирзу и получившего положительное заключение?

Последний раз редактировалось AVL2006, 08.09.2009 в 00:51.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 00:47
#40
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Вообще ни о чем спор. Оба варианта не противоречат нормам, оба возможны. Нужно только сесть и посчитать сколько будет стоить каждый вариант и все. и не факт что кирпич будет дороже чем установка металлокаркаса, огнезащитная обработка и сами сэндвичи. Видимо автору в лом считать стоимость, но за него делать это никто не будет
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 01:14
#41
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вообще ни о чем спор. Оба варианта не противоречат нормам, оба возможны. Нужно только сесть и посчитать сколько будет стоить каждый вариант и все. и не факт что кирпич будет дороже чем установка металлокаркаса, огнезащитная обработка и сами сэндвичи. Видимо автору в лом считать стоимость, но за него делать это никто не будет
Абсолютно с Вами согласен.

Предлагаю обсудить устройство противопожарного перекрытия в зданиях с металлическим каркасом.
Допустим имеем следующий вариант: 9-ти этажное офисное здание II степени огнестойкости. Первый этаж частично занимают торговые площади. Согласно нормам помещения с разной функциональной пожарной опасностью должны разделяться противопожарными преградами 1-го типа. Если с противопожарной стеной более-менее понятно, то с перекрытием возникают вопросы:
- в каких пределах нужно делать противопожарное перекрытие? на весь этаж или только в объеме выделяемых помещений
- в каких объемах делать защиту стального каркаса на 150минут? во всем здании или только там, где на него опирается противопожарное перекрытие?

Последний раз редактировалось AVL2006, 08.09.2009 в 09:28.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 16:41
#42
FASSGEN


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 12


AVL2006
пожалуйста выскажите свою точку зрения на такую ситуацию:
брандмауэрная стена построена из сэндвич панелей
преположим начался пожар и наружные стены рухнули через 30 мин
при этом брандмауэрная стена начала испытывать нагрузку от ветра
ее первый лист металла достиг своего предельного состояния через 15 мин после начала пожара. На мой взгляд стенка рухнет... а на ваш?
FASSGEN вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2009, 10:46
#43
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


FASSGEN
На мой взгляд кирпичная отдельно стоящая самонесущая брандмауэрная стена метров 15 высотой имеет шансов завалиться от ветра гораздо больше, чем сэндвич-панели висящие на имеющем пространственную устойчивость каркасе здания. Ну а если во время пожара вместе с Вашим ураганным ветром вдруг затрясет 6-ти бальное землетресение, то уж кирпичный брандмауэр однозначно завалится "на ура" и погребет под собой массу народа.

Последний раз редактировалось AVL2006, 20.12.2009 в 17:48.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 01:30
#44
Irene


 
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от жертва нашизма Посмотреть сообщение
В металл. каркасе обычно ставим металл. стойки, усики правариваем и заводим в кладку. стойки раскрепляем вверху на балки и штукатурим
скажите, а можете это схематично изобразить. Мне для дипломного проекта очень пригодилось. Как раз металлокаркас и никак не могу решить эту стену
Irene вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 04:59
#45
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Серия 1.431.6-28 Перегородки кирпичные зданий промышленных предприятий - поищите в инете или просто сошлитесь на серию....
kobza вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе