Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе
Проектирование
Москва
Регистрация: 11.04.2006
Сообщений: 257
|
||
Просмотров: 45308
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
При такой высоте вы вряд-ли поставите стенку 250мм.. Это единственное, что могу сказать.. Не знаю, распространяются-ли требования кирпичного СНиПа на стены с пилястрами - т.е. можно ли строить высокие стены, если устойчивость обеспечена пилястрами(?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Металл-то небось сгорит при пожаре.. и стенка может рухнуть(?) Как его не прячь и чем не покрывай, - огнестойкость-то нужна не 30 мин, а гораздо больше..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Ок, но разве противопохарная стена, разделяющая отсеки здания, не должна пересекать все конструкции здания и даже на какое-то расстояние выходить за них, т.е. выше крыши?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61
|
Плюс ко всему она должна стоять при обрушеннии от пожара одного из примыкаемых отсеков. тобишь закрепить верх стены на покрытие - сомнительно.
При не горючем утеплителе покрытия - противопожарная стена может доходить только до уровня утеплителя покрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133
|
Плюс ко всему она должна стоять при обрушеннии от пожара одного из примыкаемых отсеков. тобишь закрепить верх стены на покрытие - сомнительно.
Т.е. в месте противопожарной стены я должен делать "температурный шов",делить здание на 2 независимых отсека вместо 1 фермы делать 2,разрезать прогоны, профлист, утеплитель и кровлю? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Да, металл не подходит, просто потому-что по предельной гибкости на 15м получается не слабое сечение (из плоскости стенки) и гораздо дешевле сделать Ж/б. Тем более, что основной каркас ж/б.
Однако, неужели никто не делает ничего подобного, опробованных вариантов нет?? Может альбомы какие есть?? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
СНиП 21-01-97* п.7.16 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. + смотрите http://www.snip-info.ru/Mds_21-1_98_k_snip_21-01-97.htm Раздел II. п. 4 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 5
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вопрос по противопожарной стене: как вы думаете об исполнении такой стены из сэндвич-панелей? естественно НГ с защитой всех металлических элементов? вот некий сайт о таких супер панелях http://www.armaxbio.com/index.php?page=wall_panels в нашем коллективе мнения разделились, не можем выбрать между кирпичной 380 и из этих сэндвичей.. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Прочтите внимательно противопожарные нормативы, противопожарная стена это серьезное сооружение, способное сопротивляться воздействию огня в течение 2.5 часов. Сэндвич панель отвалится от своего каркаса через 15 минут, да и ее оболочка из тонколистовой стали прогорит очень быстро и минвата просто вывалится...
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Если защитить места крепления сэндвича к каркасу огнезащитным составом - панель через 15 минут не отвалится
![]() То что касается противопожарных стен 1 типа. Согласно СП 2.13130.209 "5.4.5 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. 5.4.8 Противоположные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения, выполненные из материалов группы НГ и отвечающие следующим требованиям: - пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды; - огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции. 5.4.10 Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ. Кстати говоря обратите внимание, что согласно выше приведенному СП п.5.4.1 теперь помещения с разной функциональной пожарной опасностью должны разделяться стенами и перекрытиями I типа Последний раз редактировалось AVL2006, 07.09.2009 в 21:24. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
To AWL2006 И что Вы хотели этим сказать? Что применять сэндвичи в качестве противопожарных стен 1 типа можно? Ведь вопрос именно в этом.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Serafima
Ознакомьтесь с типами панелей, которые выпускают производители сэндвич панелей. Есть панели с пределом огнестойкости 150 мин. с подтвержденными сертификатами....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Serafima
Видимо Вы несколько не в курсе мероприятий по огнезащите ![]() Вот сертификат на сэндвич-панель с пределом огнестойкости EI150 http://prompanel.ru/images/sert2.jpg А вот номер пож.сертификата огнезащитного состава СОШ-1 CCПБ.RU.ОП.032.В.00302 от 12.12.2007г. который обеспечивает огнестойкость металлоконструкций от 0,5 до 3 часов в зависимости от толщины слоя. Касаемо темы противопожарных стен 1 типа - в нормах нет запретов на применение сэндвич-панелей в качестве материала для подобных преград. Именно это я и хотел сказать ![]() P.S. И не нужно каверкать мой ник - в сети это считается хамством. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Брандмауэр 1-го типа во взрывоопасном помещении (кат.А) из сэндвичей.
Прошу раскритиковать. Кирпич делать не хотел бы. Кстати,сэндвич 200 мм. однозначно дороже кирпича 380 мм. со штукатуркой и окраской с 2-х сторон (высота 10 м.) - оба в МК -каркасе - или нет? Прошу пардон за экономическую безграмотность. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Предел огнестойкости для сэндвича 120мм и 200мм обычно один и тот же - 150мин, так что смысла ставить 200 мм - нет. Для сэндвича не нужен фундамент, не нужны строительные леса, ну и скорость монтажа отличается в разы.
С точки зрения "взрыво-" - кирпич лучше, но если у Вас там хорошо бухнет (не дай бог конечно) - то и кирпичная стенка не поможет...особенно такой высоты. Ну а с точки зрения "пожаро-" - то сэндвич можно легко применять. Пожарные сертификаты есть. Единственно, что стальной каркас, на который вешается сэндвич, нужно защитить на 150мин. Кстате говоря комплектные окрасочные камеры, имеющие категорию А, выполняются из сэндвича. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
А они взрывостойкие? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Цитата:
Чуть выше приведен пожарный сертификат по панелям - там посмотреть можно, и вот тут http://thermosteps-mtl.ru/content/view/105/25/ другой производитель панелей то же пишет, что панели от 120 до 200мм имеют один и тот же предел огнестойкости. На счет того, взрывостойкие ли окрасочные камеры - у меня к Вам встречный вопрос: металлический каркас здания, в котором находится помещение категории "А", взрывостойкий? Если смотреть нормы (СП 2.13130.2009 например) - там нет упоминаний о том, что брандмауэр должен быть взрывостойким, везде пишут только про огнестойкость. Последний раз редактировалось AVL2006, 06.09.2009 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Serafima
Т.е. Вы уже не считаете, что... Цитата:
![]() А на счет защиты стального каркаса - Serafima, Вы не внимательны. Я неоднократно писал о необходимости защиты стального каркаса и узлов крепления сэндвича на 150мин и даже цитировал п.5.4.5 СП 2.13130.209 где про это как раз говорится. Ну а на последок могу привести пример из личной практики: проектировал три года назад автоцентр, торгово-административную и производственную части разделил противопожарной стеной из сэндвича по стальному каркасу. Проект прошел экспертизу и сдан в эксплуатацию. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Я проектировщик, и принимаю решения обдуманно, а не на основании заявления производителей.
Цитата:
Я консультировалась у пожарников, они ставят данный вопрос под сомнение. http://www.0-1.ru/discuss/?id=11025 |
|||
![]() |
|
||||||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
Цитата:
В брандмауэре панели выполняют роль ограждающих конструкций,поэтому EI д.б. достаточно,а R должен обеспечить каркас брандмауэра. Цитата:
![]() Цитата:
Вопрос был про то,как себя поведет панель при пожаре после взрыва ? Не было ли испытаний на взрывостойкость? (опасаюсь именно расслоения при импульсной нагрузке,т.к. нашел данные расчетов и испытаний,что при пролетах,рекомендованных для обычной нагрузки,панель начинает разрушаться при нагрузках более 6 кПа,но тут все же импульсная нагрузка..) Каркас - весьма усиленный,шаг прогонов панели под нагрузку 5кПа,так что с пожарной т.зр. думаю вопросов не будет.. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Vlamos, 06.09.2009 в 18:31. |
|||||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Цитата:
![]() Цитата:
Прочитал по ссылке - где именно Вы увидели сомнение в ответах "пожарников" ? Сомнения наблюдаются только у Вас, Kollega Цитата:
Последний раз редактировалось AVL2006, 07.09.2009 в 07:17. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Думаю что тема исчерпана:
сэндвич-панель можно применять в качестве противопожарной стены 1 типа при условии защиты несущего каркаса и узлов крепления сэндвича на REI150. Данное решение не противоречит действующим нормам и даже обдуманно принимающая решения Serafima , отстаивавшая противоположную точку зрения, не смогла привести аргументов из действующих норм опровергающее данное решение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Я делал противопожарную стену первого типа из кирпича 250 мм на высоту 5,5 метров с пилястрами и перемычками, без дополнительного усиления фундамента(ну тойсть без изменения фундаментов в проекте - несущей способности плиты хватило). Все это для того чтобы отделить автомойку от кафе на автозаправочной станции(по нормам их вообще нельзя в одном здании).
У вас высота 15 метров, поэтому если решите делать стену из кирпича или газоблоков, внимательно рассчитайте ее по кирпичному снипу, и перемычки тоже |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
AVL2006,
Цитата:
Да, сейчас многие инспекторы закрывают на это глаза, такие проекты проходят экспертизу. А может прийти другой инспектор со своим взглядом на эти вещи и заказчику будет дано предписание устранить недостатки. Как вы представляете себе строительство нового брандмауэра в готовом здании? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Цитата:
Если Вы скажите, что это не достаточно и нужно получать пожарный сертификат на комплес саморез+огнезащитный состав+сэндвич+несущая конструкция - я предложу Вам отстраивать каждое новое здание в 2-х экземлярах, чтобы одно из них сжигать для получение пожарного сертификата ![]() Цитата:
Во-вторых любые замечания пож.инспектора базируются не на его личном мнении, а на нормативной документации. А нормы, повторяюсь очередной раз, не запрещают применение сэндвича в качестве противопожарной преграды. И...что то я не встречал еще пожарных инспекторов "закрывающих глаза"...тем более на столь существенные вещи...да еще и бесплатно. А может мы с Вами в разных странах живем? ![]() Последний раз редактировалось AVL2006, 07.09.2009 в 23:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
Предлагайте не мне, а пожарным. Сертификата нет и смысла красить головки тоже нет, потому как R - это сохранение целостности конструкции. А у панели за 150 минут при температуре более 1000 градусов саморез нагреется на глубину больше чем толщина головки. За это время клей расплавится и наружний лист обшивки отойдет от утеплителя. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Совершенно верно - за 150 минут сэндвич-панель потеряет свои огнезащитные свойства, именно по этому она имеет EI 150, а не ЕI 240 например. И саморез защищенный на 150 минут после прошествия этих 150 минут тоже потеряет свое "R". И стальной каркас защищенный на 150 минут после 150 минут потеряет свое "R". Все верно. Не понятно только, почему на констатации этих фактов Вы делаете вывод о непригодности сэндвича. Цитата:
Последний раз редактировалось AVL2006, 08.09.2009 в 00:51. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Вообще ни о чем спор. Оба варианта не противоречат нормам, оба возможны. Нужно только сесть и посчитать сколько будет стоить каждый вариант и все. и не факт что кирпич будет дороже чем установка металлокаркаса, огнезащитная обработка и сами сэндвичи. Видимо автору в лом считать стоимость, но за него делать это никто не будет
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Цитата:
Предлагаю обсудить устройство противопожарного перекрытия в зданиях с металлическим каркасом. Допустим имеем следующий вариант: 9-ти этажное офисное здание II степени огнестойкости. Первый этаж частично занимают торговые площади. Согласно нормам помещения с разной функциональной пожарной опасностью должны разделяться противопожарными преградами 1-го типа. Если с противопожарной стеной более-менее понятно, то с перекрытием возникают вопросы: - в каких пределах нужно делать противопожарное перекрытие? на весь этаж или только в объеме выделяемых помещений - в каких объемах делать защиту стального каркаса на 150минут? во всем здании или только там, где на него опирается противопожарное перекрытие? Последний раз редактировалось AVL2006, 08.09.2009 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 12
|
AVL2006
пожалуйста выскажите свою точку зрения на такую ситуацию: брандмауэрная стена построена из сэндвич панелей преположим начался пожар и наружные стены рухнули через 30 мин при этом брандмауэрная стена начала испытывать нагрузку от ветра ее первый лист металла достиг своего предельного состояния через 15 мин после начала пожара. На мой взгляд стенка рухнет... а на ваш? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
FASSGEN
На мой взгляд кирпичная отдельно стоящая самонесущая брандмауэрная стена метров 15 высотой имеет шансов завалиться от ветра гораздо больше, чем сэндвич-панели висящие на имеющем пространственную устойчивость каркасе здания. Ну а если во время пожара вместе с Вашим ураганным ветром вдруг затрясет 6-ти бальное землетресение, то уж кирпичный брандмауэр однозначно завалится "на ура" и погребет под собой массу народа. Последний раз редактировалось AVL2006, 20.12.2009 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 2
|
скажите, а можете это схематично изобразить. Мне для дипломного проекта очень пригодилось. Как раз металлокаркас и никак не могу решить эту стену
|
|||
![]() |