Вопрос по расчету плиты перекрытия
стоительная контора ПТО
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
||
Просмотров: 9839
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так пусть проектировщики просто проверят новый бетон... расчетные схемы наверняка у них уже есть, только бетон новый подставить.
Ну а вообще высокомарочный бетон мало чем отличается от низкомарочного при расчете на изгиб (там арматура куда важнее), а вот при расчете на поперечную силу высокие марки бетонов позволяют вообще не делать поперечное армирование. Значительные поперечные силы должны быть на опорах... там, конечно, снижение марки бетона может потребовать дополнительного армирования... |
|||
![]() |
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
Цитата:
по поводу этого я не спорю НО проектировщики связаны с заказчиком, если заказчик узнает что у нас бетон не тот, то начнет топать ногами и выполнение урезать по плите) как можно грамотно выманить у них расчетную схему или сам расчет? чтоб они не догадались , может подскажете? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
К чему такой класс бетона (В30)?
Разницы действительно думаю особо не будет, на поперечную силу плита и так пройдет без арматуры скорее всего. Очень в редких случаях может понадобиться поперечка по расчету. Бетон еще наберет прочность со временем. Сколько времени прошло после заливки? Могу предложить скинуть фотку плана перекрытия и армирование плиты сюда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Это так, кроме зон продавливания. Там зачастую поперечное армирование все ж ставят по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
К слову: продавливание это первоочередное, но не забывайте, что при серьезном снижении класса бетона перестанут проходить нахлесты рабочей арматуры, и как правило уже не установить - где они сделаны... Обычно снижаем Rs в таких случаях при проверке (коэффициент найти просто, зная проектный нахлест и фактический класс).
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Пока что очень не выгодно выглядят строители, пытающиеся свой откровенный косяк как то оправдать.
Кубик не панацея - могли накосячить при его изготовлении и хранении. Нужно проверять бетон в самой конструкции методом отрыва со скалыванием или выбурить образец и под пресс. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
точно, точно! зачем? Ультразвуком её, да в нескольких местах, да еще вдоль и поперек
![]() ...за счет подрядчика
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Это
Цитата:
Скорее всего проектировщики перезаложились. Я В30 вообще стараюсь не использовать. Лишь в ооочень сильнонагруженных колоннах, рандбалках и т.п. Suom, скиньте план нижележащего этажа под плитой, и данные по толщине и армированию самой плиты, сразу всё станет понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Неслабо они перезаложились. Без нужды такой высокий класс бетон использовать из соображений "пойдет в запас" - как-то не солидно... Уж лучше бы арматурки бы добавили.
Может использовав такой класс они вовсе убраи поперечное армирование? Поперечные силы ж все равно есть, да и продавливание может быть на торцевых участках стен... |
|||
![]() |
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
нееет друзья, там дело было так:
Начальник стройплощадки (ушлый мужик) решил сэкономить и бетон заказал В15 вместо В30) ну а мы как работники ПТО отдуваемся за него) и как обычно надо сделать так чтобы все держалось на соплях) лабораторию наверное попросим простучать молотками а потом думать) наверно в скаде схему буду делать, сюда покажу ее (если придется делать), скадом владею маленько, а анкеровку в кирпичные стены думаю вы мне подскажете тут как делать(предполагаю что это будет шарнирные опоры xyz,uz) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() А вот это абсолютно бесполезное занятие с практической точки зрения. Во-первых собрать схему - это уже немалая сложность. Задать все необходимые параметры схемы (жесткости, краевые условия) - вторая сложность. Собрать и скомбинировать нагрузки - третья сложность. Оценить полученные результаты - очередная сложность. При этом какие бы ни были результаты вашего собственного расчета - вам это ничем не поможет. Если вы решите, что ваш расчет проходит и с B22.5, вас все равно будут терзать размышления на тему - "а правильно ли я посчитал?". Если по вашему расчету конструкция не проходит, то вас будет терзаьт ровно тот же вопрос - "а правильно ли посчитал? нужно ли гневать заказчика тем что ваш прораб не тот бетон заказал". |
|||
![]() |
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
нууу, у нас в конторе так заведено, их огрехи мы прикрываем
![]() 1) схему собрать сложно если там хрен поймичто за здание, у нас тут всего лиш 1 перекрытие 4х угольное неправильной формы смоделировать , приложить нагрузки от пирога+ от человеков 2) краевые условия тут соглашусь сложновато закрепления задавать, тут думаю подскажут) 3) по поводу правильности расчета согласен (кроме меня никто о скаде представления не имеет даже))))) 4) все хотят чуда, надо значит им это чудо дать (и с помощью скользких формулировок в отчете отвести от себя подозрение)))) главное подписи нигде не ставить каждая подпись она к магадану приближает)))) |
|||
![]() |
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
подоспели испытания
вместо В30 у нас В21,1 над подвалом вместо В30 у нас В23,8 над 1 этажем вместо В30 у нас В13,6 над 2 этажем дело осложнается тем, что на перекрытие над 2 этажем опирается кровля из стальных балок соответственно снег+кровля+полезная+пирог пола. Последний раз редактировалось Suom, 01.09.2011 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
дада, я тоже немного охудел)
подскажите варианты усиления возможные (у меня кроме армянского подсовывания балок под плиту ничего не приходит в голову) пролет 8 и 12м толщина 200мм плиты анкерится на 200 в стену. кстать если балки под плиту подсовывать, то как расчитывать анкера из балки в плиту, чтоб балка работала совместно с плитой? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Грубо прикидывают так.Без учета работы бетона - площадь сечения арматуры в 1 пог метре плиты умножают на расчетное сопротивление ар-ы и на расстояние между осями верхнец и нижней ар-ры.Это будет момент воспринимаемой плитой.Он должен быть больше или равен расчетному моменту
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Suom: я так полагаю всвязи с уменьшением кл.бетона,плита уже не удовлетворяет требованиям 2-ой группы пред.состояний...а проектировщикам респект кл.бетона на таких пролетах должен быть повышенный...кстати у вас там не преднапряжение?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
арматура ненапрягаемая, сейчас прикину моментики, потом в скаде плиту задам и посмотрю что получится) спасибо за дельные советы.
а то люди тут в основном писали не по теме( а всякие ахи-вздохи по поводу какие тупые строители и тд) Арматурные стержни в 1м.пог. Самого "неармированного" куска верхняя: 12d через 200мм 0,00056 м2 нижняя: 16d через 200мм 0,00101 м2 Расчетное сопротивление арматуры А500С: 44342,5 Т/м2 Расстояние между стержнями арматуры: 0,16 м Момент в плите: 11,13884 Т*м сделал модельку в скаде прилагаю картинки планов http://i024.***********/1109/d1/3b977958842a.jpg http://s58.***********/i162/1109/63/6ddb5c5f2507.jpg мне кажется я где то ошибаюсь уж больно маленькие прогибы в качестве расчетной брал плиту в осях А-Б/1-2 подскажите где что не так Последний раз редактировалось Suom, 01.09.2011 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
это почему на изгиб то не влияет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
а разве нет?
Это как определили? Плита однопролетная? Плита работает в одном напрвление? Закрепление на опорах шарнирное? И какие все-таки пролеты? В приложение допустимые значения моментов для указанного вами сечения для бетона В20 и В10. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нитонисе
по первому пункту Вы за меня ответили а по продавливание - так я читаю как всегда между строчек ) для тех кто проверяет по нормальным сечениям - возьмите, да понизьте Rs на 10-40% (примерно так и бывает порой) из-за того, что нахлесты перестали проходить... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
а что продавливает-то плиту,если она на стену опирается?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
В приложение расчет балки из условий:
Однопролетная балка Пролет - 8м Опирание шарнирное Вариант1: Расчетная нагрузка - 400кг/м2 (минимум!!!) + собственный вес Вариант2: Собственный вес Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.09.2011 в 22:43. |
||||
![]() |
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
основной вопрос: что с этим делать?)
можно ли сверху налить перекрытие толщиной 100мм с армированием 16 арматуры? как считать совместную работу этих двух слоев бетона?(соответственно придется частично раздолбать наверное перекрытие чтоб арматуру связать новую со старой) |
|||
![]() |
|
||||
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192
|
сейчас посмотрим что там вышло, предпосылки кой какие кидаю
http://i024.***********/1109/d1/3b977958842a.jpg http://s58.***********/i162/1109/63/6ddb5c5f2507.jpg вот тут планы, этажа мансарды и второго грубо от кровли и от снега Снеговая нагрузка Расчетное значение снеговой нагрузки: 180 кг/м2 Площадь кровли составляет,м2: 201,00 м2 Нагрузка от собственного веса кровли,кг: 36180,00 кг. Нагрузка от конструкции кровли Наименование Нормативная нагрузка,кг/м2 К.надежн Расчетная нагрузка,кг/м2 Кровельное железо 19,5 1,05 20,48 Обрешетка из доски 15 1,1 16,50 Минераловатная плита 5 1,2 6,00 Стропильная конструкция(стальн.) 47,07 ГВЛ 2 слоя 31,25 1,2 37,50 Подвесной потолок на мет.каркасе 13,5 1,3 17,55 Прочие(кондиционеры,отливы и т.д.) 15,00 Итого: 160,09 Площадь кровли составляет,м2: 201,00 Нагрузка от собственного веса кровли,кг: 32178,17 Нагрузка от веса кровли и снеговая распределяется 1. По контуру стен 2. На 4 стойки Допустим, что нагрузка распределяется по ровну между 4 стойками и стеной Значит на 4 стойки прийдется половина от всей нагрузки,кг: 34179,08 на одну стойку выйдет нагрузка 8544,77 Нагрузка от конструкции пола мансардного этажа Наименование Нормативная нагрузка,кг/м2 К.надежн Расчетная нагрузка,кг/м2 Стяжка цементно-песчаная 100 1,1 110,00 Керамическая плитка 18 1,1 19,80 Итого: 129,80 + от людей в скаде задал моделью плиту на нее опер 4 "столбика" через которые нагрузку приложил снег+кровля Последний раз редактировалось Suom, 02.09.2011 в 11:01. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Круглопустотные плиты перекрытия | Ovidian | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.07.2011 19:02 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) | Koker | SCAD | 3 | 18.06.2009 09:10 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |