| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как обжать грунт в оновании усиливаемого фундамента (расширение)?
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 9267
|
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Как минимум нужно провести визуальное обследование, чтобы сравнить фактическое состояние конструкций с состоянием годичной давности. Свойства грунтов за это время могли и могут в дальнейшем ухудшиться, тогда проектного уширения не хватит. Советую рассмотреть альтернативные способы увеличения несущей способности основания (инъекционные), это дополнительно исключит влияние воды на изменение свойств грунтов.
Недавно решили аналогичную проблему жилого дома с такими же проблемами инъекцией в основание раствора и усилением металлом стен. Все остались довольны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Есть ли мнение по поводу того, какой документ может помочь в данном случае? мб, для начала убрать воду, то бишь заменить протекающие коммуникации? Как проектной организации вести себя в таком случае, когда заказчик намерен приступить к работам по усилению без предварительного осушения подвала (как минимум капитального ремонта внутренних и наружных водонесущих коммуникаций)? Может письмецо какое нашкрябать, ссылаясь на какую-либо литературу? Только вот какую? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 01.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 27
|
Думаю можно сослаться на предыдущее обследование сделав акцент на том, что результаты предыдущего обследования уже утратили свою силу, так как за зиму грунты промерзли, весной снова оттаяли - а это означает, что характеристики основания уже изменились за это время.
Наверняка если поискать, можно найти время актуальности результатов обследования зданий. К сожалению ссылок на документы/литературу не приходят в голову сейчас. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Я думаю в СП или РД есть об этом (об актуальности обследований), но скорее всего между строк. Я уже перечитал их несколько раз и между строк не вижу))) Может натолкнете на мысль? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Сроки выполнения работ по уширению фундаментов - указаны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
По поводу уширения фундаментов - сроки не стоят под этим домом - под одной секцией просадочные, под второй - непросадочные |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Час от часу не легче.Просадочные - не просадочные.Насколько знаю грунты при уширении фундамента не обжимают.Это не возможно сделать.Делал усиление фундамента дома путем устройства банкетки с внутренней стороны здания, усиляли другой фундамент вдавливаемыми сваями.Про обжатие не слышал, откуда информация?Недавно во ВНИИОСПе видел на заключении усиление - приставили жб полосу к фундаменту не соединяя их
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Есть варианты. 1) Джет в основание. 2) Буронабивные сваи по периметру с завязкой на стены (при бетонировании надо включить в работу стены, возможно с помощью домкратов).
Если заказчик не ликвидирует протечки коммуникаций и нет авторского надзора можно рекомендовать официальное письмо с указанием последствий нарушений и несоответствия требованиям проектным документам (потом пригодится либо в суде, либо прокурору) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904
|
Просвяти пожалуста что такое
???Хоть я и живу в сейсмической и просадочной местности но,такого не слышал. 1. ликвидировать утечку воды либо с коммуникаций ,будь то поверхностные сточные воды. 2.материалы геологических изысканий = > выбор нескольких вариантов фундаментов с практичекой и экономичекой стороной рассмотрения вместе с заказчиком ( его же деньги в землю закапываете ). У нас "геология " действительна - 2 года. Потом надо по новой её заказывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Джет - это ЧТО? Цитата:
А как новый фундамент в работу включить, ждать доп. деформаций, а если их нельзя допустить (деформации)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
5-ти этажный кирпичный дом с несущими продольными наружными и средней стеной состоит из двух блоков длинами 26 и 28 м (общая ддлина 54 м), шириной 12 м, с температурным швом до отм. 0.000. Высота этажа 2,7 м Существующие фундаменты ленточные шириной пошвы 2м - средняя несущая стена; 1,7 - наружные стены; блоки ФБС 400-500мм |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вообще то фундаменты усиляют в случае увеличения на них нагрузки.В моем случае в старом доме выполнили сплошную плиту в подвале и захватками подвели под существующий фундамент, затем надстроили этаж.Таким способом не потребовалось ничего обжимать.Грунт ниже подошвы ф-та находится в естественном напряженном состоянии от нагрузки верхних слоев грунта и не требует обжатия.В обследовании должны быть рекомендации по способу усиления, надо только разработать рабочие чертежи и согласовать их.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904
|
Да , это же не 2-ух этажный домик ...У нас на такие ,серьёзнеые конструкциии (всё таки 5 этажей ), сначало делаеться ГОС экспертиза ,которая даёт заключение ,а проектировщик принимает решение идти по выводам экспертизы , либо по своему пути (естественно серьёзно обосновывая ) т.к. в любом случае берёт огонь (ответственность) на себя (за что он и получает деньги ). Советы давать не проблема , Страна Советов развалились ,а советчики остались. По этому в таких случаях надо видеть воочию всю конструкцию и принимать решение .Завести фундамент только под аварийную стену не проблема , а вот плиты перекрытия как реальности, сколько сантиметров опирания имеют (По СНиПу 7-9 см. в несейсмических районах ), а в реальности и меньше 5 см. видел . Всё выше написаное личное мнение , а крайний в строительстве всегда должен быть.
Последний раз редактировалось Vintorez, 07.08.2011 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Завели мы фундамент под аварийную стену, в нашем случае сделали шире, а как включить в работу? Я понимаю грунт уплотнить и все такое, но ведь до поры, до времени наше усиление будет просто висеть на старом фундаменте, пока не произойдет доп. осадка и все конструкции не включатся, а как обеспечить равномерное включение всей новой конструкции. Вообщем мое мнение, что нужно включать в работу - а как х.. знает. Вот и обращаюсь за советом, может делал кто, может опытом поделится. Насколько вообще это усиление актуально? Усиление грунтов цементацией - круто, но дороже же, чем это! И заказчика устраивает... И все же - КАК ВКЛЮЧИТЬ грунт в работу совместно с усилением - крик души просто )))) ?!?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Мой пример, например)))
Расчет показал, что грунты слабоваты и тут два пути: цементация грунта (ну или там уплотнение сваями - что Я не приемлю - не эффективно) или расширение ленты Т.Е. в Вашем случае ленту требуется расширить потому что нагрузка стала больше, а грунт не справляется, а в моем случае, нагрузка та же, просто грунт слабее, чем надо, но принцип один и тот же - Разве нет? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904
|
Я делал Реконструкцию с 1-о этажного зд. в 3 -ое здание с консолями 3.5 м по всем 4-ём сторонам здания (заказчик жадный захватывал " выше земли" територию ).конструкция была каркасная ,с одиночными фундаментами 1.8х1.8 с колоннами 400х400. Усиление сущ. здания так же в каркасное с усилением колонн в 500х500 (ж.б. обойма) и внутри зд. в пилоны (500х900 (ж.б. обойма)).Ригеля 500х500 с 400х400((ж.б. обойма)), и фундаменты усиливал методом уширения ,с 1,8х1,8 стали 4,2х4,2 т.к. на одну колонну приходилось около 200т. Новые фундаменты заводили шурфированием под старый фундамент, иначе не включить в работу старые колонны в ж.б. обойме не предстовляло возможности.Пока в реальности усиливают фундаменты.
P.S. есть в Downloadе "Атлас усиления конструкций " Полищука .Попробуй посмотреть у него. Последний раз редактировалось Vintorez, 07.08.2011 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Спасибо за ссылочку - хорошая книга
Нашел в ней кое-что по моему случаю (см. картинку), но остались вопросы: - Какова технология производства работ (последовательность, какая установка, с каким давлением закачивать раствор, параметры конвертов, состав раствора, какое давление закачки) Если кто сталкивался поучаствуйте! Всем спасибо за ответы! Цитата Vintorez: P.S. есть в Downloadе "Атлас усиления конструкций " Полищука .Попробуй посмотреть у него Смотрел - способ усиления такой есть, способа включения в работу там нет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
По моему первый вариант лучше.Только не надо нарушать естественное состояние грунта под уширенными частями.Второй вариант хуже.Уширенные части не соединены с фундаментной плитой ине будут работать совместно с ней.Стыки раскроются.А мембранная распорная подушка лишний элемент.Проще в грунт закачать тонкодисперсный цементный раствор, если в основании песок.Таким способом (закачка раствора) не раз усиляли основания основания старых зданий когда близко копали котлован
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Т.Е. если Я правильно понимаю - Вариант первый, а включить в работу можно закачкой цем. раствора под уширение?
А какое должно быть давление, какова технология производства работ, и в чем здесь заключается "включение"? А если в основании не песок?? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
1. В любом отчете по инженерно-техническому обследованию жестко ограничивать сроки выполнения мероприятий по восстановлению, усилению и всем что выдается в рекомендациях. Это первый шанс обезопасить себя от таких заказчиков. Есть срок - делай. Не сделал, мы ни при чем и это правильно.
2. Необходимо вести мониторинг, учитывая что состояние некоторых конструкций характеризуется как аварийное (скорее недопустимое, ибо год уже здание стоит и все относительно хорошо). Нет мониторинга - заказчика по шее, и опять вести мониторинг. Довести до его мозга, что маяки, и ликвидация техногенного замачивания грунтов дешевле усиления. 3. Из опыта инъецирования в основания под фундамент - вкачали не меньше 10 кубов. Нашли их потом в подвале соседнего здания. Мое мнение тупо инъецирование грунтов от лукавого. 4. Есть опыт когда существующие фундаменты начали обкапывать для увеличения ширины ленты. Что получили - убрали так называемую грунтовую обойму (слева и справа), и, консолидированный грунт получил поперечные деформации, далее разуплотнение и продольные деформации. 5. Как включить в работу ваше усиление - увеличить объем грунта под подошвой. Мне видится устройство микросвай, с их заполнением расширяющимися полимерами. Ну тут надо учесть очередной подъем грунтовых (технических вод). Ну а можно не уширять существующую ленту, а по периметру выполнить буронабивные сваи, а потом уже секатиться включать их в работу через стальные балки с домкратами. Все ИМХО. Удачи с решением вопроса по спасению здания и шкуры Заказчика-балбеса
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Получил много дельных советов, огромное спасибо всем кто участвовал в дискуссии)))!!!
Отдельное СПАСИБО igr, geoscience, vintorez Считаю, что очень правильно в отчете указывать сроки - спасибо за совет Но один вопрос все же остался - на каком основании указывать эти сроки - есть ли нормы, или на усмотрение обследователя - проектировщика? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
честно - на пальцах исходя из нормального срока СМР.
Скажем временные страховочные мероприятия лестницы которая падает, это один день - соорудить деревянную раму в плоскости и ограничить нахождение людей. То же самое для 18 метровых стальных ферм с дефектами железобетонного оголовка колонны недели 2-3. 2 дня как минимум на КМ поддерживающих стоек, 4 дня на изготовление металла, 2 недели на монтаж и набор прочности фундаментов под временные. Тут надо просто трезво оценивать как и что. Как правило от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости от объемов повреждений, сезонности и прочего (скажем было здание на замоченных грунтах, без теплового контура) Так там срок работ 3 месяца - вернее за теплый сезон, ибо морозным пучением все порвет опять нахрен. В этот срок входило закрытие теплового контура, усиление фундаментов, инъецирование кирпичных стен и усиление опорных зон многопустотных плит перекрытия... С другой стороны был заводик на 50000 м.кв. там 6 месяцев на усиление и 12 месяцев на восстановление и ремонт
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904
|
Не знаю действующие или нет ,зашел к своему ГИПу ..Показал СНиП 1.04.03-85*-Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений...Удачи!
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
тогда уж нормативные сроки строительства (смр) должны определяться из стоимости стройки в целом и каждого этапа в частности. Но вот заковыка есть - в большинстве случаев наша работа бьется на обмеры+обследование+рекомендации без составления технической документации, и собственно составление технической документации на усиление конструкций. Так что на этапе отчета проекта усиления нет, стоимости СМР нет, сроки ставим как попа подскажет.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на скальном оновании | Митрич | Основания и фундаменты | 7 | 04.09.2009 12:46 |
грунт засыпки - основание фундамента | SI_06 | Основания и фундаменты | 2 | 30.03.2008 21:19 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |