Толщина и плотность стяжки по СНиП
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 121175
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Родеон, ну то что плотность ЦП стяжки 1800 кг/м3 - это факт. А вот что она "должна быть" 80 мм это глупость. Стяжку чаще всего применяют толщиной 25-50 мм (оптимально 30мм). Вероятно речь шла о 80 мм цп стяжки для подсчета нагрузки на полы от веса "пирога" покрытия. Учитывая что сборная плита перекрытия имеет толщину 220 мм, вероятно кто то для простоты принимал 80 мм толщиной "стяжку" для подсчета максимального веса пирога покрытия - "взапас". Но делать такое на самом деле - глупо (увеличение бесполезной нагрузки) и преступно (дорого).
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 18
|
нет, 80 мм не глупость, а 1800-это факт, но это где-то написано.
я же не спрашиваю, так это или нет, я прошу помочь найти. Сейчас даже не все кандидаты наук, как оказалось, это знают. вот и приходится тыкать в СНиПы ...кстати, 80 мм это максимум, а не оптимум |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Не 80 мм стяжки это дофига (перегруз), почти несущая плита, только заармировать надо. Стыжка на кровле по насыпному утеплителю должна быть: СНиП II-26 Кровли, п. 2.18, необходимая толщина стяжки составляет 25 мм.
Правда ты не сказал куда стяжку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Родеон, snip II-3-79 (Удобная табличка) СНиП Отменен, но думаю ни у кого не будет сомнений по поводу того что раз он отменен, то плотности материалов остались теми же... А вообще растворы бывают разными: подразделяются на легкие (до 1500кг/м3 и тяжелые более 1500 кг/м3) - об этом можно почитать в ГОСТе на растворы.
По счет толщины стяжки - 80 мм вряд ли где нибудь такое увидите.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Как-то все непонятно
Можно и метр стяжки положить. Ну вы вообщееееее! Мы тут плиты обследовали, ничего стоят, на них стяжки цементной 85 мм, а они стоят и гнутся как колеса, а все равно стоят) Плиты ж/б ребристые, прогиб полки - до 40 мм при ее же пролете 1,25 м) Как беременные) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Стяжка может быть любой толщины, в зависимости от назначения. И нигде в нормах вы не найдете, что 80 - это максимум. Это не абстрактная субстанция. Стяжка рассматривается в контексте того или иного вопроса. Например для создания уклона стяжка может быть и 200 мм. Если же вам надо выравнивающая стяжка, для подготовки поверхности, например пола, под финишную отделку, например плитку, то 80 мм тут абсолютно не нужно. Достаточно 20-30 мм. Толщина обуславливается удобством производства работ и обеспечения достаточной прочности, чтоб потом, когда вы по ней ходить будете, она не крошилась под ногами... А вдруг, скажем, вы ровняете полы в смежных помещениях (по каким-то причинам они оказались на разных уровнях), тут опять же - стяжка может быть запросто больше 80 мм, лишь бы только несущие конструкции выдержали...
А что касается плотности, то врядли вы где-то найдете конкретное указание, что стяжка имеет плотность 1800 кг/м3... скорее как-то косвенно. Например в различных Пособиях имеются примеры решения тех или иных задач, где фигурирует сбор нагрузок. Вот там принимают стяжку 1800 кг/м3. Или взять норматив по теплотехнике. Не знаю как в российском нормативе, но в белорусском ТКП имеется приложение с табличкой, содержащей различные материалы. Там приведены их теплотехнические характеристики и в том числе плотность... Справедливости ради стоит отметить, что стяжку-то можно сделать и меньше 1800 кг/м3 и больше... 1800 - это из стандартных компонентов. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.08.2010
казань
Сообщений: 16
|
СП 29.13330.2011 "Полы" (СНиП 2.03.13-88):
8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов. |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
80мм пошло от плиты 220мм. Никакими нормами это не регламентировалось. Просто кратность перекрытия 300 удобна в архитектуре. Давно уже таких необоснованных толщин нет (нагрузка на кв.метр -144кг!).
Единственное объяснение в применении такого толстого слоя -прокладка коммуникаций в полу (как правило в торговых центрах) Но тут тоже лучше применить керамзитобетон малой фракции, толщиной 50мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 13
|
Доброго времени суток. Отпишусь в этой теме чтобы не создавать новую. Провожу ремонт в квартире, сейчас занимаюсь ванной. Демонтировали старую подливку на пол. Было 20 см цементно-песчаной подливки ( о её качестве ничего говорить не буду- всё и так ясно). Сейчас необходимо снова поднять пол на прежние 20 см. Проблема: несколько увеличиваем площадь ванной, соответственно из-за такой подливки нагрузка на перекрытие ( пустотки 6м) возрастет и притом прилично, в дополнение к тому планируется ванна побольше предыдущей (вес заполненной ванны около 400 кг), да ещё и сечение одной из плит ослаблено на 20 см, на этой же плите 4 метра перегородки в полкирпича. Дом 1959 года постройки. Есть ли у кого-нибудь информация о том, какие в то время принимали нагрузки при расчете пустоток. Так же, может есть идеи как облегчить подливку ( сейчас планируем сделать 150 мм керамзитобетона+ 30 мм стяжки+ 14 мм кафеля).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 13
|
Этот вариант меня бы устроил, но в данном случае он не рассматривается. Дело в том, что в квартире этой жить будет мама, она пенсионер, переступать через ступеньки- не лучшая идея. Вопрос о нагрузках, принимавшихся в расчет в 59 году остается открытым.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Один вариант с керамзитом (не бетоном) уже дали, подкину еще пару - на деревянном каркасе (будет пространство куда трубы перетягивать если поменять расположение сантехоборудования), заполнить тепло-шумо изоляцией (керамзит тоже из этой оперы). Вроде в нормативах порог был в перечне обязательных требований для сантехпомещений в многоквартирных домах, отменили? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 31
|
Здравствуйте!
Кто-нибудь может поделиться опытом или теоретической подкованности в вопросе по толщине стяжке порядка 300мм? Торговый центр, в полу монтируется канализация. Пирог пола планируется 250мм керамзитобетона, 30 мм выравнивающей стяжки, плитка. Информация по перекрытию: железобетонная монолитная плита с несущей способностью (полезная нагрузка) не менее 500 кг/м.кв. Помимо веса пола еще оборудование, люди.. Плотность керамзитобетона сильно варьируется, ближе к 500 кг/куб.м принимать или к 1000 кг/куб.м ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
0,33*1800*1,3=772 кг/м2 - нагрузка отвеса полов. До людей и оборудования, к счастью, дело не дойдёт, перекрытие рухнет при устройстве полов.
Если вдруг дойдёт, то добавится - 500*1,2=600 кг/м2 - люди и оборудование. Последствия очевидны. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Даже если плита выдержит на изгиб, а продавливание как обеспечивается?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Пустообразователи - стальные трубы? Несущую способность перекрытия еще предстоит узнать; не менее 500 кг/кв.м - цифра из договора аренды, сомневаюсь в такой довольно малой несущей способности для современного ТЦ, |
|||
![]() |
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
По-моему это необоснованная роскошь, совершенно мне не понятная. Из-за одной трубы такой расход материала. Почему нельзя под потолком всё это устроить или в крайнем случае в теле плиты перекрытия
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 31
|
Проектируется предприятие общественного питания, там довольно развитая система технологической канализации, под плитой перекрытия выполнять канализацию нельзя. Как вариант штробить плиту перекрытия, да
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Необязательно стальные. Полимерные можно. Существуют специализированные пустотообразователи.
----- добавлено через 43 сек. ----- То есть у Вас реконструкция?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Кто-нибудь сталкивался с фальш-полами, способными выдержать нагрузку до 500кг (тележка с полуфабрикатами) ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 1
|
Подскажите, пожалуйста, наверху у соседки пол залит цементно-песчаной стяжкой 60-70мм, потом на нем керамогранит на кухне и в коридоре. В жилых комнатах - по стяжке фанера+ламинат с подложкой. Слышно ВСЕ, звукоизоляции 0. К тому же, идет сильное увеличение нагрузки на плиты перекрытий. Можно ли такую стяжку делать на втором этаже?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 28
|
Цитата:
Если это пустотная плита, то она должна выдерживать нагрузку 800кг/м2, что опять же значительно превышает нагрузку от такой стяжки, даже с учетом людей и мебели. Но, тут может не плита быть опасным элементом при такой стяжке, а к примеру стена на которую плита опирается, может на смятие не выдержать. Но из практики, и хлеще стяжки делали и все стоит. (пока) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
В проектируемом доме архитекторами заложена следующая конструкция полов: стяжка 60 мм и финишный слой 20 мм. В расчет я закладываю как 80 мм цем.песч. раствора. Это они и есть?
С целью уменьшения нагрузки от полов и экономии на их производстве была мысль как то обосновать нормативами или сериями снижение этой самой толщины пола. С 2015 года ничего не изменилось? Так толщину каждый от балды и закладывает? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А еще неизвестно, как в итоге выполнят стяжку - может потом еще жители и ровнителей поналивают.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Не от балды, а по заданию АР и согласованию с заказчиком, но стяжка не менее 20мм по плитам и 40мм по утеплителю.
Странное решение для человека отвечающего за несущую способность конструкций, сегодня посчитаете на сниженную нагрузку, а завтра строители криво смонтируют или зальют плиты, или заказчик теплые полы захочет, зальют 150-200мм стяжки, что будете делать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
20мм стяжки с 16 этажки с площадью этажа 1 000 м2 - это 320 м3 раствора. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Кому должен? Я никому не должен, формально я даже не обязан соблюдать СНиПы и СП)))
Как сказал один уважаемый человек, расчет - это способ рассуждения(с) И как говорит мой шеф, хороший инженер не ограничивается тупым соблюдением норм, но и не нарушает их. Я действительно очень удивился что инженер, добровольно, пытается снизить такую, более чем реальную (по моему мнению), нагрузку. Конечно мое мнение может не совпадать с вашим, потому извините если что не так... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Простая арифметика:
3000 мм - этаж 2700 мм - этаж в чистоте 3000-2700 = 300 мм на перекрытие с отделкой 220 мм - стандартная пустотка 300-220 мм = 80 мм на пол и потолок. Так как на потолок отводится около нуля толщины, то все 80 уходят на пол. И чтоб лестница с этажа на этаж пришла без ступеньки - архитекторы все эти 80 мм заполняют конструкцией пола. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 | Svetlana G | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 30.10.2014 08:36 |
Какой СниП действует на территории РК вместо СНиП 3.01.01-85* | Akimat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.05.2011 09:39 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |