Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами.

Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2011, 14:29 #1
Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами.
GGCAT
 
Проверяю
 
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629

Итак))) Кто знает в какой литературе можно глянуть мегаформулу, которая отвечает за максимальное усилие, воспринимаемое бетоном от фундаментных болтов, работающих на срез в сдвигодопускающих базах колонн? Единственное что мне удалось найти это формула в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%EE%EB%F2%FB и все... Еще хорошо бы знать конструкцию базы колонны допускающую сдвиг. И где такую конструкцию можно применять, а где нельзя.
Просмотров: 34669
 
Непрочитано 12.08.2011, 15:41
#2
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


При сдвигающих усилиях ставят обычно упоры (см.рис. ниже), которые и воспринимают усилия сдвига базы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис4.jpg
Просмотров: 2549
Размер:	52.2 Кб
ID:	64400  
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 16:02
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Извините.
Я пока ещё не знаком с таким термином, как "сдвигодопускающие базы колонн".
Обычно, действительно, делают что-то типа указанного в #2.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 16:46
#4
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


"Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03), п.3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле...........
Про упоры тоже давно известно, с ними все понятно.
Далее: Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" стр. 264 3-я строчка сверху:"Такие анкерные болты имеют небольшую несущую способность на сдвиг, определяемую прочностью болта (работающего на изгиб, срез и продольную силу от предварительного натяжения) и прочностью бетона в зоне контакта с изгибаемым болтом..."
Вот оооочень бы хотелось знать как определить эту прочность бетона в зоне контакта с изгибаемым болтом.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 16:46
#5
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
При сдвигающих усилиях ставят обычно упоры (см.рис. ниже), которые и воспринимают усилия сдвига базы
либо к опорной пластине снизу варят упор (уголок там или квадратик).

Вообще, там работает сила трения подошвы опорной пластины о подливку. Упоры ставят в том случае, если ее не достаточно.

P.S. Видимо, я про сдвигонедопускающие пишу
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 16:55
#6
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
P.S. Видимо, я про сдвигонедопускающие пишу
Именно так. Просто посчитать болт на срез и продольную силу от натяжения я могу. Так же я знаю формулу для определения силы смятия бетона, но в этой формуле присутствует площадь передачи нагрузки. Вся сложность в том, что я не могу определить эту площадь, т.к. не знаю на какую принять длину и ширину для площадки взаимодействия фундаментного болта с бетоном фундамента...

Последний раз редактировалось GGCAT, 12.08.2011 в 17:02.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 20:05
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не расстраивайтесь.
Не Вы один этого не знаете.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 20:50
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А нельзя ли здесь использовать расчет закладных деталей приведенных в нормах для ЖБК? Ведь закладные при сдвиге держатся только на замоноличенных стержнях.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 20:58
#9
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Уже обсуждали эту тему, считается примерно вот так:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=785324&postcount=3
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 21:34
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Дайте нагрузки, схему базы колонны, класс бетона фундамента и минут двадцать времени.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 21:43
1 | #11
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


О "примерно вот так" я упомянул еще в первом посту))))) В расчете закладных деталей нет расчета прочности бетона в зоне контакта с изгибаемым болтом, к сожалениею... Зато там есть рачет на выкалывание бетона от воздействия сдвигающей силы Q. Причем, насколько я понял в «AISC Design Guide 01 - Base Plate And Anchor Rod Design 2nd Ed» (из темы на которую в моем первом и в 9-ом посте давалась ссылка) также выполнен расчет на откалывание. Просто в книгах Катюшина, Троицкого, может еще где-то приводятся таблицы со значениями максимальных сдвигающих сил, которые могут быть восприняты анкерными болтами или шпорами, а вот расчета на то, как получились эти цифры не приводится, а только говориться о нем. Дело в том, что расчет на срез для фундаментных болтов показывает цифры в разы больше, чем приведены в таблицах. Следовательно эти значения были получены по другому условию и очевидно, что именно из расчета прочности бетона в области выхода анкерного болта. У меня нет причин не доверять Катюшину или Троицкому, мне просто интересно увидеть бы этот расчет или хотя бы понять гипотезу, на которой этот расчет основан. Еще одна причина моего интереса это п. 3.17. "Пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования", где написано, что мол если хотите воспринимать сдвигающую силу упором на болт, то вот вам формулы и считайте на здоровье. Только вот результат получится иной, не как в таблицах. Кто-то может просто не учесть, что в этом расчете должна бы фигурировать еще и прочность бетона, о которой так здорово умолчали в пособии...
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 21:45
#12
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Кто знает в какой литературе можно глянуть мегаформулу, которая отвечает за максимальное усилие, воспринимаемое бетоном от фундаментных болтов, работающих на срез в сдвигодопускающих базах колонн?
Я вообще такую конструкцию не представляю. Вы что будете выпускать из фундамента болты и на них монтировать ж/б колонну, предварительно просверлив в ней отверстия для болтов? Если я правильно понял, то это маразм какой-то, сами выдумайте формулу)
P.S. Бетон хорошо работает на сжатие, а не на срез. Это надо учесть) Срез пусть сталь воспринимает.

Последний раз редактировалось oleg_81, 12.08.2011 в 21:52.
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 21:47
#13
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Я вообще такую конструкцию не представляю. Вы что будете выпускать из фундамента болты и на них монтировать ж/б колонну, предварительно просверлив в ней отверстия для болтов? Если я правильно понял, то это маразм какой-то, сами выдумайте формулу)
Очевидно вы не уловили мысль. Речь идет о металлических колоннах.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 21:54
#14
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Очевидно вы не уловили мысль. Речь идет о металлических колоннах.
А тогда бетон тут причем?
Бетон фундамента?
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 22:02
#15
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
А тогда бетон тут причем?
Бетон фундамента?
Да, бетон фундамента. Рассматриваем сдвигодопускающее соединение, когда база колонны выбирая черноту отверстий в опорной плите упирается в болт и передает на него сдвигающее усилие. Болт в свою очередь передает это усилие на бетон фундамента. Вопрос: как вычислить напряжение в бетоне фундамента в месте контакта с болтом?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 22:12
#16
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Вопрос: как вычислить напряжение в бетоне фундамента в месте контакта с болтом?
Может из вертикального положения, мысленно перевернуть ж/б фундамент и колонну в горизонтальное положение, и просчитатать его (ж/б фундамент) на действие поперечной силе, согласно СНиПу по ж/б конструкциям (и соответственно заармировать). Правда там опора есть, не знаю, а тут как бы нет, грунт все равно будет поддатливым.
А от чего такая мощная поперечная сила?
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 22:20
#17
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Может из вертикального положения, мысленно перевернуть ж/б фундамент и колонну в горизонтальное положение, и просчитатать его (ж/б фундамент) на действие поперечной силе, согласно СНиПу по ж/б конструкциям.
Мне на ум тогда приходит только расчет на выкалывание бетона болтом, о чем было ранее сказано...
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 22:21
#18
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Спорить можете долго.
Дайте то, что Я просил в #10.
И ложитесь спать.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 22:49
#19
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Расчет сложный в ручную наверное. В СНиПах (общией литературе) такого наверное нет, но там скорей всего даются конструктивные требования, чтоб считать не надо было.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 23:22
#20
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Расчёт - вручную. Таких нет нигде.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 23:29
#21
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну, должны где-то быть такие расчеты. Ведь таблицы то сводные по этим расчетам существуют. Значит и расчеты должны быть.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 23:53
#22
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Я их не видел.
А может и не искал (зачем?).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2011, 00:17
#23
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


ок.

Последний раз редактировалось oleg_81, 13.08.2011 в 10:53.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2011, 23:31
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
нет причин не доверять Катюшину или Троицкому
Цитата:
причина моего интереса это п. 3.17. "Пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования", где написано, что мол если хотите воспринимать сдвигающую силу упором на болт, то вот вам формулы и считайте
- т. е. доверие более к некоторой общей монографии, чем к пособию к СНиП специально посвященному этому вопросу?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2011, 18:14
#25
Роман65


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132


Извините дорогой GGCAT , вы получили ответ на Ваш вопрос? Если да , то в каком посту.Я прочитал все посты ,Но ответа не увидел.А вопрос этот меня очень интересует.Много раз сталкивался с анкерами в кирпичных стенах и не знал как их посчитать на Q.
Роман65 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2011, 22:20
#26
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


А может всё таки передать горизонтальную нагрузку на фундаментные болты, а не на бетон?

Цитата:
6.2 Усилия предварительной затяжки болтов Рba для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости опирания колонн на фундаменты определяются по формуле:

Pba=K(Q-Nf)/nf
и должны составлять не менее указанных в таблице 7,
где К - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по таблице 1;
Q - расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости;
N - нормальная сила;
f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25;
n - число болтов.
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 14:33
#27
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
А может всё таки передать горизонтальную нагрузку на фундаментные болты, а не на бетон?
Это все относится к сдвигоустойчивым базам, в которых сдвигающая сила передается на фундамент через трение между опорной плитой колонны и подливкой.

Роман65, я не нашел ответ на этот вопрос.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:22
#28
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


в ваших базах болты на срез не работают из-за наличия зазора в отверстии.
Если-бы не было зазора, то болты следовало рассчитать на срез и они-бы воспринимали поперечную нагрузку. В этом случае болты даже можно не затягивать.
"При установке болтов с зазором рабочая нагрузка уравновешивается силами трения на стыке деталей. Болты должны быть затянуты такой силой затяжки, при которой сила трения на стыке обеспечивает с заданным запасом отсутствие сдвига деталей." Не поленитесь, найдите любой учебник или книгу "Детали машин" для машиностроения. Расчёт болтовых соединений там расписан от и до...
Offtop: PS я впервые выступил в роли некропостера...

Последний раз редактировалось Хмурый, 02.05.2012 в 18:06.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 17:10
#29
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
найдите любой учебник или книгу "Детали машин" для машиностроения.
в пособии по проект анкерн болтов все есть

смятие бетона не учитывается видимо потому, что бетон работает в этом соед с большим запасом, чем болт на срез
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 21:55
#30
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Если в проекте не указана величина затяжки болтов и усилий в них,следует ли считать,что они не сдвигоустойчивы?
и еще - если
Цитата:
Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.
,то это м.б. сдвигоустойчивым соединением ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 11:26
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Где-то видел таблицы несущей способности анкерных болтов на поперечную силу. Цифры там были просто смешные.
И, кстати, фундаментный болт работает скорее не на срез, а на изгиб.

А если не залить подливку (что ооочень часто встречаю на всяких новостройках) - то и на сжатие.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.09.2012 в 11:32.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 11:53
#32
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Много раз сталкивался с анкерами в кирпичных стенах и не знал как их посчитать на Q.
Вас интересует расчёт самого анкера на Q или расчёт смятия кирпичной стены от действия этого Q? Если первое, то это считается по СНиП "Стальные конструкции" (или ДБН, СП). А если второе то по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 17:15
#33
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Попробую переформулировать вопрос -
Цитата:
Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.
какую ориентировочно принимать величину усилия в болте при такой затяжке? Мне кажется,я где-то это читал и величина эта немаленькая,достаточная для приличной сдвигоустойчивости ..Или это у меня djvu ???
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 18:46
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.
- это для применения ф. (17) Пособия.
Цитата:
я где-то это читал и величина эта немаленькая, достаточная для приличной сдвигоустойчивости
- это для применения ф. (9) Пособия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 18:51
#35
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


не совсем,кажется..по ф.(17) Пособия
Цитата:
Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов
, т.е затяжка м.б. добавлена к Nmin, а вот какова величина добавки при затяжке до упора?
и еще,немного не в тему: для анкерной комбинации надо ли учитывать стадию возведения,когла нет полов,перегородок и т.п. ? По "букве СНиП" вроде надо ?!

Последний раз редактировалось grozd62, 11.09.2012 в 19:05.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 09:26
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
надо ли учитывать стадию возведения,когла нет полов,перегородок и т.п. ?
- надо учитывать отсутствие временной нагрузки (что Вы принимаете за временную - другой вопрос), надо учитывать изменчивость постоянной нагрузки в том числе и в меньшую сторону. Верояность наступления случая, когда в период отсутствия полов будет максимальный ветер мала, учитывать не следует.
Цитата:
какова величина добавки при затяжке до упора?
- неконтролируемая - просто "до упора", поэтому условно ее принимают n*Аsa*Rва/4 (это имхо).

Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2012 в 09:31.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 15:43
#37
antuanetta


 
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 22


Здравствуйте! Такая ситуация: проект КМ разработан финами, как написано в их пояснительной записке, по нашим стандартам. Выдано задание на разработку фундаментов с базами и нагрузками. В этом задании сказано, что сталь фундаментных болтов должна иметь предел текучести не менее 500 МПа.
Найти такую сталь у нас оказалось довольно сложно, поэтому заказчик попросил выполнить поверочный расчет, чтобы понимать, что такая сталь действительно требуется.
По РСУ для представленного подколонника выбраны 2 комбинации: 1) N =128,1 кН, Mz = 140,5 кНм, Qy = 24,6 кН (это в плоскости, параллельной стенке колонны); и 2) N =-553,8 кН, Mу = -39,7 кНм, Qz = 298 кН (в плоскости, перпендикулярной стенке колонны).
Интересует второе сочетание, где отрыв и хорошая поперечная сила. Растягивающее усилие на 1 болт
Fa = N/6+M/(2*0,5) = 132,0 кН.

В представленной базе имеется противосдвиговой упор из двутавра 20К2, привариваемый к опорной плите колонны.
Вопрос: как посчитать сколько несет упор при таком его решении? Обратилась к Катюшину: "...следует рассматривать 3 характерных сечения:
сечение 1--зона контакта упора с бетоном,
сечение 2--горизонтальное сечение в бетоне вблизи упора,
сечение 3--зона контакта бетона фундамента и подливки.
"
Конструкция, рассматриваемая в учебнике, отличается от моей, но т.к. кроме этой книжки ничего найти не удалось, попробуем сделать по аналогии. Тогда несущая способность по сечению 1 определяется легко
Qmax 1 = 0,75*25,5*0,044 = 836 кН,
где Rbloc = 1*1,5*17 = 25,5 МПа (для бетона В30), за площадь смятия принята площадь стенки Abloc = (0,195-2*0,010)*0,25 = 0,044 м^2.
А вот по сечению 2 возникают вопросы
Qmax 2 = 2*Aloc2*Rbt+0,7*Nef,
где Nef = 0 при отрыве, и возникает вопрос как определить площадь среза бетона по сечению 2. Где вообще будет плоскость среза?
На вложенном рисунке мое предположение, тогда
Aloc2 = (0,195-2*0,010)*0,275 = 0,048 м^2,
и, соответственно,
Qmax2= 2*0,048*1,15 = 110,4 кН.
Про 3 сечение в Катюшине умалчивается, а в моем случае где 3 сечение?
Если исходить из цифры Qmax2, то остается еще 187,6 кН, которые воспринимаются болтами. Для стали с пределом текучести 500 МПа Rba = 0,8Ryn = 0,8*500 = 400 МПа, а условие (14) и (13) пособия по проектированию анкерных болтов принимают вид:
Q < 0,4Asa*Rba*n = 0,4*14,72*10^-4*400*10^6*6 = 1413 кН,
P < 0,6Asa*Rba*n = 2119 кН.
Таким образом, по материалу болта имеем большой запас.
В западных нормах помимо того делают расчет на вырыв и смятие поверхностью болта. Что касается вырыва, то в наших нормах прочность обеспечивается соблюдением краевых расстояний и анкеровки. А как выполнить расчет на смятие и определить площадь сминаемой поверхности? Возникают те же вопросы, что у GGCAT: откуда у Катюшина такие маленькие значения несущей способности болтов?
И в нормативной документации же не написано, что для фундаментных болтов нужно это считать. Может и пусть сминается, чем нам это грозит?
Изображения
Тип файла: jpg Для форума.JPG (65.7 Кб, 706 просмотров)
Тип файла: jpg Для форума. 2JPG.JPG (36.6 Кб, 677 просмотров)
antuanetta вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:50
#38
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от antuanetta Посмотреть сообщение
Может и пусть сминается, чем нам это грозит?
Наверное, удлинением.
Вложения
Тип файла: doc Нагель.doc (209.5 Кб, 365 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 17:48
#39
Nemiroff


 
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 19


Люди у кого есть журнал "строительная механика и расчет сооружений" за 2013 №5 , выложите плз
Nemiroff вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 18:04
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Не думаю, что там про анкерные болты написано...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 18:07
#41
Nemiroff


 
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 19


см. пост #38, это от туда
Nemiroff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41