Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами.
Проверяю
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629
|
||
Просмотров: 34669
|
|
||||
"Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03), п.3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле...........
![]() Про упоры тоже давно известно, с ними все понятно. Далее: Катюшин В.В. "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" стр. 264 3-я строчка сверху:"Такие анкерные болты имеют небольшую несущую способность на сдвиг, определяемую прочностью болта (работающего на изгиб, срез и продольную силу от предварительного натяжения) и прочностью бетона в зоне контакта с изгибаемым болтом..." Вот оооочень бы хотелось знать как определить эту прочность бетона в зоне контакта с изгибаемым болтом. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Вообще, там работает сила трения подошвы опорной пластины о подливку. Упоры ставят в том случае, если ее не достаточно. P.S. Видимо, я про сдвигонедопускающие пишу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Именно так. Просто посчитать болт на срез и продольную силу от натяжения я могу. Так же я знаю формулу для определения силы смятия бетона, но в этой формуле присутствует площадь передачи нагрузки. Вся сложность в том, что я не могу определить эту площадь, т.к. не знаю на какую принять длину и ширину для площадки взаимодействия фундаментного болта с бетоном фундамента...
Последний раз редактировалось GGCAT, 12.08.2011 в 17:02. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Уже обсуждали эту тему, считается примерно вот так:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=785324&postcount=3
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
О "примерно вот так" я упомянул еще в первом посту))))) В расчете закладных деталей нет расчета прочности бетона в зоне контакта с изгибаемым болтом, к сожалениею... Зато там есть рачет на выкалывание бетона от воздействия сдвигающей силы Q. Причем, насколько я понял в «AISC Design Guide 01 - Base Plate And Anchor Rod Design 2nd Ed» (из темы на которую в моем первом и в 9-ом посте давалась ссылка) также выполнен расчет на откалывание. Просто в книгах Катюшина, Троицкого, может еще где-то приводятся таблицы со значениями максимальных сдвигающих сил, которые могут быть восприняты анкерными болтами или шпорами, а вот расчета на то, как получились эти цифры не приводится, а только говориться о нем. Дело в том, что расчет на срез для фундаментных болтов показывает цифры в разы больше, чем приведены в таблицах. Следовательно эти значения были получены по другому условию и очевидно, что именно из расчета прочности бетона в области выхода анкерного болта. У меня нет причин не доверять Катюшину или Троицкому, мне просто интересно увидеть бы этот расчет или хотя бы понять гипотезу, на которой этот расчет основан. Еще одна причина моего интереса это п. 3.17. "Пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования", где написано, что мол если хотите воспринимать сдвигающую силу упором на болт, то вот вам формулы и считайте на здоровье. Только вот результат получится иной, не как в таблицах. Кто-то может просто не учесть, что в этом расчете должна бы фигурировать еще и прочность бетона, о которой так здорово умолчали в пособии...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Цитата:
P.S. Бетон хорошо работает на сжатие, а не на срез. Это надо учесть) Срез пусть сталь воспринимает. Последний раз редактировалось oleg_81, 12.08.2011 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Очевидно вы не уловили мысль. Речь идет о металлических колоннах.
|
||||
![]() |
|
||||
Да, бетон фундамента. Рассматриваем сдвигодопускающее соединение, когда база колонны выбирая черноту отверстий в опорной плите упирается в болт и передает на него сдвигающее усилие. Болт в свою очередь передает это усилие на бетон фундамента. Вопрос: как вычислить напряжение в бетоне фундамента в месте контакта с болтом?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Цитата:
А от чего такая мощная поперечная сила? |
|||
![]() |
|
||||
Мне на ум тогда приходит только расчет на выкалывание бетона болтом, о чем было ранее сказано...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Извините дорогой GGCAT , вы получили ответ на Ваш вопрос? Если да , то в каком посту.Я прочитал все посты ,Но ответа не увидел.А вопрос этот меня очень интересует.Много раз сталкивался с анкерами в кирпичных стенах и не знал как их посчитать на Q.
|
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
А может всё таки передать горизонтальную нагрузку на фундаментные болты, а не на бетон?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Роман65, я не нашел ответ на этот вопрос. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
в ваших базах болты на срез не работают из-за наличия зазора в отверстии.
Если-бы не было зазора, то болты следовало рассчитать на срез и они-бы воспринимали поперечную нагрузку. В этом случае болты даже можно не затягивать. "При установке болтов с зазором рабочая нагрузка уравновешивается силами трения на стыке деталей. Болты должны быть затянуты такой силой затяжки, при которой сила трения на стыке обеспечивает с заданным запасом отсутствие сдвига деталей." Не поленитесь, найдите любой учебник или книгу "Детали машин" для машиностроения. Расчёт болтовых соединений там расписан от и до... Offtop: PS я впервые выступил в роли некропостера... Последний раз редактировалось Хмурый, 02.05.2012 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Если в проекте не указана величина затяжки болтов и усилий в них,следует ли считать,что они не сдвигоустойчивы?
и еще - если Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Где-то видел таблицы несущей способности анкерных болтов на поперечную силу. Цифры там были просто смешные.
И, кстати, фундаментный болт работает скорее не на срез, а на изгиб. А если не залить подливку (что ооочень часто встречаю на всяких новостройках) - то и на сжатие.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.09.2012 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Вас интересует расчёт самого анкера на Q или расчёт смятия кирпичной стены от действия этого Q? Если первое, то это считается по СНиП "Стальные конструкции" (или ДБН, СП). А если второе то по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Попробую переформулировать вопрос -
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
не совсем,кажется..по ф.(17) Пособия
Цитата:
и еще,немного не в тему: для анкерной комбинации надо ли учитывать стадию возведения,когла нет полов,перегородок и т.п. ? По "букве СНиП" вроде надо ?! Последний раз редактировалось grozd62, 11.09.2012 в 19:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2012 в 09:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 22
|
Здравствуйте! Такая ситуация: проект КМ разработан финами, как написано в их пояснительной записке, по нашим стандартам. Выдано задание на разработку фундаментов с базами и нагрузками. В этом задании сказано, что сталь фундаментных болтов должна иметь предел текучести не менее 500 МПа.
Найти такую сталь у нас оказалось довольно сложно, поэтому заказчик попросил выполнить поверочный расчет, чтобы понимать, что такая сталь действительно требуется. По РСУ для представленного подколонника выбраны 2 комбинации: 1) N =128,1 кН, Mz = 140,5 кНм, Qy = 24,6 кН (это в плоскости, параллельной стенке колонны); и 2) N =-553,8 кН, Mу = -39,7 кНм, Qz = 298 кН (в плоскости, перпендикулярной стенке колонны). Интересует второе сочетание, где отрыв и хорошая поперечная сила. Растягивающее усилие на 1 болт Fa = N/6+M/(2*0,5) = 132,0 кН. В представленной базе имеется противосдвиговой упор из двутавра 20К2, привариваемый к опорной плите колонны. Вопрос: как посчитать сколько несет упор при таком его решении? Обратилась к Катюшину: "...следует рассматривать 3 характерных сечения: сечение 1--зона контакта упора с бетоном, сечение 2--горизонтальное сечение в бетоне вблизи упора, сечение 3--зона контакта бетона фундамента и подливки." Конструкция, рассматриваемая в учебнике, отличается от моей, но т.к. кроме этой книжки ничего найти не удалось, попробуем сделать по аналогии. Тогда несущая способность по сечению 1 определяется легко Qmax 1 = 0,75*25,5*0,044 = 836 кН, где Rbloc = 1*1,5*17 = 25,5 МПа (для бетона В30), за площадь смятия принята площадь стенки Abloc = (0,195-2*0,010)*0,25 = 0,044 м^2.А вот по сечению 2 возникают вопросы Qmax 2 = 2*Aloc2*Rbt+0,7*Nef, где Nef = 0 при отрыве, и возникает вопрос как определить площадь среза бетона по сечению 2. Где вообще будет плоскость среза? На вложенном рисунке мое предположение, тогда Aloc2 = (0,195-2*0,010)*0,275 = 0,048 м^2, и, соответственно, Qmax2= 2*0,048*1,15 = 110,4 кН. Про 3 сечение в Катюшине умалчивается, а в моем случае где 3 сечение?Если исходить из цифры Qmax2, то остается еще 187,6 кН, которые воспринимаются болтами. Для стали с пределом текучести 500 МПа Rba = 0,8Ryn = 0,8*500 = 400 МПа, а условие (14) и (13) пособия по проектированию анкерных болтов принимают вид: Q < 0,4Asa*Rba*n = 0,4*14,72*10^-4*400*10^6*6 = 1413 кН, Таким образом, по материалу болта имеем большой запас. P < 0,6Asa*Rba*n = 2119 кН. В западных нормах помимо того делают расчет на вырыв и смятие поверхностью болта. Что касается вырыва, то в наших нормах прочность обеспечивается соблюдением краевых расстояний и анкеровки. А как выполнить расчет на смятие и определить площадь сминаемой поверхности? Возникают те же вопросы, что у GGCAT: откуда у Катюшина такие маленькие значения несущей способности болтов? И в нормативной документации же не написано, что для фундаментных болтов нужно это считать. Может и пусть сминается, чем нам это грозит? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||