Ветровая нагрузка в МКЭ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка в МКЭ

Ветровая нагрузка в МКЭ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2011, 14:53 #1
Ветровая нагрузка в МКЭ
Lymus
 
разбираюсь
 
Москва
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 446

Добрый день! Подскажите пожалуйста, к примеру имеем прямоугольное здание в плане вытянутое по оси Х, как правильно задать ветровую нагрузку? в двух взаимоисключающих нагружениях в положительном направлении оси У с наветренной и подветренной и в отрицательном направлении оси У с наветренной и подветренной или же будет достаточно 1 нагружения где ветер дует по оси У в одном направлении?
__________________
:read:
Просмотров: 11483
 
Непрочитано 31.08.2011, 15:20
#2
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


в зависимости от видов нагрузок (крановое, доп полезные нагрузки) - если их нет - а есть только статические нагрузки - то и не нужно 2х загружений - конечно если снеговая на кровле принята с 1м коэффициентом - читайте СНиП нагрузки и воздействия - и комбинируйте.

а конструктор - это как?
Вот инженер-проектировщик - и считает и подбирает и узлы выдает, а конструктор - только подетально вычерчивает то что выдает инженер-проектировщик?
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 15:28
#3
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


вот вопрос как раз про статический ветер, к зданию его нужно прикладывать в двух взаимоисключающих нагружениях или достаточно в одном?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 15:34
#4
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


в зависимости от количества и расположения остальных нагрузок - если допустим снег с коэфициентом одинаковым на кровле - и еще есть собственный вес здания - ну и полезная на кровлю - то можно и с 1й стороны - если нет - то с 2х сторон.
И про кровлю - лучше отсос с кровли не закладывать - если есть снег - без снега можно.
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 15:44
#5
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


вообще не понял как вяжется собственный вес здания, снег и ветровая, которая помимо кровли прикладывается ко всем перекрытиям здания.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 15:54
#6
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Ок. есть такой СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Там есть приложения - коэф. расчета снеговой нагрузки. Посмотри.
не поймешь - тогда будем тыкать носом. - смысл в том - что нагрузка на колонну или чего там - стену - будет разной если ветер дует с разных сторон. - это так - маленький маленький пример.

(я по большей части метал черчу - может поэтому считаю некоторые истины прописными)
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:00
#7
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


видимо мы друг друга не поняли, попробую еще раз, все нагрузки как задать численно и как приложить я знаю, вопрос в ветровой нагрузке и больше ни в какой, снег к ней точно никак не завязан, так вот, на здание в уровень перекрытия я прикладываю линейную нагрузку с учетом напора и подпора ветра с соответствующими значениями и вопрос в том нужно ли создавать нагружение с противоположным направлением ветра и при расчете РСУ делать его взаимоисключающим? или достаточно 1 нагружения где ветер будет дуть в одну сторону
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:17
#8
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Если по СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" приложение 3 вариант 1 - то не надо, если 2 или 3 - то надо.
а бывает напор на кровле?... мда.. у меня еще ни разу не получалось....
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 16:24
#9
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


antan83 спасибо конечно за ссылку на СНиП но видимо я объяснять не умею, снег это конечно замечательно, но, он всегда сидит в отдельном нагружении и с ветром ну никак не пересекается, вопрос про ветер и только про ветер....
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 16:32
#10
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Смотря для какого элемента и какие усилия вы хотите получить усилия.

Чем так долго обсуждать быстрее в схему вставить
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 18:14
#11
a_sura


 
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 30


Если у вас здание симметричное то можно задавать ветер только с одной стороны.
a_sura вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 18:35
#12
sei


 
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
про кровлю - лучше отсос с кровли не закладывать - если есть снег - без снега можно.
Как учил IBZ, если постоянный вес кровли превышает ветровой отсос, то его можно не рассматривать....надеюсь понятно почему...
Все хорошо... на пульсация нонче по СП 20.13330.2011 начинается с 1см от уровня поверхности земли...., а это существенная добавка к ветровой нагрузке....к отсосам и подсосам
sei вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 20:02
#13
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Ветер всегда дует со всех сторон и меняет направление, поэтому нельзя просто принять ветер например поХ в одном направлении (см.рис.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 411
Размер:	80.0 Кб
ID:	65489  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 253
Размер:	79.9 Кб
ID:	65490  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 223
Размер:	84.7 Кб
ID:	65491  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 221
Размер:	85.0 Кб
ID:	65492  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 290
Размер:	56.8 Кб
ID:	65493  

Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 13:08
#14
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Про СП - что тут такое читал что СНиП в обязательном порядке - а СП - добровольно... так что это бабушка надвое сказала...
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 13:43
#15
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Если правильно понял суть вопроса, то задавайте в разных загружениях, например: загружение №5 - ветер слева; загружение №6 - ветер справа; загружение №7 - ветер в торец; и т.д.. А при формировании таблицы РСУ укажите, что данные загружения взаимоисключаемы.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 15:10
#16
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
видимо мы друг друга не поняли, попробую еще раз, все нагрузки как задать численно и как приложить я знаю, вопрос в ветровой нагрузке и больше ни в какой, снег к ней точно никак не завязан, так вот, на здание в уровень перекрытия я прикладываю линейную нагрузку с учетом напора и подпора ветра с соответствующими значениями и вопрос в том нужно ли создавать нагружение с противоположным направлением ветра и при расчете РСУ делать его взаимоисключающим? или достаточно 1 нагружения где ветер будет дуть в одну сторону
Нужно обязательно. Для одних элементов конструкции хуже будет, ветер справа, для других ветер слева.

antan83,
Пока старые сНиПы главнее, но в течение года обещают полностью перевести проектирование на новое актуализированное русло Так что надо потихоньку привыкать к новым реалиям жизни((
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 15:21
#17
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


Конечно надо задавать разные загружения для разного направления ветра и делать их взаимоисключающими.Можно было бы этого не делать, если бы коэффициенты отсоса и активного давления были одинаковы.
Yasnogor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 15:51
#18
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Всем спасибо за ответы, все стало понятно!
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 14:46
#19
femida5891


 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 12


Я новичок, и у меня вопрос. Как не странно. Я сейчас пытаюсь по СП 20.13330.2011 посчитать ветровую нагрузку и мне не понятно вот что. Если ветровую нагрузку следует принимать как сумму средней и пульсационной, средняя составляющая (для здания с плоской крышей, или почти плоской) прикладывается с 4х сторон (давление и с трех отсос, про кровлю не сказано), а пульсационная составляющая с 3х сторон (по плоскостям zoy, xoy, zox, т.е. две стороны и кровля), то как их суммировать? Или суммировать только совпадающие направления, то тогда с какими знаками? Не понятно. Помогите пожалуйста, заранее благодарна.
femida5891 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 15:07
#20
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Если нет ветровой на кровлю, то ее нет вообще. В том числе и пульсации.
А суммировать - так и суммировать. Увеличивать по модулю.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 15:18
#21
femida5891


 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 12


Спасибо, вроде начинаю разбираться.
femida5891 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 08:42
#22
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Доброе утро! Подскажите пожалуйста знающие люди, необходимо выполнить поверочный расчет здания построенного до определенной отметки (возведено примерно 50% здания), на данный момент пока стоит монолитная коробка, без фасадов и всего прочего, просто колонны, диафрагмы и плиты, ветер прикладывается в уровень перекрытия, но так как он собирается с площади (половина высоты над плитой и половина высоты этажа под плитой), а по факту фасада еще нету - корректно ли учитывать ветер в расчете?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 08:58
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
корректно ли учитывать ветер в расчете?
Нет.
п. 11.1.7 СП 20.13330.2011
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 09:30
#24
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нет.
п. 11.1.7 СП 20.13330.2011
в этом пункте про то, что не нужно учитывать не написано
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 09:36
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
на данный момент пока стоит монолитная коробка, без фасадов и всего прочего, просто колонны, диафрагмы и плиты, ветер прикладывается в уровень перекрытия
Не корректно.
п. 11.1.7 СП 20.13330.2011
"При определении ветровой нагрузки на поверхность внутренних стен...при отсутствии наружного ограждения (на стадии монтажа)..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 13:29
#26
femida5891


 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 12


А мне не совсем понятно зачем делать расчет недостроенного здания, ведь наверняка его собираются достраивать (иначе зачем расчет)? Тогда уже будут нужны новые нагрузки (исходя из задания архитекторов и т.д.), и тогда наверняка будет какой-либо фасад, т.е. и ветровая нагрузка.
femida5891 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 08:57
#27
Anuccia


 
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45


Подскажите, пожалуйста, кто как считает нагрузку по новому СП? Как-то там слишком все накручено...стены и покрытие на зоны разбивать и + еще пульсацию считать для всех сооружений? Получается куча значений и очень трудозатратно это все потом в Лиру задавать..
Anuccia вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 10:29
#28
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Anuccia Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, кто как считает нагрузку по новому СП?
Давайте по существу что именно вам не понятно?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 11:24
#29
Anuccia


 
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45


РастОК,
1. Здание прямоугольно с двускатной крышей. По табл. Д2 напор на стену, накоторую действует нагрузка и отсос на противоположную и боковые стены. Посчитала, собрала нагр. на колонны. Теперь ветер меняет направление и действует на торец - схема вычисления зон А, В, С та же?
2. Уклон кровли - 10%, те.е 6 градусов, если смотреть таблицу Д3а - там значения начинаются от 15 град., а про то что можно не учитывать ничего не сказано.. сказано только про интерполяцию
3. Пульсацию считать для всех зданий? (у меня высота в коньке 12,200)
4. Ну и если разбивать кровлю на квадратики по зонам и потом собирать нагрузку на ригель и задавать ее в Лиру, приходится дробить ригель на элементы и задавать разные числовые значения..это же очень трудоемко...он наклонный, а размеры в плане..
Anuccia вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 11:39
#30
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


1.Схема та же
2.При направлении ветра, соответствующем таблице Д.3а, когда угол меньше 15 градусов, коэффициент Се не предусмотрен, следовательно ветровое давление можно не учитывать.У Вас будет учитываться этот коэффициент по таблице Д.3б, когда ветер дует в другую сторону.
3.Смотрите примечание к пункту 11.1.8
4.В Вашем случае там всего 4 зоны: G, F, Н, I - не так уж и много
Yasnogor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка в МКЭ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33