частный дом. треснула стена.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > частный дом. треснула стена.

частный дом. треснула стена.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2006, 11:40 #1
частный дом. треснула стена.
Askerovich
 
Askerovich.com
 
Киев
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 462

год назад мною был запроектирован частный дом (один этаж и мансарда). пару дней назад позвонил хозяин дома, и сообщил о том что треснула стена и попросил дать конструктив усиления. звонок был без натиска. я сказал что приеду и на месте посмотрю что там и к чему. запроектировано все было просто с огромными запасами. так например фундамент работает всего на 10 процентов (хозяин об этом знает - это его желание, чтобы все было попрочнее). у остальных конструкций запас прочности поменьше, но тоже немаленький.

спрашиваю совета, что мне делать. начальство посоветовало для начала установить маячки и выяснить причину трещины. если трещина будет расти, значит дело в фундаменте. но поскольку фундамент с огромным запасом, значит есть подмывание грунтовыми водами (в геологии их не было). если трещина не будет расти -заделать ее.

что скажете форумчане? спасибо за ответы.
Просмотров: 29828
 
Непрочитано 16.06.2006, 12:08
#2
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


может стоит акты скрытых работ поднять? Посчитать-то ты мог и с запасом, а прораб этот запас - на свой глазок отмерить, и излишек себе утянуть. Я думаю стоит взять проект и проверить здание на наличие отступлений от проектных решений.
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2006, 12:16
#3
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


организация которая строила дом, принадлежит хозяину дома (насколько я понял). поэтому прораб наверное не должен так поступать (делать подляну своему работодателю). хотя это тоже вариант.

о наличии акта о скрытых работах я не знаю. поинтересуюсь. спасибо за подсказку.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2006, 12:37
#4
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
организация которая строила дом, принадлежит хозяину дома (насколько я понял). поэтому прораб наверное не должен так поступать (делать подляну своему работодателю
так подляна не хозяину, а возможность свалить на проектировщика то что украли, если проект правильный и сильный - вооружись им как "щитом-оружием" и пусть проверяют что построили. А если акты не велись - вот тебе и первое нарушение, ты в проект заложил (например) 20-ю арматуру, а заложили 14-ю, бетоном залили и все шито-крыто. Только акт на скрытые работы должен подтвердить правильность исполнения проектных решений, а если его нет веский повод засомневаться в честности строителя
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2006, 12:43
#5
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


спасибо Asys за поддержку. в принципе так и делаю. сидел вчера целый вечер вспоминал че и как, просматривал расчеты. но все же поставлю маячки как советует начальство.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2006, 12:49
#6
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


маячки тебе понадобятся для определения скорости разрушения, а не для установления причин " Зри в корень" , т.е. в подвал
asys вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2006, 21:00
#7
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Стена треснула внизу, вверху? Надо трещину видеть, чтобы выводы делать. Крыша какая? Стена из какого материала?
Был у меня случай - обратился клиент, пальцы веером. Трещит, говорит, стена в новёхоньком доме, надо бы посмотреть. Проект был не наш, мы вроде как независимая экспертиза, деньги не пахнут. Приехали. Мужик минут десять искал трещину, переноску мощную притащил - нашел волосяную вертикальную, в метре от пола второго этажа начинается и через полтора метра у потолка изчезает. Не могу, говорит жить теперь с этой трещиной, если "проектанты" виноваты - зарою! Смотрели мы изнутри, смотрели снаружи, в подвал ходили - сплошная стена, вроде неоткуда. Потом нашел я ещё одну трещину - аналогичную на расстоянии полтора метра по горизонтали от предыдущей. Пригляделся - вроде проём оконный вырисовывается! Спросили у мужика - точно, ему окно не понадобилось, приказал строителям заложить. Вот такие бывают "трещины"...
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2006, 22:12
#8
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Askerovich
Нарисуйте все развёртки стен, от подошвы до карниза, и наложите на эти рисунки, нагрузки от перекрытий и перемычек.
Запасы, в несущей способности грунта, ни о чём не говорят, и в подобных случаях мало чему помогают. Ведь дело в том, что грунт начинает деформироваться, с момента приложения к нему, дополнительных напряжений. Пусть незначительных, но главное, разность их значений, между отдельными частями, как вдоль, так и с перпендикулярных примыканий, которые создают в стенах и лентах фундаментов, поперечные усилия, и элементы их просто не выдерживают. В основном по причине --- совершенно не упорядоченного, бездумного расположения проёмов, с одновременной экономией арматуры. Да и завышенная ширина фундамента, в не несущих стенах, иногда, играет скорее отрицательную, чем положительную роль.
Конечно, желаю, чтобы причиной Ваших трещин, была геология. Но, к сожалению, зачастую причина именно та, о которой я сказал..
wjea вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2006, 00:55
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Согласен с wjea. скорее всего не выполнено условие по разности осадок разнородных фундаментов(сталкиваемся с этим очень часто). основное здание 2-х(3-х) этажное, а пристройка 1-этажная, при этом фундамент одинаковой ширины, что не есть правильно. При этом на стыках начинает трещать стены(чаще всего именно 2-х этажная часть). Т.е. необдуманный запас по фундаментам не есть хорошо...
 
 
Непрочитано 18.06.2006, 00:49
#10
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Хорошим средством для выравнивания нагрузок на фундаменты являются армопояса, армошвы и армированная кладка.. но "сколько", "где" и "когда" - не совсем понятно.. т.е. однозначно не определить необходимость и параметры этих конструктивных мероприятий, - скорее, по опыту и конструктивно. Хотя, когда уж треснуло - поздно об этом рассуждать. Также думаю, что в 90% случаев причина - в основании и фундаменте
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2006, 10:42
#11
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sinuss
Стена треснула внизу, вверху? Надо трещину видеть, чтобы выводы делать. Крыша какая? Стена из какого материала?
Был у меня случай - обратился клиент, пальцы веером. Трещит, говорит, стена в новёхоньком доме, надо бы посмотреть. Проект был не наш, мы вроде как независимая экспертиза, деньги не пахнут. Приехали. Мужик минут десять искал трещину, переноску мощную притащил - нашел волосяную вертикальную, в метре от пола второго этажа начинается и через полтора метра у потолка изчезает. Не могу, говорит жить теперь с этой трещиной, если "проектанты" виноваты - зарою! Смотрели мы изнутри, смотрели снаружи, в подвал ходили - сплошная стена, вроде неоткуда. Потом нашел я ещё одну трещину - аналогичную на расстоянии полтора метра по горизонтали от предыдущей. Пригляделся - вроде проём оконный вырисовывается! Спросили у мужика - точно, ему окно не понадобилось, приказал строителям заложить. Вот такие бывают "трещины"...
был я на объекте. думал там катастрофа страшная, а там просто волосяная трещина (понимаю что это тоже не мед). стена треснула в метре от пола первого этажа (не подвала). трещина пересекает около 6 рядов кладки. то есть с фундаментом никаких проблем. (при проектировании разность осадок я просчитывал). хозяин хочет чтобы я выдал напряжения в различных (указанных ним) местах кладки. по мнению руководителя работ трещина из-за неправильного перераспределения нагрузки. а я сказал что из за хренового кирпича, поскольку кирпич из которого строили можно сказать "крошится в руках". залакладывал сотую марку. простой пример - один столб затрещал еще при строительстве (фундамент не при чем), а у него минимум 30% запаса. и это без укреплений. взяли в обойму. хозяин как бы и не говорит что я виноват. переживает за свое жилье (я его понимаю) и просит чтобы выдал укрепление стен обоймами.

стена из кирпича глиняного пластического прессования. материал кровли керамическая черепица.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2006, 11:01
#12
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


на одном из наших объектов тоже потрескались кирпичи. Тоже какого-то пресования (точно не помню) Оказалось такой кирпич на сжатие плохо работае, по фасаду нитяные трещинки с равным шагом.
asys вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2006, 11:54
#13
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Askerovich

Возможно 6 рядов кладки банально выложены без перевязки - раствор за год подусел, трещинка и проявилась или её не замечали. Причин может быть много - неопытный каменьщик, перерыв в работе, неправильно размеченный проём и т.п. Успокойте заказчика - его жизни ничего не угрожает. Понаблюдайте за возможным развитием трещины(маяки или просто карандашом пометьте начало и конец трещины). Если трещина есть, она будет всегда - пусть повесит на это место картину или поставит шкаф и будет ему счастье. Если покой принесут ему ваши расчёты с полями напряжений, прогнозируемыми деформациями кладки, распределением температурных полей по высоте и глубине этого сооружения - придётся сочинять, но постарайтесь делать это не бесплатно...
Sinuss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 11:06
#14
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


вот фото кладки с этого дома. что скажете? синим и красным я выделил швы которые не соответствуют нормам.
[ATTACH]1151910383.rar[/ATTACH]
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 11:09
#15
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Да.. перевязки, как таковой, вроде как и не было) Особенно на втором снимке видно.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 11:09
#16
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


кусок фотки из выше выложенного архива
[ATTACH]1151910593.jpg[/ATTACH]
Askerovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 11:20
#17
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


вот такие еще вещи (все фото не выложишь)
[ATTACH]1151911231.jpg[/ATTACH]
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 12:49
#18
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


ну вот - криворукий каменщик, а на проетировщика сразу валить стали
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 12:51
#19
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


та да. что тут скажешь
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 13:10
#20
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Случай просится в "БСК"
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 13:14
#21
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kryaker
Случай просится в "БСК"
что такое БСК?
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 13:45
#22
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Askerovich

Цитата:
что такое БСК?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2164&start=1035
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 20:55
#23
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Срать в руки надо таким "каменщикам"...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 22:45
#24
sakura

Проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71


Такие не достойны носить гордое имя Каменщик, зовем их просто - "кладчик" ... :twisted:
sakura вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 00:34
#25
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Ужоснах! Это что за кладка?! :shock:
Скажите Заказчику что он абсолютно прав. Надо больше экономиться на строителях, а потом ловить трещинки на стенах и перекрытиях. :twisted:
Скажем спасибо герою-каменщику если он клал кирпич на цементно-песчаный раствор. В моей практике было когда цемент бодяжили выемкой из котлована со словами "А чего там тоже песок нах!" Два или три дома... ломали такую кладку в коттеджном поселке - точно не упомню уже. Хорошо что один этаж успели только "поднять".
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 08:32
#26
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Интересным был "тормоз", который принимал эту кладку.
Надо, постараться "провести" хозяина дома.
8)
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 09:22
#27
Плохишъ


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66


Соласен с предыдущим оратором... где авторский надзор в это время был? пиво пил?
Плохишъ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 09:57
#28
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Авторского надзора, скорее всего и небыло, но голова у хозяйна дома на ЧТО? :twisted:
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 10:52
#29
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


хозяин даного дома, на мой взгляд, человек очень занятый. все время в командировках за пределами украины. а если в украине, то не в киеве. доверил это дело своим работникам. насколько я понял, тот кто руководил стройкой является начальником СМУ, которым владеет хозяин дома.

по поводу авторского надзора. им мог бы быть и я. но меня об этом никто не просил и денег соответственно не давал. даже не знаю был ли авторский надзор вообще. поинтересуюсь.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 11:18
#30
nado

инженер-конструктор (строительство)
 
Регистрация: 07.12.2005
Украина
Сообщений: 59


У меня складываеться похожая ситуация, только строительство еще идет, веду авторский надзор. И вот столкнулся с таким же ужасомНАХ. Подскажите в каком документе (литературе) можно прочитать про различные допуски и правила выполнения кирпичной кладки. Не хочеться потм выглядеть идиотом, а самое главное - снять с себя ответственность за некачественную работу "КЛАДЧИКОВ" и спать спокойно.
Вот, можете посмотреть на красотищу....
[ATTACH]1151997529.jpg[/ATTACH]
nado вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 11:26
#31
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


2 nado

ситуация подобна моей

толщина горизонтальных швов кладки должна составлять 12 мм (допуск отдельных швов не менее 10 мм и не более 15 мм). Толщина вертикальных швов - 10 мм (допуск отдельных швов не менее 8 мм и не более 15 мм). Чем толще шов, тем труднее достигнуть равномерной его плотности и тем в большей степени кирпич работает на изгиб и срез (а должен работать на сжатие). При толстых швах увеличиваются деформации и снижается прочность кладки.

где вычитал не помню. вроде в снипе по армокаменным конструкциях (где как не там)
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 12:16
#32
nado

инженер-конструктор (строительство)
 
Регистрация: 07.12.2005
Украина
Сообщений: 59


"...толщина горизонтальных швов кладки должна составлять 12 мм (допуск отдельных швов не менее 10 мм и не более 15 мм). Толщина вертикальных швов - 10 мм (допуск отдельных швов не менее 8 мм и не более 15 мм). Чем толще шов, тем труднее достигнуть равномерной его плотности и тем в большей степени кирпич работает на изгиб и срез (а должен работать на сжатие). При толстых швах увеличиваются деформации и снижается прочность кладки..."

Спасибо большое , но насколько я помню с института там вроде как больше требований чем эти, но где нужно смотреть не помню. Может есть какой ГОСТ по кирпичной кладке. Хотелось более подробно изучить..... Как то не хочеться остаться в дураках...
nado вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 12:30
#33
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


смотри СНиП II-22-81 каменные армокаменные конструкции и ПОСОБИЕ к СНиП II-22-81(армокаменные кон). поищи на форуме, есть точно.

да там требований намного больше - отклонения по горизонтали, вертикали. я это не искал, поскольку у меня вопрос о прочности. мне было достаточно и аргументов о толщине швов кладки.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 12:38
#34
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Друзья, изучайте СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 12:48
#35
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


вот очень хороший ресурс http://www.know-house.ru/cgi-bin/new...=200&backid=77
asys вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 13:48
#36
Евгений Петров


 
Регистрация: 31.05.2009
Сообщений: 1


Здравстуйте..имеется дом-10х12-пару лет назад угол дома начал "ехать", первоначальные выводы-треснул фундамент или же стена имеет трещину .наглядно ничего не видно т.к. имеется слой штукатурки..подскажите с чего начать и если трещина будет - что делать?
Евгений Петров вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 15:55
#37
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Начать с фотографий и постановки маячков на трещины.
Интересно, а с чего вы решили, что начал "ехать" угол дома?
 
 
Непрочитано 31.05.2009, 18:23
#38
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Я живу в одноподездной встройке 5 этажей из мелких блоков. После осадки здания идёт трещина вертикальная по краю первой плиты. Причём постоянно в движении т е расширяется и сужается в пределах до 1.5 мм.
Ну и что делать?
Чтоб сделать проект усиления нужно выяснить причину возникновения.
А так ну просело образовалась трещина, если нет её развития косметический ремонт. Нормальное явление эти трещины, основание нормальное с геологией всё нормально то здание сто лет простоит.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 20:12
#39
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


У меня для БСК такой есть образчик! ОХРЕНЕЛ когда в дом сашел. Строил частник. В качестве несущих балок и арматуры в перекрытиях уложенны трубы Ф57 сшагом 600 -800. Поверх, между трубами арматурные коротыши поперек труб. Пролеты по 7 метров. Прогибы уже -5-7 см. Несущие стены - 1\2 кирпича местами. Ё-ё-ё-ё-ё.... Потом скину всё... Мне дано задание усилить дом. А его ломать надо.....
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 08:38
#40
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
Потом скину всё...
Где фото-то обещанное? Я такие вещи коллекционирую и потом на лекциях студентам показываю
Минька вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 09:11
#41
Виталька Паустовский

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.12.2008
Хакастан
Сообщений: 72


Кривые руки!!!
Виталька Паустовский вне форума  