лира 9.2 верить или нет
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > лира 9.2 верить или нет

лира 9.2 верить или нет

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2006, 22:34 #1
лира 9.2 верить или нет
adam
 
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 16

Помогите кто может расчитываю 9 эт. жилой дом р-н стр. г. Махачкала
сесмичность 9 балов в результатах армирования в коллонах мизерная арматура в диафрагмах нереальная профи вы где помогите расчет прилогается
[ATTACH]1150569264.rar[/ATTACH]
Просмотров: 10804
 
Непрочитано 18.06.2006, 10:45
#2
aldt


 
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114


adam

По вашей задаче:
1. есть сомнения по правильности определения масс для динамического расчета со всеми вытекающими отсюда последствиями …

2. по моему мнению для детальной оценки НДС (и подбора армирования ) сетка КЭ очень грубая (почему-то не заметил проемов в ДЖ).

3. опять же по моему мнению расчет по одной модели не охватывает все расчетные ситуации регламентируемые СНиП, поэтому для реального проекта необходим расчет по нескольким расчетным моделям сооружений (РМС).
Успехов!
aldt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2006, 15:41
#3
adam


 
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 16
<phrase 1=


Спасибо за ответ

1. Масы собирала сама программа для проверки собрал в ручную
все сходится
2. Сетка в смысле большого размера к.э пробовал с мелкими размерами к.э разницы нет растет только количество уравнений
3. Разные модели в смысле в разных программах, к сажелению знаю только лиру
adam вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2006, 18:25
#4
aldt


 
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114


по массам у меня возник вопрос в связи с расхождением по вариантам:
вариант 1 (файл karkas9.lir www.dwg.ru)
ручное распределением масс
08:12 536_ Распределение масс для загружения 4
Количество активных масс 10
| X Y Z UX UY UZ
| 394.495 0 0 0 0 0
08:12 536_ Распределение масс для загружения 5
Количество активных масс 10
| X Y Z UX UY UZ
| 0 394.495 0 0 0 0

вариант 2 (модификация файла karkas9.lir www.dwg.ru)
с автоматизированным распределением масс (1*0.9+2*0.8+3*0.5)
по данным 1 варианта
16:26 536_ Распределение масс для загружения 4
Количество активных масс 17823
| X Y Z UX UY UZ
| 979.438 979.438 979.438 0 0 0
16:26 536_ Распределение масс для загружения 5
Количество активных масс 17823
| X Y Z UX UY UZ
| 979.438 979.438 979.438 0 0 0
aldt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2006, 00:02
#5
adam


 
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 16
<phrase 1=


Если можно на более простом языке объясните а то я не совсем понял
adam вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2006, 11:42
#6
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Уважаемые коллеги
I NEED HELP!
Веду расчет здания (5 этажей, рамно-связевый каркас, Сочи)
Сразу оговорюсь, что схема здания мне очень не нравиться, но что делать, считать надо! ( переделывать нельзя, уже 2 этаже работнички вывели, а только потом за проектом обратились)
Так вот, ниже выкладываю РС (txt) Лира 9.2 Смущают результаты армирования стен повала, уж очень много арматуры требуется! [ATTACH]1152603751.jpg[/ATTACH]

Если не сложно гляньте ПЖЛСТ может, где напортачил?
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2006, 11:47
#7
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


А вот и txt
[ATTACH]1152604042.rar[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2006, 13:04
#8
aldt


 
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114


Boniconstr
по задаче:
1. модель УО принятая вами по моему мнению подходит только
для расчета на основное сочетание. на это указывает и T~1сек.
2. посмотрите на результаты расчета с использование явного указания
весов масс для динамического расчета.
3. попробуйте применить другие модули (не 38)
aldt вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2006, 17:01
#9
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


aldt
Опять вы!!

Цитата:
1. модель УО принятая вами по моему мнению подходит только
для расчета на основное сочетание. на это указывает и T~1сек.
Я с вами согласен, но если эту модель исправить (увеличить С1 учтя несжимаемость грунта при нагрузки, малой длительности) то усилия в местах примыкания диафрагм и стен подвала только увеличиваются! :cry:
Цитата:
3. попробуйте применить другие модули (не 3
Немного недопонял
Вы имеете ввиду собрать массы в ручную?
ЗЫ Если вы прогнали мою задачку на своем компе, поделитесь результатами, они у вас такие же дикие?
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2006, 17:24
#10
aldt


 
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114


Boniconstr
Могу прогнать с не автоматизированным распределением масс (модуль 35), если вы приведете свои загружения к трем загружениям:
1. Постоянные
2. Длительные
3. Кратковременные
Успехов!
aldt вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2006, 11:55
#11
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


aldt
Спасибо за предложение, непримену воспользоваться!
Выкладываю схему.
Переделал на постоянную, временную (кратковременную), оставил отдельно грунт (я его в особом сочетании не учитываю, а удалить всегда можно) Коэффициенты и всю остальную муть можете посмотреть в предыдущей версии расчета (вы уже ее скачали).

Если есть еще какие либо пожелания, выслушаю все
[ATTACH]1152690912.rar[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2006, 12:56
#12
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Уважаемый aldt
Вы мне хоть маякните, смотрели вы схему (переделаную) или не смотрели? Может что исправить нужно? Или вам уже это не интересно? :shock:

ЖДУ ОТВЕТА :wink:
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2006, 10:34
#13
aldt


 
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114


проверьте почту
aldt вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2006, 15:40
#14
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Уважаемый aldt

Спасибо, проверил. Теперь сижу и размышляю над прочитанным!
Вообще это все по уму, по науке, вот только информации к размышлению конструктору увеличится аж в 4-е раза!
У нас был такой вариант, расчетчик считал фундаменты в нелине, а следовательно вариантов армирования было столько же, сколько и загружений. ГИП долго матерился и возмущался в сторону конструктора!
Вот если написать прогу, которая сравнивала бы результаты и выдавала наихудший, тогда совсем другой разговор!

Вопрос, вы массы для сейсмики сами ручками считали, или есть автоматический вариант с указанием улов сбора нагрузки. (помню где-то читал про такого зверя, вот только где не припомню).
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2006, 16:28
#15
aldt


 
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114


Все что вы прочитали это выдержка из техзадания на расчет,
так что все это считается и выводится результирующее армирование
в dwg. обратите внимание на ps.
aldt вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2006, 19:34
#16
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Цитата:
обратите внимание на ps.
Вы что имели ввиду?

Это?
Цитата:
PS. Открыт к взаимовыгодному сотрудничеству.
{
кусок вырезал.
Admin
}


Я понял про задание, а вот насчет-
Цитата:
считается и выводится результирующее армирование
в dwg
не совсем! :shock:

Вы имели ввиду отдать конструктору все варианты (расчета) и пусть он голову ломает?
А если здание 60х15 в плане, 8 не типовых этажей? Он же весь алфавит по буквам вспомнит ( в наш адрес)
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 13:25
#17
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Может кто проверить этот файл в лицензионной версии
Лиры 9.2

Ситуация такова есть балка на одной опоре шарнирной
Считаю в лире 9.2 и 9.4- результат непонятно-что ( на свободном конце балки момент)

И только Лира 9.0 расчет не идет -пишет система геометрически изменяема
[ATTACH]1163154319.rar[/ATTACH]
taras вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 14:13
#18
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


1. Посмотри внимательней протокол расчета, (ошибка в вычислении)
2. Разбей этот стержень на несколько стержней и сделай упаковку.
3.Ну и еще: UY надо запретить данный поворот. Понятно почему ругается, она и должна ругаться! :wink:
mela вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 14:20
#19
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


mela
.Ну и еще: UY надо запретить данный поворот. Понятно почему ругается, она и должна ругаться!

Да проблема в том что 9.2 и 9.4 не ругается а делает расчет
(хотя система геометрически изменяема)
Если можежь запусти на расчет у себя
(не пойму в чем причина )

Эпюра моментов прикреплена
где момент -на свободном конце
[ATTACH]1163157609.jpg[/ATTACH]
taras вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 15:24
#20
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


1.Програмный комплекс (в случае когда система геометр. измен.) сам накладывает связи, причем куда он считает нужным (чтобы убрать ГИС), а твое дело уже принять это или нет. Ведь например когда ты делаешь расчет в 9.2 и у тебя есть стены не перпендикулярны ортогональным плоскосям, у тебя будет ГИС и Лира ,наложив связи, поститает тебе ее и соответственно сообщит, что система геом. измен.
2. Просто в твоем случае , она наложила связь в правый узел балки :arrow: поэтому появился момент.
3. А вот в 9.0 Лира связи не накладывала (соответственно поэтому и не считала).
4.Кстати, при последнем признаке схемы Лира не считает примеры с уравнениями нулевого порядка, поэтому в протоколе расчета ругается (большая ошибка в вычислениях, плохая точность) и приходится разбивать на несколько элементов.
5.Из выше сказанного следует , что в твоем случае не важно Лира лицензионная или нет. Просто ошибка в исходных данных.

УДАЧИ 8)
mela вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 15:45
#21
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


mela
Спасибо, странно все это
Разбиваю тот же стержень на несколько-все логично пишет геометрически изменяемая система
Ты как смотрел лиру 9.4
как мне кажется достаточно неплохо реализована система Грунт
в составе Лиры
taras вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 15:53
#22
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Ну вообще-то не странно, это наоборот хорошо. Просто надо к этому острожно относиться (кстати в Scade делается точно также).
Возможно ты забыл сделать упаковку после разбивки элемента. :idea:
А вот 9.4 пока не видел :cry: . Руководство обещает дать деньги в ближайшем будущем.
mela вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 16:29
#23
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Програмный комплекс (в случае когда система геометр. измен.) сам накладывает связи, причем куда он считает нужным
о чем и пишет в протоколе расчета (балка_01.балка)

29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 2, ТИП СВЯЗИ 5
andsan вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 16:42
#24
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Цитата:
29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 2, ТИП СВЯЗИ 5
Согласен. Ну ведь эту изменяемость можно было бы и убрать наложив туже связь UY(тип связи 5), но на другой узел (тем самым сделав полное защемление). Просто я имел ввиду , что не всегда автоматическое наложение связи является приемлимым для расчетчика. :wink:.Надо быть на чеку.
mela вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2006, 01:43
#25
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
..странно все это
- это не странно. СТРАННО было в 5.0-8.2, когда она, окаянная по всем узлам неортогональных стен выдавала изменемость UY. Жутко бесило. Чтобы устойчивость проверить, приходилось извращаться.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2006, 01:52
#26
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Кстати, вот еще прикол. Попробуйте при расчете плиты с учетом физ.нел. задать где-нибудь локальные оси узлов.... В 9.4- та же ерунда.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2006, 12:48
#27
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от andsan
о чем и пишет в протоколе расчета (балка_01.балка)
29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 2, ТИП СВЯЗИ 5
Кстати, есть ли у кого расшифровки ошибок по Лире и возможностях их исправления. У самого неоднократно случался такой бок. Спасался удалением узла и дорисовкой нового.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2006, 21:43
#28
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Засаживание связей куда не следует один из пренеприятных моментов в СКАДе. Никогда я так не позорился как с некоторыми расчетами в СКАДе - (импортированных из акада моделей). Приходится нервно проверять каждый раз.
Я все таки привык к классическому поведению: коль изменяемая - то нет расчета (предупреждение о бесконечном перемещении в энном узле). Доводы об ускорении/упрощении меня не убеждают, ибо в любом расчете главное все же не время подготовки модели, а гарантия правильного результата и максимум средств контроля.
Кстати, никто не знает - можно ли эту ненавистную мне опцию отключить?
 
 
Непрочитано 11.11.2006, 23:27
#29
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Засаживание связей куда не следует один из пренеприятных моментов в СКАДе.
Тут еще есть особенность:
Цитата:
Несмотря на то, что комплекс SCAD устраняет геометрическую изменяемость самостоятельно в процессе решения, это может привести к потере точности при решении задач с большим числом
свободных перемещений (многократно изменяемых).
(то же можно сказать и о Лире)
Так что контроль протокола расчета - обязателен. С него должен начинаться анализ результатов.
С другой стороны, вполне можно смириться с "засаживаним связей". Cosmos, например, просто сообщает о сингулярности матрицы и останавливает расчет. SCAD и Lira выдают номер узла и направления. ИМХО, контроль геометрической изменяемости в них особенных трудностей не вызывает, а вот в Cosmos это на порядок сложнее.
Цитата:
Кстати, никто не знает - можно ли эту ненавистную мне опцию отключить?
- кстати, надо не забыть лирикам этот вопрос задать, когда приедут...
В Лире еще восхитила та непосредственность, с котрой она обращается с местными осями вертикальных стержней: если стержень невертикален на какие-нибудь сотые миллиметра, то крутит как хочет. Всегда надо внимательно контролировать.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2006, 11:21
#30
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
В Лире еще восхитила та непосредственность, с котрой она обращается с местными осями вертикальных стержней: если стержень невертикален на какие-нибудь сотые миллиметра, то крутит как хочет. Всегда надо внимательно контролировать.
то же и в скаде.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2006, 11:59
#31
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
С другой стороны, вполне можно смириться с "засаживаним связей". .
Это не всегда хорошо, когда программа оказывается слишком "умной".
Такими моментами обладает кстати говоря и Excel, но там есть большой плюс: масса настроек, которыми возможно отрегулировать поведение "под себя".
Номер узла и направление связи по идее должны быть в любой программе: но тут я спорить не буду, ибо Cosmos совсем не знаю.
 
 
Непрочитано 12.11.2006, 18:30
#32
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Цитата:
Кстати, есть ли у кого расшифровки ошибок по Лире и возможностях их исправления
Если не ошибаюсь этого даже нет у сопровождения Лиры. Я как-то давно тоже от них пытался добиться расшифровки ошибок, но мне сказали, что разработчики никак это им не пришлют. :cry:
Ну может кто-нибудь достучался до небес и является таки обладателем сей информации по расшифровке? Поделитесь пожалуйста.
mela вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2006, 18:34
#33
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


вопрос по сервису Лиры: существуют ли рассылки для лиц. пользователей, извещающие об обнаруженных ошибках?
 
 
Непрочитано 12.11.2006, 23:41
#34
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Похоже, лирики стесняются...
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 09:09
#35
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Цитата:
вопрос по сервису Лиры: существуют ли рассылки для лиц. пользователей, извещающие об обнаруженных ошибках?
Такого точно нет. :cry: Они исправляют свои ошибки и потом выпускают обновление версии. Если не ошибаюсь ведь в 9,2 такое было 4 раза.

Цитата:
Похоже, лирики стесняются...
Да вроде нет. Как ни странно они говорят о своих косяках (которые потом исправляют) и недостатках в программе. А вообще они молодцы 8)
mela вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 12:45
#36
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Такого точно нет. Они исправляют свои ошибки и потом выпускают обновление версии. Если не ошибаюсь ведь в 9,2 такое было 4 раза.
Вот именно. Только общепринятая подача исправлений серьезных программ обычно делается в виде сервис-паков по номерам + длиннющий список исправлений для каждого. Мы же оперируем терминологией типа "апрельская Лира"...
Цитата:
вопрос по сервису Лиры: существуют ли рассылки для лиц. пользователей, извещающие об обнаруженных ошибках?
- с этим согласен полностью. Такое должно быть обязательно.

Цитата:
А вообще они молодцы
- согласен! Сколько угодно можно возмущаться, но - молодцы. (главное - косяки вовремя отлавливать )
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 13:47
#37
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Цитата:
Такое должно быть обязательно.
Мы несколько раз говорили в сопровождении Лиры об этом. На что нами были получены обещания (в дальнейшем.....может быть....). По их словам основные причины появления новых версий , это то что они исправляли свои внутренние ошибки, которые нам (как расчетчикам) не важны. Ну и соответственно под это дело и важные нам ошибки.

Хотя на самом деле, они все равно молодцы 8). Ведь в сопровождении все равно объясняли, что они там подправили
mela вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 21:45
#38
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Как мне кажется, слегка отвлеклись. Что там еще в Лире 9.4 глючного выскочило?
Меня вот заинтересовал вопрос армирования внецентренно сжатых стержней. Отличий от 9.2 пока не заметил. Ваше мнение?

Еще вопрос. Уже было обновление от 7.11.2006. Изменилось ли что-нибудь помимо списка на оффсайте?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 21:56
#39
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Опаньки, уже появились исправления :shock: ?! Я к сожалению пока не обладатель 9.4 (надо о себе напомнить руководству).
mela вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 22:00
#40
luser


 
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 67


Из наблюдений за ЛИРОЙ94:
ЛИРА 94 АЖТ- это ОП кроме Z (1 вариант)
СКАД 111 ТТ- 3 варианта ОП
Интересно чем руководствовались лировцы, почему не дать
возможность как в СКАДе.
Жуткая скорость при применении объемных КЭ (сотни часов)...
Работа с модулем ГРУНТ (1 иттерация- часы)
Такое впечатление что наши разработчики не принимают во внимание требования пользователей никак, они сами знают лучше нас (пользователей) что нам нужно.
luser вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 22:18
#41
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
ЛИРА 94 АЖТ- это ОП кроме Z (1 вариант)
- а это из чего такой вывод?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 22:37
#42
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


...да, действительно, в справке так написано... тогда это не жесткое тело. Получается, упростили задание объединений перемещений..
Lamer Inc.. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > лира 9.2 верить или нет