| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет просечно вытяжной сетки
Регистрация: 02.06.2006
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 63850
|
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Подскажите, а можно ли ПВЛ свободно опирать по двум сторонам как на эскизе?
И как просечка работает в другом направлении? Добавит ли несущей способности для листа рамка по контуру? Т.е. если у листа будет свободное опирание по четырем сторонам. И сколько по ширине должна быть опора? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Aндрeй
На сколько Я помню, расчет балочной клетки это 1-й курсовик по МК. Не ужели так сложно открыть любую книжку по МК и там будет расчет балочной клетка в том числе и расчет перекрытия из стали. Правда наверняка там будет расчет бля листовой стали, а не просечно вытяжной, но это легко обойти если вставить геометрические хар-ки просечно вытяжной стали. Обратите внимание что у нее разные геометрические хар-ки в разных направлениях. А вообще даже если у меня возник бы подобный вопрос, то Я бы не стал выкладывать его на форум, а тщательно проштудировал лит-ру.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Из характеристик, нашел только жесткость.
Опора, на сколько понял, должна быть достаточной, для шва вдоль прорезей 20-30 мм, но это при жестком закреплении, при свободном, наверное, как раз привариваться должна рамка. Думаю, что опирать, показанным на эскизе способом, можно и нужно. Но нигде точной информации найти не удалось. Наиболее полный источник: Справочник конструктора по стальным констркуциям под редакцией Н.П. Мельникова за 1965 год. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Aндрeй
Какое жесткое закрепление????????? Есть у вас жесткость вот от нее и пляшите, по считайте прогибы. Вот от него и пляшите.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Чтобы не ломать голову, можно посмотреть конструкцию серийных площадок. В сериях думется зыбкость учтена. Сравните шаг опор, ориентацию ПВ, марку ПВ, заодно посмотрите узлы приварки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
Наверное, придется делать испытания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
Андрей, для гибкого стального настила (в том числе прочсечно-вытяжного) жесткое защемление организовать на опоре невозможно. Скорее всего Вы путаете защемление с шарнирно неподвижной опорой, которая образуется при приварке листа к балке. В этом случае действительно прогибы уменьшаются и в настиле кроме изгибающего момента возникает продольная сила - распор.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не удержусь, немного поворчу. Ваша пластинка не всегда будет работать как мембрана. По общепринятой классификации тонкие пластинки (толщина не превышает 20% меньшего размера) делятся на: 1. Жесткие - перемещение от нагрузки не превышает 1/4 толщины f < 1/4*t. Они работают на изгиб, а цепными (мембранными) растягивающими напряжениями можно пренебречь. 2. Гибкие пластинки - перемещения в пределах 1/4*t <= f < 5*t. Здесь учитываются как изгибные, так и мембранные напряжения. 3. Мембраны - перемещения превышают 5 толщин пластинки f >= 5*t. Здесь момента не учитывают вовсе, считают только на растяжение. Формулы для расчетов во всех 3-х случаях разные и зависят как от нагрузки и схемы опирания, так и от соотношения геометрических размеров. Так что, строго говоря, не посчитав пластину, нельзя сразу сказать какими формулами пользоваться. Угадали - хорошо, нет - извольте пересчитывать. Хотя, для строительных металлоконструкций наиболее характерен 2-й случай. Конечно, при наличии расчетных программ можно воспользоваться и ими, но стоит ли "из пушки по воробьям", тем более для случая просечки - замучаетесь моделировать ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как пользоваться, а самое главное какой из таблиц по предельным нагрузкам для просечно-вытяжного листа:
вот ТУ 36.26.11-5-89 но существует еще ТУ 5262-001-23083253-96 и вот коментарий к нему Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Скорее всего, в ТУ 5262-001-23083253-96 приводится сосредоточенная нагрузка в центре листа, и то, с учетом предельного прогиба (как-бы расчет по второму предельному состоянию).
А в ТУ 36.26.11-5-89 приведена предельная нагрузка на 1 м длины по прочности (значения нагрузки, сосредоточенной по центральной линии, при защемленных краях). Тут несколько иная схема нагружения и предельная нагрузка расчитана не по уловию прогиба, а по прочности. Да и кстати, вот если сравнить предельную нагрузку по ТУ 89-го года, скажем, для листа 406 при ширине 500 мм - она составляет 470 кг при защемленных краях, а по новому ТУ - 608 кг при непревышении прогиба в 0,01 пролета (см. табл.2 нового ТУ). Так что я лично не вижу, что нагрузки в старом ТУ завышены. Просто речь идет о разных схемах загружения и требований к расчету.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Если нужен именно момент инерции, то получить его эмпирически на основании рекомендуемых нагрузок на ПВЛ из ГОСТа. С учётом примечаний о свободном опирании ПВЛ.
Практически - лучше пользоваться таблицами, если нужного значения пролета нет в таблице, значит, применять ПВЛ для данного случая не стоит... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Возможно, что при некоторых условиях (небольшой пролет) они могут работать как балки. Но на практике из-за низкой жесткости на изгиб они работают как мембраны.
Если бы они работали как балки - в справочниках был бы эквивалентный момент инерции. К сожалению, этот параметр для просечно-вытяжных листов не имеет большого смысла - мембранное усилие оказывает большое влияние. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Просечно-вытяжной лист по жесткости (поперек просечке) не сильно отличается от исходного листа - когда-то я моделировал в SCAD лист ПВ510 - возможно на форуме даже выкладывал результаты.
А так - здесь уже сказали - берете готовые табличные нагрузки для заданного прогиба (например ПВ510 на пролете 1 м поперек просечки при свободном опирании и при нагрузке 135 кг/кв.м прогибается на 10 мм), и по формуле f=5q(l^4)/384EJ вычисляете J. Это поперек. А вдоль - вряд ли найдете данные, ПВ не рассчитаны на такую работу. Да и данные для нормальной ориентации надо перепроверять/сверять - авторы таких таблиц обычно не сильно заботятся о научной чистоте своих "экспериментов" - это обычные производители.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Из справочных данных какого-то производителя - в инете есть. Например даны нагрузки, при которых прогиб не более 1/100 пролета.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 18
|
Столкнулся с такой же задачей, а именно опирание ПВЛ без приварки его к опоре, и не могу нигде найти требования или рекомендации по длине опирания листа в таком случае.
Если кто знает, направте на путь истинный или это утопия и лучше для съемного настила применить не ПВЛ, а решетчатый настил? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 18
|
Спасибо, что откликнулись, но я так и не понял из ответа как определить длину опирания листа без сварки. В ТУ на листы этого нет, в таблице что Вы привели тоже нет. Если со сваркой все понятно, там нужно обеспечить определенную длину сварного шва, то при свободном опирании совсем не ясно.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы о размере захода на опору в концах что ли? Дык любой, с точки зрения прочности - сталь не промнется даже если опора 1 мм.
Т.е. длина опирания определяется лишь с точки зрения непроваливания с учетом допусков на изгтовления как мест опирания, таки съмной части. Я обычно оьрамляю уголком типа 50х5 и ложу тоже в такой же, если это закладная в бетоне. У Вас видимо планируетя просто бросить, без обрамления. Тогда бортик должен быть, 10 мм на глаз (это примерная габаритная толщина ПВ505). Главное - чтобы не елозило. Без обрамления с годами все искривится и начнет съезжать, и проаваливаться. Можно закрепить винтами/скобами. Не ищете по ПВ норм и методик, особенно по конструктиву, это древняя полузабытая вещь. По решетчатым все есть, это современная вещь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 18
|
Именно! Листы будут крепится скобами по типу крепления решетчатого настила. Такое пришло задание на рабочую площадку на кровле под оборудование ОВ. Под площадкой будут размещаться трассы воздуховодов и к ним необходим доступ для обслуживания. Понятно, что современнее, технологичнее и легче запроектировать решетчатый настил, но, как обычно, все хотят съэкономить, выполнить по максимуму всё на стройплощадке подручными средствами дешевыми материалами
![]() Вот и изобретаю велосипед - настил из ПВЛ, но не приваривать ![]() Спасибо за советы! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Решетчатый настил работает как балка на изгиб, а здесь ПВЛ лист - как мембрана на растяжение.
Скобы не порвут лист? предлагаю сделать секции из ПВЛ, обрамленного приваренной по контуру ПВЛ листа стальной полосой, в которой отверстия для болтов, которыми крепить все это к балкам.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 5
|
Добрый вечер. Может кто то подсказать шаг сварки ПВ-406. В КМе нет, соответственно в КМД то же, СКшники в ступоре им по хрену дай ссылку и все. Ходовые мостики настила шириной 680мм. в длинну без поперечен макимально до 2000мм. Каркас труба 80х40х4. настил сварится сверху с балкой. КМ не видел , но говорят нагрузку дали 70кг./м2.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну дай ссылку на серию КЭ-03-1. Пусть "читают".
Это не нагрузка. Обычно в 2-3 раза выше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Чорт знает как это называют, но это действительно направление вытяжки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Ходить по площадкам, выполненным по серии, приятного мало, ПВЛ прогибается, то самое болото чувствуется. Намного эффективнее получаются площадки из решётчатого настила. И пролёт больше можно позволить без частокола подпорок, и в эксплуатации приятнее. Но он дороже. Требовательные к качеству заказчики на дороговизну идут, ибо как ПВЛом наелись. Применяют его в местах, где раз в полгода человек появляется.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Цитата:
У решетчатого настила еще недостаток - проблематично его выполнить, где большая часть будет делаться "по месту" без КМД. ----- добавлено через ~2 мин. ----- в моем случае не удается шаг сделать меньше чем 800 (оборудование должно пролазить). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Например крепление ПВЛ. Там предполагается, что опорами для листа служат ребра из листа толщиной 4мм и не понятно - как можно состыковать лист на этом ребре. Ширина ПВЛ до 1,3м (а ширина у него является несушим направлением, как понимаю), когда как площадки есть значительно длиннее, т.е. лист надо несколько раз стыковать.
Кстати, возможно как раз кладут лист не в том (не в рабочем) направлении (потому что его так легче уложить) и отсюда возникает огромная зыбкость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313
|
Вот здесь шаг опор аж 1м и лист на вид вряд ли больше ПВЛ506, автор говорит "вполне себе жестко", при этом опирание листа полужесткое - сварка через 20см.
Может там, где жалуются на болото, лист уложен неверно, не в рабочем направлении по опорам? https://youtu.be/E59jMIEK__s |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Стыкуемые листы режут по середине волны, полуволны заводят друг в друга и нахлёст обваривают. Может это и не правильно, но такое видел.
__________________