| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Объясните разницу между швами Т1 и Т3
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 53488
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Зависит от требований к шву и сварной конструкции. Нагрузки, усилия, напряжения, ... И только от этого. Если требуется Т3, а подлезть невозможно, меняют конструкцию узла, чтобы стало возможным Т3 или аналогичный двухсторонний...
А на такое имя темы я НЕ хотел открывать ее! В посте 1 в расш. реж. исправь заголовок. (замени на "помогите помочь") ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
http://svartek.ru/articles_view.php?id_articles=333
http://www.ai08.org/index.php/term/,...5c565a5e.xhtml По-любому, качества шва всегда и однозначно связано с наличием (отсутствие) и типом разделки кромок под сварку. НО сначала нужно обращать внимание на наименьшую толщину свариваемых материалов (деталей) при назначении обозначения шва. Вот Т9 назначают при толщине ТОЛЬКО от 12 до 60. Догадайтесь, для какой наим. толщины применяют Т8 (кстати, я такого номера не увидел ы Анурьеве, а полный источник открывать лень). Да, всё просто, если внимательно смотреть справочники и ГОСТы. А подлезть или не достать - это из области технологичности и, как следствие, качества будущего соединения. И при этом не стоит забыватьс о доступности ко шву для механической или термической обработки его обработки и контроля качества шва. Вот этими критериями и следует руководствоваться при назначении того или иного Т (С, У, Н,...) св. соединения. Да на-те уж, берите справочники по сварке (сегодня новолуние и пятница): http://www.google.ru/search?num=50&h...l0.3.11.3l17l0 и назначайте цифирь после буквы типа с пониманием ![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2011 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
А Т8 - от 8 до 100 (по 5264-80). Вот и выходит, что в диапазоне 12-60 и Т8, и Т9 не взаимоисключаемы. скосы кромок под одинаковым углом в 45 градусов, разница лишь в ширине "перемычки" между двумя скосами.
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Если участвует ширина площадки, то это неполное соответствие (исключаемость) - потому и введено Т8, как особый случай. Для точности мысли приходится давать местное изображение. Но в стандартно-массовом применении это уже мелочь, это специфика особого рода.
Да и зазор тут тоже роль играет. Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2011 в 12:31. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Интересно, если взять 14771-76, то для S = 12 мм, например, Т8 и Т9 почти одинаковы. Ширина "ленточки" между скосами для Т9 с=1/3 S = 4 мм, а для Т8 с = 2 плюс 1 минус 2, т.е может быть с = 3. Угол скоса в обоих случаях 45 градусов. Какие же такие глубинные знания должны двигать конструктором, чтобы он назначил "цифирь после буквы с ... пониманием" для данного случая?
Вы скажете, мол внимательно посмотри в ГОСТе на прилагаемый рисунок и узри, что в Т8 корни швов пересекаются, а в Т9 нет! На что я отвечу: ГОСТ на сварные соединения устанавливает конструктивные элементы и размеры, короче, геометрию шва, причем в отношении тех параметров, которые можно измерить снаружи на самом шве после его выполнения, а есть провар-нет провара, пересекаются корни в действительности или нет - не ГОСТово дело.
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Если шов ответственный, я посмотрю не только туда и сравню не только это. Я про цифирь с пониманием написал не для глубины знаний сварного дела, а чтобы конструктор понимал, почему он назначил так, а не иначе. Но, повторяю, в общестрое и машстрое это не столь принципиально. Не стоит нашими тонкими и частными случаями утомлять сейчас автора темы. Ей и так сейчас нелегко понять основы этого дела.
Да и просто ориентироваться в этих номерах и типах на случай встретившихся Типажах и сериях сомнительных или ошибочных обозначений - ведь ошибки и опечатки всё же бывают? Или в РД сторонних или своих проектировщиков. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Я сам давно работаю конструктором и прилежно назначаю все эти С, Т, У и Н, как от меня того требует ЕСКД, но в душе осознаю, что все эти буквы от лукавого, ибо:
- ручная сварка, как всякая ручная работа, штучная; - прочность шва зависит не от буквы с цифрой в обозначении сварного соединения, а от руки сварщика; - сварные соединения под одинаковой буквой с цифрой, но выполненные в разных положениях, разные; - и т.д и т.п
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А кто спорит-то? Но осозновать лукавость всё же не стоит, во всяком случае, всегда. Конечно, как сварной сработает, так и будет по качеству. Но если на чертеже будет не так, то просто сварщик тупо выполнит по написанному, а аттестованный на определенные виды сделает, как положено - я это много раз видел. А просто сварщику сложные швы не поручат, да и сам он не возмется.
Не всякое лукавое на самом деле настолько лукавое, чтобы оно не было лукавым (во-выдал, аж самому смешно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431
|
"перемычки" между двумя скосами – это называется притупление.
Так ведь получается, что разница между Т8 и Т9 (ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76) огромная Шов Т9 не обеспечивает полный провар зачем тогда “огород городить”: скосы выполнять и т.д., если внутри ”отверстие”. Зачем нужен Т9 ??? Это получается ”не хороший шов” |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Это кто такой (лукавый)? Если его уберём, кто разделку кромок под сварку делать будет? Технологи могут помочь при назначении шва для каждой отдельной конструкции, конечно, при условии их наличия.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А причем тут технологи? Если на чертеже кромки не подготовлены (соединение без них) или ошибочно указан шов без скоса, то их технолог, получается, (при его наличии) укажет? Да, он исправит или подскажет, если ЕГО технология иная и согласует с конструктором.
Но конструктору стоит разбираться в технологии вообще любой, не только сварки, как вам кажется? Может,тогда в ТТ писать начнем просто: "конструкция сварная" и всё - ни знаков, ни типов, ни напоминаний о наименьшей толщине. В сварке не всё так просто, чтобы вспоминать "лукавое". |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
у меня на участке, не правильное назначение сварочного шва привело у дорогостоящей переделке уже готового и покрашенного изделия.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Что, изделие не прошло испытания? Шов не выдержал? А из-за чего: не та цифра после буквы и не были выполнены скосы кромок? Или может быть режимы сварки не были соблюдены? Где заканчивается ответственность конструктора и начинается ответственность технолога?
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Я бы сказал: настолько все не просто, что без специальных знаний и навыков зачастую не обойтись. Раньше существовала должность - главный сварщик, не знаю, есть ли сейчас такая. Знаю, что на нашем предприятии даже просто технолога по сварке нет, ходим советоваться к рабочему-сварщику. А ведь технолог не цифры к буквам приставляет, а во-первых: дает оценку конструкторову творению в контексте сварки вообще, во-вторых: назначает режимы сварки, которые обеспечат прочность шва и прочие требуемые его характеристики.
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() На мой взгляд, Конструктор должен был предусмотреть возможные нагрузки на изделие, как в процессе эксплуатации, так и в процессе изготовления. В чертеже был один вариант шва, и технолог его выполнил, в полном соответствии с чертежом, хотя и обращал внимание конструктора на возможные проблемы при сборке и предлагал другой вариант шва. Что и произошло, так как сборка проводилась без спец.приспособления, (приспособление проектировалось только для серийной детали, а в данном случае был опытный экземпляр) и нагрузка на шов превысила расчетную, что и привело к поломке. Конструктору необходимо было, либо задать ограничение момента на затягивание, либо усилить сварной шов, не было сделано, ни то, ни другое.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.11.2011 в 19:47. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Всем: значит так, мы так ничего и не выясняли, точнее - никакой конкретики. Кто хочет, загляните в расчет сварного шва в любой из умных книг. Так или иначе все сведется к длине шва и его катету. Есть скосы кромок или нет, когда и как именно их назначать и из каких соображений - этого вы нигде не найдете.
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Длину и вид шва (сиречь катет), то есть конструктив, назначает конструктор, а наличие разделки кромок, то есть технологический параметр - назначает технолог. Я думал так! ![]()
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66
|
Всем спасибо. "Разжевали" и в рот положили". Основное я поняла. К счастью мне не нужно так глубоко "залезать" в процесс сварки, но на чертеже я должна правильно показать, хотя бы буквенно правильно.
А ляпов в ГОСТах и ОСТах навалом. Например ОСТ 36-146-88 в заголовке и по тексту разные данные 10Па или 10МПа? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 893
|
Ведь небыло С,Н,Т,У и прочего, и что, корабли тонули, самолеты падали?
Разжуйте пожалуйста следующее: 1-Есть шов Т1 или Т2, всё понятно, указываем катет со значком (треугольник), 2-Есть шов Т7. Смотрю ГОСТ и понимаю так, катет указан со стороны подварки а основной шов без катета потому что разделка. Вопрос, что указывать? 3-Есть шов Н1 или Н2. По ГОСТ катет показан равным толщине листа. Вопрос, нужно ли указывать катет? 4-На лист ложу накладку и привариваю швом катет которого меньше толщины накладки. Ставлю Т1. Технолог ругается, утверждает что Н1, кто прав? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
В самом деле? А вы уверены, что это именно ляпы? С чего вы так решили? Хотя опечатки бывают. Потому и существует аксиома: никогда не верь первой попавшейся нормативной цифири, особенно из сети - сравни с такой же в другом источнике... Оригинальный, однако, вывод. А эти буковки были даже тогда, когда ГОСТов не было. Значит, чтобы не тонули и не падали, отменить буковки и заклепки? Технолог прав! |
|||
![]() |
|
||||
И корабли тонули и самолеты падали . Но был и мост Патона http://ludovikxiv.livejournal.com/322211.html
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
С флудом завязывайте.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 893
|
Цитата:
А еще за пределами ГОСТв букв нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Цитата:
П.С. Подготовка кромок сварного шва (выбор конкретного типа св. шва), как правило, применяется при больших толщинах свариваемых деталей, для облегчения создания общей сварной ванны между двумя деталями. Без создания общей сварной ванны соединение будет не прочным, отсюда куча ограничений в ГОСТ-ах по разнице в толщине привариваемых деталей и самих толщинах этих деталей. И еще учили, что сварной шов работать не должен, он лишь помогает металлоконструкции передать усилие от одной балки до другой.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 28.11.2011 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Эта запись означает, что шов прерывистый с шахматным расположением, длина шва 20мм, шов выполнен с шагом 30мм. Т.е имеем промежуток между швами в 10 мм. Как то меня это смущает и с точки зрения эстетики, хоть я и не дизайнер, и с точки зрения конструктора, вычитавшего такую фразу: "В местах зажигания и обрыва дуги механические свойства швов ухудшаются, поэтому минимальную длину рабочих швов целесообразно ограничивать и принимать равной 30мм. Швы меньших размеров применяют лишь в качестве нерабочих соединений" (Г.А.Николаев Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций).
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Если точнее то эта запись означает, что шов прерывистый или точечный с шахматным расположением.
Для нашего случая это шов прерывистый, длина св. шва 20мм, промежуток 10мм (облажался). (чтоб успокоить справочник можно взять 30Z60). Также для данного шва обязательна сварка на начале и на конце привариваемой детали с назначенным шагом. П.С. там же написано например 20. Спасибо, что поправили.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 28.11.2011 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Прошу уточнить, второе число после Z или / - это шаг или промежуток? Насколько знаю я, это - шаг. В ЕСКД не нашел (может плохо искал?), просто пошарил в инете и опять вижу - шаг
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
в справочнике шаг, перед шагом провариваемый промежуток. 30Z60 - 30 варим 30 пропускаем.
Заставили справочник достать ![]() П.С. 30/60 - для цепного расположения.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 28.11.2011 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
С.-Петербург
Сообщений: 1,224
![]() |
Вот, кстати, маленькая деталь в продолжение темы о прерывистых швах. Цитирую: "При шахматном расположении швов зона пластических деформаций представляет собой практически непрерывную зону, что не дает снижения величины усадочной силы. В этом отношении более рациональным является соединение..." (Г.А.Николаев. Сварка в машиностроении. Справочник. 1978) - показан цепной прерывистый шов.
__________________
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
|||
![]() |
|
||||
Вот некоторые швы по действующей производственной инструкции для сварки нержавеющих сталей и сплавов.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
http://dwg.ru/dnl/169
"Вот некоторые швы по действующей производственной инструкции для сварки нержавеющих сталей и сплавов. " Годится и для "простых" углеродистых (С<0,3). Высокая частота тока при сварке - это микроволновка для сталей.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Так всеж размеры в ГОСТ-ах есть. 14771 - для металлоконструкций, 16037-трубопроводы, 5264 -ручная электродуговая.
Собсно многие типы св. швов из одного норматива в другой кочуют и смысл их не сильно меняется. А из нормативов уже по всяким РД разбредаются.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в Inventor обозначить сварной шов по СПДС? | olegrussia | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 07.02.2011 00:59 |
Связь. Сварной шов | Zydrunas | Металлические конструкции | 4 | 29.09.2010 20:01 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |