Химический анкер
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Химический анкер

Химический анкер

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2006, 16:06 #1
Химический анкер
Rokky
 
Проектирование
 
г.Димитровград
Регистрация: 17.10.2005
Сообщений: 107

Товарищи, подскажите может кто уже сталкивался с таким видом анкерных болтов как химический анкер: http://www.kew-werke.ru/catalog/42.htm - анкерное крепление. Просто сейчас возник вопрос: Крепим двухшарнирную арку высотой 14м и шириной 32 м, узел крепления шарнирная опора, в качестве оси шарнира используется болт М16. Усилие на него 4,53т. Болт по расчёту проходит. ТРебуемая площадь плиты 53 кв.см - берём плиту t=8 150x150. Крепим к фундаменту 4-мя анкерами. Вопрос такого рода: Хотим применить для крепления эти самые хим.анкера для более точного монтажа. Но анкер который нам нужен М16 имеет глубину анкеровки всего 125 мм, тогда как согласно пособию по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03 табл.4 и п.3.20 принимается для нашего диаметра 10d что составляет 160 мм. Люди подскажите как быть? Может есть человек знающий???
[ATTACH]1153137981.jpg[/ATTACH]
__________________
Век живи, век учись....
Просмотров: 11530
 
Непрочитано 17.07.2006, 16:18
#2
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Я ра ботаю немного с HILTI, такой же вопрос возник буквально на той неделе. По расчётной ппроге от HILTI, болты проходят, но не хватает самого бетона (ширины базы-, т.е конус на вырывание слишком большой), по рекомендации изготовителя колонн - крепление на 2 болта Ф36( усилия Qx=12.3 т, N=7,6 т) . Рекомендуемая глубина заглубления хим. анкера -125-150мм(минимальная), но возможно заменить на шпильки без потери несущей способности -их нарезают любой практически длинны, чно позволяет решить эту проблемку!

Если нужна прога могу помочь )
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 16:56
#3
Rokky

Проектирование
 
Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
<phrase 1=


Аха, нужна программка....Если можешь кинь на rokky04@mail.ru.Пробовал качнуть с межд.сайта...не дали . Спасибочки
__________________
Век живи, век учись....
Rokky вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2006, 17:07
#4
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Можно и без програмочки, скачать PDF файлы с оф. сайта. Или, даже позвонить им. Будут они только рады новому клиенту.
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 17:08
#5
Rokky

Проектирование
 
Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
<phrase 1=


А там надо регистрироваться сначала? Может поэтому и не получилось качнуть.... Олег спасибо.
__________________
Век живи, век учись....
Rokky вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2006, 18:48
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Аха, нужна программка....
Вы делаете не правильно. Нужно прийти в ближайший офис HILTI и сказать, мне НУЖНО :!: и вам дадут. Придете с флешкой, так нальют столько, что не влезет. Сам так делал и имею положительные результаты - есть программы, каталоги, прайсы и рекомендации от ЦНИИСК им. Мельникова.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2006, 22:02
#7
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Vlad®

Вы делаете не правильно. Нужно прийти в ближайший офис HILTI и сказать, мне НУЖНО :!: и вам дадут. Придете с флешкой, так нальют столько, что не влезет. Сам так делал и имею положительные результаты - есть программы, каталоги, прайсы и рекомендации от ЦНИИСК им. Мельникова.
Согласен на 100% в HILTI так и делают - МОЛОДЦЫ

только ЦНИИСК, помоему, им. Кучеренко, а им. Мельникова - ЦНИИПСК
__________________
ant59
ant59 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 09:13
#8
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от OlegM
Можно и без програмочки, скачать PDF файлы с оф. сайта. Или, даже позвонить им. Будут они только рады новому клиенту.
На сайте не то , есть новеее прога ,
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 09:16
#9
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Rokky
Аха, нужна программка....Если можешь кинь на rokky04@mail.ru.Пробовал качнуть с межд.сайта...не дали . Спасибочки
520 мб , с какого города ? может и правда проще к ним лично дозвониться, они дадут программу , причём там ещё еть и шпильки под арматуру(трубы, провода), расчёт и подбор вент каналов и крепёж лотков , я считал -хорошая штука
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 09:58
#10
Rokky

Проектирование
 
Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
<phrase 1=


Да с удовольствием бы сходил, но у нас в городе нет их представительства...А в ближайший нормальный город,Самара, не скоро ещё попаду.......
__________________
Век живи, век учись....
Rokky вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 10:00 Re: Химический анкер
#11
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Rokky
Крепим двухшарнирную арку высотой 14м и шириной 32 м, узел крепления шарнирная опора, в качестве оси шарнира используется болт М16. Усилие на него 4,53т. Болт по расчёту проходит.
Rokky
1. Проверьте нагрузку на болт (ось шарнира). Мне она кажется подозрительно маленькой для такой огромной конструкции. :wink:
2. Если нагрузка собрана правильно, то надо проверить болт М16 на срезающее усилие 4,53т. Я посчитал: не прошло. 8)
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 10:41
#12
Rokky

Проектирование
 
Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
<phrase 1=


у нас арочная конструкция, тентовое покрытие....уклон 30 градусов....снеговая нагрузка 200 Н/кв.м, из условия что многодневного накопления снега не происходит, поэтому принимаем снеговую нагрузку равную суточному максимуму выпадания снега, т.е. те самые 200Н/кв.м при пересчёте на коэффициент 1,6 получаем 320.
А всего по нагрузке: постоянная 130Н/кв.м, временная
- снег 320
- ветер 456.
Шаг арок 5м. Считали в СКАДе прошло...
С Хилти связался, еду в командировку
Спасибо всем
__________________
Век живи, век учись....
Rokky вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 10:49
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rokky
снеговая нагрузка 200 Н/кв.м,
А всего по нагрузке: постоянная 130Н/кв.м, временная
- снег 320
- ветер 456.
Спасибо всем
:shock: :shock: :shock: Ньютонов? 200? на кв. метр??? Это 20 кг.. Гавайи?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 10:59
#14
Rokky

Проектирование
 
Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
<phrase 1=


Да нет, севернее намного....Только представьте....сколько анега будет задерживаться на наклонной плоскости в 30 градусов на глянцевой поверхности, а если брать нагрузку 2400 Н/кв.м то придётся делать конструкцию из балки ну не меньше 400-ой. Если кому интерессно велком на сайт Cover-All...
__________________
Век живи, век учись....
Rokky вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 12:07
#15
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Om81
Цитата:
Сообщение от Rokky
снеговая нагрузка 200 Н/кв.м,
А всего по нагрузке: постоянная 130Н/кв.м, временная
- снег 320
- ветер 456.
Спасибо всем
:shock: :shock: :shock: Ньютонов? 200? на кв. метр??? Это 20 кг.. Гавайи?..
,Сигласен , чёт маловато нагрузочка, но при таком уклоне ничё не будет
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 12:16
#16
Rokky

Проектирование
 
Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Сообщений: 107
<phrase 1=


У нас ветра много будет собираться, снег конечно тоже + обледенение возможно, даём некоторый запас, но всё равно нагрузку по нормативам в 2400 Н/кв.м в данном случае нецелесообразно брать, металла угрохаем, моё мнение такое...Спасибо всем за помощь.
__________________
Век живи, век учись....
Rokky вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 16:26
#17
shura85


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 7


Пробовал химию fischer, ПОНРАВИЛАСЬ больше, по каталогам сравнивал нагрузку - выше примерно на 10 % (на кажд. вид по разному). цена дешевле чем у хилти, картридж пластиковый а не пакетных как у хилтов. прога весит около 100мб, на русском яз. , дастать можно с официального сайта, еси нана скину ссылку. Че мне понравилось - она отлично делает вывод на печать из 3 стр. о несущей сп-ти узла в конце расчета с всеми параметрами. + Ассортимент выше составов
shura85 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 11:15
#18
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


По температуре применения: насколько помню по химическим анкерам в прежнее время было ограничение по минусовым температурам.
Rat вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 11:50
#19
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


до -20С проблем нет
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 12:12
#20
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Да где то в этих пределах, это я про наши далеко за - 50
Rat вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 15:59 Расчет СС методом, помощью расч. проги Fischer
#21
shura85


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 7


Я считал, что данная Вами нагрузка на срез . Решающую роль здесь будут играть краевые и осевые расстояния (их Вы не дали) поэтому примерные размеры фунд. я опред. по рис.. Если есть возможность увеличить осевые рсстояния , то нуна это сделать , тогда прога позволит Вам глубину анкеровки уменьшить. А так подойдет шпилька с 20 диаметром состав Fis EM ( расчет приложен там все видно)
Вложения
Тип файла: pdf расчет на форум.pdf (318.6 Кб, 188 просмотров)
shura85 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 22:53
#22
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Вот я пользуюсь этим тк HILTI немного цены раздули ...
http://www.sika.ua/sika-construction2-m2.htm
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Химический анкер