| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Рабочие швы бетонирования
Саратов
Регистрация: 04.09.2005
Сообщений: 158
|
||
Просмотров: 89844
|
|
||||
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158
|
1/3-1/4 согласен.
Но как обеспечить равнопрочное сечение шва и основного бетона , если при перерыве в бетонировании 1 сутки прочность шва будет 40% от основного бетона. Может есть какая нибудь технология обработки шва для лучшей адгезии?? В снипе я этого не нашел |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Бегом изучать сопромат и строительную механику. И за проектирование не приниматься, до сдачи экзамена.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Om81 правильно говорит, надо устраивать рабочие швы в средней трети пролета в рабочем направлении, где МИНИМАЛЬНАЯ (близка к нулю)поперечная сила. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну если ты хорошо читал предыдущие темы то мог встретить мой топик о подготовке стр. швов, в массивных ж/б балках.
Там писалось о выполнении Z-образного шва. Причем шов выполнялся сетчатый. Вобщем если интересует инфа о устройстве подобных швов могу написать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
г. Челябинск
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
г. Челябинск
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Здравствуйте. Не подскажите норматив в котором оговаривается максимальное расстояние между рабочими швами в монолитных плитах. Пример плита 54х48 лить за раз или захватками...???
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115
|
Здравствуйте.
По СНиП 3.03.01-87 "п.2.13 Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании: колонн— на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн" А можно ли их устраивать в других местах? Просто хочу понять: категорично СНиП указывает их места или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Да нечего здесь понимать. Рабочие швы (швы бетонирования) должны назначаться проектировщиком, а если их нет, то подрядчик должен согласовать их с ним. Однако шов может быть назначен проектировщиком и не в том месте, где допускают нормы части 3.
|
|||
![]() |
|
||||
Правильно бы назвать технологический разрыв в бетонировании.
К примеру - пролет плиты перекрытия (с жестким опиранием) шесть метров. РШБ (рабочий шов бетонирования) допускается выполнять на 1/4 пролета т.е. 1,5м. Почему 1/4 пролета? В той точке изг. момент близок к нулю. В качестве отсечки лучше всего применить мелкую сетку Рабица. Технологический перерыв (разрыв) определяется по времени да бы обеспечить сцепление (агдезию) вновь укладываемой бет. смеси со старым. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Душевно (с картинками-схемами) написано про рабочие швы.
ТКП/ПР_1 Технический кодекс установившейся практики. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Белоруссия. Это проект будущего документа. Можно поискать и найти окончательную версию. ТКП 45-5.03-131-2009 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 10.06.2010 в 07:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Здравствуйте. Ситуация ка на рисунке. Есть ряд плоских рам, по ним нужно монолитное перекрытие. Но не везде. Плита перекрытия не хотелось бы, чтоб учавствовала в работе ригелей поперечных балок (просто она как видно из рисунка все равно основные сосредоточенные нагрузки держит прямоугольное сечение ригеля).
Вопросы: 1) Выводить ли из ригелей рам и обвязочных балок арматурные стержни, загибать их в плиту перекрытия и считать как жесткое соединение, или просто конструктивно соединить плиту с ригелями рам и обвязочных балок (чтоб не "ерзало")? 2) Если делать жесткие соединения, то как все таки оформлять швы, достаточно ли счистить цементное молоко и сделать неровной поверхность ригелей и балок, или все таки обязательно какие-то клеи применять? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
энто хорошо, но тут же
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Блин!
Опять... Слушай, ну ладно там пофлудить в "разном". Но здесь то зачем? Пинать меня за то, что многое не понимаю не имеет смысла - так оно и есть, жб новое поле деятельности для меня пока. Один "умник" в этом вопросе меня уже "консультирует", именно поэтому я на форум вопрос выложил. Теперь по полкам, раз уж ты один ответил: - все это проектируется. - жесткий диск в данном случае необязателен. От потери устоичивости из плоскости рамы предполагается закреплять распорками, и в одном месте устроить диафрагмы. Вопрос в том, выводить ли рабочую арматуру например из обвязочной балки и делать ли жесткое соедеинение оной с плитой. Тоесть можно сказать, что рамы я ХОЧУ запроектировать как бы сами по себе. Это самая ответсвенная конструкция в данном сооружении и их предполагается бетонировать без швов, в один присест. А вот сверху на них уже ставить плиты и все прочее. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Место расположения швов должно быть указано в проекте (п.2.13 СНиП 3.03.01-87). Даже швы, указанные в этом пункте должны исполнятся
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Так это не только в вашем случае. Если на чертежах конструкция изображена монолитной, то рабочий шов должен быть таким, чтобы обеспечивать эту монолитность. И не важно, стык это ригеля с колонной многоэтажного здания или плиты со стенкой в конструкции крыльца. Задача производителя работ - обеспечить эту монолитность. А как это делать - ему и флаг в руки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Галлюцинации что ли?
![]() Цитата:
Цитата:
СНиП 3.03.01-87 п. 2.13 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Vovan Metallist - ты из ригелей сделай выпуски-коротыши (равные толщине плиты минус защитный слой). момент они не передадут, но на сдвиг будут работать.
P.S. если в разделе с КЖ не указать рабочие швы бетонирования, которые нужны именно конструктору, то откуда ППРщик узнает про эти швы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Но все же рабочие швы не размезают где вздумается. Чтоб было четче сведу вопрос к такому:
1) Выводить ли из обвязочных балок арматурные стержни, загибать их в плиту перекрытия и считать как жесткое соединение, или просто конструктивно соединить плиту с обвязочными балками. Если конструктивно - то как оно должно выглядеть? Forrest_Gump cпасибо за ответ! Эти коротыши должны быть из конструктивной арматуры (8,10)? И плиту считать просто шарнирно опертой на рамы и обвязочную балку, правильно? Это уже что-то. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.10.2010 в 15:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Рабочие швы по согласованию с проект- ной организацией допускается устраивать при бетонировании: колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн Может кто-то объяснит, где указано, что рабочие швы надо показывать в разделе КР? А то если описывать технологию производства работ можно и до абсурда дойти, полностью копируя СНиП 3.01.07 в проект. |
|||
![]() |
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
Есть специальная опалубка для равнопрочных раб. швов. Я как-то давал на форуме ссылки.
Под плиту проставить скользящие прокладки, чтобы избежать боковых усилий на балки Последний раз редактировалось Крабан, 02.11.2010 в 11:23. Причина: Подумал..... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
А чё значит "Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты"? Это значит шов будет распологаться посередине балки? Скиньте, если есть у кого картинка рабочих швов в стенах, где высокие балки сопряжены с перекрытиями и стенами? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Если объем балок большой, почему бы и нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Если вы имеете ввиду как льется балочное перекрытие на стену - то рабочий шов располагается по низу плиты, а где балка там ниша по сечению балки. Все элементарно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство. Печное дело (хобби) Регистрация: 18.02.2008
Мурманская область
Сообщений: 11
|
Только что мельком затрагивал этот вопрос на производстве, даю ссылку, вдруг полезно будет: СП 70.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 3.03.01-87), пункты 5.3.7 и 5.3.10. Там ответ. Если что, поправьте.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Поправлю - ссылки на пункты неправильные. Нужны пункты 5.3.6 (это о том, что должен быть ППР на бетон, там же написано, что расположение рабочих швов зависит от технологии возведения и конструктивных особенностей.) и 5.3.12 (а это о том, где именно швы должны быть, а также - что они должны быть согласованы с проектной организацией, а значит - расположение их задается все же в ППР). Если очень надо - то в рабочей документации можно и показать -но это от объекта зависит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Фундаменты были залиты две недели назад. Пришлось разбить подколонник, переставить закладную и опять заливать. подскажите, возможно ли такое решение и как рассчетом проверить шов подколонника. прочностные характеристики бетона такие же остаются или есть какие то ньансыв в расчсете?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
насмотревшись на тысячи таких швов , могу сказать что где хочешь можно расположить, главное культура строительства , если нормальные осечки выставлены (не фанера и тд.) , отличный бетон , отличный уход за бетоном и тд. все согласно тех регламенту то разницы вообще не будет. Если перерыв около месяца то появиться усадочная трещина . А смотреть 1/4 или 1/3 пролета то же не стоит, все зависит от конкретного места. Поперечная сила или момент ....... сопромат конечно не стоит забывать но вот как сказал один мною уважаемый человек "ЖБ это конструкция которая работает с трещинами" и искать поперечную силу которая перережет конструкцию в пролете стоит в коротких ЖБ балках и огромных нагрузках, во всех остальных случаях момент критичен.