Непрочитано 01.08.2006, 00:10 #1
Геом. хар-ки сечения
aprots1981
 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34

Растолкуйте плиз как определить секториальный момент инерции составного сечения....напрмер дв.36М и двауголка по В.П. балки Заранее благодарен...
Просмотров: 12659
 
Непрочитано 01.08.2006, 08:21
1 | #2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Если средствами чистого када, то из указанного сечения делаешь область (команда _.region), потом при необходимости объединяешь области (_.union) и вычитаешь "дырки" (_.subtract - тут могу врать, давно не делал). После этого _.massprop и в текстовом окне кад покажет все свойства созданной области.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 08:40
#3
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


В акаде путаница в терминах. Там фигурирует так называемый "Ц/беж. мом. инерции", секториальный момент называют иначе как "бимоментом", да и единиц измерения нет. Это одно и то-же?
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 08:49
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Каде названо как раз по "ихнему"... размерность? а какая у тебя в чертеже размерность (units) такая и в результатах
X-DeViL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 09:57
#5
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от dermoon
В акаде путаница в терминах. Там фигурирует так называемый "Ц/беж. мом. инерции", секториальный момент называют иначе как "бимоментом", да и единиц измерения нет. Это одно и то-же?
Ц/беж. мом. инерции - это интегр. произведения эл.площадок на их расстояния от оси- соотв. размерност см4.
Бимомент - силовой фактор, а не геом. характеристика....
Секториальный момент инерции - по аналогии с ц/бежным моментом, только там фигурируют секториальные координаты (т.е. координата от постоянного центра то точки на произвольной кривой) с размерностью см2, таким образом размерность сект/мом. инерции см6.....

Все это хорошо....но вот как бы это дело ручками посчитать, да по-проще, без интегралов кто-нить знает?
Кстати бимомент очень интересная весчь, вызванная стесненным кручением, и может быть интересен даже для нетонкостенных стержней при изгибе в двух плоскостях, например мощные подкрановые балки (собственно для их расчета и нужен этот самый секториальный момент инерции сложного сечения) :cry:
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 10:09
#6
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от aprots1981
Кстати бимомент очень интересная весчь, вызванная стесненным кручением, и может быть интересен даже для нетонкостенных стержней при изгибе в двух плоскостях, например мощные подкрановые балки
ANSYS - элементы Beam188. Beam 189 - задаете сечение (через Areas) или импортируете из Acadа и считаете балку прямо там - с учетом стесненного кручения (хотя там ее быстрее посчитать шеллами).
alle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 10:16
#7
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от alle
Цитата:
Сообщение от aprots1981
Кстати бимомент очень интересная весчь, вызванная стесненным кручением, и может быть интересен даже для нетонкостенных стержней при изгибе в двух плоскостях, например мощные подкрановые балки
ANSYS - элементы Beam188. Beam 189 - задаете сечение (через Areas) или импортируете из Acadа и считаете балку прямо там - с учетом стесненного кручения (хотя там ее быстрее посчитать шеллами).
К сожалению с ANSYS не знаком... ... хотелось-бы ручками посчитать.... да информацию про секториальные характеристики нашел лишь в двух книгах. В одной есть формула для определения сект.момента для двутаврового сечения, в другой-туча умностей :cry:
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 10:20
#8
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Из расчетно-теоретического справочника проектировщика т.1:
формула 5.89 (стр. 221) ...называется бимоментом инерции, иначе - секториальным моментом инерции сечения.

Для проверки: рисуем, допустим двутавр 30Б2 по СТО, смотрим:
[ATTACH]1154413206.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 10:22
#9
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Тот же двутавр 30Б2 (СТО) по конструктору сечений из СКАДа:
[ATTACH]1154413321.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 10:23
#10
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Таким образом, секториальный момент акад все же не считает.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 10:31
#11
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от dermoon
Из расчетно-теоретического справочника проектировщика т.1:
формула 5.89 (стр. 221) ...называется бимоментом инерции, иначе - секториальным моментом инерции сечения.....

Таким образом, секториальный момент акад все же не считает.
Сейчас нет возможности заглянуть в указанный справочник, там, есть пример расчета этой геом. характеристики?

Акад не считает, Солид не считает, Компас не считает... западло....
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 10:35
#12
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Не, примера нет, только формулы. Я в СКАДе такое считаю.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 10:42
#13
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от dermoon
Не, примера нет, только формулы. Я в СКАДе такое считаю.
Такое СКАД посчитает? Заранее благодарен
[ATTACH]1154414551.jpg[/ATTACH]
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 11:02
#14
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Должен посчитать, только нарисуй в 1:1, dwg или dxf
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 11:11
#15
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от dermoon
Должен посчитать, только нарисуй в 1:1, dwg или dxf
Спасибо.... у тебя SCAD11? Если нет то я сам попробую дома (арбайтен щас). Просто хотелось бы руками попробовать посчитать... хотя так не хочется интегралы вспоминать...
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 11:20
#16
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Не у меня еще 7.31 R.5. 11-й пока приобретать вообще не рекомендуют, много недоделок. Нарисуй это отрезками, но лучше без выкружек. Выкружки потом можно задать в самом "Консуле", после импорта.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2006, 11:25
#17
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от dermoon
Не у меня еще 7.31 R.5. 11-й пока приобретать вообще не рекомендуют, много недоделок. Нарисуй это отрезками, но лучше без выкружек. Выкружки потом можно задать в самом "Консуле", после импорта.
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 05:23
#18
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Кстати, можно вычислить желанный момент без dwg или dxf. Запускаем "Конструктор сечений", собираем сечение, сохраняем. Потом в самом "Конструкторе сечений" есть кнопочка "вызов Консул", жмем, запускается "Консул", и составное сечение переходит в "Консул", который и посчитает нужное.
Но! Есть ньюансы.
В скадовской базе непонятка с двутаврами "М", они там без уклонов и выкружек, хотя основные геом. характеристики совпадают со справочными. Как это отразится на секториальном моменте - большой вопрос.
Если в "Конструкторе" сечение из несоприкасающихся с друг другом элементов, например два разнесенных швеллера, при переходе в "Консул" останется только один, это явный глюк, не знаю, исправленный ли в 11?
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 05:41
#19
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от dermoon
Потом в самом "Конструкторе сечений" есть кнопочка "вызов Консул", жмем, запускается "Консул", и составное сечение переходит в "Консул", который и посчитает нужное.
"Конструктор" самая классная программа в СКАДе. А назначение "Консула@ мне не особенно понятно - можно было совместить функции в конструкторе?
alle вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 06:03
#20
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


"Конструктор" вроде как для стальпроката, его файлы потом еще можно использовать в "Кристалле". "Консул" - универсальная для произвольных сечений, предусмотрен импорт произвольного контура. "Консул" как раз и считает секториальный момент, а "Конструктор" нет. Еще есть "Тонус" специально для тонкостенных сечений, там характеристики считаются видать по тонокстенной теории... Я через нее пробовал профлист задавать.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 09:17
#21
Плохишъ


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66


Вопрос довольно сложный.

dermoon указал на расчетно-теоретический справочник и дал довольно хороший ответ с комментариями. Хочу лишь дополнить, что так же этот вопрос рассмотрен в учебниках по сопромату в разделе КРУЧЕНИЕ (опять же не во всех).
Я сталкивался с такой задачей только один раз. Это была защемленная балка закладной детали в мошинном помещении лифтов. В условиях стесненного кручения его учитывать необходимо, ибо, как показал мой частный случай, суммарные напряжения выросли на 60%!!!

В любом случае, если вы разберетесь с данным вопросом то будете собой довольны)))

В скаде это не посчитаешь. Ручками господа... ручками!))))
Плохишъ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 09:34
#22
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Долго, ручками-то...
Насчет СКАДа - секториальный момент, как геом. характеристику посчитать можно, другое дело - саму балку на стесненное кручение. Подобный вопрос как-то рассматривался, в смысле балку - как пластинчатый элемент. Только вот с чтением результатов туго, какие из кучи значений и с чем сравнивать - не помню договорили ли?
[ATTACH]1154497046.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 09:46
#23
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Плохишъ
Ручками господа... ручками!))))

Для практического расчета я бы юзал ANSYS или MikroFe. С полгода назад кто то поднимал этот вопрос - мы с Разработчиком считали эту штуку и выкладывали.
alle вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 10:41
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Если хочется "ручками". то классика жанра для инженера - Бычков Д.В. "Строительная механика тонкостенных стержней " (1962 г.) - она есть и интернете http://listlib.narod.ru/. Есть еще книжка Бычков Д.В. Мрощинский А.К. "Кручение металлических балок" (1944!!!), но этой книги я нигде не смог найти . Неплохо написано и в М.Н.Рудицын, П.Я. Артемов, М.И. Любошиц "Справочное пособие по сопротивлению материалов" (1968). Почти все, включая пример, содрано из Рудицына в справочнике по сопромату под редакцией Фесика.

С уважением, Игорь.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 11:00
#25
Плохишъ


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от dermoon
Долго, ручками-то...
[ATTACH]1154497046.gif[/ATTACH]
не то слово... хрень редкостная... удовольствие ниже среднего)))
Плохишъ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 11:02
#26
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Плохишъ
Вопрос довольно сложный.

dermoon указал на расчетно-теоретический справочник и дал довольно хороший ответ с комментариями. Хочу лишь дополнить, что так же этот вопрос рассмотрен в учебниках по сопромату в разделе КРУЧЕНИЕ (опять же не во всех).
Я сталкивался с такой задачей только один раз. Это была защемленная балка закладной детали в мошинном помещении лифтов. В условиях стесненного кручения его учитывать необходимо, ибо, как показал мой частный случай, суммарные напряжения выросли на 60%!!!

В любом случае, если вы разберетесь с данным вопросом то будете собой довольны)))

В скаде это не посчитаешь. Ручками господа... ручками!))))
Полностью согласен. Ручками считать нужно и полезно... и конечно желательно понимать ЧТО ты считаешь. Научился-пожалуйста пользуйся СКАДОМ, АНСИСОМ, чем угодно..
Вот книжечку нарыл:
"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
В.А.Икрин
СОПРОТИВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ
С ЭЛЕМЕНТАМИ
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
И ПЛАСТИЧНОСТИ"

... но уж больно она умная... и в нужном для меня примере вычисления пресловутых геом. хар/к, авторы лихо переходят к вычислениям не совсем понятных величин не совсем понятно по каким формулам и получают нужный результат... :cry: ....Хотелось бы посмотреть выполненный лично кем-то ручной расчет.
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 11:47
#27
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


http://sopromat.info/
http://www.mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi?n=17
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 11:56
#28
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от wjea
Пасибки. Будем посмотреть...
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2006, 11:58
#29
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


A здесь само то.

http://www.kokch.kts.ru/me/m6r/index.htm
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2006, 12:04
#30
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от wjea
A здесь само то.

http://www.kokch.kts.ru/me/m6r/index.htm
Суперрр!!!!
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 08:30
#31
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Вообще, мне не очень понятен такой подход: "посчитать ручками". Ручками считали на первом курсе высшего учебного заведения, когда делали курсовые по сопромату. Тогда мы учились, и это было правильно. Чего мы достигнем сейчас, "посчитав ручками"? Кроме потери времени ничего, америку не откроем, даже на кандидатский миниум не потянет. Все это давно посчитано до нас, воплощено в алгоритмы, на основе которых умные люди сделали программы для того, что-бы мы могли быстро проектировать и получать денежки. ANSYS, это хорошо, за неимением этой штуки сойдет и СКАДхКСС. Главное - не заморачиваться и не обвешивать ухи интегралами. Сугубо ИМХО.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 08:46
#32
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от dermoon
ANSYS, это хорошо, за неимением этой штуки сойдет и СКАДхКСС. .
Задачи типа расчета балки на стесненное кручение и т.д. практически можно и в ED версии решать. А КСС не всегда работает - сугубо ИМХО.
alle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 09:25
#33
aprots1981


 
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от dermoon
Вообще, мне не очень понятен такой подход: "посчитать ручками". Ручками считали на первом курсе высшего учебного заведения, когда делали курсовые по сопромату. Тогда мы учились, и это было правильно. Чего мы достигнем сейчас, "посчитав ручками"? Кроме потери времени ничего, америку не откроем, даже на кандидатский миниум не потянет. Все это давно посчитано до нас, воплощено в алгоритмы, на основе которых умные люди сделали программы для того, что-бы мы могли быстро проектировать и получать денежки. ANSYS, это хорошо, за неимением этой штуки сойдет и СКАДхКСС. Главное - не заморачиваться и не обвешивать ухи интегралами. Сугубо ИМХО.
Принципиально конечно согласен - незачем копать поле лопатой если есть трактор... Просто как раз в институте секториальные хар-ки нам не давали... А считать вручную как можно больший круг задач инженер, ИМХО, таки должен уметь, чем больше инженер может руками -тем выше его класс, а то может получится что и балку однопролетную разучимся считать .... да и результаты, полученные с помощью компьютерных расчетов - это лишь информация к размышлению и не больше, их нужно уметь анализировать, понимать ЧТО машина посчитала, определить принципиальную правильность результата (например характер епюры).
aprots1981 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 15:48
#34
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Что-то не много счастливцев, кто в рукопашную бимомент посчитал
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ