| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устойчивость мет. балки
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
||
Просмотров: 44892
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Вопрос раскреплена или нет решается однозначно: см. формулу 37 б СНиП II-23-81*. Насчет того - можно ли учитывать трение или нет - не знаю. Формально - обычно трение держит с запасом. Но при новом проектировании на него не полагаются - делают развязку (коэффициент бетона о сталь да и другие параметры весьма изменчивы). У моей матери в "фамильном" гараже, балка таким образом сделанная вышла из плоскости - я ее с удовольствием рассматриваю всякий раз когда там бываю. |
|||
![]() |
|
||||
В указанном случае расчет с учетом Фи-балочного обязателен. Плита без приварки не может считаться НАДЕЖНЫМ раскреплением сжатого пояса, тем более, что сверху что-то ездит ! Правда особого перерасхода по металлу быть не должно. Для больших сечений (а какие еще могут быть под бульдозером, равняющим грунт ) значение Фи-балочное для длины 6 метров близко к единице.
С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Про условную поперечную силу есть также в "Пособии по проектированию стальных конструкций к СНиП... " (если Вам, Net, нужно именно "нормативное" обоснование своего решения) http://dwg.ru/dwl/799 Код:
Код:
Ключи для расчета в таблице [ATTACH]1154491057.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
сооружение еще не построено
сейчас вопрос в экспертизе и огромном перерасходе металла - 100 т Я переделала проект субподрядчиков - они не учитывали фи балочное (заложен был балочный профиль, я заложила широкополочный) - теперь рахлебываю. Эксперты могут сказать что угодно... |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Вот на днях у нас возник спор по похожей проблеме. Но в учебниках написано, что профнастил является связью по верхнему поясу и даже можно посчитать. А на мой взгляд профнастил может не удержать балку от потери устойчивости, если длина балки большая.
Видел недавно, как балка 8м под плитами перекрытия ушла из плоскости в коттедеже. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А какой расчетный момент, максимальная поперечная сила на опоре и пролет балки для расчета прогиба и Фи-балочного. Сообщите и я завтра на работе подберу все возможные сортаментные (можно и оптимальный сварной) профили. Наша программа выдает все удовлетворящие всем условиям СНиП, в том числе и с учетом Фи-балочного, в каждой категории (Б, Ш, К, М...) С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Net
Я не совсем понял Ваше сожаление с раскаянием. Вы, сделали совершенно правильный шаг – учесть фи бэ, крайне необходимо и обязательно. Принять во внимание работу плит в устойчивости балок, только через силу трения нельзя. Не думаю, что экспертиза поставит Вам это в укор. Перерасход, конечно значительный, (если есть уверенность, что, цифра подсчитана правильно). Но есть конструктивный выход, вот то, что сказал Вам «hlpstud», только приварить не полоски, а крестообразные элементы с шагом плит, и последующей заливкой узлов, дабы исключить люфт. Если нет возможности, варить, эти элементы. Можно сделать отдельно--- соединительный элемент , т.е. эти крестообразные элементы приварить к опорной пластине с бортами, и устанавливать этот элемент на монтаже, в сухую. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Я чтото не понял :evil: А по гибкости уже никто не считает?
Лично я проверяю по устойчивости только если балка длинее 3х метров. Чтоб учитывать раскретление профнастилом, надо его правильно закрепить. Есть по этому поводу рекоментации. ИМХО alle А у меня на кристале все намного проще считается :twisted: Цитата:
PS если я ошибся с расчетами, почти весь южный урал может начинать молится и писать завещания.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96
|
Цитата:
Длина профнастила 30м(12+12+6), саморезы в каждой волне, прогоны разрезные. Температурные деформации теоретич. не более 1см. Может все-таки ушел нижний пояс, если верхний раскреплен, а крутящий момент все равно действует. [ATTACH]1154601865.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
helpstud
В структурных покрытиях самое слабое место это опорный столик под прогоны кровли. Могли недотянуть одинокий болт, которым этот столик крепится, вот и пошли гулять прогоны из плоскости. А у вас еще структурка типа "А", разреженная, более деформативная. В общем я бы полез смотреть узлы опирания прогонов. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
helpstud
Цитата:
wjea Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Helpstud
He важно, что маленький уклон, нарисуйте как есть сечение прогона, приложите вертикальную и наклонную составляющие, рассчитайте, и мне кажется, что Вы получите именно то, что получилось на картинке. В таких ситуациях, весьма пользительны - тяжи. Здесь в нормативах, есть книга, по сель. хоз. зданиям загляните туда. Вижу знакомые узлы структурных плит. Но, что за схема структуры, у Вас интересная такая? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
Не совсем понятно ,что значит "Можно сделать отдельно--- соединительный элемент , т.е. эти крестообразные элементы приварить к опорной пластине с бортами, и устанавливать этот элемент на монтаже, в сухую" Я могу на заводской сварке наварить крестов к балке , только как плиты будут устанавливать в такие ограничители? Если залить швы, то как потом плиты снимать не разрушая сооружение? Поясните пожалуйста, что я не понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Net
Вполне возможно, что конструктивное решение, с учётом трудозатрат и материалов, будет не намного дешевле, чем увеличение профиля балок. Но Вы же не высосали из пальца эту задачу, она продиктована определёнными условиями и надо, искать выход. Перекрывается, насколько я понял, тяжёлыми, промышленными корытообразными плитами. У них чёткие фиксированные размеры, и если Вы, дадите допуск, то не будет ни каких затруднений при укладке плит. Соединительный элемент, который на монтаже, я имел в виду, опорную плиту с приваренными рёбрами (сварной швеллер - вниз полками) и к полке с наружи приварены кресты. Если у Вас не эксплуатируется непосредственно плоскость плиты, возможно приварить к балкам не кресты, а болты и на монтаже накрывать стык плит крестообразной шайбой и затянуть гайкой Попробуйте ещё такой вариант. Не увеличивать профиль, а приварить только к верхним полкам двутавров, или уголки, или полосу, может будет дешевле. Что касается, заливки швов, то никакой роли при демонтаже она не сыграет, ведь там будет разрыв раствора. . |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Jeka
Кровля, из листов проф. настила, сплошной, является только для ветра, дождя и снега. Что касается передачи напряжений в элементах конструкций покрытия, с участием проф настила. То здесь желательно подходить не столь категорично. В нормативах, я где-то здесь, встречал методику определения жесткостных характеристик крыш из этих элементов, с учётом их деформативности. Судя по картинке, я вижу результат не учёта напряжения косого изгиба. По словам автора поста, прогон имеет, шарнирное опирание. То есть, закреплён нижними полками в узлах. Верхняя полка закреплена к настилу. Я не говорю о величине усилий, а вижу , что выгиб стенки, направлен в низ в сторону ската. И это говорит о том, что .точка приложения погонной нагрузки, на верхнюю полку была направлена по вертикали с верху в низ, под углом к стенке швеллера, и её дополняла составляющая по скату. Вот эта сумма, пусть бесконечно малая так деформировала прогон. Возможно, всё проще, поставили кривой прогон и тут, он под нагрузкой, просто дозрел. Если у Вас есть другое объяснение, давайте послушаем. Что касается тяжей, то поставить их надо обьязательно и непременно. Там в каждом сопряжении есть гайки их можно подкрутить и выправить дефект, заодно и перебить расчетную длину из плоскости, на будущее, так как она оказалась чрезмерной для этого профиля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96
|
wjea
Цитата:
AIK Цитата:
[ATTACH]1154636806.jpg[/ATTACH] Разработчик Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
А с раскладкой профлиста не намудрили? В структуре замена листов 12м на 6-метровые весьма чревата. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Jeka
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
wjea
Насчет объяснения, так оно уже неоднократно прозвучало: потеря устойчивости плоской формы изгиба при совместном действии изгиба и кручения (в данном случае стесненного кручения). А насчет тяжей, так извините но это бред. Какую силу при уклоне в 1.5% вы собираетесь воспринимать тяжами? По поводу профлиста привожу абзац (стр. 353, 354) из букваря МК Беленя. Таким образом, ставить тяжи на кровле с таким уклоном да еще и покрытую профлистом - это бред в квадрате. [ATTACH]1154704837.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Jeka
Кручение, как Вы заметили, в его стеснённом виде, в кровельном прогоне, работающем на косой изгиб, появилось в силу отклонения стенки, от вертикали приложения нагрузки, как раз, на те самые малые 1.5% . К нему прибавились и непосредственно отклонение точки приложения самой нагрузки по отношению к оси У , и влияние возможного прогиба в не выгодном направлении самого настила, и смещение плоскости настила под углом 1.5% . Всё это, не важно, в каком количестве отдельно, а в сумме приводит к потере устойчивости именно такого вида. Было бы желательно, что бы Вы слышали то, что хочет сказать собеседник (это моё очередное к Вам обращение) Мы рассматриваем конкретную конструкцию, о ней , и только о ней мы говорим. Я по вопросу тяжей. Очень хорошо, что Вы читаете буквари, и даете из них цитаты. Буквари надо обязательно читать, главное чтоб не один, и во время. Если это будет соблюдено, то станет автоматом, понятно, что тяж, в прогоннах, играет двоякую роль, разгрузка наклонной составляющей, и перебивка расчётного пролёта прогона по оси У. Если в процессе подбора сечения, высота прогона по отношению Х—Х вроде достаточна, то устанавливая тяж, можно спокойно перебить расчётную длину тяжем, и добиться того, что усиливать профиль по У—У не надо будет. Что касается, цельности диска , то Вы всё же найдите расчёты деформаций крыш из проф. настила, о которых я говорил. Это Вам пригодится. Беленя это не единственный, официальный документ, это просто мнение автора. Не пойму, что Вы так ухватились за значение наклонного усилия, где было утверждение о его значительности, где я вам это сказал. И давайте не будем, возводить во всякие степени верхоглядство. Потому, как, иногда возникает вопрос, чьё оно. |
|||
![]() |
|
||||
А вот, господа, вам вопрос для разминки. Все согласны, что прогоны покрытия, выполненные из швеллера, испытывают наряду с двухплоскостным изгибом и воздействие стесненного кручения. При этом, ни в одном из "букварей" нет рекомендаций расчитывать такие прогоны с учетом бимоментов. Почему :?:
![]() С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
helpstud
Извините, что неверно Вас понял. Крайнюю балку я все-же на бимоменты не считаю (с обсуждением на форуме знаком). Не считаю я и швеллерные балки нагруженные обычным образом (вдоль центра тяжести или стенки) , в любом случае испытывающие стесненный изгиб. При этом, в отличие от случая швеллерного прогона, я не знаю ответа, почему этого делать не надо. Во всяком случае нигде в литературе рекомендаций считать не встречал, равно как и объяснения почему этого делать не надо. Почему секториальных характеристик нет в сортаменте не знаю. Есть они в ЦННИИПСКовском руководстве по подбору сечений - вот какая часть не помню (пишу из дома). Мы, впрочем, считаем их по самописной программке, а в случае сложного сечения - по Scadовскому "Консулу" или ручками. Программы, умеющей считать бимоменты у нас нет ![]() С уважением Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
helpstud
Совершенно не согласен, все в снипе заложено и с большим запасам. Еще немного добавляю запаса из личного опыта и порядок. Просто все зациклились на МКЭ, все хотят чтоб им на тарелочке прога все разложила. Если все такие умные, почему тогда все на ANSYS еще не перешли?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Согласен..
Эти 15% с запасом перекрываются многочисленными коэф. надежности. А если в каждом сарае все прогоны считать на бимоменты и проч. (при этом ведь надо хорошо во всем разбираться!) - проекты будут готовиться годами.. СНиП-то для того и написан, чтобы упростить жизнь проектировщику сараев. Если же объект уникальный - то при чем тут СНиП? ![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
А еще процент на похмелье сварщика, на рас3.14здяйство мастера и жадность прораба?!! Вот где нужны знания и опыт, а про бимоменты пусть аспиранты думают. :twisted:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Меня терзают смутные сомнения. Чтото мне кажется или листы профнастила между собой не скрепили?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
IBZ
Цитата:
общая концепция норм, как наших, так и знакомых мне западных: DIN, Eurocode при расчете по предельным состояниям, которые у нас называются "первой группы" базируется на анализе поведения элемента конструкции за пределами упругих деформаций (ну, если упругие деформации в принципе возможны, разумеется). И, хотя в некоторых стальных нормах (СНиП/СП, DIN18800) упоминается возможность расчета по достижению предела упругости, все-таки основной упор делается именно на расчет с учетом пластики. Так, например, таблицы 72-74 СНиП II-23-81* и соответствующие в СП 53-102-2004, без которых не рассчитать сжатый элемент, получены именно с учетом пластики. Так вот, дело в том, что если в упругой задаче, пользуясь сопроматом и приложив некоторые усилия, можно таки получить эквивалентные напряжения в одиночном швеллере с учетом свободного ли, стесненного ли кручения, то в пластической задаче это можно сделать только перейдя от стержневой модели к трехмерному телу. Даже простейшая ситуация: изгиб со сдвигом вынуждает разработчиков норм вводить некие (в каждых нормах - свои) приближенные соотношения ограниченного применения, так чего же вы хотите для случая изгиб+сдвиг+стесненное кручение? Так что в нормах таких рекомендаций нет потому, что их невозможно дать - нечего подложить в качестве формулы для оценки прочности элемента при одновременном действии всех 7-ми силовых факторов. На мой, ну типа прочнистский, взгляд это должно побуждать конструкторов ставить швеллера или Z-ты парами, полками в разные стороны и местами связавать их (полки) накладками, например, тогда и проблем со всеми этими кручениями не будет. Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Вообще, как мне кажется, если есть возможность, то в таких случаях нужно использовать профиль замкнутого сечения, момент инерции кручения которого в сотни раз больше, чем аналогичного, но не замкнутого.
В Мельникове кажется есть примеры расчета профнастила, как диафрагмы жесткости, так же там указывается, в каких случаях нужно ставить дополнительный распорки по верхнему поясу ферм |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
alle
Цитата:
Кстати, меня тогда заинтересовала данная Вами выдержка из описания beam188-189 в оригинале. Не могли бы Вы протестировать его возможности в пластике на одной простенькой задачке? http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#76085
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
У меня вопрос по схожей теме. Производственный корпус, пролет 18 м, шаг ферм - 6 м. По фермам располагаются прогоны с шагом 2.2 м. По прогонам выполняется настил из панелей типа "Сэндвич" (толщиной 200 мм). Настил образует как бы жесткий диск. Вопрос: будут ли прогоны с системой настила раскреплять верхний пояс фермы, можно ли не выполнять систему связей по верхнему поясу фермы?
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Да и при обследовании одной ГРЭС видел как верхний пояс непонятным вроде как образом умудряется изгибаться-"просачиваться" в стороны, несмотря на "жесткий диск" из гнутых жестяных кострукций. Но чтобы такое падало - никто не припомнит. Это извечный вопрос - на тему раскрепляет что то или нет. Как я уже писал - формально проверяется на условную поперечную нагрузку по СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
![]() |
Господа, у меня такое предложение, если такой огромный перерасход металла и невозможно использование сварочного оборудования то нужо прикрепить профилированный настил с внутренней стороны верхней полки на саморезы в каждой волне. Т.к. по балке катается бультозер, то можно предположить что высоты балки хватит для удобного монтажа пронастила.
__________________
Сергей Юрьевич |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
В ЛенПСК в свое время была традиция не учитывать влияние покрытия, так как часть могут убрать, часть не прикрепить и т.д.
Сегодня в Канаде это нормальная практика рассматривать профнастил как раскрепление конструкций кровли. Но отдельные листы соединяются внахлест и их прикрепление к несущим конструкциям проверяется должным образом. Кроме того есть таблицы по несущей способности самого настила на горизонтальную нагрузку. Я бы сказал так: если нет традиций по использованию настила как связей, то лучше запроектировать отдельно связи - целее будет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
[quote="IBZ"]
Цитата:
В СНиП "СК" вообще нигде нет указаний учитывать бимомент явно. Но двутавры и швеллеры проверяются на устойчивость плоской формы изгиба (швеллеры - хар-ки умн. по-моему на 0,7). И с чего вы взяли, что бимомент что то разгружает? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
![]() |
Цитата:
В кн. Бычков, Морщинский "Кручение тонкостенных стержней" есть разобранные примеры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
![]() |
Цитата:
Доказано, что влиянием силовых факторов, вызывающих касательные напряжения, в расчетах на устойчивость, не велико и ими вполне можно пренебречь, т.е. учитывать только 4 силовых фактора. В задачах прочности в определенных случаях нужно учитывать все 7 силовых факторов. Предложения к нормам проектирования йа вилел. По аналогии с к-ми Сх и Су вводятся к-ты Qx, Qy, Qz, учитывающие влияние на прочность силовых факторов, вызывающих касательные напряжения, значения которых протабулировано. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
![]() |
Цитата:
Цитата:
Т.е. в уравнения равновесия тонкостенного стержня входят слагаемые, учитывающие сдвиги, но влияние этих сдвигов на развитие пластических деформаций не велико. Ну йа не знаю, как еще доказать, если я видел несколько опубликованных работ, по пространственной устойчивости, где как раз исследовалось влияние касательных напряжений на развитие пластических деформаций и делаются выводы о которых йа упомянул. Если про кол-во силовых факторов, то в общем виде их 8. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
5.1 формула (5) - прочность N/A<Ry 5.3 формула (7) - устойчивость N/(fi*A)<Ry За fi идем в Таблицу 72 и видим, что fi<1, откуда следует, что проверив условие (7), проверять условие (5) бессмысленно, особенно при "ручном" счете, машине-то что лишние действия ![]() Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() С уважением, Игорь. P.S. Давно и безуспешно ищу книгу Бычкова, Мрощинского "Кручение металлических балок" Может кто подскажет адрес :?: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
![]() |
Цитата:
"Кручение металлических балок" Бычкова, Мрощинского просматривал в библиотеке, и эта книга показалась мне частным случаем книги Д.В. Бычков "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" 1962 г. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96
|
Ivan.spb
Цитата:
Разработчик Цитата:
См. я Тимошенко 1979; Лурье 1970 (стр.187, 372, 430); Васидзу; Лейбензон; Партон 1981 (стр. 265); Ляв 1935 (стр. 344). Что-то они не договаривают ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
:twisted: Господа инженеры. :roll: Ну почему никто из Вас даже не попытается представить, что нижний пояс в данном швеллере сжат? Посмотрите на конструкцию покрытия повнимательнее. И пожалуйста не надо больше про бимоменты.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
helpstud
Цитата:
![]() Задача определения функций сдвига и функций распределения касательных напряжений от сдвига для сложных сечений нужна была тем, кто делает программы, считающие эти самые напряжения и характеристики сечения. Вот, например, одна из возможных формулировок ее, не сочтите за рекламу ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
"А зачем представлять ? При общей потере устойчивости выпучиваются в разные стороны оба пояса балки. "Бимоменты", знаете ли ...
![]() С уважением, Игорь." Пытаюсь осмыслить - "выпучиваются в разные стороны" - уважаемый коллега Вы считаете, что верхний пояс должен потерять устойчивость в другую сторону? Он ведь развязан..... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
С уважением, Игорь. |
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
helpstud
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
IBZ
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
С уважением, Игорь |
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() ![]() 2helpstud Выкладываю здесь, т.к. в переписке непонятно: зацепилось или нет. Это не dwg, это jpg, приходится хитрить ![]() [ATTACH]1157707824.dwg[/ATTACH]
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22
|
Добрый день господа. Верну тему.Помогите зарубежному товарищу. Сравниваю расчеты на потерю стабильности изогнутых элементов по разным версиям ЕС3 и СНиПом.
1) Верно ли я понял исходя из СНиП II-23-81 п.5.16. Независимо от велечины приложенный нагрузки(в пределах допустимой), если по характеристикам все соответствует приденному в таб.8 то стабильность балки всегда обеспечена. Дело в том что ЕС3 гораздо строже подходит к вопросу потери стабильности изогнутых элементов и тем более не позволяет отказаться от проверки при длинах допускаемых СНиПом. Но с другой стороны такие элементы расчитанные по СНиП стояли, стоят и надеюсь будут. Получается что Европа перестраховывается. 2) Момент сопротивления Wc (34) если двутавр симметричный, то эластичный момент сопротивления всего сечения? А то как то следующая после формулы строчка путает. 3) Насколько я знаю сталь S355=17ГС. Прокат из такой стали у нас используют достаточно широко. Насколько часто применяют его в России? Есть ли вообще смысл анализировать профили по ГОСТ из этой стали. 4) В России до сих пор в ходу этот стандарт по стальным конструкциям? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
1) Устойчивость (стабильность) сжатого пояса действительно будет обеспечена при соблюдении условий табл. 8 и соблюдении условия прочности. Речь идет о том, что балка с такими характеристиками быстрее не пройдет по прочности нежели по устойчивости. Т.е. проверив по прочности дальнейшая проверка устойчивости может не выполняться. 2) Да, это упругий момент сопротивления. Если симметричное сечение, то там разницы нет. Расстояние до наиболее сжатого и растянутого волокна одинаково. |
|||
![]() |
|
|||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22
|
Да я согласен относительно того что концепции разные, но у тех и других все сводится к расчету коэффициента стабильности СНиП фв, ЕС3 Xlt. Ясно что при всех случаях к которым применимы пункты стандарта, ЕС3 обеспечивает необходимую несущую способность. Но если посчитать и сравнить балки при равных условиях, в случаях описанных в СНиП, то несущая способность балок(особенно со средней гибкостью) по СНиП заметно выше. Получается что в таких случаях СНиП позволяет съэкономить.
Может кто еще ответит про марку стали(3 вопрос)? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
[ATTACH]1164196818.jpg[/ATTACH]
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22
|
То Разработчик
А не могли ли вы сказать откуда взяты эти кривые? И если возможно то поделитесь пожалуйста материалом со сведениями по теме. И может кто нибудь ответит на вопрос про применение стали 17ГС в прокатных профилях [/b][/u] [/quote] |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Пара замечаний 1. Когда считал, мне нужно было сравнение DIN18800 с нашими СНиП/СП, а ЕС3 тогда добавил просто до кучи, не анализируя результат. После того, как запостил картинку, результат по ЕС3 показался странным, теперь пересчитал и исправил. 2. В DIN 18800 при проверке используется пластический момент сопротивления а в СНиП - упругий. Для того, чтобы иметь возможность сравнить, кривые для DIN18800 расчитаны с использованием упругого момента сопротивления (иначе кривые потеряли бы универсальность и оказались привязанными к конкретному профилю), так что на самом деле по DIN18800 при малых lambda кривые чють-чуть выше, совсем чуть-чуть. Цитата:
![]() Если же Вы имеете в виду публикации по теме "Изгибно-крутильная форма потери устойчивости при изгибе балки" и не только при изгибе, то поищите в Сети труды Василия Захаровича Власова, возможно они естть на страничке ЦНИИСК - они создавли такой сборник, я как-то скачал его в djvu. Если же Вам, как представителю страны-члена НАТО и, не помню точно, кажется ЕС ближе их авторы, то вот например: Petersen C.: Statik und Stabilität der Baukonstruktionen, 2. Aufl. 1982, Vieweg-Verlag. Braunschweig.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22
|
Спасибо за разъяснения и ссылки.
Немецким к сожалению не владею. А вот серого вещества или пару извилин принял бы в дар с удовольствием. В России уже проводят пересадки? ![]() Про прокат с такой сталью я ничего толком не нашел. Буду искать еще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2005
Tallinn
Сообщений: 21
|
У меня двухпролетная балка (двутавр). Верхний пояс раскреплен. Центральная опора - мет. колонна. Вопрос следуйщий: т.к. верхний сжатый пояс балки раскреплен - то устойчивость балки проверять не нужно, однако на опоре верхний растянутый пояс балки раскреплен, а нижний сжатый пояс - свободный. Нужно ли учитывать на устойчивость балку, если да - то какую длину взять?
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Не нужно. При попытке поворота опорного сечения реакция смещается на край полки, создавая возвращающий момент, из-за чего изгибно-крутильная форма потери устойчивости становится невозможной. Кроме того, при изгибно-крутильной форме потери устойчивости контур сечения смещается в поперечном направлении и проворачивается вокруг своей оси, оставаяь недеформированным. Поэтому неважно какой пояс раскреплен, главное - наличие закрепления препятствующего таким перемещениям.
Что, впрочем, не освобождает от необходимости проверки устойчивости стенок и полок, если двутавр сварной.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Не совсем по теме, но новую создавать смысла не вижу. У меня при расчете балки на общую устойчивость, коэффициент альфа по формуле (176) СНиПа получился менее 0,1 и применять таблицу 77 возможности уже нет. Что в таком случае можете посоветовать?
Можно конечно увеличить расчетную длину и тем самым довести коэффициент до нижнего придела (0,1). Но тогда я искусственно занижу несущую способность балки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Под действие пункта 5.16 Ваша балка, я так полагаю, не попадает?
Цитата:
Смотрите, в таблице 77 альфа везде в первой степени. В формуле 176 расч. длина в числителе в квадрате. А в формуле 174 (к которой мы неизбежно придём, проведя необходимые вычисления) расч. длина уже в знаменателе в квадрате. То есть они как бы "сократятся". А учитывая, что пси представляет собой сумму константы и числа, зависящего от альфа, то в одном слагаемом расч. длина сократится, а в другом (более существенном в данном случае) останется в знаменателе в квадрате. С этим, будем считать, понятно. Смотрим дальше. Если Вы искусственно увеличите альфа, у Вас увеличится пси. Согласны? Если увеличится пси - увеличится фи-1. Если увеличится фи-1 - увеличится фи-бэ. Ну а если увеличится фи-бэ - уменьшится условное напряжение (вычисляемое по формуле 34). Следовательно, искусственно увеличится несущая способность балки. Нехорошо. Вывод. Чем больше альфа - тем больше несущая способность балки. Чем меньше альфа - тем меньше несущая способность балки. Поскольку у Вас альфа и так очень мало - значит несущая способность балки также очень мала. Отсюда другой вывод: закрепляйте сжатый пояс балки из плоскости изгиба. Хоть плоским настилом, хоть профлистом, хоть крестовыми связями, хоть ещё какими-то жёсткими связями - без разницы. Главное - закрепляйте. И ещё: я любитель. Не стоит мне сильно доверять. Но в данном конкретном случае, в своей правоте я не сомневаюсь. И посмотрите нижеприведённые темы. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66613&page=2 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63120 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62747 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44940 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58818 Желаю удачи! ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 24.09.2011 в 10:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Да дело в том что балка у меня раскреплена с шагом в 1,5 м и при моих характеристиках сечения, альфа получилась 0,05. А если в расчете допустим принимать расчетную длину 2,2 м, то альфа становится 0,1. Думаю что такой подход обоснован исходя из графика изменения fi1 от расчетной длины, чем она больше тем меньше этот коэффициент (см. ниже). Получается что мое сечение по несущей способности находится где в промежутке.
Хотелось бы прочесть материал или статьи, почему авторы ограничили альфа 0,1 думаю у них были на это причины. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Читайте на здоровье - в Пособии есть краткие разъяснения, куда уходят корнями фиб и кси, и главное, ссылки на первоисточники.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ильнур, спасибо! Особенно мне понравилось про отношение Iy/Ix - проясняет, как рассчитать "коробочку" на устойчивость.
Но всё же как понимать эти "шутки математики" в СНиПе? Чем больше l, тем больше альфа. Чем больше альфа, тем больше пси. Чем больше пси, тем больше фи-1, тем больше фи-бэ, тем меньше условное напряжение в формуле 34, следовательно больше несущая способность балки. ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вы пропустили одну ветвь. Чем больше L, тем меньше фи-1 - L еще раз входит в ф.174.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Верно. Получается, что здесь L сокращается, а там остаётся в знаменателе во второй степени. Спасибо.
![]() PATRONzzz, прошу прощения.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |