Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?
Владивосток
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 27272
|
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65
|
После выхода из помещения (после двери) должен быть горизонтальный участок, по-моему, в полторы ширины двери, а затем ступени для спуска. Это, кажется, указано в пожарном СП или СНиП по общественным зданиям.
А чтобы меньше было всяких пожаров и прочих ЧП см. http://www.youtube.com/watch?feature...&v=t4dlhGd_gXo |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Архитекторы молчат - странно....
Картиночку бы приложил какую, а то не очень понятно. Где-то читал, что площадка перед дверью должна быть не менее полутора ширины двери, но сейчас не вспомню. Извини, поправлю: не смотреть, а изучать. ок? СП1.13130.2009, ключевые слова: "4.4.3 ........Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей" + часто повторяется: "В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком" Последний раз редактировалось 357, 21.01.2012 в 09:32. |
|||
![]() |
|
||||
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284
|
Сослаться можно на это:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 31-06-2009 5.1. Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нём при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием. 5.20. Коммуникационные пути в зданиях должны обеспечивать в случае пожара безопасную (своевременную и беспрепятственную) эвакуацию по ним людей. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 349
|
В Беларуси действует это:
"3.21 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 0,06 м. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы, при этом эти ступени (пандусы) должны отличаться по цвету и контрастности от других конструкций покрытия пола, за исключением специально оговоренных случаев. ... Расстояние от начала или конца пандуса или лестницы до двери должно быть не менее 1,5 м." (СНБ 2.02.02-01 "ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ"). Цитата: "Где-то читал, что площадка перед дверью должна быть не менее полутора ширины двери, но сейчас не вспомню" - Изменение № 7 РБ СНиП 2.08.02-89, п. 1.89в "Перед наружными дверями эвакуационных выходов должны быть предусмотрены горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери." Последний раз редактировалось Archeo, 21.01.2012 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Чтобы не было вот так:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Какого окна? Речь о том, что дверное полотно может сбить чела на площадке. А до окна - это откуда до окна - от края площадки, т.е. первой или последней ступени? До окна есть норма от самой лестницы в целом - штоп при пожаре эвакуирующимся людям волосы не пожгло пламенем из окна
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
При таком открывании двери оно никого не собьет (если это самый верхний этаж). Выход эвакуационный, вверх по лестнице никто подниматься не будет, только вниз. Пожар, дверь (правое открывание, судя по ручке) распахивается наружу, все бегут в открытый проем и дальше вниз по лестнице. Полотно путь не перегораживает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
Цитата:
Есть лестницы эвакуационные, а есть для доступа пожарных подразделений. Требования для них разные. Тут, кстати, и пожарный может подняться по ступенькам и открыть дверь себе навстречу без проблем. Опять же, имею в виду, что это последний этаж, выше лестница не идет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
Так кто Вы по образованию? Дизайнер? Гидротехник? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485
|
Цитата:
Можно сделать квадратную площадку размером чуть больше двери, если лестница эвакуационная и эта площадка верхняя? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Для чувака на картинке - существует. Он левша, правой рукой гораздо удобнее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Это может быть не "выход на случай пожара", а вполне эксплуатируемый вход-выход, иногда единственный, как на фото из Воронежа. А южнее - открытых наружных лестниц масса. Так же, из помещений групповых детских садов один из эвакуационных выходов должен выходить непосредственно наружу по наружной лестнице. Иногда эти лестницы используют для вывода детей на прогулку. Недавно проектировал небольшое 2-х этажное промышленное здание. Попасть из производственного 1-го этажа в АБЧ на 2-м этаже можно по лестнице в лестничной клетке (но для этого нужно обежать здание вокруг), а можно по наружной лестнице, которая расположена прямо рядом с выходом с 1-го этажа. Естественно, по этой лестнице будут не только спускаться во время пожара. Последний раз редактировалось Кашев, 28.08.2024 в 11:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494
|
существуют. у меня на даче так реализовано. когда строили - не думали, теперь мучаемся. подъем по длинному маршу должен заканчиваться площадкой, чтобы встать, передохнуть, открыть дверь чтобы войти. В теме, правда, лестница предусматривает только движение из двери и вниз по лестнице, но для бытовых нужд - неудобно
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Что-то совсем распоясались - блин - это ЭВАКУАЦИОННАЯ - то бишь для шнелле эвакуации - то бишь при пожаре, цунами или что там блин - значед все бегут с этажа на свет божий! Понятно? допустим - да
![]() Короче, волевым решением сообщаю - ДОЛЖЕН быть отступ от двери для временной (1 сек) "стоянки" эвакочела. Ок? ![]() Как анжинер назначаю отступ 1 м (как длина "площадки для отдыха"). Могу скинуть до 0,7. Но скрипя зубами. А вообще - откуда нежелание компоновать лестницы/ступени ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ удобными, конфортными? Что именно не позволяет? Менталитет?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2024 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Вообще-то тоже ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485
|
Цитата:
Цитата:
Насчет "шандарахнет дверью". Такое может случится где угодно, например в коридоре. Но на лестнице получить дверью по харе, более опасно, т.к. можно полететь вниз "как байден" ![]() Вот например на этой красивой лестнице, есть большой шанс получить в лобешник от эвакуирующихся с нижних этажей: И вот как тогда сделать безопасной такую лестницу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Второе фото. Кто так догадался сделать открывание дверей? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Площадки по 2 м и дверь у самого края. Ну а так на первый взгляд, всё по нормам. Значит они считают, что она безопасна. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот так:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2024 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Можно. Численно норма должна регулировать. На каждый ненужный чих норма есть, а на насущные параметры - нет...
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2024
Сообщений: 1
|
доброго времени суток
может, это кому-нибудь пригодится: "Требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) расстояние от дверного проема до края лестницы, находящейся на перепаде высот, не регламентировано. Вместе с этим, по мнению специалистов института, данное расстояние необходимо предусматривать аналогично требованиям п. 4.4.2 СП 1.13130.2020, предъявляемым к промежуточным площадкам прямых маршей лестниц, не менее 1м" (Ответ ВНИИПО по вопросу габаритов площадки между лестницей на перепаде высот и дверью) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой | Машка | Металлические конструкции | 2 | 05.04.2010 11:16 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |