Samson8888
 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69

Обсуждение началось на http://dwg.ru/dnl/10478 по поводу пособия Казнииса-Основы сейсм-о стр-ва кирпич зданий. 2004
Высказаны мнения:

ivanov1178 21-01-2012 18:58
Offtop: Samson8888 выдал хороший материальчик для раздела кунсткамеры.

ivanov1178 21-01-2012 18:39
Offtop: Samson8888 У меня от базарного разговора изжога. Что то не нравиться напишите письмо ЦНИИСК. Что то не нравится в СНиПе обоснуйте ваши претензии. Говоря "МЫ" я имел в виду инженеров.

dallaev 21-01-2012 18:32
Offtop: "КазахБаевский" Украинский Российский СНиП касательно кирпича пишет примерно одно и тоже. Если тебе не нравится не соблюдай СниПы.

Samson8888 21-01-2012 17:38
Offtop: ivanov1178 Так строй из себя и дальше строителя и проектировщика "в Законе". Кто мешает? Раз ты обязан, то соблюдай. Только не надо за всех говорить Мы. Ты кому обязан. Думаю не тем, кого раздавит в твоих постройках. Ты откуда свалился со своим СНиПом? Тебя так приучили (зомбировали)? Но это твоя проблема.
Для распилов и откатов, невыплаты зарплат давно уже нет никаких Законов. Только неписанные.


Offtop: dallaev КазахБаевская сейсмика на уровне марок кирпичей и прочей туфты мне малоинтересна.
dallaev 21-01-2012 17:19
Offtop: Samson8888. Приведу небольшой пример. СНиП 2-7-81* запрещает кладку из кирпича марки ниже М75. Какие финансовые потоки потеряет "ихняя" власть если разрешать строить кирпичом марки ниже М75???

ivanov1178 21-01-2012 17:11
Offtop: это уже разговор не инженера а неграмотного разнорабочего со стройки. Нравится нам СНИП или нет мы обязаны его соблюдать. Это закон для строителей, проектировщиков.

Samson8888 21-01-2012 15:29
Offtop: dallaev,у Ладно. Посмотрю. Только не сначала, а с конца, когда он будет свободен.
Что касается СниПа, то я его видел, с конца естественно, когда он был еще в проекте у Айзенберга,
Ойзермана, Полякова &K.
Вообще то строить можно из любых материалов и конструкций. Но строительство по СниПу, это строительство с завязанными глазами.
А снимать повязку йиХнуя власть не разрешает. Невыгодно. Тогда не будет финансовых потоков.


dallaev 21-01-2012 13:32
Offtop: Samson8888 рекомендую сначала посмотреть серии 2.130-6c-I. 2.140-5c-I. 2.140-5c-II. СниП II-7-81* сравнить с этим пособием, потом высказывать своё мнение.

Казбек 21-01-2012 10:43
Offtop: Samson8888, походу ты что-то попутал, при чем тут г/б блоки? Надо бы разобраться, а уж потом давать рекомендации.

Samson8888 21-01-2012 01:41
Offtop: Sid Barret. Ты не прав. И очень. Это пособие иначе как пособие по разрушению зданий не назовешь. Нет анализа сейсмического эффекта по Газлям и Спитаку. Одни картинки (фото), чтобы вызвать эмоции. Все для того, чтобы продвинуть свои газобетонные блоки. Приведенные конструктивные мероприятия опасная туфта. Рекомендую всем воздержаться от применения этого пособия.

CpL 20-01-2012 12:52
Offtop: Спасибо за материал !

Sid Barret 20-01-2012 12:43
Offtop: толковое пособие! спасибо!

Дополнительно к сказаному.
Считаю СниП II-7-81* белой вороной в семействе нормативных документов России. Этот СНиП не отражает каких либо научных и технических достижений. Базируется на рассуждениях и умозаключениях его составителей.
В Природе не существует ни одного примера сейсмостойкого здания.
Здания ломает не землетрясение. Здания ломает СНиП.
Просмотров: 25680
 
Непрочитано 21.01.2012, 20:04
#2
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Все ждем с нетерпением предложений по сейсмостойкому строительству от гр. Samson8888.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 20:05
#3
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Samson8888, так Вы предложите как варианты нормы других стран и литературу, которая отражает именно Ваш взгляд на то "как должно быть".
 
 
Непрочитано 21.01.2012, 20:14
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Мне тоже не нравится Трудовой кодекс предлагаю её отменить всеобщим голосованием здесь на форуме. (шутка) В СНиПе II-7-81* мне тоже много чего не нравится, но я считаю проектировщики должны придерживаться требований данного снипа (это уже не шутка)

Последний раз редактировалось dallaev, 21.01.2012 в 20:48.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 20:25
#5
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


При обсуждении темы прошу не выставлять свои Ноу-Хау, идеи и наработки, представляюшие научный, технический и коммерческий интерес. Держите свою интеллектуальную собственность при себе.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2012, 20:55
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Здания ломает не землетрясение. Здания ломает СНиП
К сожалению примерно такое мнение имеют 90% "прорабов" на стройках имеющих в лучшем случаем с филологическое, историческое или др. образование.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 09:37
#7
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
При обсуждении темы прошу не выставлять свои Ноу-Хау, идеи и наработки, представляюшие научный, технический и коммерческий интерес. Держите свою интеллектуальную собственность при себе.
А что выставлять? Ясельные рисунки? Школьные стишки?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 10:06
#8
ivanov1178


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Считаю СниП II-7-81* белой вороной в семействе нормативных документов России. Этот СНиП не отражает каких либо научных и технических достижений. Базируется на рассуждениях и умозаключениях его составителей.
Выкладывай свои идеи, выложи целый проект многоэтажного дома (конструктивную часть), может кто-то понаберется опыта. Покритикую что именно в данном СНиПе тебя устраивает.
ivanov1178 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 10:25
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Вообщето у нас есть лаборатория с большой платформой на которой мы строим коттеджи и трясем, для больших зданий используем вибромашины, ничего на глаз не делается
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 10:30
#10
ivanov1178


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Вообщето у нас есть лаборатория с большой платформой на которой мы строим коттеджи и трясем, для больших зданий используем вибромашины, ничего на глаз не делается
Тоже самое в ЦНИИСКе в Москве тоже в есть. Я лично не видел, но нам рассказывали когда я был на семинаре в ЦНИИСКе.
ivanov1178 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 10:42
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ivanov1178 Посмотреть сообщение
Тоже самое в ЦНИИСКе в Москве тоже в есть. Я лично не видел, но нам рассказывали когда я был на семинаре в ЦНИИСКе.
Неужели лаборатория сейсмостойкого строительства восстановила виброплатформу?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2012, 14:05
#12
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Неужели лаборатория сейсмостойкого строительства восстановила виброплатформу?
Я видел эту платформу, с конца естественно, и не в ЦНИИСКе а в здании НИИЖБ. В ЦНИИСКе сроду никакой платформы не было.


Profan, Чужой

Offtop: А что выставлять? Ясельные рисунки? Школьные стишки?

Просьба Чужим не вмешиваться. Сами разберемся.

Последний раз редактировалось Samson8888, 22.01.2012 в 14:20. Причина: из за Чужих
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 15:07
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Я видел эту платформу, с конца естественно, и не в ЦНИИСКе а в здании НИИЖБ. В ЦНИИСКе сроду никакой платформы не было.
Ошибаешься. За зданием НИИЖБа, если пройти его насквозь и попасть на территорию НИЦ "Строительство", располагается двухэтажное здание из белого силикатного кирпича. В торце (справа) здания находятся ворота, за которыми как раз располагается виброплатформа. И находилась платформа в ведении как раз Лаборатории сейсмостойкого строительства ЦНИИСКа. Эту лабораторию впоследствии переименовали в Центр исследования сейсмостойкого строительства (ЦИСС).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2012, 15:36
#14
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ошибаешься. За зданием НИИЖБа, если пройти его насквозь и попасть на территорию НИЦ "Строительство", располагается двухэтажное здание из белого силикатного кирпича. В торце (справа) здания находятся ворота, за которыми как раз располагается виброплатформа. И находилась платформа в ведении как раз Лаборатории сейсмостойкого строительства ЦНИИСКа. Эту лабораторию впоследствии переименовали в Центр исследования сейсмостойкого строительства (ЦИСС).
Конечно же ты прав, но при условии, что административное подчинение и трерриториальное расположение это одно и то же.
Насколько мне известно, между платформой и корпусами ЦНИИСКа размещалось и размещается корпуса НИИЖБ. Там еще помнится конференц зал на втором этаже.
Вообще то вопрос не принципиальный. Не Мавзолей.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 16:54
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Конечно же ты прав, но при условии, что административное подчинение и трерриториальное расположение это одно и то же.
Я не спорю. Я утверждаю. Потому как 3 года жизни отдал ЦИССу.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 17:06
1 | #16
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Сами разберемся.
Ни в чем ТЫ не разберешься. Не в чем разбираться.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 17:31
#17
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Автор давайте ближе к теме, про конкретные узлы, либо информации о расчетах, которые представленны в пособии, но не соответствует действительности
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 17:44
#18
ivanov1178


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 12


[quote=Samson8888;865013]Я видел эту платформу, с конца естественно, и не в ЦНИИСКе а в здании НИИЖБ. В ЦНИИСКе сроду никакой платформы не было.

В ЦНИИСКе, НИИЖБ или в здании Киевского вокзала не важно где. Факт что такая платформа есть. Так что получается СНиПы не является умозаключением авторов.
Будем дальше играть в ромашку верю-не верю в СНиП? Уважаемый Samson8888 так и не предоставил свои идеи по сейсмостойкому строительству. Он даже не сказал что именно и почему в СНиПе ему не нравится.

Последний раз редактировалось ivanov1178, 22.01.2012 в 19:52.
ivanov1178 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 18:19
#19
ivanov1178


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Ты не прав. И очень. Это пособие иначе как пособие по разрушению зданий не назовешь. Нет анализа сейсмического эффекта по Газлям и Спитаку. Одни картинки (фото), чтобы вызвать эмоции. Все для того, чтобы продвинуть свои газобетонные блоки. Приведенные конструктивные мероприятия опасная туфта. Рекомендую всем воздержаться от применения этого пособия.
Сколько зданий и сооружений ты спроектировал по данному СНиПу и сколько из них разрушено. Пожалуйста факты, фото если есть. Еще причём тут газобетонные блоки?

Последний раз редактировалось ivanov1178, 22.01.2012 в 19:05.
ivanov1178 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 20:24
1 | #20
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. Просьба к администрации форума убить эту тему в виду отсутствия конкретики от топикстартера.
Убивать пока не будем, но предупреждаю Samson8888 о недопустимости оскорблений в адрес участников форума.
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2012, 20:55
#21
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
От тебя не было ни одного предложения, пусть даже безумного, о том как следует рассчитывать и проектировать сейсмостойкие здания и сооружения...
Смею заверить Были. Концептуально есть даже в этом СНиПе. Чего не было в изначальном проекте СНиПа.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.01.2012 в 23:36. Причина: Солидворкер
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 21:26
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Смею заверить Были. Концептуально есть даже в этом СНиПе. Чего не было в изначальном проекте СНиПа.
P.S. я понимаю, что секция "сейсмостойкого строительства" крайне консервативна, я знаю, что там хватает своих подковерных игрищ, но если ты уверен в своей позиции, почему ее не озвучить повторно для молодых и сомневающихся?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.01.2012 в 23:36.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2012, 21:51
#23
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от ivanov1178 Посмотреть сообщение
В ЦНИИСКе, НИИЖБ или в здании Киевского вокзала не важно где. Факт что такая платформа есть. Так что получается СНиПы не является умозаключением авторов.
Как следует из сообщения Forrest_Gump #11, платформа не в рабочем состоянии длительное время. Может ее Айзенберг вообще в металлолом сдал. В это самое время СниП II-7-81* пдвергся актуализации.
Вопрос: А на каком основании собственно говоря? Но даже если этот металлолом 35 летней давности и работает, это что ? Новое научно-техническое достижение для актуализации? Так раздайте им новые медали и ордена за то же самое. Старые медали и ордена вроде как отменились.
Сама постановка вопроса никого не смущает?
"Факт что такая платформа есть. Так что получается СНиПы не является умозаключением авторов."
Платформа не работает. СНиП не является умозаключением авторов. Откуда тогда актуализация?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.01.2012 в 23:37. Причина: Forrest_Gump
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 22:07
#24
ivanov1178


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 12


Кроме как догадок, и сплетен со стороны Samson8888 никто не услышал. Уважаемый Samson8888 все ждем конкретные узлы, либо информации о расчетах, которые представленны в пособии, но не соответствует действительности. Как должно быть? Я уже выбросил свой снип, серии. жду новые.
ivanov1178 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 22:17
#25
ivanov1178


 
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Потому, что тема не про это
как раз тема про это, все ждем.
ivanov1178 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 22:18
#26
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408


Samson8888, одно предупреждение ты уже заработал. Будем ждать второго или все же образумишься?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 23:06
#27
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Не понятно, а о чем спор собственно? О учебно-методическом пособии к курсам повышения квалификации от КазНИИССА или о СНиП Строительство в сейсмических районах?
progettista вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 23:13
#28
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Не понятно, а о чем спор собственно? О учебно-методическом пособии к курсам повышения квалификации от КазНИИССА или о СНиП Строительство в сейсмических районах?
обо всём сразу
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 00:07
#29
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Напоминаю, что в теме обсуждаются (хотелось бы) нормы и пособия по сейсмике.
А не предложения их заменяющие.
Я открыл эту тему для того, чтобы специалисты, имеющие отношение к созданию и эксплуатации объектов на сейсмических площадках, приняли участие в обсуждении и высказали свои соображения в свободной форме.
Начнем с самого начала.
Все пособия по проектированию и и строительству на сейсмических площадка привязаны к СНиПу.
СНиП, в свою очередь, базируется на Теории сейсмостойкости, разработаной группой сотрудников Лаборатории сейсмостойкого строительства, секции Сейсмостойкость сооружений Научно-Технического Совета при Госстрое СССР. Как то так.
Зав. лаб. Айзенберг Я.М.
С момента создания и по настоящее время, практически отсутствует информация о базовой концепции Теории сейсмостойкости.
Вопрос первый и основополагающий:
В чем заключается сущность базовой концепции Теории сейсмостойкости. Какую науку эта базовая концепция представляет.
Что такое сейсмическая нагрузка.
Приветствуются любые высказывания и мнения. Даже самые нелепые.

На сейчас просмотров 870.
Итерес к теме есть. Но не все хотят ввязываться или светиться.
Постараюсь представлять Ваши интересы.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.01.2012 в 00:45. Причина: по мелочам
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 00:19
#30
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Ты много чего понаписал и все об одном и том же, всю эту справочную информацию мы без тебя хорошо знаем, а если что не знаем, умеем пользоваться яндексом. В обшем ты считаешь сейсмический снип, всю литературу по сейсмостойкому строительству чушью. Твою мнение мы все поняли. Я повторю вопрос, на что основывается твоё мнение? сколько зданий и сооружений ты спроектировал по данному снипу, и сколько из них разрушено? Что конкретно ты считаешь чушью и почему?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 00:28
#31
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Как там говорится - "Кто хочет решить проблему - ищет способ, а кто не хочет - ищет причину". Увы, ищутся причины... А значит и смысла что-то обсуждать нет. Пока Samson8888 не предложит способы.
 
 
Непрочитано 23.01.2012, 00:35
#32
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


"Система документов, регламентирующих строительство в сейсмических районах, постоянно пересматривается и совершенствуется по мере развития научно-технического прогресса в области сейсмологии и сейсмостойкого строительства. При этом единственным обоснованным критерием эффективности норм являются результаты инженерного анализа последствий сильных землетрясений, которые в ряде случаев указывают на необходимость корректировки нормативных документов."
Аналитическая записка о сейсмическом режиме территории города Алматы и сейсмостойкости его застройки КазНИИССА Таубаев А.С.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ СООРУЖЕНИЙ
progettista вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 03:34
#33
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


2 страницы ни о чЁм....
самсон, посмотрите пожалуйста другие темы по обсуждению актуализации СНиПов - там в самом начале указываются конкретные пункты вызвавшие вопросы топикстера, а уж затем идет обсуждение этих пунктов и новые вопросы как раз появляются. К сожалению от Вас такого никто не услышал, только "все плохо, так делать нельзя..."
P.S. к сожалению в сейсмике не силен, не приходилось сталкиваться и поэтому давать какие-то комментарри к пособию воздержусь
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 11:07
#34
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Не помню где нашел 2 статьи профессоров МГСУ, но еще не прочитал. может это в тему...
Вложения
Тип файла: pdf О теории сейсмостойкости.pdf (146.8 Кб, 2150 просмотров)
Тип файла: pdf Статья об ошибках-СНиП-Сейсмика.pdf (391.6 Кб, 287 просмотров)
progettista вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 11:08
#35
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Не помню где нашел 2 статьи профессоров МГСУ, но еще не прочитал. может это в тему...
спасибо
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 11:43
1 | #36
Ал-й


 
Сообщений: n/a


progettista, статьи читали, самое главное, что в них нет обоснования ошибкам и нет вариантов решения возможных проблем, кроме как за деньги у авторов статей, что противоречит цивилизованному нормотворчеству.
 
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:06
#37
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Ал-й, значит все в курсе что есть ошибки. ну от СНиПа простому инженеришки отступать никак нельзя.
Samson8888, зря затронули вы эту тему, тем более тут на форуме, это не приведет к каким-либо изменениям в нормативных документах. идите лучше в ЦНИИСК и доказывайте там свою правоту, может послушают.
А если спор начался из-за учебного пособия http://dwg.ru/dnl/10478, то он не является документом по которому строят или проектируют
progettista вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 12:15
#38
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Ал-й, значит все в курсе что есть ошибки. ну от СНиПа простому инженеришки отступать никак нельзя.
От СНиПа нельзя никому отступать, даже авторам СНиПа - иначе получается полная профанация норм. Это как если бы авторы законов утверждали - мы закон издали, мы знаем когда можно его нарушать...
Проблема в том, что и с законами и с нормами по факту так и выходит ) Но это уже другая тема обсуждения...

Заявления Смирнова В.И. в недавно выложенном видео о том, что есть категория расчетов (в нормах появилась), которыми могут заниматься только они (ЦИСС) просто... разочаровывает так скажем. Прямой намек на то, что без них ничего не решить. При том что есть десятки проектных организаций, где уровень расчетов на голову выше, чем в любом НИИ.
 
 
Непрочитано 24.01.2012, 03:25
#39
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


кстати в каком-то СНиПе (СП) (сейсмика/сваи/основания - не помню точно) по моему есть фраза, что при таких-то и таких-то условиях - добро пожаловать в Москву к авторам СНиПа
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2012, 22:15
#40
seismoanalitik


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 6


Не хотел ввязываться. У Вас в этой теме грызня, какая то.

Но меня заинтересовало вот это:

progettista #32

…единственным обоснованным критерием эффективности норм являются результаты инженерного анализа последствий сильных землетрясений …

И вот это:

Samson8888 21-01-2012 01:41

Нет анализа сейсмического эффекта по Газлям и Спитаку. Одни картинки (фото), …

Примем из терминов «последствий сильных землетрясений …» и «сейсмический эффект» тот, который короче.
И потом, сейсмический эффект проявляется не только при сильных землетрясениях.


В результате получим:

Формула Samson.a

Единственным обоснованным критерием эффективности Строительных норм являются результаты инженерного анализа сейсмического эффекта.


Формулу составил пользователь сайта Forum.DWG.ru seismoanalitik, при участии пользователей progettista, Samson8888 и Таубаева А.С.

Вот так, на Ваших глазах, сформулирована формула критерия эффективности Строительных норм.
Почему именно Samson.a? Потому, что автор темы.
Ну не seismoanalitik же. Не звучит.
Но я сохраняю право на первую копию своего поста.

Ну что? Поупражняемся?
Прикрепляю файлы Казахской школы в г. Газли. Высказывайтесь.
Что Вы заметили, обнаружили, открыли? По Вашему мнению, это следствие чего? Ну и все, что Вы пожелаете сообщить. Не обязательно инженерно…
Там есть ньюансик от архитекторов. Выложу позднее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент деформаций.gif
Просмотров: 135
Размер:	80.4 Кб
ID:	73546  
Вложения
Тип файла: rar школа.rar (1.23 Мб, 92 просмотров)
seismoanalitik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 08:43
#41
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Цитата:
Сообщение от seismoanalitik Посмотреть сообщение
Формулу составил пользователь сайта Forum.DWG.ru seismoanalitik, при участии пользователей progettista, Samson8888 и Таубаева А.С.
seismoanalitik, я не даю свое согласие на участие в составлении твоей формулы!
progettista вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 12:22
#42
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


что заметил по фото:
1. насколько я знаю разновысотность без шва в сейсмике - не есть хорошо
2. кирпичный??? столб (над одноэтажной частью) вроде без перевязки швов - или ошибаюсь?

а панели как крепятся? получается идет кирпичный столб, а в месте где приходит панель - есть выгрыз в столбе?
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 14:08
#43
seismoanalitik


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
seismoanalitik, я не даю свое согласие на участие в составлении твоей формулы!
Формулу составил пользователь сайта Forum.DWG.ru seismoanalitik, с учетом высказываний пользователей progettista, Samson8888 и Таубаева А.С.

Если возражений по формулировке не будет, прошу Admina внести изменения.
seismoanalitik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 18:09
#44
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Цитата:
Сообщение от seismoanalitik Посмотреть сообщение
Ну что? Поупражняемся?
Прикрепляю файлы Казахской школы в г. Газли. Высказывайтесь.
Что Вы заметили, обнаружили, открыли? По Вашему мнению, это следствие чего? Ну и все, что Вы пожелаете сообщить. Не обязательно инженерно…
Там есть ньюансик от архитекторов. Выложу позднее.
Пока что 2 вопроса?
1. Почему школа казахская?
2. seismoanalitik, вы там были в мае 1976 года? фото лично вы делали?
progettista вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 18:53
#45
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от seismoanalitik Посмотреть сообщение
прошу Admina внести изменения
куда?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 19:58
#46
seismoanalitik


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 6


Сюда
Вчера, 22:15
#40
seismoanalitik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 20:07
#47
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


пользователя Таубаева А.С. пока еще на форуме не было
progettista вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 20:46
#48
seismoanalitik


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
пользователя Таубаева А.С. пока еще на форуме не было
Как Вы Таубаева А.С. представили но Форуме, так и есть. Если хотите чего то добавить обратитесь к Adminy. В этом вопросе я вас поддержу.
Что касается других Ваших вопросов. Вы расчитываете на диалог после своего демарша?
Не получится. Всего хорошего.
seismoanalitik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 20:59
#49
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


вот и поговорили... seismoanalitik, куда вы? я не отрицаю что цитировал Таубаева А.С., но его же нет на форуме.
Samson8888, наверное в ЦНИИСК доказывает свою правоту.... и вы решили уйти от обсуждения темы.
progettista вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 21:18
#50
seismoanalitik


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 6


Offtop: не отрицаю что цитировал

Аналитики обращают свое внимание на информацию, в т.ч. цитируемую вторыми лицами.
Главное не исказить цитату и указать автора. Что я и сделал.
Если хотите пообщаться с автором темы, то к нему и обращайтесь.
Странный Вы какой то.
seismoanalitik вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 21:28
#51
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


seismoanalitik, ты как аналитик ответь на вопрос: Почему в городе Газли Республики Узбекистан оказалась разрушенная казахская школа?

Цитата:
Сообщение от seismoanalitik Посмотреть сообщение
Не хотел ввязываться. У Вас в этой теме грызня, какая то.

Но меня заинтересовало вот это:

progettista #32

…единственным обоснованным критерием эффективности норм являются результаты инженерного анализа последствий сильных землетрясений …

И вот это:

Samson8888 21-01-2012 01:41

Нет анализа сейсмического эффекта по Газлям и Спитаку. Одни картинки (фото), …

Примем из терминов «последствий сильных землетрясений …» и «сейсмический эффект» тот, который короче.
И потом, сейсмический эффект проявляется не только при сильных землетрясениях.


В результате получим:

Формула Samson.a

Единственным обоснованным критерием эффективности Строительных норм являются результаты инженерного анализа сейсмического эффекта.


Формулу составил пользователь сайта Forum.DWG.ru seismoanalitik, при участии пользователей progettista, Samson8888 и Таубаева А.С.

Вот так, на Ваших глазах, сформулирована формула критерия эффективности Строительных норм.
Почему именно Samson.a? Потому, что автор темы.
Ну не seismoanalitik же. Не звучит.
Но я сохраняю право на первую копию своего поста.

Ну что? Поупражняемся?
Прикрепляю файлы Казахской школы в г. Газли. Высказывайтесь.
Что Вы заметили, обнаружили, открыли? По Вашему мнению, это следствие чего? Ну и все, что Вы пожелаете сообщить. Не обязательно инженерно…
Там есть ньюансик от архитекторов. Выложу позднее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: школа.jpg
Просмотров: 92
Размер:	611.2 Кб
ID:	73628  
progettista вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 21:32
#52
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


тема началась отсюда http://dwg.ru/dnl/10478 и предлагаю там же закончить. (если что dallaev и ivanov1178 одно и тоже лицо) читай дальнейшие комментарии там.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 21:47
#53
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Поддерживаю - давно пора прибить тему, чтоб не мучилась...
 
 
Непрочитано 25.01.2012, 21:51
#54
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


можно и прибить уже!

Последний раз редактировалось progettista, 25.01.2012 в 21:57.
progettista вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 22:50
#55
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


От прочтения у меня стойкое ощущение иррациональности происходящего...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 22:59
1 | #56
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Солидворкер, так и есть.
В тему еще напрашивается реклама в духе "Узнай тайну своей фамилии!!!" или "Появилась возможность читать чужие СМС!!!", либо ссылки на разного рода запрещенные ресурсы. Для ощущения полного бардака. Достаточно первые сообщений 10 прочитать - у всех сразу вопрос к Samson888 - чего он хочет? Что может предложить? Ведь до этого он уже такие мини темы начинал во всех сообщениях с сейсмикой. Тема была обречена на бардак.
 
 
Непрочитано 25.01.2012, 23:02
#57
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Солидворкер, а почему у тебя возникло такое ощущение? наверное потому что нет ответов на вопросы, которые задал аналитик и топикстартер.
я считаю что цитата приведенная мною, и дает ответ:

"Система документов, регламентирующих строительство в сейсмических районах, постоянно пересматривается и совершенствуется по мере развития научно-технического прогресса в области сейсмологии и сейсмостойкого строительства. При этом единственным обоснованным критерием эффективности норм являются результаты инженерного анализа последствий сильных землетрясений, которые в ряде случаев указывают на необходимость корректировки нормативных документов."
Аналитическая записка о сейсмическом режиме территории города Алматы и сейсмостойкости его застройки КазНИИССА Таубаев А.С.
progettista вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2012, 23:31
#58
seismoanalitik


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
seismoanalitik, ты как аналитик ответь на вопрос: Почему в городе Газли Республики Узбекистан оказалась ... казахская школа?
Кого еще интересует найдите и ознакомтесь с Информацией о Газлийском землетрясении, Уломов В.И. 30 апреля 1984г. г.Ташкент.
Там в Разделе 6, оценки ... эффекта,
а) средней школы (казахской),
б) средней школы №14 (русской)...

Не ставте себя и других в неудобное положение.


Как оказалось, для начала обсуждения Темы не надо было обладать какими либо особыми знаниями. Достаточно было всего то тупо выбрать на раздаче любое со словом сейсмика и немного поперепираться с троллями.
На шум вышли авторы или их представители и сами про себя все рассказали.
Offtop: А если спор начался из-за учебного пособия http://dwg.ru/dnl/10478, то он не является документом по которому строят или проектируют
Что совпало с мнением Автора темы и привело в недоумение тех, кто положительно отозвался о этом материале.
Конечно же Автор темы вряд ли имеет конкретные замечания к кирпичному пособию, которое использовал для раскрутки Темы.

Последний раз редактировалось seismoanalitik, 26.01.2012 в 19:40.
seismoanalitik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2012, 15:59
#59
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39622 попытка обсуждения

http://dwg.ru/dnl/10480 коментарии на РДС РК приобщим к теме.

Не во всем согласен с Аналитиком в части замечаний к "кирпичному пособию"

Простой советский инженер порекомендовал ввести понятие: Что такое "Сейсмостойкое строительство" и дал вариант формулировки.

Прошу пользователей высказать свои мнения и формулировки, а seismoanalitk.а выбрать драгоценное и предложить формулировку так, чтобы никого не обидеть.

Последний раз редактировалось Samson8888, 28.01.2012 в 22:38.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 08:40
#60
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Цитата:
Сообщение от seismoanalitik Посмотреть сообщение
Offtop: А если спор начался из-за учебного пособия http://dwg.ru/dnl/10478, то он не является документом по которому строят или проектируют
Что совпало с мнением Автора темы и привело в недоумение тех, кто положительно отозвался о этом материале.
seismoanalitik, отрицательно я об этом учебно-методическом пособии не отзывался.
Вот нашел СП РК 5.02-01-2009 он и является нормативным документом.
progettista вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 10:35
#61
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Вот нашел СП РК 5.02-01-2009 он и является нормативным документом.
интересная вешь выложи её в Download что бы все посмотрели.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 11:06
#62
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Качества не очень, да страницы обрезанные где чертежи в А3 формате. Поищу на работе в doc формате еще.

Offtop: Google рулит

http://dwg.ru/dnl/10525 добавил

Последний раз редактировалось progettista, 29.01.2012 в 13:22.
progettista вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 13:40
#63
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


progettista
отрицательно я об этом учебно-методическом пособии не отзывался

Аналитик термин "отрицательно" не применял.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 13:44
#64
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


я вообще никак об этом пособии не отзывался. вот мой пост.
progettista вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 16:17
#65
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Считаю СниП II-7-81* белой вороной в семействе нормативных документов России. Этот СНиП не отражает каких либо научных и технических достижений. Базируется на рассуждениях и умозаключениях его составителей.
Чёрный пиар , путем обсирания всех и вся, во славу околонаучныхучебных деятелей из МГСУ ( из каждой буквы статьи которых так и брызжет---хочу ден... н...е....г!!!!
==============================
Для тех кто занимается проектированием
Уже давно проведены не лабораторные испытания, а натурные ... на основании которых и был разработан СНиП II-7-81
shifr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 17:26
#66
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Почему в городе Газли Республики Узбекистан оказалась разрушенная казахская школа?
странный вопрос,там вроде же было по нормам 7 баллов (в википедии даже пишут - 4 балла - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%E7%EB%E8 , мне казалось -7) а тряхануло боле 9 ? Или я что-то перепутал,это не то землетрясение? Это - 20 марта 1984 или 1976 год?
Т.е. тут как бы не нормы при чем,а сейсморайонирование.
А по какому проекту эта школа была построена,какой серии каркас? Потом её разобрали?
вот тут какая школа - казахская? - http://www.bookinguz.com/ru/geografi...om-uzbekistane

Цитата:
Уже давно проведены не лабораторные испытания, а натурные ... на основании которых и был разработан СНиП II-7-81
аж для всех типов зданий,типов землетрясений и с учетом влияния различных оснований? Где бы с этим ознакомиться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-11.jpg
Просмотров: 85
Размер:	36.2 Кб
ID:	73889  

Последний раз редактировалось grozd62, 29.01.2012 в 17:44.
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 18:16
#67
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Чёрный пиар ...учебных деятелей из МГСУ
С этим не ко мне

==============================
Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Для тех кто занимается проектированием
Уже давно проведены не лабораторные испытания, а натурные ... на основании которых и был разработан СНиП II-7-81
Дааа! А я не верю. Ни за какие деньги.


grozd62
Землетрясение 20 марта 1984. Школа каркасно-панельная. (В Информации Уломова В.И. проходит как каркасно-блочная, но Он же не строитель, а геофизик). Серию не знаю.
Строили вроде бы болгары ( под гарантию качества работ) по самому сейсмостойкому в Мире СНиПу от ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко.
Насколько мне изветно, эта казахская школа не была в эксплуатации. Точных сведений нет.

Последний раз редактировалось Samson8888, 29.01.2012 в 19:15.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 18:18
#68
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


grozd62 я не знаю что это за школа, навряд ли та, которую показывал аналитик. Вопрос возник собственно "почему казахская"? это Узбекистан, другая страна совершенно, дети там узбеки.

Offtop: Такое ощущение что аналитик и Samson8888 это один и тот же человек...

"самому сейсмостойкому в Мире СНиПу от ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко"
Samson8888, если сомневаешься в СНиПе, посмотри последствия землетрясения в Сан-Франциско 17 октября 1989 года, «Loma Prieta» назвали его. Это к сравнению с зарубежными нормами.

Последний раз редактировалось progettista, 29.01.2012 в 19:07.
progettista вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 18:46
#69
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
grozd62 я не знаю что это за школа, навряд ли та, которую показывал аналитик. Вопрос возник собственно "почему казахская"? это Узбекистан, другая страна совершенно, дети там узбеки
[/IMG]
"почему казахская"? Потому, что тогда была "Дружба народов". Ты про такое когда нибудь сышал?


В теме пявились очень крутые и очень казырные пользователи.
Может они сформулируют: ЧТО ТАКОЕ СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ?
Тогда их можно будет считать еще и продвинутыми.

Последний раз редактировалось Samson8888, 29.01.2012 в 19:07.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:06
#70
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
А я не верю.
от тебя кроме как "не верю" мы ничего не услышали. ты так не ответил почему данное пособие является "пособием по разрушению зданий", почему СНИП II-7-81* является "белой вороной".

Последний раз редактировалось dallaev, 29.01.2012 в 19:29.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:43
#71
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Где бы с этим ознакомиться?
Думаю нигде...Почему? Подумайте сами

Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
это Узбекистан, другая страна совершенно, дети там узбеки.
А про многонациональность не слышали?
В Газли было несколько землетрясений. Последние 2 (из громких) с интервалом 0,5 или 1 год.
Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
ЧТО ТАКОЕ СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ?
У-у-у , как запущено... я ушел.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 19:45
#72
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


shifr, лучше бы ты и не приходил.
progettista вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 20:30
#73
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,463


Samson8888 заблокирован вместе со своими двойниками, созданными себе в поддержку.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 20:44
#74
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


тему тоже можно удалить.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 20:53
#75
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


Вот здание с газобетонными блоками.Сейсмика 8 баллов.
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:13
#76
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


В.Н. Гордеев и др. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие Глава 13 Сейсмические воздействия почитайте на досуге.
Offtop: тему можно закрыть
progettista вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:16
#77
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


ВОТ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: getImage4.jpg
Просмотров: 91
Размер:	92.9 Кб
ID:	73904  
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:20
#78
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


VIK777, что ВОТ?
Это тема о "Обсуждение норм и пособий по сейсмике", а не газобетонных блоках.
progettista вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:21
#79
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от VIK777 Посмотреть сообщение
Вот здание с газобетонными блоками.Сейсмика 8 баллов.
я тоже делал торг. центр из газобетонных блоков в сейсмическом районе (8 баллов) эксперты чуть-чуть нервы потрепали, в итоге положительное заключение.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:21
#80
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VIK777 Посмотреть сообщение
ВОТ
Это здание из газобетонных блоков?! обычный монолитный каркас с заполнением блоками...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:38
#81
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Это здание из газобетонных блоков?! обычный монолитный каркас с заполнением блоками...
всё верно... я бы добавил бы обычный монолитный каркас с диафрагмами жесткости.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:40
#82
VIK777


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 95


Да я знаю,что про нормы.И не раз общался с Таубаевым А.С. И есть его фото с землетресениями в Турции и Казахстане и видео с испытаниями машиной высотных и мало этаж.зданий.
VIK777 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:45
#83
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
shifr, лучше бы ты и не приходил.
))) Только сейчас обратил внимание.)))
и-и-и
Все ушел
shifr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2012, 21:50
#84
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от VIK777 Посмотреть сообщение
И есть его фото с землетресениями в Турции и Казахстане и видео с испытаниями машиной высотных и мало этаж.зданий.
ну так может и выложите что-то ,может и обсуждение войдет в конструктивное русло?
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Обсуждение норм и пособий по сейсмике. Продолжение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Обсуждение норм проектирования "Строительство в сейсмических районах" Vlamos Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2009 22:07