| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 17846
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Вообще, 12 арматура А-III является самой популярной в железобетонных конструкциях.. так, видимо, исторически сложилось)) Да и у поставщиков она, скорее всего, есть в наибольших количествах
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124
|
У меня никогда не получалась на жилье основная 12. 10 ставлю и по многим местам с большим запасом. Мне на 8 намекали - категорически отверг. А 12 совесть поставить не позволяет. 10 основной - доборные сколько надо. Или чего не знаю ? :roll:
|
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Москва
Сообщений: 1,113
![]() |
12 - это почти полдюйма
Да и болту М12 используются в машиностроении чаще 14 (редкость) и 16 ,следующие 20 уже для крупных механизмов Нормальные ряды, наверное, со стандартами договорились ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Engineer IA
При переходе на 16-ую необходимо учесть что увеличаться зоны анкеровки арматуры. Если для 12 как правило 400-420 мм хватает то для 16 от 550мм. Отсюда могут дополнительные мероприятия по анкеровки потребоваться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34
|
А меня вот очень интересует вопросик: какой максимальный диаметр арматуры можно использовать для монолитных балок, изготавливаемых в построечных условиях специалистами таджикской национальности? Вроде в какой-то теме видела, что д28, но не могу её найти.
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34
|
Да недавно в какой- то теме на форуме читала мнение, что не более 28 диаметра вроде, теперь не могу найти где прочитала.
Я то раньше ставила д32 спокойно, и вот только теперь задумалась. ![]() В пособии "безнапряженные ж.б." ничего по этому поводу вообще не нашла. Со сваркой конечно заморочки, а так вроде нет ограничений :roll: |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
По-моему данный топик достойно развивает тему "чернил для 6-го класса". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 35
|
rakshin'у
Почитайте внимательно СНип: "В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование: а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов; б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м); в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа; г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической нагрузки; д) у менее напряженной грани внецентренно сжатых элементов, если наибольшее напряжение в сечении, определяемое как для упругого тела, превышает 0,8 R, а наименьшее составляет менее 1 МПа или b оказывается растягивающим, при этом коэффициент армирования принимается не менее 0,025 %. " Часто невозможно просчиталь множество узлов конструкций, поэтому армирование предусматривается заранее определенным с определенным конструктивным армированием. По минимальному проценту армирования конструкций, очень часто попадает 12ая арматура, которая может и не требоваться по расчету. Минимальный процент армирвоания предполагает ограничение раскрытия трещин бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Везет тебе с архитекторами, небось пролеты плиты 2-3м, раз диаметр 6 проходит... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Переармировать конструкцию только из-за того, что на ней стоят люди во время бетонирования- это конечно мощный аргумент. Пока вы не поработали со строительной организацией, имеющей нормальный ПТО. Тогда бы весь перерасход арматуры сняли с вашей организации, а начальство мигом объяснило бы вам, что монолитные конструкции армировать нужно на проектные нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
![]() |
Цитата:
5.56 (5.17). Диаметр, мм, продольных стержней сжатых элементов не должен превышать для бетона: тяжелого и мелкозернистого класса ниже В25 - 40 мм Для особо мощных колонн из тяжелого бетона класса В20 и выше и при соответствующем технологическом оборудовании для резки, сварки, и т.п. могут применяться стержни диаметром свыше 40 мм. |
|||
![]() |
|
||||
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124
|
Stroy, посмотрите начиная с сообщения 62 эту тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=60. Там maestro результаты своей работы выкладывал.
|
|||
![]() |
|
||||
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
Дорогой мой, вы хотя бы 8ку согнуть пробовали? Я на даче ее гнуть затрах...я сетку к забору привязывая... |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Господа, тут либо кто-то запутался, либо я ничего не понимаю. Вроде речь шла конкретно о армаировании монолитных плит перекрытия основной сеткой. Т.е. как я понимаю, по расчету часто не требуется арматура (например нижняя на опорах, верхняя в пролете, хотя в плите, если она работает на кручение, может всякое быть). Так и никто не дал исчерпывающий ответ, какую минимальнную арматуру можно ложить.
1. Цитата:
2. Определяемся - если основная сетка будет и нижняя и верхняя по всей плите, то при шаге 300мм процент армирования для жб плиты толщиной 200мм при D6 будет 0.09, что больше 0.05. Если есть еще какие-либо ограничения в других нормативах, то буду рад услышать Если говорить об ограничениях на строительной площадке, к которым может прислушаться проектировщик, то D6 закладывать практически невозможно, исходя из того, что она ломается, а люди не могут не ходить по арматуре в процессе. D8 - возможно, но тяжело. D10 - оптимально на мой взгляд. Поправьте меня, если я где-то ошибся :!: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
![]() |
В новом СП минимальный процент армирования увеличен до 0,1.
До опоры должно доходить не менее 1/4 As о расчетной арматуры в пролете. Деформации нижней арматуры малых диаметров можно избежать установкой фиксаторов защитного слоя после выполнения основных арматурных работ, устройством трапов по плите при бетонировании. На базе у нашего заказчика в бухтах идет 8 A-III, приходится вытягивать и резать. После чего длина прутков получается 6м (ограничения технологии). В сравнении с хлыстами 11.7 м для арматуры других диаметров у 8 получается больше стыков. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Если четко следовать пунктам нормативов, то 12 арматура наоборот мене предпочтительна. Читаем пункт 2.49 Руководства по конструированию:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Только что приехал со стройки.
Ходил по стройке, ошалело глядел на армирование перекрытия и бормотал себе под нос: "Госспади, неужели ошибся?.. Неужели действительно положил d16?... Перерасход-то какой... Позор-то какой..." А потом мне прораб добродушно объяснил, что в городе нет 12 арматуры и с санкции начальства она была заменена на 16. С сохранением шага ![]() Строят, кстати, серьезные ребята- "НСК-монолит" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 92
|
возьмём для примера плиту толщиной 200мм при шаге опор 6м:
L/h=6/0.2=30 > 25 => по требованиям СП mu=0.25% минимальная площадь арматуры = 1/100*mu*b*h0 = 0.01*0.25*100*16.5 = 4.125 см^2 т.е. при D10 шаг стержней должен быть меньше 200 |
|||
![]() |
|
||||
расчет конструкций Регистрация: 31.10.2003
ЯГТУ
Сообщений: 12
|
извините за реанимацию темы, но если возможно, ответьте, пожалуйста, на один вопрос:
в СП убраны рекомендации (в числах) по применению минимального диаметра арматуры и максимального диаметра (32 мм для изгибаемых элементов) арматуры. тем самым, что получается, если соблюдены все другие необходимые условия и арматура 36 и 40 есть в наличии, ее можно закладывать в изгибаемых конструкциях? с уважением tum. |
|||
![]() |