Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?

Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2006, 17:53 #1
Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Господа!

Из многочисленных тем, посвященных армированию безбалочных перекрытий, мне известно, что ходовая арматура для плит, это 12мм. Хотелось бы услышать мнения о употреблении именно этой арматуры в качестве основной. А не рациональнее ли будет использовать, скажем, арматуру 16мм как основную? Может быть кто занимался этим вопросом? Прошу поделиться.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 17846
 
Непрочитано 03.08.2006, 18:31 Re: Почему арматура диаметром 12мм предпочтительна?
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Господа!
Хотелось бы услышать мнения о употреблении именно этой арматуры в качестве основной. А не рациональнее ли будет использовать, скажем, арматуру 16мм как основную?
На мой взгляд проблема в следующем. Максимальный шаг продольной арматуры назначаем в соотв с п.5.64 (5.20) Пособия к СНиП ЖБК. Назначив максимальный шаг получим требуемый диаметр (при нагрузках жилых зданий и средних пролетах 6х6 этим диаметром является 10 или 12 в зависимости от типа перекрытия). :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 18:33
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вообще, 12 арматура А-III является самой популярной в железобетонных конструкциях.. так, видимо, исторически сложилось)) Да и у поставщиков она, скорее всего, есть в наибольших количествах
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 18:50
#4
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


У меня никогда не получалась на жилье основная 12. 10 ставлю и по многим местам с большим запасом. Мне на 8 намекали - категорически отверг. А 12 совесть поставить не позволяет. 10 основной - доборные сколько надо. Или чего не знаю ? :roll:
`LX вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2006, 18:51
#5
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Цитата:
Вообще, 12 арматура А-III является самой популярной в железобетонных конструкциях.. так, видимо, исторически сложилось)) Да и у поставщиков она, скорее всего, есть в наибольших количествах
Как раз не факт. Сегодня разговаривал с заказчиком. Он жалуется, что арматура 12 и 14 подорожала и ее стало трудно доставать. Отсюда и вопрос: есть ли принципиально какой-либо довод в пользу арматуры 12? Или без разницы: 12 или 16, но с большим шагом?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 19:12
#6
Геннадий aka PG

Машиностроение, Проектирование
 
Регистрация: 15.09.2003
Москва
Сообщений: 1,113
<phrase 1=


12 - это почти полдюйма
Да и болту М12 используются в машиностроении чаще 14 (редкость) и 16 ,следующие 20 уже для крупных механизмов
Нормальные ряды, наверное, со стандартами договорились
__________________
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2006, 20:30
#7
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Engineer IA

При переходе на 16-ую необходимо учесть что увеличаться зоны анкеровки арматуры. Если для 12 как правило 400-420 мм хватает то для 16 от 550мм. Отсюда могут дополнительные мероприятия по анкеровки потребоваться
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2006, 04:36
#8
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо всем!
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 11:21
#9
julichka

конструктор
 
Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34


А меня вот очень интересует вопросик: какой максимальный диаметр арматуры можно использовать для монолитных балок, изготавливаемых в построечных условиях специалистами таджикской национальности? Вроде в какой-то теме видела, что д28, но не могу её найти.
julichka вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 11:26
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от julichka
А меня вот очень интересует вопросик: какой максимальный диаметр арматуры можно использовать для монолитных балок, изготавливаемых в построечных условиях специалистами таджикской национальности? Вроде в какой-то теме видела, что д28, но не могу её найти.
В СНиПе "Таджики" 28 - это не диаметр арматуры, а количество кубов в смену. По арматуре посмотрите нормы для специалистов молдавской национальности.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 11:42
#11
julichka

конструктор
 
Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34


Где ж взять такие нормы? :cry:
Вот у меня получается диаметр 32мм. Могу ли я брать бетон В25, нормальльное ли будет сцепление бетона с арматурой?
julichka вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 11:55
#12
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от julichka
Где ж взять такие нормы? :cry:
Вот у меня получается диаметр 32мм. Могу ли я брать бетон В25, нормальльное ли будет сцепление бетона с арматурой?
Да запросто! А откуда вообще соинения взялись?
AIK вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 12:07
#13
julichka

конструктор
 
Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34


Да недавно в какой- то теме на форуме читала мнение, что не более 28 диаметра вроде, теперь не могу найти где прочитала.
Я то раньше ставила д32 спокойно, и вот только теперь задумалась.
В пособии "безнапряженные ж.б." ничего по этому поводу вообще не нашла. Со сваркой конечно заморочки, а так вроде нет ограничений :roll:
julichka вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 12:21
#14
goga


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 35


12ая арматура считается конструктивной, т.е. если по расчету требуется меньше, всеравно ставят 12ую. Так работают многие фирмы, поэтому и спрос и объемы.
goga вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 12:31
#15
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от goga
12ая арматура считается конструктивной, т.е. если по расчету требуется меньше, всеравно ставят 12ую. Так работают многие фирмы, поэтому и спрос и объемы.
бред. конструктивной может являться любая арматура.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 12:41
#16
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


Коллеги, успокойте меня. Подтвердите, что не один ставлю основной 10-ку с шагом 200. А то волноваться начал. Еще и перекрытие в данный момент рисую.
`LX вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 12:52
#17
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от `LX
Коллеги, успокойте меня. Подтвердите, что не один ставлю основной 10-ку с шагом 200. А то волноваться начал. Еще и перекрытие в данный момент рисую.
Успокаиваю.
По-моему данный топик достойно развивает тему "чернил для 6-го класса".
AIK вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 13:37
#18
goga


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 35


rakshin'у
Почитайте внимательно СНип:
"В бетонных конструкциях должно предусматриваться
конструктивное армирование:
а) в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
б) в местах изменения высоты стен (на участке не менее 1 м);
в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа;
г) в конструкциях, подвергающихся воздействию динамической
нагрузки;
д) у менее напряженной грани внецентренно сжатых элементов, если
наибольшее напряжение в сечении, определяемое как для упругого тела, превышает 0,8 R, а наименьшее составляет менее 1 МПа или b оказывается растягивающим, при этом коэффициент армирования принимается не менее 0,025 %. "
Часто невозможно просчиталь множество узлов конструкций, поэтому армирование предусматривается заранее определенным с определенным конструктивным армированием. По минимальному проценту армирования конструкций, очень часто попадает 12ая арматура, которая может и не требоваться по расчету. Минимальный процент армирвоания предполагает ограничение раскрытия трещин бетона.
goga вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 13:50
#19
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


Господа объясните глупому, а почему нельзя использовать диаметр 8 в качестве основной арматуры, например в плитах перекрытия, если по расчету и 6 диаметра хватает????
Stroy вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 13:59
#20
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от goga
rakshin'у
Почитайте внимательно СНип:
"В бетонных конструкциях должно предусматриваться
конструктивное армирование:
Так при чем здесь бетонные конструкции вообще? У них нет никакого процента армирования - они же бетонные! Речь-то о минимальном проценте армирования ж/б, который установлен..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 14:42
#21
goga


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 35


Именно так. Это скорее всего к редакторам СНиПа.
goga вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 14:43
#22
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Stroy
Господа объясните глупому, а почему нельзя использовать диаметр 8 в качестве основной арматуры, например в плитах перекрытия, если по расчету и 6 диаметра хватает????
Конечно можно, если посчитал по 2 группе предельных состояний.
Везет тебе с архитекторами, небось пролеты плиты 2-3м, раз диаметр 6 проходит...
Romka вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 15:12
#23
Maro

Проектирование
 
Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Stroy
Господа объясните глупому, а почему нельзя использовать диаметр 8 в качестве основной арматуры, например в плитах перекрытия, если по расчету и 6 диаметра хватает????
Мы ставим мин. 12 (по большей части) даже если этого не надо по расчету. При заливке бетоном на арматурной сетке стоят люди и лежит шланг-бетонопровод. Сетка под весом деформируется, защитные слои сбиваются.
Maro вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 15:28
#24
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


Господа, а никто не скинет примерчик по армированию безбалочной плиты покрытия, очень хочется посмотреть как делают опытные инженеры.
Stroy вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 15:50
#25
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Maro
Мы ставим мин. 12 (по большей части) даже если этого не надо по расчету. При заливке бетоном на арматурной сетке стоят люди и лежит шланг-бетонопровод. Сетка под весом деформируется, защитные слои сбиваются.
Дайте совет как донести эту мысль до начальства, возомнившего себя специалистами?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 16:19
#26
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от Tserber
Цитата:
Сообщение от Maro
Мы ставим мин. 12 (по большей части) даже если этого не надо по расчету. При заливке бетоном на арматурной сетке стоят люди и лежит шланг-бетонопровод. Сетка под весом деформируется, защитные слои сбиваются.
Дайте совет как донести эту мысль до начальства, возомнившего себя специалистами?
Не надо начальству объяснять всякую глупость.
Переармировать конструкцию только из-за того, что на ней стоят люди во время бетонирования- это конечно мощный аргумент.
Пока вы не поработали со строительной организацией, имеющей нормальный ПТО.
Тогда бы весь перерасход арматуры сняли с вашей организации, а начальство мигом объяснило бы вам, что монолитные конструкции армировать нужно на проектные нагрузки.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 16:48
#27
big_muzzy

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от julichka
Да недавно в какой- то теме на форуме читала мнение, что не более 28 диаметра вроде, теперь не могу найти где прочитала.
Я то раньше ставила д32 спокойно, и вот только теперь задумалась.
В пособии "безнапряженные ж.б." ничего по этому поводу вообще не нашла. Со сваркой конечно заморочки, а так вроде нет ограничений :roll:
Пособие к СНиП 2.03.01-81
5.56 (5.17). Диаметр, мм, продольных стержней сжатых элементов не должен превышать для бетона:
тяжелого и мелкозернистого класса ниже
В25 - 40 мм
Для особо мощных колонн из тяжелого бетона класса В20 и выше и при соответствующем технологическом оборудовании для резки, сварки, и т.п. могут применяться стержни диаметром свыше 40 мм.
big_muzzy вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 17:14
#28
julichka

конструктор
 
Регистрация: 07.06.2006
С-Пб
Сообщений: 34


спасиба :P
julichka вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 18:35
#29
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


Stroy, посмотрите начиная с сообщения 62 эту тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=60. Там maestro результаты своей работы выкладывал.
`LX вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 19:17
#30
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Подрядчики предпочитают арматуру 12 потому что 10 идет в бухтах и ее надо вытягивать. Диаметры 6 и 8 создают проблемы при бетонировании(прогибаются когда по ним ходят монтажники)
proekt вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 19:19
#31
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от proekt
Подрядчики предпочитают арматуру 12 потому что 10 идет в бухтах и ее надо вытягивать. Диаметры 6 и 8 создают проблемы при бетонировании(прогибаются когда по ним ходят монтажники)
разве 10 AIII идет в бухтах ?
`LX вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 19:28
#32
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Во всяком случае в нашем регионе
proekt вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2006, 20:10
#33
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


Ого 10AIII в бухту не хрена ж себе !!!))
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 13:02
#34
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Да, 10AIII в бухтах - это что-то новое....
Если это дейтвительно так, то в БСК однозначна!
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 13:56
#35
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Подрядчики предпочитают арматуру 12 потому что 10 идет в бухтах и ее надо вытягивать. Диаметры 6 и 8 создают проблемы при бетонировании(прогибаются когда по ним ходят монтажники)
Прям так и представляю, рабочий комплекции Арни Шварцнеггера, вытягивает 10 арматуру из бухты, и начинает ее выпрямлять...

Дорогой мой, вы хотя бы 8ку согнуть пробовали?

Я на даче ее гнуть затрах...я сетку к забору привязывая...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 14:09
#36
Stroy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.07.2006
Сообщений: 31


10 диаметр в бухтах бывает, только я видел это на заводе, там и станки есть для её выравнивания. А вот на стройке :shock: это нонсенс!!!!!!!!!
Stroy вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 18:01
#37
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Господа, тут либо кто-то запутался, либо я ничего не понимаю. Вроде речь шла конкретно о армаировании монолитных плит перекрытия основной сеткой. Т.е. как я понимаю, по расчету часто не требуется арматура (например нижняя на опорах, верхняя в пролете, хотя в плите, если она работает на кручение, может всякое быть). Так и никто не дал исчерпывающий ответ, какую минимальнную арматуру можно ложить.
1.
Цитата:
П. 5.62 Расстояния между осями рабочих стержней в средней части пролета плиты и над опорой (вверху) должны быть не более 200 мм при толщине плиты до 150 мм и не более 1,5h при толщине плиты свыше 150мм (h — толщина плиты).
. Допустим, если плита толщиной 200мм, то максимальный шаг арматуры может быть 300мм
2. Определяемся - если основная сетка будет и нижняя и верхняя по всей плите, то при шаге 300мм процент армирования для жб плиты толщиной 200мм при D6 будет 0.09, что больше 0.05.
Если есть еще какие-либо ограничения в других нормативах, то буду рад услышать
Если говорить об ограничениях на строительной площадке, к которым может прислушаться проектировщик, то D6 закладывать практически невозможно, исходя из того, что она ломается, а люди не могут не ходить по арматуре в процессе. D8 - возможно, но тяжело. D10 - оптимально на мой взгляд.
Поправьте меня, если я где-то ошибся :!:
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2006, 20:21
#38
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


В новом СП минимальный процент армирования увеличен до 0,1.
До опоры должно доходить не менее 1/4 As о расчетной арматуры в пролете.
Деформации нижней арматуры малых диаметров можно избежать установкой фиксаторов защитного слоя после выполнения основных арматурных работ, устройством трапов по плите при бетонировании.
На базе у нашего заказчика в бухтах идет 8 A-III, приходится вытягивать и резать. После чего длина прутков получается 6м (ограничения технологии). В сравнении с хлыстами 11.7 м для арматуры других диаметров у 8 получается больше стыков.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 09:24
#39
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
В новом СП минимальный процент армирования увеличен до 0,1.
Как буквально неделю-две назад сказала эксперт по фамилии Гречка Т.Р когда смотрела наш объект: "А мне на СП наср**ть. Я по СНиПу хочу"! (вольное цитирование). Немножко о другом СП, но все же...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 14:01
#40
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Если четко следовать пунктам нормативов, то 12 арматура наоборот мене предпочтительна. Читаем пункт 2.49 Руководства по конструированию:
Цитата:
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:
диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;
Мелочь, а неприятно.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 14:14
#41
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Только что приехал со стройки.
Ходил по стройке, ошалело глядел на армирование перекрытия и бормотал себе под нос: "Госспади, неужели ошибся?.. Неужели действительно положил d16?... Перерасход-то какой... Позор-то какой..."
А потом мне прораб добродушно объяснил, что в городе нет 12 арматуры и с санкции начальства она была заменена на 16.
С сохранением шага)

Строят, кстати, серьезные ребята- "НСК-монолит"
Циник вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2006, 11:51
#42
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Циник :shock: who are you
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2006, 22:27
#43
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
До опоры должно доходить не менее 1/4 As о расчетной арматуры в пролете.
а для безбалочных как????
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2006, 07:06
#44
nmr


 
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 92


возьмём для примера плиту толщиной 200мм при шаге опор 6м:
L/h=6/0.2=30 > 25 => по требованиям СП mu=0.25%
минимальная площадь арматуры = 1/100*mu*b*h0 = 0.01*0.25*100*16.5 = 4.125 см^2

т.е. при D10 шаг стержней должен быть меньше 200
nmr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 13:21
#45
sergtum

расчет конструкций
 
Регистрация: 31.10.2003
ЯГТУ
Сообщений: 12


извините за реанимацию темы, но если возможно, ответьте, пожалуйста, на один вопрос:

в СП убраны рекомендации (в числах) по применению минимального диаметра арматуры и максимального диаметра (32 мм для изгибаемых элементов) арматуры. тем самым, что получается, если соблюдены все другие необходимые условия и арматура 36 и 40 есть в наличии, ее можно закладывать в изгибаемых конструкциях?

с уважением tum.
sergtum вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 18:07
#46
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Циник Невская строительная компания не когда большой разумностью не отличалась. Уш я с ней в свое время намучился, когда эти ребята забыли отлить промежуточные площадки в лестничных клетках.
Lorens вне форума  
Ответ