Да огнестойкость в классическом понимании почти равна нулю, по моему. Дверь может и не сразу расплавится до чушки, а вот все что за ней нагреется очень быстро. Надо делать ее как сэндвич и промежуто засыпать кварцевым песком - как в несгораемом сейфе.
а в наших бомбоубежищах я видел - картошку хранят, а также какают и писают. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Не знаю как в проклятом буржуинстве, а у нас такая железяка имеет предел огнестойкости 15 мин. максимум. Есть методики по определению этого самого предела, в даунлоаде книжка выложена. Но огнестойкость дверей это сумма противопожарной окраски, заполнения несгораемой (базальтовой) минватой и собственно огнестойкости металла. И независимо от всего, готовую дверь надо сжечь на испытаниях чтобы получить сертификат, подтверждающий 1 час. Короче, надо идти к местным пожарникам и выяснять какая толщина железки у вас считается политкорректной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2006
Сообщений: 114
|
VB - есть один серьёзный затык. Противопожарные двери отнесены к обязательно сертифицируемой продукции. То есть, спроектировав её, вы должны будете изготовить несколько образцов, отправить их в сертификационный орган и после соответствующих испытаний получить сертификат пожарной безопасности. Если речь идёт об установке конкретной двери, а не о желании наладить серийный выпуск, овчинка выделки не стоит.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Project Engineer Регистрация: 05.01.2005
Лос Анджелес
Сообщений: 1,392
|
Непонятка, аднака, получается! Если VB действительно обретается в Канаде. то какого, справшивается, хрена, он мучается дизайном противопожарных дверей? У него что, нет какталога UL или CE сертифицированных изготовителей? [sm2100] Другим-то согласно UBC все равно не дозволено применять их прдукцию.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Дверь, а точнее, ворота размером 6м на 5,5м проектируются для подземной шахты. Ворота по условию должны закрываться вручную. Поэтому мне надо сделать их как можно более легкими. Ворота будут собираться на месте людьми не самой высокой квалификации. Значит, надо создать максимально простую конструкцию. Вот я и подумал о простом стальном листе. Но во всех нормах и прочих умных книгах есть рейтинг сборных конструкций, а не стального листа. Плюс я подозревал, что из-за теплопроводимости голый лист врядли сработает. Просто мне надо было подтверждение моих опасений.
Теперь о применении русских нормативов. Иногда, как например в горной промышленности Канады, не существует твердых норм на бумаге. Есть традиции, местные инструкции и т.п. Тогда за отправную точку можно взять нормативы другой страны, проанализировать их на применимость. Инженеры мы или нет! Если мы не моряки, то и Балтика не флот. ![]() Принимаю любые КОНСТРУКТИВНЫЕ советы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Я бы по совету AIK почитал нормы и книжки, для того чтобы составить общее представление о проблеме, нашел где-нибудь аналог, подобрал аналогичные местные материалы и все. А что касается веса - то выходит что саму сталь надо делать максимально тонкой - вес то дает сталь а не минвата? |
|||
![]() |
|
||||
Project Engineer Регистрация: 05.01.2005
Лос Анджелес
Сообщений: 1,392
|
Я - не сторитель и даже не архитектор.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Я склоняюсь к двум слоям стали и термоизоляции между ними. Хотя есть еще одна проблема: влага. Так что либо сталь делать толстую, либо гальванизировать, либо красить.
И ведь я нашел производителя в США, который делает великолепные ворота. И все, как надо. Но клиент хочет местное изготовление. Денег у него больше, чем мозгов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
http://www.elima.ru/docs/index.php?div=16&page=2 |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2006
Сообщений: 114
|
Сомневаюсь, что в природе существует вспучивающийся состав, который даст 5-мм листу EI60 по параметру I (теплопередача). По параметру E (целостность) вполне возможно, хотя тоже наверняка не скажу - всё-таки приведённая толщина невелика получается. Так что, думаю, AIK был прав в начале темы - без внутренней теплоизоляции (типа базальтового волокна) вряд ли обойтись получится. То есть примерно так: внешние слои - листы металла (возможно с ОЗС) обеспечивают целостность, внутренний заполнитель обеспечивает низкую теплопередачу, да ещё обязательное уплотнение притворов негорючим (лучше тоже вспучивающимся) материалом чтобы дым не пускать. Самым слабым местом получится каркас - будет работать как тепловой мостик.
А вот как расчитать всё это дело, не скажу, не пробовал никогда. В России подобные расчёты законной силы не имеют, так что проектировщикам и заморачиваться на них бессмысленно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2006
Сообщений: 114
|
AIK, это если им верить :-) Не хочу никого обидеть.
alle, я не говорю, что расчётов таких не выполняют. Просто когда заходит речь о фактической огнестойкости той или иной конструкции решающую роль могут играть ТОЛЬКО результаты испытаний. И расчёты пожарные могут пропустить исключительно под свою личную ответственность, а этого они и правда не любят. Впрочем, это всё оффтоп, человек просил реальных советов, если у вас есть методика расчёта - поделитесь :-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Скорее всего конструкция будет такая. Каркас из швеллеров, рассчитанный на все нагрузки, на нем снаружи крепится сэндвич из двух стальных тонких листов (рассчитанных) и между ними пару листов сухой штукатурки или другого огнеупора. Для штукатуки в наших нормах дается огнеупорный рейтинг. Вобщем, буду еще думать. Всякие маленькие хернюшки отнимают больше времени, чем большие сооружения.
![]() Всем большое спасибо за мысли и ссылки. |
|||
![]() |
|
||||
вентиляция Регистрация: 27.11.2005
Петербург
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Да, сегодня я уже раскопал материал на основе вермикулита, который набрызгивается на стальной лист и защищает его.
Такая конструкция сертифицирована. Для тех, кто знает, что это такое, ULC деталь номер W802. ULC это Underwriters' Laboratories of Canada, компания, которая тестирует различные конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
вентиляция Регистрация: 27.11.2005
Петербург
Сообщений: 127
|
вермикулит выпускается в различном виде. Существуют плиты из вермикулита, эти плиты можно пилить. сверлить и фрезеровать, они допускают механическую обработку. Существующие размеры плит, технологию мехобработки и рекомендуемые варианты крепления можно уточнить у фирмы-изготовителя. Таких сейчас очень много по всему миру.
Широко применяются при изготовлении огнезащитных заслонок и огнезадерживающих клапанов, например в воздуховодах большого размера (до 1500 х 1500 и более) вентиляционных систем. А также двери, перегородки и прочие дела где предъявляются требования по огнезадерживающей способность 2 часа и более. То что доктор прописал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2006
Сообщений: 114
|
AIK, это по поводу моего недоверия?
Так время, означенное в этих сертификатах - до наступления критического состояния по параметру R, несущая способность, т.е. достижения температуры 500 градусов, при которой металл начинает "плыть" под нагрузкой. А я говорил про нормируемый для дверей параметр I, теплоизолирующая способность. Он характеризуется гораздо меньшей температурой прогрева (160 градусов для воздуховодов, по дверям, к сожалению, нет нужного документа под рукой). |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
1. Спросить у местного пожарного вождя что является проходимым в данной местности. 2. Отыскать проходимое в местном инете. 3. Начинать думать и комбинировать исходя из граничных условий п. 1и 2. |
|||
![]() |