Динамическая нагрузка на перекрытие в ресторанах. Кто-нибудь её учитывает?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Динамическая нагрузка на перекрытие в ресторанах. Кто-нибудь её учитывает?

Динамическая нагрузка на перекрытие в ресторанах. Кто-нибудь её учитывает?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2012, 10:01 #1
Динамическая нагрузка на перекрытие в ресторанах. Кто-нибудь её учитывает?
L-vir
 
РукоВводитель
 
Набережные Челны
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 173

Доброго дня!
При разработке ТЭО (технико-экономическое обоснование) предварительно рассчитан железобетонный каркас. Монолитное перекрытие по балкам. Нагрузка на перекрытие -постоянная от веса пола + полезная по табл.3 п.4б (300кг/м.кв.) Перегородки и технологическое пока в расчёт не берём. Вопрос в следующем.. Как учесть динамическую нагрузку от танцев? Кто-нибудь её вообще учитывает?! До этого момента, проектировали кафе только на полезную. Здесь смутил достаточно грамотный заказчик..
Просмотров: 14214
 
Непрочитано 08.02.2012, 10:30
#2
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Грамотный заказчик говорите...сомневаюсь. А на Вашем бы месте взял бы только полезную нагрузку 400 кг/м.кв как для концертных залов и зон с возможным скоплением людей по таблице 3 СНиПа нагрузии и воздействия. В 400 кг/м.кв вся возможная динамика учтена. А также думаю Вам следует обратить вниманияе на пункт 10.10 СНиП 2.01.07 который как раз ограничавает прогибы для танцевальных залов.

Последний раз редактировалось Makson, 08.02.2012 в 10:31. Причина: Исправил ошибки.
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 10:46
#3
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Грамотный не то слово. Прежде чем начать тему "прошерстил" инет в поисках литературы. Первая ссылка на dwg.ru это forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=4750&d=1206733496. Вот Кобахидзе и есть заказчик Когда увидел фамилию автора, понял насколько попал )))
Цитата:
А также думаю Вам следует обратить вниманияе на пункт 10.10 СНиП 2.01.07 который как раз ограничавает прогибы для танцевальных залов.
выдержка из этой статьи: "Весьма косвенной и приближенной оценкой можно считать лишь требование СНиП [1], заключающееся в том, что для несвязанных с соседними элементами плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т. п. статический прогиб от сосредоточенной нагрузки, равной 100 кг (1 кН) при наиболее невыгодной схеме загружения не должен превышать 0,7мм."
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 11:05
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Ну если заказчик такой грамотный, то пусть в задании укажет желаемую жесткость перекрытия или полезную нагрузку...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:02
#5
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Не слышал, чтобы хоть одно здание развалилось от танцев . Это все-таки не солдаты марширующие в ногу по мосту .


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
В 400 кг/м.кв вся возможная динамика учтена.
- думаю, так и есть.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ну если заказчик такой грамотный,
- стоит с ним на этот счет посоветоваться (почитав статью)- как автору ему будет приятно, а как заказчику - спокойно. Если это не однофамилец автора статьи
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:37
#6
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


Здравствуйте ув. коллеги.
Выскажу свое ИМХО я при монолитном перекрытии закладываю нагрузку не меньше 600кг/м2 (расчетная) даже в жилье.
Учитывая то что при бетонировании следующего перекрытия нагрузку от него воспринимает нижрасположенное перекрытие,
плюс сами знаете как нагружают перекрытия подрядчики материалом для возведения ограждающих конструкций.
gendolf вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 13:38
#7
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Было лет 5 назад в Израиле целая свадьба улетела вместе с перекрытием, танцевали какой-то танец, синхронно под музыку прыгали и хлоп... так-что в требовании заказчика резон есть, действительно адекватный, раз готов запас оплатить.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 14:22
#8
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Нда.. по пункту 10.10 "СНиПа 2.01.07-85*" или то же Е.2.2 "СП 20.13330.2011" определил предельный прогиб в 7мм, тогда как раньше L/250=36мм. В РАЗЫ!!! Существенная разница!
Цитата:
Не слышал, чтобы хоть одно здание развалилось от танцев . Это все-таки не солдаты марширующие в ногу по мосту .
Слышал небоскрёб так раскачали. Проводили групповые занятия по фитнесу на одном из этажей
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 14:29
#9
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Вот видео катастрофы
Increase Size Decrease Size Floor Collapse 1
http://www.youtube.com/watch?v=7aC-W27fk-Y&feature=related
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 14:51
#10
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


ну спасибо, тебе.... Это мне так помогло.. Теперь спать буду спокойнее
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 14:58
#11
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Спи спокойно.Тока запроектируй правильно.
Цитата:
Initially, the side of the building that failed was designed to be a two story structure, while the other side was designed to be three stories. Late in the construction process, it was decided that both sides of the building should be equal heights, and a third story was added to the shorter side. Unfortunately, the live load due to occupancy is typically much greater than the design load for a roof. As a result, the structure supporting the new third story was subjected to much greater loading than was originally anticipated. The effect of this error was somewhat mitigated by the construction of partitions on the floor below, which helped redistribute the excess load well such that no damage was incurred.
Жаль что 23 человека погибло из за чей то жадности.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 14:59
#12
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


Ужжжжжас. Такое ощущение что-там армирования совсем небыло.
Для солдатов вступающих на мост даётся команда "НЕ В НОГУ",
Для танцполов нужно надеятся, что у нескольких танцоров отсутствует слух,
или хотябы чувство ритма.
Так что не смейтесь над человеком на танцполе, танцующим не в такт, может он просто его проектировал
gendolf вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 15:19
#13
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Брррр... жесть.

Но - насколько я понимаю омериканский язык из #11, перекрытие рухнуло потому, что оно изначально рассчитывалось как покрытие, а потом во время "Construction process" было переделано в перекрытие и, видимо, не было должным образом пересчитано.

В этом случае танцуй-не танцуй, все равно упадеть.
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 15:24
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Всего лишь то при расчете на динамику надо получить частоты собственных колебаний конструкций. Выведя эти частоты за диапазон частот внешних воздействий(т.е. первая частота СК должны быть выше 2Гц) можете спать спокойно - никто не раскачает ваше перекрытие, даже рота солдат шагающих в ногу.
Вообще в России с динамическими нагрузками полный швах. Нет требований на прямую что-то ограничивающих(кроме Е2.2). При проектировании современных стадионов пользуются зарубежными нормами где это указано.
А ограничение прогибов по Е2.2 это всего лишь "физиологические", а не прочностные.
 
 
Непрочитано 08.02.2012, 15:40
#15
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
ну спасибо, тебе.... Это мне так помогло.. Теперь спать буду спокойнее
Да я так, для поднятия боевого духа. Думаю в 400кг/м2 нормативки для танцпола уже все заложено, но ЛИС правильно сказал, надо у разрабатываемого перекрытия частоту глянуть и т.д... и будешь молодцом перед заказчиком и спать спокойно.

п.с. в ситуации из #9 что-то со стройкой "накосячено" было...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 16:06
#16
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Что-то настроени испортилось с такими видиками. Жуть жуткая.

Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Нда.. по пункту 10.10 "СНиПа 2.01.07-85*" или то же Е.2.2 "СП 20.13330.2011" определил предельный прогиб в 7мм, тогда как раньше L/250=36мм. В РАЗЫ!!! Существенная разница!
не 7мм, а 0,7мм. И не от нормативной нагрузки, а от сосредоточенной нагрузки 100кг в центре пролета. Существенная разница!
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 16:13
#17
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


L-vir; Доброго дня!
Вопрос в следующем.. Как учесть динамическую нагрузку от танцев? Кто-нибудь её вообще учитывает?!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Вопрос автору а район где вы проектируете сейсмический или нет?
2. Если добавите сейсмическую силу там не только перекрытие но и балки, колоны будут усилены
3. И как отдуватся у эксперта (за сесмическую нагрузку) разве если есть "задания на проектирования"

Последний раз редактировалось Rizo, 08.02.2012 в 16:33.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 16:26
#18
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Выскажу свое ИМХО я при монолитном перекрытии закладываю нагрузку не меньше 600кг/м2 (расчетная) даже в жилье.
Учитывая то что при бетонировании следующего перекрытия нагрузку от него воспринимает нижрасположенное перекрытие,
При бетонировании плиты перекрытия действительно вся нагрузка от свежеуложенного бетона, арматуры, опалубки передается на нижележащую плиту (для плиты т. 200 мм это где-то 550 кг/м2), НО вы забыли сказать, что на этой плите еще нет временной нагрузки (195 кг/м2 для жилья или 480 - для залов), нет нагрузки от стяжек и полов (150 -250 кг/м2), нет нагрузок от перегородок и самонесущих стен (например, наружное ограждение) (300-700 кг/м2). Итого нагрузка от свежеуложенного бетона не превышает тех нагрузок, на которые была рассчитана нижележащая плита перекрытия. Так что 600 кг/м2 это большой перебор, достаточно приложить нагрузки, как рекомендует СНиП.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 16:32
#19
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
При бетонировании плиты перекрытия действительно вся нагрузка от свежеуложенного бетона, арматуры, опалубки передается на нижележащую плиту (для плиты т. 200 мм это где-то 550 кг/м2), НО вы забыли сказать, что на этой плите еще нет временной нагрузки (195 кг/м2 для жилья или 480 - для залов), нет нагрузки от стяжек и полов (150 -250 кг/м2), нет нагрузок от перегородок и самонесущих стен (например, наружное ограждение) (300-700 кг/м2). Итого нагрузка от свежеуложенного бетона не превышает тех нагрузок, на которые была рассчитана нижележащая плита перекрытия. Так что 600 кг/м2 это большой перебор, достаточно приложить нагрузки, как рекомендует СНиП.
Да действительно бред какой-то. Армирование при таких нагрузках будет весьма завышено.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 16:46
#20
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Да действительно бред какой-то. Армирование при таких нагрузках будет весьма завышено.
не только армиорвание, но и толщина плиты. Если в жилье при весе перегородок 350кг/м2 и более (а доходило и до 500) прилоржить еще и полезную 600 кг/м2, то плита получится нехилая.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 16:56
#21
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
не только армиорвание, но и толщина плиты. Если в жилье при весе перегородок 350кг/м2 и более (а доходило и до 500) прилоржить еще и полезную 600 кг/м2, то плита получится нехилая.
да и как видно на фото - возводимое перекрытие опирается не на одно нижележащее. Если бы так делали, что монолит бы годами строили(пока оно нижнее прочность наберет).
 
 
Непрочитано 08.02.2012, 17:34
#22
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Коллеги мы от темы отклоняемся, автор у нас совсем другое, спрашивает.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 17:36
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Коллеги мы от темы отклоняемся, автор у нас совсем другое, спрашивает.
ему уже ответили
 
 
Непрочитано 08.02.2012, 17:40
#24
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Offtop:

ему уже ответили
Ясно, я просто хотел спросить у автора район сейсмический у него или нет
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 18:21
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Грамотный не то слово. Прежде чем начать тему "прошерстил" инет в поисках литературы. Первая ссылка на dwg.ru это forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=4750&d=1206733496.
И что там нового? Там дана ссылка на статью, напечатанную в журнале "Строительная механика" в 1988 году. Статья разъясняла необходимость внесения изменений в СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". С 1.01.1989 г. этот СНиП был дополнен разделом 10 "Прогибы и перемещения". Все это "дела давно минувших дней, преданье старины глубокой".
Кто ж сомневается, что надо выполнять требования СНиП?

Цитата:
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Для солдатов вступающих на мост даётся команда "НЕ В НОГУ",
По-моему только в нашей армии подавали и подают такую команду.
Во всех учебниках строймеха с удовольствием описывают случай с обрушением моста через реку Мойку в Петербурге (еще в 19 веке) при прохождении военного отряда. Но нигде не пишут что мост был ветхий и это был отряд кавалерии, а вовсе не пехоты. Я только в цирке и видел чтобы лошади двигались синхронно. У военных лошади не настолько выдрессированы. Вы считаете что военные лошади ходят абсолютно в ногу?

Из своей практики припоминаю случай когда на ж.б. перекрытии (по профнастилу и стальным балкам) запрыгал в процессе своей работы автобетононасос (на базе грузовика КРаЗ). Перекрытие (пролет главных балок 24 м) он растряс весьма ощютимо. Но не сломал перекрытие, зато сам автобетононасос сломался и заглох.

Между прочим в театрах артисты на сцене танцуют по деревянному полу, а вовсе не по ж.б. плите перекрытия. Согласитесь, что деревянный пол по лагам сам по себе - уже пружинит и меняет характер нагрузки на перекрытие.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 09:22
#26
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


не знаю как вы так цитаты делаете, что бы показывало от кого..
Цитата:
1. Вопрос автору а район где вы проектируете сейсмический или нет?
2. Если добавите сейсмическую силу там не только перекрытие но и балки, колоны будут усилены
3. И как отдуватся у эксперта (за сесмическую нагрузку) разве если есть "задания на проектирования"
Прошу прощения, что не сразу ответил. Нет, район далеко не сейсмический. Набережные Челны (Татарстан) - 6 баллов (7 баллов экспертиза заставляла брать при проектировании мазутного бака)

Меня интересовало учитывает ли кто из проектировщиков такую особенность как динамика при проектировании кафе-ресторанов. Я как-то над этим раньше не задумывался, брал максимум 400 полезной, прогиб L/250. Оказалось вон оно как.. 7мм. Совершенно другое армирование при таких перемещениях

Спасибо за участие! Особенно Denbad за видео . Зрелище ужаснуло. Приземлил проектировщика на грешную землю.

Последний раз редактировалось L-vir, 09.02.2012 в 09:30.
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 09:38
1 | #27
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
не знаю как вы так цитаты делаете, что бы показывало от кого..
выделяем желаемую цитату и жмем справа внизу поста "цитата выделенного".
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 10:08
#28
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
При бетонировании плиты перекрытия действительно вся нагрузка от свежеуложенного бетона, арматуры, опалубки передается на нижележащую плиту (для плиты т. 200 мм это где-то 550 кг/м2), НО вы забыли сказать, что на этой плите еще нет временной нагрузки (195 кг/м2 для жилья или 480 - для залов), нет нагрузки от стяжек и полов (150 -250 кг/м2), нет нагрузок от перегородок и самонесущих стен (например, наружное ограждение) (300-700 кг/м2). Итого нагрузка от свежеуложенного бетона не превышает тех нагрузок, на которые была рассчитана нижележащая плита перекрытия. Так что 600 кг/м2 это большой перебор, достаточно приложить нагрузки, как рекомендует СНиП.
Здравствуйте коллеги.
Возможно вы меня не правильно поняли, все мы надеюсь, закладываем нагружения по СНиП, но если нагрузка (суммарная) от постоянной и временной получается меньше 600кг/м2. То я принимаю не менее 600-т.
gendolf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Динамическая нагрузка на перекрытие в ресторанах. Кто-нибудь её учитывает?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто нибудь знает как получить текущее "компьютерное игорёк Программирование 6 07.07.2015 10:47
Кто нибудь сталкивался с проектированием помещений для зарядных станций? 4-You-Forever Прочее. Отраслевые разделы 3 02.09.2013 08:43
Размеры вида 2x250 5x80.Как сделать кто нибудь знает? gss9 AutoCAD 3 21.04.2009 22:42
Динамическая выноска - кто на что горазд Владимир М Динамические блоки 12 17.07.2007 09:36
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? Concreteb30 SCAD 5 11.01.2007 20:54