Как устроить перемычку в стене 120мм кирпич+140мм керамзит+380мм кирпич?
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5266
|
|
||||
Так ничего не мешает перемычке облицовочного слоя (уголку) опираться на соседние участки кладки того же облицовочного слоя.
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
А какая высота стены? Распор от керамзита внизу очень солидный может получиться.
Может рациональней внутренний слой кладки до 250мм снизить и утеплитель посовременнее применить. А керамзит в стяжку пола, отмостку, дорожки или ещё куда подальше спустить. Толку от него в стене по нулям. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
В откосах проемов вы как решаете узел, чтобы керамзит не высыпался? Какая у вас расчетная температура наружного воздуха?
Выше всё верно вам подсказывают, не стоит делать такую конструкцию стены. Если уж заказчик на керамзитовой фабрике работает, то лучше продать этот керамзит и купить что-нибудь поэффективней. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 10
|
Я абсолютно согласна со всеми, кто пишет, что керамзит в стене - это бесполезно и плохо во всех отношениях, поэтому пока с детализации узлов переключилась на отговаривание заказчика от такого варианта. Пытаюсь ему объяснить, что вся стена будет напичкана металлом, чтобы керамзит держался и ни откуда не высыпался, в том числе и из откосов.
|
|||
![]() |