расчет и конструирование болтовых соединений
Инжинирия
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 39972
|
|
||||
Инжинирия Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 7
|
Дорогие друзья!
Нормативы нормативами. А опыт, практика, все же лучше. Вот например как в соединение лучше расстовлять болты. По расчету, допустим, требуется 4-е болта. Высота сечения 400мм ([40П). Как лучше поставить в ряд все четыре или увеличев фасонку два в верху, два в низу. А? Или еще. Где в нормативной литературе сказано каким является болтовое соединение, допустим на болтах кл. точности В. До связи.
__________________
Vpopov BELAM |
|||
![]() |
|
||||
Инжинирия Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 7
|
Доброго всем утра, Друзья!
Созрел новый вопрос. Как выбирать толщину фасонки, при крепление к ней балки из 2-х швеллеров 2][36П, толщина стенки 7,5мм? И как определяться с диаметром болтов, если стоит задача расчитать и сконструировать соединение при этом известны только усилия в балке? Надеюсь, что старые вопросы Вы тоже неоставите без внимания.
__________________
Vpopov BELAM |
|||
![]() |
|
||||
Владимир Попов
Ты, бы дал картиночку. А, по поводу как варить не надо, то в нормативах этого сайта есть книжечка: Аварии стальных конструкций. И о фасонках и о стенках и уж как их варить все сказано. А, подбираются они из условия прочности, ну и запас как минимум 2 "на дурака"(ЛИБО СТАЛЬ ПРИВЕЗУ НЕ ТУ, ЛИБО СВАРЯТ КОСО, ну и тому подобное") А, вопросы подбора болтов, также хорошо описаны и в СНИПе и пособии и справочниках, ну и книгах, которые также имеются здесь в наличии. Желаю удачи! ![]()
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
По моему, Вы, Владимир Попов, пудрите нам мозги. Рисунки давайте, схемы, вы же не из праздного любопытства спрашиваете, а видимо есть конкретная работа. вот и давайте ближе к ней. Не стесьняйтесь. Здесь все свои.
А то что вы спрашиваете, попахивает недетским дилетанством. :!: :!: :!:
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Археолог блин ))))))
СНиП II-23-81 конечно. Стальные конструкции. болты расчет пп.11.6-11.14 конструирование пп 12.4-12.20 расстановка болтов и обрезы табл.39
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Точно, там или от толщины или от диаметра, надо выбирать наибольше значение
ну тогда прирно 280 мм между болтами в любом направлении 90 мм до края вдо усилия и 40 поерек усилия. Но для точности надо видеть сам пакет и как он рабтает |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
|
|||
![]() |
|
||||
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 241
|
Это понятно, я вот нашел одну формулку из книги, где впринципе можно увеличивать растояния между болтами, если вводить коэффициент запаса. Но это по американским нормам.
Конечно можно на болтах сэкономить, если из 20 т. металла 1 т. это болты. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Цитата:
надо руководтвоватся еще и разумом какое предполагаешь делать максимальное расстояние между болтами по вертикали? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Цитата:
есть два условия: принять расстояние исходя из диаметра и исходя и толщины, надо принимать максимальное значение. Открой СНиП Стльные консукции и в т. 39 посмотри |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
Constructor450, а к посту не прикрепить?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Constructor450:
1. Вы могли бы соединить полки швеллеров с поперечными пластинами, нежели соединять стенки с продольной. И было бы намного меньше болтов. Их количество определяет скорее М. 2. Если хотите раздвинуть в своем узле болты пошире - раздвигайте. Можно рассматривать левую и правую группы болтов отдельно - ведь определяющее усилие М можно разложить на два усилия +Nm и -Nm.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 241
|
Цитата:
2. Момент немного не так раскладывается: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2009 в 09:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Коллеги! Хочу задать вопрос косвенно относящейся к теме. Каков физический смысл ограничения максимального расстояния между болтами. И какая связь с толщиной закрепляемого материала. Например если стенка 6 мм то макс расстояние 6*12=72 мм (табл 39), что будет плохого если я разнесу болты ну скажем на 120 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Чем кучнее, тем дружнее. ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Интересно все-же,чем руководствовались разработчики серии 2.440-2 вып.1 при назначении расстояния между болтами а ? СНиПовское требование уже при выходе серии было 8d и 12t, которое для старших профилей по серии не соблюдалось?
И еще про эту серию - 2.440-2 вып.6 - кто-то по этому выпуску считает узлы? В названии выпуска - "Материалы для проектирования и рабочие чертежи с программным обеспечением" .Первый пункт вроде присутствует в "ПЗ" и "Методике расчета.." А вот два последних кто-то видел? |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
2 листа вложения - два измененных узла серии 2.440-2 вып.1, 20 и 21. Изменили в год выпуска самого альбома - в 1989 г.
В выложенных на сайте выпусках этого изменения кажется нет. Почему вносились изменения и почему для 21 узла ограничили макс.профиль балки - №40 - кто-то знает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 11
|
поставьте больше болтов по высоте, а в расчёте учитывайте только крайние (верхний и нижний), и требования обходить не надо будет
извините, не все страницы мной прочитаны, не к последнему сообщению ответ... (краснею, но удалить сообщение не получается) Последний раз редактировалось sirafima, 09.02.2010 в 01:20. Причина: ошибка |
|||
![]() |
|
||||
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 241
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не то чтобы шарнирный, а неудачненький
![]() Вся сила двутавра, как выразился страус в одном мультике, в полках.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 53
|
Разрабатываю документацию для башен под ретрансляторы сотовой связи и цифрового ТВ. Вопрос по длинам болтов - в этой теме, чтобы не создавать новую с таким же названием.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь нормативный документ, в котором прописаны все требования к болтам, а то собираю информацию из разных источников, и местами утыкаюсь в противоречия, а местами не понимаю требований. В СНИП 2.23-81 сказано, что ... для структурных конструкций... резьба должна находиться вне пакета резьбовых соединений. Почему так? Я должен поставить либо шайбу для металлических конструкций толщиной 8 мм (забыл гост), либо обычную шайбу. Получается, что я не смогу поставить пружинную шайбу - СНИП 3.03.01-87 мне запрещает использование пружинных шайб совместно с плоскими. Получается, что я должен буду ставить контргайку. Но СНИП 2.23-81 не отрицает применение пружинных шайб (п. 12.20 - ...предусмотрены меры против отвинчивания - пружинные шайбы или контргайки) Тогда единственный способ подгадывать длину болта - подкладывать (или не подкладывать) плоские шайбы под головку болта - ? (имеется в виду применение пружинных шайб) И в каких случаях можно ставить гроверы, а в каких контргайки? Развейте мои сомнения, пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Насколько я знаю гровера не рекомендуют ставить в соединениях, где болты работают на растяжение. Лично я их не ставлю нигде, но это так сказать мой конек. Просто однажды в одной конструкции мы ее даже сдать не успели половина гроверов потрескала. Не знаю должно ли так быть, но нам не понравилось. Тем более некоторые повылетали, пришлось менять болты на подлиннее и ставить контргайки.
Насчет структурных... Есть такое требование. Оно также и для опор ЛЭП, линий контактных сетей транспорта (что за линии?) и открытых распределительных устройств. Башни мобсвязи это практически из той же оперы. В таком случае просто нужно под каждую толщину пакета подбирать болты так, чтоб все плясало. В принципе вариантов много. Вы можете: 1) установить 1 шайбу только под гайку; 2) установить по 1 шайбе под гайку и под годовку; 3) Установить 1 шайбу под головку и 2 шайбы под гайку. Это довольно широкое поле для творчества |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
peter11 в спорной ситуации спокойней поставить шайбы под головку и под гайку, гайку + контргайку
Цитата:
на всех дураков не перестрахуешься ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Принципиального отличия никакого нет. Бывают кл. пр. 6.8, 8.8. 9.8. 10.9 и 12.9. Болт - он и в Африке болт. Ими можно стянуть пакет и обеспечить заданное трение в пересчете на одно болт-место (закон физики гласит, что трение зависит от мю и силы давления и не зависит от площади). Вот для фрикционных соединений они и предназначены в первую очередь. Во вторую очередь они предназначены для фланцевых, ибо, опять же, можно гарантировать заданный преднатяг, нужный для малоподатливости соединения (фланцы в условиях плотного прилегания работают иначе, чем в случае раскрытия контакта). Все эти вещи возможны потому, что для высокопрочных болтов нормируется коэффициент закручивания, обеспечивающий затяжки на заданное усилие.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 1
|
Актуализированный СНиП Стальные конструкции (СП 16.13330.2011) говорит что высокопрочные - это не ниже 10.9 (п.5.5).
Что интересно, при этом интернеты во главе с Вики ссылаются на неведомую международную классификацию и говорят, что высокпрочные - это начиная с 8.8. Я вот так толком и не разобрался - есть ли документ, которым я могу доказать, что болты класса прочности 8.8 - высокопрочные ? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Говрю же: ГОСТ.
1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Российской ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р52644-2006 (ИСО 7411:1984) БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАЗМЕРОМ ПОД КЛЮЧ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Технические условия. 2. И т.д. СП - это некая каша. В расч. хар-х в/п болтов приведено только одно значение. В то же время прописано применение ГОСТР52644, где 6, 8, 10 и 12. Видимо, фраза типа "в/п болтом следует считать только некоторые в/п" есть попытка как-то снивелировать неувязку. А неувязка видимо оттого, что на сегодня так нет наработок по в/п, кроме как по старым добрым 40Х"селект". Я считаю, что болт - он и в Африке болт, как не назови. А Вам зачем?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2011 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Нужно ли в таких пакетах исполнять пункт 2. в) таблица 39 СНиП "Стальные конструкции" - максимальное расстояние от центра болта до края элемента? В данном случае показана часть связи приходящая на ребро колонны, допустим ребро 8 (к примеру), фасонка 8, болты пусть (к примеру) 20. Связь передает нагрузку от шатра покрытия на подкрановую балку, а затем на связи ниже подкрановой балки. Когда обычный прямой стык элементов все более менее понятно, а когда фасонка крепится на ребро все кривое приводит к затруднениям. Был бы рад если показали на моем примере в каких направлениях бдить расстояния (минимальные вдоль и поперек) отдельно для ребра, отдельно для фасонки. И еще раз, это максимальное расстояние от болта до края, зачем оно нужно и как его на моем примере проверять. Понимаю минимальное, но максимальное до края? Может быть это не во всех соединениях требуется, во всех направлениях его для всех элементо выдержать росто нереально (Ну например ребро полметра, а косынка маленькая к нему крепится в верху. Как в таком случае выдержать максимальное расстояние от болта до края элемента при толщине ребра 8, или 10. 8t=80мм. Нигде не найду объяснение.)
Offtop: рисунок повернут Последний раз редактировалось K700, 08.11.2011 в 23:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85
|
Появился вопрос, какое максимальное расстояние между болтами при их вертикальном расположении в один ряд. Пришло замечание что узел №20 принятый по серии 2.440-2 в.1 не удовлетворяет требованием норм, так как расстояние между болтами более допустимых в табл.39 СП 16.13330.2011 п. 1.б. как для крайних рядов при растяжении и сжатии. Относится ли этот пункт к болтам работающим на срез? Если да, то три болта по вертикали относить к среднему или крайнему ряду?
Серия вроде существует не один год и таких проблем не возникало. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Замечание по серии идет, думаю, потому что пластина (которая к колонне приваривается), неадекватно тонкая. Например 8 мм при толщине другой 12 мм. Это действительно вопросы вызывает. Но с учетом того, что болты располагаются близко к корню (креплению), то вроде это не есть плохо. К тому же на растяжение или сжатие эта пластина в целом не работает, а работает на сдвиг. Какое растяжение? И потом, узел 20 - на 2-х болтах. Откуда у Вас 3 болта? Это уже не узел 20, а скорее 21 или 15.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2014 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Если же ряд болтов сдвигается от БОКОВОЙ силы, то, как видится, особых растяжений и сжатий нет, к каждому болту "порция усилия" подводится параллельно. Однако минимальные расстояния нужно соблюдать, т.к. минимальные расстояния определены из условия прочности основного материала. Все, что я говорю, почерпнуто мной из разных старых книг, и где это конкретно написано, вспомнить сложно. Думаю, про болтовые соединения написано в любом приличном учебнике по МК.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) обеспечение местной устойчивости свесов листов; 2) обеспечение необходимой плотности пакета. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Т.е. если местная устойчивость свесов обеспечена, а плотность пакетов не имеет значения, то можно сделать и больше?
Толщина стенки швеллера 7 мм. Максимальное расстояние до края не более 8t=7x8=56 мм. А у меня 60 мм. Я думаю из-за этого не рухнет. Больше - не меньше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В самой формуле "8t" заложен смысл максимума - дальнейшее "торчание" элемента просто бесполезно, а значит неоправдано и в некоторых случаях вредно. Например, Вы могли бы разместить болты на расстоянии 1 м от конца Вашего косоура
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
В фланцевых фрикционных узлах при широкополочных двутаврах, (например узлы от Уникона в "Унимак Р-1" ), расстояния между болтами и краем фланца в зоне стенки не соответствуют СП 16, табл.40. При этом для фрикционного соединения оговорено минимальное расстояние до края (п.2г) - 1,3d.
У Кузнецова (табл.3.20) оговорено и максимальное расстояние от центра болта до края для фрикционного соединения - 4d. При этом для болтов стенки в том же томе (рис.3.14) это расстояние очевидно превышено . та же история с шагом болтов стенки (сжатых). Есть ли где-то указание по допустимым максимальным расстояниям до краев фланцев для фрикционных соединений (кроме справочника Кузнецова ) ? |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инж-конструктор Регистрация: 28.03.2016
Хабаровск
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
grozd62, http://dwg.ru/dnl/6396
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
ключевое слово - фланцевое,верно. Но противоречия - "фланцевое фрикционное" ведь нет ?
----- добавлено через ~43 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Когда говорят "фрикционное соединение", то подразумевают, что момент (или иной основной компонент силового потока) полностью передается исключительно за счет ТРЕНИЯ - это накладки и т.д. Есть еще фрикционно-срезные, когда возможно работа болтов на срез последовательно с трением. Трение создается за счет растяжения болтов, но это растяжение - не от силового компонента, а от ПЕДНАТЯГА. А во фланцевых соединениях болты растянутой зоны растягиваются по самые помидоры именно от основного силового компонента, передаваемого соединением, практически полностью ЗАМЕЩАЯ преднатяг, и в этом вся фишка ![]() Сжатая же зона, сами понимаете, вообще отдыхает. 2. Размещение в/п болтов - по тем же канонам, плюс некие нюансы, например как можно ближе к деталям/швам и т.д. Это все расписано же везде...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Это Вы огрубляете классификацию фланцевых соединений. Ведь фланцевое может быть как фрикционным (без работы болтов на срез) ,так и с работой высокопр.болтов на срез.
Очень наглядны фланцы в конструкциях "Lindab" с прокрашенными плоскостями фланцев.. повторю п.15.9.2 СП 16 : "при расчете фланцевых соединений..следует проверять : ..- несущую способность болтового соединения ; - несущую способность фрикционного соединения.." Спорить о терминах не хотел бы, нюансы нужно конечно понимать.. Но по-сути конечно Вы абсолютно правы,так как "фрикционные" - это прежде всего соединения с накладками или внакладку - без фланцев, так что если ограничить классификацию одним словом - все точно. А вот по вопросу размещения болтов - - не нашел максимальных расстояний между болтами по стенке и до края фланца для сжатых болтов - см.http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1517560&postcount=65 - нигде ! Кроме серий Уникона, но они все же не нормативка да и по старому СНиП .. И любопытно,что Цитата:
Вот в серии Уникона "2.020-1.08 Строительная система "Уникон" те же расстояния ,оговорено только еще ,что количество болтов по сжатой полке нужно принять равным к-ву по растянутой.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1. К официальной терминологии и личным интерпретациям:
Из Пособия к СНиП: Цитата:
На самом деле во фланцевом болты размещаются просто, по универсальным канонам, т.е. по табл. 40, с учетом нюансов фланцевого соединения. Эти нюансы ПРОПИСАНЫ ЧЕРНЫМ ПО-РУССКИ в методике расчета Фланцевых Соединений. Вы же по какой-то методике рассчитываете же их? 3. Уникон, Линдаб и прочие коммерческие образования могут конструировать как им заблагорассудится. Нам же нормы указ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
да,каюсь,притянул "за уши" требования по размещению болтов "чисто фрикционных" соединений на фланцевые.Offtop: зело ..грешен
и определение неудачное , путает.. Спасибо что поправили! однако по поводу фрикциона во фланцевом соединении - еще раз посмотрите п.15.9.2 СП 16. И на поперечную силу все же как фрикционное рассчитывается фланцевое соединение с преднатягом. Offtop: (или тоже неправ?) Но вот по каким "универсальным канонам " разместить болты сжатой полки и стенки ? В рекомендациях - расстояния только для болтов растянутой зоны.. При балочных двутаврах эти каноны (табл.40 СП 16) выполняются, а для широких полок - нет.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
grozd62, http://dwg.ru/dnl/9555
Offtop: Все актуализированные СП = дерьмо |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Offtop: а вот Ильнур считает ,что и трудно с ним не согласиться.. иначе бы и вопрос не стоял..мне униконовские узлы нравятся. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот те раз! Я только и делаю, что ругаю СП уже лет сто, и до сих пор по СНиП стараюсь работать. А Пособия, Руководства и т.д. - где Вы видели таковые к СП???
Про нормы - их легетимность бесспорна, в отличие от униконов и прочих линбадов. Я никогда не применяю типовые проекты. Из серий беру только лучшее. А СП признавать приходится, такова печальная реальность. А Вы так и не сказали чодко, по КОТОРОМУ ДОКУМЕНТУ просчитываете фланцевое соединение? В свете СП...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
в основном рабочая - конечно растянутая. но в сжатой зоне болты тоже устанавливаются..Вы их по какому принципу ставите?
Цитата:
но Вы тоже не сказали - по какому принципу ставите болты в сжатой полке и стенке и какими нормативами это определяется.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Кстати, этих "паразитных" болтов хватает для передачи любых Q с многократным запасом - передача Q во фланцевом соединении - функция побочная, второстепенная. Это к слову. Я вот не понял, откуда вообще такой вопрос возникает: как расставить болты в сжатой зоне? Т.е. как трепетно отнестись к отдыхающим болтам в принципе? Конечно можно почесать репу по поводу болтов растянутой зоны, но штоп в сжатой... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
читайте СНиП СК, Рекомендации по фланцам, Пособие по стальным, серию 2.440-2 в.7 и т.д. И не изобретайте ласапед, который уже изобрели, пересчитали и проверили наши "деды". |
|||
![]() |