Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия
строительство
Ростов-на-Дону
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 224
|
||
Просмотров: 15584
|
|
||||
конструктор Регистрация: 08.05.2006
Крым
Сообщений: 24
|
Я бы сделал несущую балочную клетку под требуемую нагрузку, а плиты положил бы между балками в качестве жесткого диска и несъёмной опалубки для пола - жирно, но можно спать спокойно.
Единственно, проверить, чтобы прогибы металлоконструкций не превышали допустимые прогибы (с учётом предварительного напряжения) Другой вариант: если есть задание технологов и оборудование расставят по нему (заданию), выполнить перекрытия с большей нагрузкой по металлическим балкам, остальное, там где нагрузки в пределах нормы - положить пустотки. Опять же снивелировать прогибы. Остальные известные мне варианты либо очень трудны в исполнении, либо не рациональны, приусловии, конечно, сохранения ячейки 9х12 Желаю удачи! |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Стандартно это делается обычно так - раздвигаем плиты мм на 300-400, монолитим между ними балки высотой с плиту +(50- 100) мм, кидаем сетки по верху плит, монолитим все вместе- балки и дополнительную монолитную плиту по верху сборной.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
может быть есть какой нибудь вариант сделать балки преднапряженными? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Можно конечно установить дополнительные стойки и балки в средней части пролета. Если на это пойдет заказчик.
Правда придется делать отв. в плитах но это в принципе возможно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
Я думаю, что был бы меньше пролет, усилить плиты можно было бы, но 9м это для пустоток не мало. У нас 9-ти метровые плиты часто от собств. веса прогибаются. Поэтому что-то сними делать - это риск. Тем более, что какой это каркас или балку нужно завести в пустоты или подвести под плиту пролетом 9 м.
На мой взгляд вариант Аshаs-ка оптимальный. Только балки гораздо больше получатся. Опять же если есть возможность и позволяет высота помещ. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
По поводу ж/б балок между плитами и перекрытия по ним.
ХМ и как вы расчитывать будете подобное усиление???? Как учтете предварительное напряжение плит?? Слишком много ньюансов получается надо учесть в расчетах. По поводу того, что плиты лопнут то следует сделать между ними(плитами) и балками (дополнительными) сделать зазор в 10-15 мм Хотя тож придется расчет хитрый делать в ЛОБ не получится.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
DEM: По быстрому так:
Допустим плиты (в=1,2м) несут 800 кг/м2. Мкр.=1,2*0,8*9^2/8=9,72т*м. Надо q=1200 кг/м2. Mнагр.=1,2*1,2*9^2/8=14.58 т*м Mбал.=14.58-9.72=4.86 т*м Отсюда qбал=8M/l^2=8*4.86/9^2=0.48 т/м +конечно с.в. балки, плиты, шаг балок, ЗАПАС Точно так же проверить по поперечной силе. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
Объясните почему нельзя.
Это ведь ориентировчный расчет, а не результат. Плита возьмет на себя 800 кг/м2 и все, остальное возьмет балка. Такие узлы я видел, как серийные. Да, нагрузка от монолит. плиты будет передаваться на сборную, но не вся (мое мнение). Т.е. не то, чтобы исп. их в качестве опалубки, а передать на нах часть нагрузки. Если вы так хотите "посадить", то разскажите за что. [ATTACH]1156934755.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Боюсь что плита с балкой не сумеют договориться насчет кто чего возьмет. Для того чтобы плита по вашей картинке начала работать, балка должна прогнуться (от полной нагрузки) и посадить монолитный пол? плиту? на пустотку, после чего уже пустотка начнет работать на полную нагрузку, и прокуратура начнет работать.
Тут на соседней ветке обсуждалось как порезать пустотные плиты - это более реалистичный путь, сделать нормальную балочную клетку, по ней разложить плиты 4,5 или 3м. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну во превых сразу не забываем Плиты предварительно напряженные.
Далее по пунктам: 1. Уже на стадии бетонирования конструкций плиты возьмут на себя вес плиты (дополнительной) 2. В связи с тем что балки будут не предварительно напряженные они будут работать с некоторым отставанием (то есть воспринимать нагрузку меньшую нежели плиты при таком же прогибе) 3. Полка новой плиты буде передавать нагрузку фактически сразу на пустотную плиту. Т.к. её жетскость бут выше. 4. Если уж расчитывать то тут надо идти совершенно другим путем. А. Устройство еще одного пола по лагам. Вот тут с пере распределением нагрузок можно было бы по играть. В. Предложенное мное доп. балки в средней части. Но тут тоже расчет будет не простым. Надеюсь моих аргументов достаточно. Если не достаточно то можно еще много чего сказать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66
|
DEM, AIK
Можно м/у сбоной плитой и монолитной положить пенопласт (~4 см), при помощи которого передастся часть нагрузки. (за счет прогиба монолитной плиты). Я согласен, что этот вариант "сырой", но не согласен, что его нельзя вообще применять. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну дык Я ВАМ о чем говорю
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
В смысле ИСПЫТАНИЯ :?
Лучше мне или AIK деньги налом и мы вам выдадим соответствующие рекомендации и расчеты. ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
испытания - нагрузить усиленную плиту, по прогибу посчитать несущую способность, нагрузить по полной, убедиться, что плита выдерживает расчетную нагрузку
иногда такой метод оказывается более быстрым и дешевым, как ни странно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
А рекласации преднапряжения как будете испытывать?
По кривому пути идете. Уже установлен факт, что плита как таковая не несет то что должна. Рядом впихиваются балки, которые несут. Создается некая конструкция, обеспечивающая распределение нагрузок между плитами и балками. Поскольку однозначно такое распределение не просчитывается, балку придется принимать на полную нагрузку. А плита что там делает? Совершенно кривая идея обеспечивать условия работы несущих конструкций за счет конструкций пола. При первом же ремонте вашу городьбу разберут и закатают тоненькую стяжечку. Я бы все таки начал плясать от технологии. Для чего нужна увеличенная нагрузка? Если это стационарное оборудование, то можно выполнить локально человеческие конструкции, а на остальной площади оставить плиты. Если это складская зона, где ездят тяжелые кары, то все ваши мечты насчет распределения нагрузок надо забыть. Заказчики бывает сосредоточенную и распределенную нагрузку путают. У меня как-то домик построился -этажей восемь, вдруг прибегают инвесторы с риэлторами: надо увеличить полезную нагрузку. Говно вопрос! Заменил в рекламном буклете нормативное значение на расчетное, все стали счастливы. Может у вас такая же тема, поспрошайте заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бл___ ну что за чушь.
Вы точно Подрядчик или Заказчик. Тему в БСК одназачно. Испытывайте пжалуйста хоть о__сритесь. Когда пройдет 5 лет тогда переладите результаты AIK Це не тебе
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |