Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия

Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2006, 11:49 #1
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия
Андрей С
 
строительство
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 224

Есть строящийся объект - двухэтажное каркасное здание с шагом колонн 9х12, межэтажное перекрытие - пустотные 9-метровые плиты по стальным балкам. Есть проблема - колонны и балки смонтированы, плиты частично смонтированы (стыки не замоноличены), и вдруг заказчик захотел увеличить несущую способность перекрытия (конктретные цифры не устанавливаются, заказчик хочет знать цену вопроса для всех вариантов).
Какие есть варианты? Радикальный способ - выкинуть плиты, положить по стальным балкам 9-метровые стальные или ж/б балки и по ним сделать пустотное или монолитное перекрытие. Менее радикальный - раздвинуть плиты и вставить между ними балки.
Вопрос - можно ли увеличить несущую способность перекрытия каким то другим способом? Может быть кто-то сталкивался, не хочется изобретать велосипед и считать все возможные варианты
Просмотров: 15584
 
Непрочитано 29.08.2006, 12:05
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А колонны и 12-ти метровые балки понесут?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2006, 12:06
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Радикальный способ-самый дешевый. При 9м пролете стандарный способ (долбать плиты вдольпустот, вставлять каркасы и бетонировать) не годится, втыкать балки параллельно плитам вообще бессмысленно.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2006, 12:08
#4
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


А металлические 12 метровые балки, колонны у вас усилять не надо ???

Правка: Упс не успел ))
Xo66iT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 12:51
#5
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


колонны и балки усиливать не надо
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2006, 13:25
#6
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


Эт как балки усиливать не надо ??? Они что с таким запасом ставились ???
Xo66iT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 15:05
#7
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


там все с запасом - сваи, колонны, балки, связи
а плиты - какие были в продаже
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2006, 17:23
#8
static

конструктор
 
Регистрация: 08.05.2006
Крым
Сообщений: 24


Я бы сделал несущую балочную клетку под требуемую нагрузку, а плиты положил бы между балками в качестве жесткого диска и несъёмной опалубки для пола - жирно, но можно спать спокойно.
Единственно, проверить, чтобы прогибы металлоконструкций не превышали допустимые прогибы (с учётом предварительного напряжения)

Другой вариант: если есть задание технологов и оборудование расставят по нему (заданию), выполнить перекрытия с большей нагрузкой по металлическим балкам, остальное, там где нагрузки в пределах нормы - положить пустотки. Опять же снивелировать прогибы.
Остальные известные мне варианты либо очень трудны в исполнении, либо не рациональны, приусловии, конечно, сохранения ячейки 9х12
Желаю удачи!
static вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2006, 18:47
#9
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Стандартно это делается обычно так - раздвигаем плиты мм на 300-400, монолитим между ними балки высотой с плиту +(50- 100) мм, кидаем сетки по верху плит, монолитим все вместе- балки и дополнительную монолитную плиту по верху сборной.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 12:16
#10
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
Стандартно это делается обычно так - раздвигаем плиты мм на 300-400, монолитим между ними балки высотой с плиту +(50- 100) мм, кидаем сетки по верху плит, монолитим все вместе- балки и дополнительную монолитную плиту по верху сборной.
а даст ли это что-нибудь при 9-метровом пролете?
может быть есть какой нибудь вариант сделать балки преднапряженными?
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 12:52 {v
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Можно конечно установить дополнительные стойки и балки в средней части пролета. Если на это пойдет заказчик.
Правда придется делать отв. в плитах но это в принципе возможно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 13:06
#12
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


Я думаю, что был бы меньше пролет, усилить плиты можно было бы, но 9м это для пустоток не мало. У нас 9-ти метровые плиты часто от собств. веса прогибаются. Поэтому что-то сними делать - это риск. Тем более, что какой это каркас или балку нужно завести в пустоты или подвести под плиту пролетом 9 м.
На мой взгляд вариант Аshаs-ка оптимальный. Только балки гораздо больше получатся. Опять же если есть возможность и позволяет высота помещ.
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 13:10 Re: {v
#13
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от DEM
Можно конечно установить дополнительные стойки и балки в средней части пролета. Если на это пойдет заказчик.
Правда придется делать отв. в плитах но это в принципе возможно.
Заказчик то пойдет, плиты не пойдут - лопнут по верхнему поясу. Кабы не это можно было бы какие-нибудь шпренгели нафантазировать по типу пространственных структурных покрытий. Но дешевле плиты в ломбард снести.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 13:12 ХЕ
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


По поводу ж/б балок между плитами и перекрытия по ним.

ХМ и как вы расчитывать будете подобное усиление????
Как учтете предварительное напряжение плит??
Слишком много ньюансов получается надо учесть в расчетах.

По поводу того, что плиты лопнут то следует сделать между ними(плитами) и балками (дополнительными) сделать зазор в 10-15 мм

Хотя тож придется расчет хитрый делать в ЛОБ не получится.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 13:23 УПС
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


УПС последний пост под правил.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 13:50
#16
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


DEM: По быстрому так:
Допустим плиты (в=1,2м) несут 800 кг/м2.
Мкр.=1,2*0,8*9^2/8=9,72т*м.
Надо q=1200 кг/м2.
Mнагр.=1,2*1,2*9^2/8=14.58 т*м
Mбал.=14.58-9.72=4.86 т*м
Отсюда qбал=8M/l^2=8*4.86/9^2=0.48 т/м
+конечно с.в. балки, плиты, шаг балок, ЗАПАС
Точно так же проверить по поперечной силе.
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 14:04
#17
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Radcha
DEM: По быстрому так:
Допустим плиты (в=1,2м) несут 800 кг/м2.
Мкр.=1,2*0,8*9^2/8=9,72т*м.
Надо q=1200 кг/м2.
Mнагр.=1,2*1,2*9^2/8=14.58 т*м
Mбал.=14.58-9.72=4.86 т*м
Отсюда qбал=8M/l^2=8*4.86/9^2=0.48 т/м
+конечно с.в. балки, плиты, шаг балок, ЗАПАС
Точно так же проверить по поперечной силе.
Эх, был бы я мент, сразу бы повязал...
AIK вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 14:15 ПЕРЕВЕД
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ПАСАДИЛ БЫ ВМЕСТЕ С КАНЧЕЛИ
Я ж говорю там много ньюансов. Так как вы считаете, считать НЕЛЬЗЯ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 14:45
#19
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


Объясните почему нельзя.
Это ведь ориентировчный расчет, а не результат.
Плита возьмет на себя 800 кг/м2 и все, остальное возьмет балка.
Такие узлы я видел, как серийные.
Да, нагрузка от монолит. плиты будет передаваться на сборную, но не вся (мое мнение). Т.е. не то, чтобы исп. их в качестве опалубки, а передать на нах часть нагрузки.
Если вы так хотите "посадить", то разскажите за что.
[ATTACH]1156934755.dwg[/ATTACH]
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 15:12
#20
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Боюсь что плита с балкой не сумеют договориться насчет кто чего возьмет. Для того чтобы плита по вашей картинке начала работать, балка должна прогнуться (от полной нагрузки) и посадить монолитный пол? плиту? на пустотку, после чего уже пустотка начнет работать на полную нагрузку, и прокуратура начнет работать.
Тут на соседней ветке обсуждалось как порезать пустотные плиты - это более реалистичный путь, сделать нормальную балочную клетку, по ней разложить плиты 4,5 или 3м.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 15:15 ПЕРЕВЕД
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну во превых сразу не забываем Плиты предварительно напряженные.
Далее по пунктам:
1. Уже на стадии бетонирования конструкций плиты возьмут на себя вес плиты (дополнительной)
2. В связи с тем что балки будут не предварительно напряженные они будут работать с некоторым отставанием (то есть воспринимать нагрузку меньшую нежели плиты при таком же прогибе)
3. Полка новой плиты буде передавать нагрузку фактически сразу на пустотную плиту. Т.к. её жетскость бут выше.
4. Если уж расчитывать то тут надо идти совершенно другим путем.
А. Устройство еще одного пола по лагам. Вот тут с пере распределением нагрузок можно было бы по играть.
В. Предложенное мное доп. балки в средней части. Но тут тоже расчет будет не простым.
Надеюсь моих аргументов достаточно. Если не достаточно то можно еще много чего сказать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 16:18
#22
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


DEM, AIK
Можно м/у сбоной плитой и монолитной положить пенопласт (~4 см), при помощи которого передастся часть нагрузки. (за счет прогиба монолитной плиты). Я согласен, что этот вариант "сырой", но не согласен, что его нельзя вообще применять.
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 16:22 ГЫ
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык Я ВАМ о чем говорю
Цитата:
А. Устройство еще одного пола по лагам. Вот тут с пере распределением нагрузок можно было бы по играть.
В. Предложенное мное доп. балки в средней части. Но тут тоже расчет будет не простым.
Надеюсь моих аргументов достаточно. Если не достаточно то можно еще много чего сказать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 16:51
#24
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Спасибо всем ответившим.
Скорее всего придется сделать несколько вариантов и провести испытания.
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 17:03 ГЫ-ГЫ
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В смысле ИСПЫТАНИЯ :?
Лучше мне или AIK деньги налом и мы вам выдадим соответствующие рекомендации и расчеты.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 19:28
#26
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


испытания - нагрузить усиленную плиту, по прогибу посчитать несущую способность, нагрузить по полной, убедиться, что плита выдерживает расчетную нагрузку
иногда такой метод оказывается более быстрым и дешевым, как ни странно
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 20:05
#27
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А рекласации преднапряжения как будете испытывать?
По кривому пути идете. Уже установлен факт, что плита как таковая не несет то что должна. Рядом впихиваются балки, которые несут. Создается некая конструкция, обеспечивающая распределение нагрузок между плитами и балками. Поскольку однозначно такое распределение не просчитывается, балку придется принимать на полную нагрузку. А плита что там делает? Совершенно кривая идея обеспечивать условия работы несущих конструкций за счет конструкций пола. При первом же ремонте вашу городьбу разберут и закатают тоненькую стяжечку.
Я бы все таки начал плясать от технологии. Для чего нужна увеличенная нагрузка? Если это стационарное оборудование, то можно выполнить локально человеческие конструкции, а на остальной площади оставить плиты. Если это складская зона, где ездят тяжелые кары, то все ваши мечты насчет распределения нагрузок надо забыть. Заказчики бывает сосредоточенную и распределенную нагрузку путают. У меня как-то домик построился -этажей восемь, вдруг прибегают инвесторы с риэлторами: надо увеличить полезную нагрузку. Говно вопрос! Заменил в рекламном буклете нормативное значение на расчетное, все стали счастливы. Может у вас такая же тема, поспрошайте заказчика.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2006, 20:42
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Бл___ ну что за чушь.
Вы точно Подрядчик или Заказчик.
Тему в БСК одназачно.
Испытывайте пжалуйста хоть о__сритесь.
Когда пройдет 5 лет тогда переладите результаты

AIK

Це не тебе
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия