рамы переменного сечения кто в чем считает
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 385
|
||
Просмотров: 20930
|
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
"Лирой" мучимся. В качестве примера прилагаю пару своих переменок. ( Одна из них недоделана и не построена, но это не принципиально ). Вот, примерно, как мы поступаем, если враг захочет нас сломать. Приходится создавать свой файл сортамента *.srt. Краем левого уха я слышал, что в новой версии "Лиры" от Софтовцев будет конечный элемент переменной жёсткости. Доживём - увидим. Есть ещё какая-то легендарная программа "МАК-III", о которой упоминает в своей книге Катюшин, только не видал её никто.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 23.03.2012 в 21:54. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 385
![]() |
мы считаем на американской программе MBS, очень удобная штуковина разработанная чисто под переменку. Но сейчас стали попадаться чертежи сделанные на порядок лучше например у Андрометы (Обнинск) говорят у них какой-то импортный продукт хотелось бы узнать какой
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 385
![]() |
А никто не знает на чем считает Андромета (обнинск) или астрон у них чертежи на порядок лучше и говорят прога какая то специализированная (европейская) Нам сейчас нужно подобрать прогу максимально приспособленную к переменке и сертифицированную для россии. т.к наша не серт. а в скаде расчеты нижегородская экспертиза нам зарубила сказали что скад реализовывает положения снип а там нет методики расчета переменки
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Может, Tekla в связке с расчетным ядром (Staad?)?
Цитата:
Ну как то так, да. Наклонная ось стойки, определение расчетных длин в режиме анализа устойчивости... Давно это было.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
Цитата:
И чё? Как потом выполнять СНиПовские/ДБНовские проверки, о которых я писал выше, на бесконечное множество комбинаций РСУ ? Ведь на выходе должен быть не абстрактный научный анализ, а конкретные рабочие чертежи КМ, гарантирующие безаварийную эксплуатацию того, что там нарисовано. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ни чё.
Цитата:
О какой абстракции Вы говорите? Не видно эпюр моментов, что ли? Зато видны формы местной и общей потери устойчивости, а не абстрактные проверки абстрактных стержневых КЭ по абстрактным(эмпирическим) формулам норм. Цитата:
С чем совпадает? Как Вы вычисляете(по какому СНиП/ДБН), например, фиктивные поперечные силы в Лире, действующие на конструкции связей и необходимые для их проверки и подбора? |
|||
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 385
![]() |
касательно нашей проги в нее вводятся параметры здания и она сама генерирует рамы и сечения прямо с чертежами в цех и на плазму. нагрузки и расчеты можно выбрать по еврокоду амер. нормам и еще ряд стран. нам это удобно т.к. работает производство и здания изготовляем без экспертизы. но прога крайне редкая 2-3 владельца в россии
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
1. Имеем минимум одно загружение постоянной нагрузкой, два снеговых загружения, три ветровых, 4 крановых вертикальных, 8 (если это нормы ДБН) крановых боковых знакопеременных, 2 – подвески оборудования и коммуникаций, 3 – допустимая разность осадок основания, если схема не рассматривается совместно с основанием. Итого 23 загружения. Сколько будет РСН, или историй загружения ? Понятно, что законы комбинаторики здесь не работают, что, учитывая симметрию схемы и здравый смысл, можно резко ограничить число РСН. Но, всё равно ведь, мало не покажется. 2. Утверждение, что расчёт по стержневой схеме более опасен, я не разделяю. Абстрактные, с вашей точки зрения, проверки не так уж абстрактны, они отражают конкретные физические процессы, в основе которых лежат конкретные физические законы. А эмпирика, если она есть, отражает несовершенства реальных конструкций и материалов, и, наверняка, основана на опытах и экспериментах. Например, начальные несовершенства, неточности приложения нагрузок, учёт пластики при потере устойчивости. Все эти «абстрактные» проверки развиваются не одно десятилетие многими поколениями инженеров. Учитывает ли всё это "дисцилированная" оболочечная схема ? 3. Именно эти проверки, отражающие многолетний опыт, и вошли в нормативные документы, регламентирующие наше проектирование. Соблюдение именно этих норм с нас требуют эксперты и проверяющие. Да, современная техника даёт нам новые возможности анализа конструкций, но отказываться от традиционных методик, по-моему, преждевременно. Это те силы, что указаны в п. 5.11 железного СНиПа ? Никак не учитываем. Или другие силы? ( Тоже никак ). Техника не решает всех проблем, есть ещё "рукопашный бой". А вы ? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
|||||
Сообщений: n/a
|
А чего там трудного. В той же Лире есть не дурной калькулятор РСН по СНиП. Задаем характер, знакопеременность и длительность нагрузок и через пару секунд получаем все необходимые для анализа РСН. Дальше, зная, что нам нужно от расчета, лишь дело техники.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Да, эти. Да решает же, решает проблему расчета рам переменного сечения ![]() А мы иногда(когда делать нечего) задаем начальные несовершенства и считаем по деформированной схеме. Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.03.2012 в 18:50. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
palexxvlad,если не секрет, как вы определяете местную потерю устойчивости - какой коэффициент запаса по устойчивости принимаете? и какой расчет производите для определения коэффициента потери устойчивости - нелинейный или линейный-по устойчивости (linear buckling кажется)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to palexxvlad:
полностью согласен с Вами относительно решения всех математических проблем современными расчетными комплексами единственное, что напрягает: - у Вас есть гарантия полного соответствия фактической работы (и монтажа) конструкции идеализированной математической модели? поясняю: меня когда-то впечатлила книга Гордона "конструкции или почему не ломаются вещи", Кикина "долговечность промзданий" и неоднократные наблюдения стоящих, несмотря ни на что конструкций. ИМХО: -где есть методика в СНиПе - обязательно соблюдать, где нет - любые возможные способы и КСС |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Скажем так. В идеале нужно применять оба метода - как стержневой, так и оболочечный. То же самое, кстати, касается и дымовых труб больших диаметров.
А еще, положа руку на сердце, хрень все эти ваши рамы переменного сечения!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Ога) В раше соответствующей прозводственной базы нету в достаточном объеме. Равно как и для балок с гофрированной стенкой (это я так, к слову). Так что видимая экономия материала может обернуться как раз лишними тратами.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Полной гарантии в этом мире нет вообще, но реальные геометрические(производственные) отклонения от идеализированной геометрии не так уж и сложно учесть. Т.е. есть, к примеру, предприятие по производству рам переменного сечения. Погиби и отклонения при производстве статистически определить совсем не сложно. А чтобы исключить идеализацию мат. модели, максимальные значения этих величин нужно ввести в расчет. То же применимо к "криворукому" монтажу. Но учет монтажа даже в формулах СНиПа ни коим образом не отражен, поэтому монтаж должен быть качественно-культурным в любом случае. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Влад, чувствуется, что вы фанат своего дела, считайте, что вы меня частично убедили. Буду просить у вас помощи, когда отважусь на такой расчёт. Выскажу лишь последний писк в свою защиту.
Цитата:
Ваш способ я иногда использую для анализа локальной ситуации. Как ведёт себя одна балка, отдельно взятая рама, конкретный узел, или участок конструкции ( например, стенка в зоне жёсткого узла сопряжения колонны и ригеля ). Всё хочу выловить краевые эффекты в оболочке дымовой трубы. Ага, он-то и работает по законам комбинаторики, там будет тысяча вариантов комбинаций, которые потом нужно анализировать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Естественно, считать таким способом весь пространственный каркас из нескольких десятков рам - занятие неблагодарное Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.03.2012 в 14:38. Причина: В расчете балки перепутал толщину стенки с толщиной полки |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Некоторые приколы, с которыми я сталкивался в переменках.
1. Двутавр, высота стенки которого меняется по линейному закону, а пояса разные по площади не моделируется прямой линией. Разбиваю элемент на кучу участков условно постоянной жёсткости, нахожу центр тяжести каждого сечения, соединяю отрезками. Получается кривуля малой кривизны, но не прямая линия. Со всеми вытекающими… Т. е. осевая сила может вызвать некоторый момент, и наоборот, изгибная нагрузка может дать некоторую осевую силу. Может, это общеизвестный факт, но я был удивлён. 2. Весёленькие конструкции можно получить, если высота стенки переменки меняется не по линейному закону. Например, одна из граней стенки прямая, другая – по дуге окружности. Архитекторам повод задуматься. Из прилагаемых картинок первая не осуществлена, две другие построены. ( Не Калатрава, ясен пень, но улыбает ). Моделировать в "Лире", правда, не фонтан. Shvechkova, Ваша программа умеет такое ? Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.03.2012 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 385
![]() |
первая картинка умеет задаем нагрузку опоры количество переломов на раме а размеры сечений и кривизну она сама подбирает.Остальное не умеет т.к. сделана под типовые прямоугольные сараи и нестандартное что-то трудно задать если научусь присоединять картинки могу выложить наши рамы если кому интересно
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Посмотрите здесь
http://dwg.ru/dnl/10816. Посмотреть не получится. Объект удален. 29.03.2012 Приемы профессиональной работы в SCAD. Автор Теплых А.В. Есть примеры.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 29.03.2012 в 16:25. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Раз уж на то пошло - гляньте и тут - как считают подобные рамы в ЦНИИСКе/Еврософте http://www.eurosoft.ru/files/publ/20rizhskymarket.pdf
Узлы, правда, на болтах, но тем интереснее |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
Ага, вона чего. Если ось элемента смещается относительно середины стенки, да ещё и искривляется, то она не образует прямой угол с этим сечением, да ? У вас есть ответ на это, а то опять думать придётся. ? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
![]() Еще вопрос: проведенное сечение неортогонально полкам, Вы берете увеличенную высоту полки в расчетном сечении? Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2012 в 19:27. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
![]() Непра-авильная постановка вопроса, как говорил кот Матроскин. Кривая ось получается сама в рамках принятых предпосылок создания расчётной схемы. Да, нужно стремиться расчётную схему максимально приближать к "правде жизни". Но не бесконечно, мы же не математическую теорему доказываем. Что-то подсказывает мне, что погрешность моей схемы не выходит за пределы здравого смысла, и уж точно допустима для инженерных расчётов. ( Отмазался пока ? ![]() Нет. Ну, вот. А как же арки с непрямолинейными полками ? ( См. картинку ). Там, ведь, не только осевая сила N, там и изгибающие моменты неслабые могут быть, особенно при несимметричном приложении временных нагрузок. И всё это выгибает несчастные полки из своей плоскости. Стоят, однако, не выгибаются. Если у вас есть оболочечная модель подобной конструкции, показывающая, что усилия в поясах принципиально отличаются от N/A+M/W, please, с большим интересом и благодарностью посмотрю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 29.03.2012 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Yu Mo а насколько практически эффективны такие рамы? ну скажем по соотношению трудозатрат на проектирование-изготовление-расход металла-монтаж?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
![]() ![]() Хм. Насколько я понял, я делаю в точности то же самое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Даже если положить площадь обоих полок равной, все равно НЛ проходит не по биссекрисе, похоже, где-то ошибка в моих рассуждениях. Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2012 в 00:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ваша ошибка кроется скорее всего в ГУ или способе опирания на оболочковой схеме Последний раз редактировалось palexxvlad, 31.03.2012 в 22:02. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто на чем печатает - статистика | ShaggyDoc | AutoCAD | 20 | 26.01.2021 18:30 |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) | viqa | Лира / Лира-САПР | 8 | 11.03.2010 19:19 |
Унифицированное здание-модуль с применением рам переменного сечения и (шифр 941) | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.06.2009 15:20 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |