ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13
|
Проектируется небольшой одноэтажный магазин (Стены - блоки "СИБИТ", перекрытия по металлическим балкам, полы - по грунту, кровля - скатная, стропильная) в торце существующего жилого дома из сборного ж/б по серии 112. Фундамент дома свайный, с ж/б оголовками. Грунт основания - песок мелкий. Магазин почти впритык к дому. Глубина промерзания - 2.8 м. Какой фундамент устроить? Свайный? Из каких свай? Забивные не подойдут, так как надо делать слишком большие консоли. Какой? Посоветуйте.
|
|||
![]() |
|
||||
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389
|
Цитата:
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13
|
Цитата:
У меня была книга по устройству ф-тов вблизи существующих зданий, но я ее не могу найти. Там были прописаны расстояния от сущ. здания до свай строящегося здания. Если кто-то знает, скажите! |
|||
![]() |
|
||||
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692
|
Буроинъекционные висячие сваи, даже в
Цитата:
Бурение возможно произвести практически вплотную к дому, 30-40 см, чтобы только смог подойти вращатель буровой. По прилежащему зданию, какой тип фундамента, какое состояние здания. Для гарантированного обеспечения сохранности прилежащего здания вывесить его на сваях Ф150-180 мм. |
|||
![]() |
|
||||
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13
|
Цитата:
Что значит "вывесить"? То есть ограничений по устройству буронабивных свай нет? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
To Dave.
Пристроенный к многоэтажному дому одноэтажный магазин можно выполнить на малозаглубленной фундаментной плите или малозаглубленных железобетонных ленточных фундаментах. Такое решение безопасно и надежно при наличии практически непучинистых песчаных грунтов. Невозможно выполнить буронабивные сваи в песчаных грунтах (осыпание стенок скважин), забивные исключаются из-за близкого расположения жилого дома. |
|||
![]() |
|
||||
ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13
|
Цитата:
А если при устройстве буронабивных свай не извлекать сваю-оболочку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
У нас в Казани применяют закрытые сваи оболочки из стальных труб с последующим заполнением бетоном. Погружение выполняют пневмовибропогружением. Такие сваи выполняли даже внутри существующего дома; погружаются как в пески, так и в глинистые грунты.
|
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
[quote] Lev_37 :
To Dave. Пристроенный к многоэтажному дому одноэтажный магазин можно выполнить на малозаглубленной фундаментной плите или малозаглубленных железобетонных ленточных фундаментах. Такое решение безопасно и надежно при наличии практически непучинистых песчаных грунтов. Невозможно выполнить буронабивные сваи в песчаных грунтах (осыпание стенок скважин), забивные исключаются из-за близкого расположения жилого дома. Мне же надо ниже глубины промерзания заложиться. То есть на 3 метра. А это дорогое удовольствие. А если при устройстве буронабивных свай не извлекать сваю-оболочку? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692
|
2Dave Все зависит от нагрузок и от длины свай, на коротких сваях, практически вся нагрузка воспринимается лобовым сопротивлением, на сваях большой длины работает в основном по боковой поверхности и на "лоб" приходит уже минимум нагрузки.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 14.09.2005
Чебоксары
Сообщений: 47
|
Здравствуйте, у меня такая трабла. Курсовик есть по расчету фундаментов, сам вообще практически ничего не соображаю в них, хотелось бы спросить вот что:
1. Если нормативная глубина промерзания грунта равна 1,6 метра, а расчетная 0,96м, то на какую глубину мне надо закладывать фундамент мелкого заложения? 2. На приаттаченной картинки - мое задание по курсовой. Там комбинированная конкструктивная схема здания - есть и жб каркас, а есть и просто несущая стена (пристрой), там же есть подвал. Соответсвенно отметка подошвы фундаментов (всех) должны быть на одной отметке? или где подвал - глубже, а где его нет - глубина заложения меньше? P.S. Просто препод - пожилой человек, и объясняет непонятно, говорит, что надо заложить на 1 метр, а где подвал - глубже, исходя из задания. Но у меня почему то возникли сомнения. [ATTACH]1175869546.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 14.09.2005
Чебоксары
Сообщений: 47
|
А сомнения такие:
в прошлом семестре я защищал курсовую по ЖБК декану, и нарисовал фундаменты под колонны и ленточный на разном уровне, а он мне сказал, что фундамент под одну отметку заводят... Кстати то что непонятно я спросил в 2-х вопросах. В них и сомнения, если не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177
|
1. подошва фундамента ниже расчетной глубины промерзания, кроме некоторых случаев по геологии (скальные грунты, крупные пески).
2. можно на разных отметках, но исходя из геологии. может подошва разовьется. а почитай гл. 12.2 СП 50-101-2004 Глубина заложения фундаментов - блин, 3 страницы всего. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 14.09.2005
Чебоксары
Сообщений: 47
|
Спасибо... Вопрос путсяковый был для вас...и я понимаю, что надо и самому было бы искать, но на форуме ответят, даже по такому вопросу, быстрее на порядок, нежели я сам что-то найду... Ведь я даже спрашивал у ПГС-ников, и они мне однозначного уверенного ответа никто не давал.
|
|||
![]() |