| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Арматура, болты, вклеиваемые в бетон. HILTI или что-то другое?
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 674
|
||
Просмотров: 36069
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
заполнить отверстие ц.п. раствором на саморасширяющемся цементе
хим анкер хилти - таже эпоксидка, только с добавками и подороже х10. применение вклеек (любых) - путь обмана: прочность такого соединения при t=500(град.С) = 0. Т.е. огнестойкость такой конструкции не превысит REI15. Вот и делайте выводы: где можно, а где нельзя применять. сам использую только в фундаментах, да в декоративных элементах.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 18
|
Цитата:
__________________
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Какая эпоксидка?!!!! Какие к черту Хилти! Все это туфта. Так же, как распорные анкера , запрещаемые совершенно обоснованно.
Правильно упомянули про саморасширяющийся цемент, но это лишнее, тем более, что на самом деле этот цемент в лучшем случае имеет нулевую усадуку -- я с этими производителями сволочами имел дело. Сам провел исследования, все измерил звоню теххнологу - она чуть не об..ралась - а кроме Вас ни кто не проверяет наш цемент... Да, говорит, Вы все правильно меряли... Даже марка 300!!! вместо заявленной 600. Короче, послал я ее и их завод по известному адресу. Анкеровку можно делать и нужно обычным цементом. Сверлите отверстие на глубину анкеровки диаметром от 32 мм, не меньше. Вставляете прут арматурный и заполняете зазор не раствором!! , а бетоном на сеяной щебенке, так, чтоб камешки вщель проходили. Отверстие надо пропылесосить и вымыть. Я обрывал 14 - ю арматуру А3 при анкеровке в ФБСку на глубину 600 мм. А вот как заполнить зазор - сами догадайтесь. Все в это упирается. И забудьте Вы про эти Хилти недоделанные. Хилти - это просто стрижка бабла на лохах-проектантах, тратящих не свои деньги. Обычная эпоксидка, продаваемая по космической цене.Нельзя строить на органических компонентах - они плывут, непрогнозируемы свойства, адгезия и совершенно нетермостойки. Последний раз редактировалось Brasero, 30.03.2012 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 18
|
Цитата:
Цитата:
Да это все стоит денег, но это проверено и они (официальные поставщики) гарантируют заявленные качества. Цитата:
__________________
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Прошу прощения за поздние ответы - на выходных компьютер обходил за километр
![]() Цитата:
![]() Цитата:
To Brasero: Все Вы красиво говорите, с умными словами... Вы на наших стройках бывали не раз надо думать... Что они, будут сидеть и следить чтобы все хорошо пробетонилось там этим бетоном на сеянной щебенке? Про пылесосить отверстие я ваще молчу... Ладно если подрядчик нормальный, а если так себе? Вообще, чем берут Хилти - это умением работать с "лохами-проектантами". Вся информация о них есть в интернете, тут тебе и руководство как расчитывать, и проги которые считают, и можно их вызвать они при тебе этот анкер сдернут и покажут сколько он держит... |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
все хорошо на своих местах: "конструктив" крепим конструктивом, арх. лабуду - химией
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
искать неохота- где-то в СНиП 2.09.03-85 есть такой пункт.
__________________
Доброта спасет мир. |
||||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
мешалку высыпали. И что теперь, не строить? Какой смысл вопроса Вашего? Я Вам написал - домкратом обрывал арматуру. Какой еще нужен аргумент? Вклейте Хилтёй прут 14-й и попробуйте оборвать.А я посмотрю. Насчет подрядчика плохого - это просто странно читать. Нанимайте хороших, грамотных, не экономьте на строительной алкашне. И что смешного в пылесосе? Engener, читайте щетильнее - я ж написал, заводской технолог подтвердила, что испытания я провел правильно. di12, я специально не описываю все в деталях - заинтересовавшийся сообразит, кому не надо - пройдет мимо.. Усилий ни каких, все просто очень, заполненность 100% хоть на метр глубины - ГАРАНТИРОВАНА. Думайте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Вы не кипятитесь пожалуйста, я Ваше мнение понял, спасибо что Вы его высказали. Пожаловался только, что это сложная технология, и вполне возможны браки при производстве работ, все понятно это не моя ответственность, но все-таки частенько хочется заложить без премудростей: раз, и сделал. Кроме того я лично никакой болт домкратом не сдергивал, следовательно надо тогда иметь методику расчета... Или считать, что бетон фундамента (ну, например) и бетон, которым мы заполнили колодец с болтом - это как бы монолит? |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
Второе - реконструкция - это сам по себе достаточно тонкий и умный процесс. Отверстие не только пылесосить, его еще и мыть надо. Если такие технологические ""тонкости"" вызывают сомнения в том, хватит ли умения... Может, надо заняться чем то попроще? Бетон в отверстии прочнее материнского. Ориентировочный расчет с большим запасом - на срез по поверхности трубки, треть от максимального напряжения на сжатие по марке. 32 мм , 600 мм, это 600 см2. умножаем на 30 = 18 тн. А если приварить коротышики... Нилти - это когда надо вклеить гвоздики для сидений унитазных в коммунальном гальюне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Подскажите, всегда ли вклеиваете на глубину, рекомендованную в вышеуказанных СТО (HILTI)? Это где-то порядка 4-5d. Или подстраховываетесь (по Пособию к СНиП 2.09.03 глубина анкеровки составляет 10d)?
Проектируем усиление колонн - нужно вклеить выпуски. Страшновато вообще вклеивать, а на глубину 5d еще страшнее. Если технологию нарушат, или температурный режим... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Выпуски рабочей арматуры на клей садить я так и не решился пока ни в одном из проектов, или сверлим насквозь и делаем шайбы, с расчетом на смятие ясное дело, или лучше делаем, чтобы выпуски были не нужны. А это устройство закладной (или опять насквозь арматуру через колонну с последующей зачеканкой ремонтным составом а-ля Mapei), либо металлическая обойма. И к той закладной уже привариваем опорный столик, и на него - шарнирно опираем балку. Если речь идет о наращивании колонны в высоту, то как-то что-то тоже не вклеиваем выпуски на клей. Сдалбливаем верх колонны, привариваем выпуски к рабочей арматуре колонны, и бетоним вновь уже вместе с наращиванием. Даже интересно, применяет ли кто вклеиваемую арматуру для выпусков рабочей арматуры или нет. Мы - не применяем, трусим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Ситуация несколько иная. Не хватает армирования колонн. Были предусмотрены ж.б обоймы.
Последний этаж из построенных еще не отлит, торчат только выпуски и стоят каркасы. Нужно этот этаж залить с сохранением габаритов колонн, усиление нижележащих колонн - позже. Подача бетонной смеси через отверстие в перекрытии, поэтому обойма на этом этаже "мешает" и нужно обойтись без неё. Каркасы существующие уже меняю (принимаю по диаметрам выпусков из предыдущего этажа), но не хватает все равно. Нужно вклеивать. А страшновато. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Спрошу по-другому, дабы все равно не до конца ясно
![]() Чем арматура в клеевом анкере допустим HIT-RE 500 V3 (не знаю она идет в комплекте или нет) отличается от выпуска вклеиваемого на том же составе? Как обывателю уловить эту разницу сразу и понять, что для вклеивания новой арматуры клеевые анкеры не подходят? И что значит "предустановленной по EN 1992"? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Отвечаю по другому. Если капсулу используете для арматуры конструкции, то конструкцию и ее арматуру нужно проектировать по нормам жб конструкций.
Что бы расчет с вклеенной арматурой не отличался от обычного армирования к нему предъявляются дополнительные требования по прочности сцепления и податливости соединения, которые приравнивают ее к обычной анкеровке/нахлестке. При этом есть ряд понижающих коэфф. К прочности, учитывающих расположение стержня, температуру и ДР. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Главное предназначение клеевых анкеров - это передать усилия от анкера на рыхлую среду (клей в данном случае укрепляет и удерживает рыхлую среду, а в пористой - заполняет поры). Вариант два - увеличить площадь передачи усилия от анкера на бетон/кирпич/иное посредством увеличения площади сцепления (собственно, вариант один - это частность варианта два...).
Или я чего-то не так понял в формулировке вопроса? Последний раз редактировалось Komplanar, 12.02.2018 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Ну...немного да
![]() Имею ввиду, в каких случаях применяют клеевые анкера HILTI (с арматурой) по СТО 36554501-048-2016 "Анкерные крепления к бетону", а в каких случаях выпуски на клеевых составах по СТО 36554501-0,23-2010* "Устройство арматурных выпусков, установленных в бетонное основание по технологии HILTI REBAR" ? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||