| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как обосновать усиление фундамента?
исправляю чужие косяки
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 12040
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Цитата:
Последовательность действий может быть следующей:
|
|||
![]() |
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Все это понятно. По заданию мы должны в отчете приложить схему усиления. Так мы и сделали. Все знают и понимают что усиление необходимо, все видят что бетон и бетоном-то назвать нельзя. Вопрос-то в другом. Как обосновать усиление, на основании каких пунктов нормативных документов мы настаиваем на усилении?
|
|||
![]() |
|
||||
Строительно-техническая экспертиза Регистрация: 07.02.2012
Москва
Сообщений: 1
![]() |
В нормативной документации по строительству отсутствуют прямые указания на имеющиеся дефекты в конструкции фундамента. Данные дефекты и необходимость их устранения (усиления) можно подтвердить только путем проведения исследований с инструментальными замерами и расчетами прочности бетона фундамента, которые оформляются отчетом (заключением) и проводятся либо проектной, либо экспертной организацией (лабораторией).
|
|||
![]() |
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Я не очень понимаю, к чему такая скорострельность с выводами. Выполните требования СП по части количества шурфов на обследуемом периметре (выясните, что фундаменты везде имеют одинаковое неработоспособное состояние), а после этого задавайтесь вопросом почему трещит только один торец. Причём здесь вода я не понимаю - на предоставленных фото водой и не пахнет, а грунт в пределах основания подозрительно похож на суглинок (низкий коэффициент фильтрации). Нужно силовую схему проанализировать и показать, что нагрузки на обрез фундамента в торце максимальны. Если же фундамент аварийный только на одном участке, то и пишите в выводах о необходимости усиления только на этом участке. Имейте в виду, что проектировать и выполнять усиление будет специализированная строительная организация, имеющая соответствующие допуски в СРО, поэтому проектные решения она выполнит под себя, а ваши рекомендации возможно и не понадобятся. Так что профессиональнее ограничиться только установлением категории технического состояния.
|
|||
![]() |
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Вскрытие проводилось зимой.
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
В соответствии терминологии СП 13-102-2003 конструкция фунамента по результатам обследования должна иметь или Недопустимое состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).
или Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). |
|||
![]() |
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Мы и дали недопустимое. Однако заказчик настаивает, что бы мы оценили какие-нибудь численные параметры, а не словесное описание.
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141
|
Все-таки что мешает вырезать керны и под пресс их загнать? ГОСТ точно не помню, но можно проводить испытания уже для кубиков 20х20мм. Нужно взять несколько проб. Если из пробы получится 6 и более образцов, то лаборатория даст класс бетона (с статистической обработкой результатов), если меньше то - марку.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Ну и напишите, что во вскрытых фрагментах ПОВСЕМЕСТНО (чтоб не говорили, что еще вскрывать нужно и можно) наблюдается раскрашивание бетонного камня, что не позволяет взять образцы необходимого размера для инструментальных испытаний. Расчетным путем (нагрузка от веса сооружения) прочность конструкций фундамента в непотревоженном состоянии следует оценить не более, чем ____ и пишите цифру от нагузки собственным весом конструкций___(типа это мы гарантировать точно можем - здание-то стоит- а больше -ни-ни!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Посмортите Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) табл. 3 может это поможет. Или [FONT=Arial]Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) прилож ение 3, сославшись еще на срок эксплуатации.[/FONT]
Последний раз редактировалось 9yard, 09.04.2012 в 08:57. |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Ну, и временные добавить. Снег и на перекрытия. То, что реально действует на объект сейчас. Сейчас же он стоит? При существующей нагрузке? Значит, прочность материала вашего рассыпающегося фундамента на воспрятие существующих нагрузок достаточна? А вот прочность материала более расчитанной таким методом гарантировать, увы, не можем... Особенно учитывая продолжающиеся процессы по выщелачиванию и раскислению
![]() |
|||
![]() |
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Дело в том что это здание стояло с 70-го года, а трещины пошли 2-3 года назад. Это к тому что деформации прогрессируют, и поэтому гарантировать что-либо не очень-то хотелось бы
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн |
|||
![]() |
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Посмортите Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) табл. 3 может это поможет. Или Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) прилож ение 3, сославшись еще на срок эксплуатации. Дефекты есть в ГОСТ 53778-2010 Приложения Е, Ж. Для того кто задает вопросы покажите данные документы. ГОСТ это ГОсударственный СТандарт. Но ваши ответы должны быть подтверждены Заключением по обследованию технического состояния строительных констуркций выполненных в соответствии с ГОСТ 53778-2010. Иначе ваши слова и письма будут в пустую.
|
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Хочу продолжить тему.
Есть старое здание, которые реконструируеться, и по расчетам давление на основание превышает расчетное сопротивление еще до реконтрукции. При этом неравномерных осадок и силовых трещин не наблюдается. Стоит ли усиливать фундамент в таком случае? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
В соответствии с п. 5.6.24 расчетное сопротивления грунта R может быть повышено если выполняются определенные условия По нормам нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
А еще стоит проверить сбор нагрузок, в 90% случаев обследователи собирают нагрузки на фундаменты неправильно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
Для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в нормативном техническом состоянии и работоспособном состоянии, эксплуатация при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. При этом для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в работоспособном состоянии, может устанавливаться требование более частых периодических обследований в процессе эксплуатации. Если увеличения нагрузок не предусмотрено, то эксплуатировать без ограничений.
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Demmer, 12.02.2020 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Это если подходить формально.
Цитата:
В процессе эксплуатации грунты под подошвой уплотняются, их свойства улучшаются. Обследователи грунт под подошвой смотрели, характеристики выдали? Но бывает, что со временем по ряду причин грунты под подошвой наоборот ухудшаются. YarUnderoaker, делать вывод о необходимости усиления только на основании давления под подошвой до и после реконструкции на мой взгляд недальновидно. В качестве изучения матчасти могу предложить ознакомиться с некоторыми главами книги Коновалова П. А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" |
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Были сделаны шурфы и отобраны образцы грунта из под фундамента. Но геолог был сторонний, как он получил характеристики неизвестно.
После реконструкции нагрузки увеличатся, так как планируется замена деревянного перекрытия на железобетонное. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Цитата:
Из-за недостаточной информации по геологии фундаменты лучше усилить! P.S. А геология прошлых лет по объекту есть?
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Камрады, а при чём здесь вообще расчётное сопротивление?
По несущей способности основание проходит? Расчётное сопротивление - к определению осадки методом лдпп. Может там вообще ниже слабосжимаемые грунты. Вот и нет осадок даже с учётом нелинейной работы. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Расчетное сопротивление грунта - это условность. Если давление меньше R, то осадки считают по методике СНиП, если давление больше R, то применяют другие (не расчётные) методы определения осадок.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
Запутался. Геолог взял образцы из под фундамента (кстати на какой глубине), есть ФАКТИЧЕСКИЕ показатели грунта, по которым можно определить расчетное сопротивление при реконструкции, в чем вопросы?
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Каков вопрос - таков ответ!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 10 | 24.04.2009 21:25 |
ремонт и усиление фундамента | vov | Основания и фундаменты | 11 | 04.05.2008 11:28 |
Усиление фундамента - кто может сделать проект | Agent 00x | Основания и фундаменты | 25 | 07.04.2007 01:33 |